我家装电线了一个3p的空调,开机后电线发烫怎么回事?

后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
交易诚信度2
主题帖子威望
初级会员, 积分 3, 距离下一级还需 2 积分
交易诚信度2
马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!
才可以下载或查看,没有帐号?
购买了一个3P的空调,本身装修就单独排了一路直接连接强电箱的空气开关,空调安装的位置留了一个16A的空调面板。
请问这样的话,是不是就直接买一个空调的插座接头,直接插在16A的空调面板就可以了?
还是需要另外购买额外的空气开关连接?(本身强电箱里已经有单独回路的空开了)
交易诚信度0
主题帖子威望
初级会员, 积分 4, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
来自家电论坛网手机触屏版
交易区新帖推荐
3匹空调要单独使用25安空开的。
交易诚信度2
主题帖子威望
初级会员, 积分 3, 距离下一级还需 2 积分
交易诚信度2
用手机的坦克 发表于
3匹空调要单独使用25安空开的。
可以本身就是单独回路配了空开的,还需要额外的空开?
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
本帖最后由 caspa456361 于
17:21 编辑
最好是不要用插头,毕竟插头靠接触面导电不那么可靠,用个桂林机床的GB1-32L吧,适合用在86暗盒上面,上淘宝弄个也就50块,比16A插头靠得住得多。
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
接线端子应该也可以吧,在空白面板钻个孔就行
交易诚信度2
主题帖子威望
初级会员, 积分 3, 距离下一级还需 2 积分
交易诚信度2
ymop 发表于
接线端子应该也可以吧,在空白面板钻个孔就行
对,我也是这样想的,应该没有理由需要接2个空开吧?
交易诚信度0
主题帖子威望
中级会员, 积分 8, 距离下一级还需 12 积分
交易诚信度0
当时我配了20A的插座。
现在我觉得有空开的话,应该直接面板转孔,电线直接绞接包电胶布
交易诚信度2
主题帖子威望
初级会员, 积分 3, 距离下一级还需 2 积分
交易诚信度2
FFDDQQ 发表于
当时我配了20A的插座。
现在我觉得有空开的话,应该直接面板转孔,电线直接绞接包电胶布
我也觉得这个是比较合理的方案。
交易诚信度0
主题帖子威望
交易诚信度0
来自家电论坛网手机触屏版
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
直接预留的单独一路到空开电线与空调电线铰接好了。用配电箱的空开控制。我家是这样子的,不知是否规范。
Powered by客户端勋章使用茶坊客户端登录的用户
总积分:1065
小蜜蜂请来看,家里客厅3P空调制暖时总是跳闸,你们能解决吗,是不是需要改线?
公告: 业主社区(/)各子论坛诚征版主, 有意请点击.
总积分:2446
要改空调线,万科装修的时候给的线直径不够,只能自己换的
客户端勋章使用茶坊客户端登录的用户
总积分:1065
那改的动作大吗,要不要砸墙啊?有没有你以前给你们改的师傅的电话?感激不尽哦~~
客户端勋章使用茶坊客户端登录的用户
总积分:1065
那改的动作大吗,要不要砸墙啊?有没有你以前给你们改的师傅的电话?感激不尽哦~~
总积分:323
关注,请朋友们回复
总积分:2446
最初由 Thriven 发布
那改的动作大吗,要不要砸墙啊?有没有你以前给你们改的师傅的电话?感激不尽哦~~
不用砸墙,就是把原来的线拽出来,弄根新的进去,以前是个朋友帮忙弄的,但现在 已经不在里程了
具体步骤好像就是你要在强电箱里面找出来哪根线是走到空调的,然后在空调接线口上接根足够长细钢丝,从强电箱里面把线拽出来,然后换上粗线就好了,再从空调口用钢丝拽回去就好了
其实挺简单的,自己也能弄,如果实在弄不了,就找个电工
总积分:2226
一卡通勋章成功办理365一卡通的注册会员客户端勋章使用茶坊客户端登录的用户
总积分:45341
感谢热心人!!!!
真实团体通过茶坊身份资格认证的组织官方ID
总积分:4647
亲爱的,难道您忘记我们了吗?这种事情您可以先来个电话啊,,不管我们能否解决,我们都希望与您沟通解决方式。按照您的描述,您可以先换一个漏电保护器,看看效果怎么样,如果还跳闸,那就要换一根线了,不需要砸墙,墙体内有管子,可以抽出来的~来个电话吧,看看我们能否解决
总积分:311
