请问一下为什