对,这个问题可以请物业解决的。先找出跳闸原因。如是电缆线径问题,可以换粗一点的电缆,最好是更换,因为3P制暖的话,那线径是细了点,我家是更换了,不难。可以用上述朋友介绍的办法,也可以在把原来的电缆拉出来时直接在后面接上粗的电缆,一气呵成
客户端勋章使用茶坊客户端登录的用户
我们家换的4平方的线,现在制热还是跳
总积分:323
关注,楼主问题有无解决啊,是怎么解决的啊
[完成后可按 Ctrl+Enter 发布]
| & 5淘房 江苏三六五网络股份有限公司苏ICP证编号 B2- 信息网络传播视听节目许可证 1009365 号广播电视节目制作经营许可证(苏)字第230号 文明办网上文明上网 举报电话:025-
扫一扫,立刻加茶坊微信
马上扫描下载淘房客户端
马上登录,发帖回帖,赚取积分换礼品
还没有茶坊账号?马上
用其他帐号登录:
亲,您还没登陆华侨路茶坊哦,立即登陆发表观点,分享生活的点点滴滴,还可以赢取茶坊cp,兑换礼品哦~
你可以选择:
免费订阅楼盘动态、开盘、优惠随时掌握电气工程分区
查看: 12944|回复: 75
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分123帖子
二星助理工程师, 积分 123, 距离下一级还需 27 积分
办公室的空调为3P,开关选用的是20A的漏电开关,线径是(设计采用,实际施工未知),结果空调制热时,插座已经烧糊,导线也燃烧了一截,但是开关未跳,请问各位是什么原因呢
打赏:5土木币0工程点
tank-----no.1
听众数收听数自我介绍执着、阳光、热情
最后登录注册时间主题精华0积分1023帖子
四星工程师, 积分 1023, 距离下一级还需 77 积分
插座处电线是否接牢了?
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华1积分437帖子
五星助理工程师, 积分 437, 距离下一级还需 63 积分
上次我们单位装的开关也是的,接头没固定好,4000块的塑壳给烧了,
开关只有在电流很大的情况才跳,或电流长时间比额定电流大过载才会跳,
接头没紧的话是电阻变大发热烧掉的,电流是固定的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分123帖子
二星助理工程师, 积分 123, 距离下一级还需 27 积分
假如接线不牢靠,线也不能烧掉一大截不跳吧,而且插座已经烧熔了,铜片都看不见了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分123帖子
二星助理工程师, 积分 123, 距离下一级还需 27 积分
另外一个现象是插座哪里没有起火等现象,但是开关那里有股烧焦味,开关发热冒烟,但是开关也是没有跳,是不是接线有问题呢,开关是施奈德E9系列
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分123帖子
二星助理工程师, 积分 123, 距离下一级还需 27 积分
那一般是接插座这头/开关这头呢
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分30帖子
技术员, 积分 30, 距离下一级还需 20 积分
这种情况一般是插头插座接触不良,接触电阻增大发热引起插座烧坏及线路发热燃烧而未造成线路短路,故开关未动作,一般塑壳断路器只分断短路电流。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分936帖子
三星工程师, 积分 936, 距离下一级还需 14 积分
这种情况一般是插头插座接触不良,接触电阻增大发热引起插座烧坏及线路发热燃烧而未造成线路短路,故开关未动作,一般塑壳断路器只分断短路电流。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分88帖子
一星助理工程师, 积分 88, 距离下一级还需 12 积分
假如接线不牢靠,接头松了,会打火,但电流不会太大
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分133帖子
二星助理工程师, 积分 133, 距离下一级还需 17 积分
还有一种可能性,空调的运行电流超过插座的额定电流,而小于开关电流...所以开关不动作.插座烧坏.
<p id="rate_9212" onmouseover="showTip(this)" tip="参与讨论&土木币 + 5
" class="mtn mbn">
助理工程师
站庆6周年勋章
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)

我要回帖

更多关于 家装电线安装方法 的文章

 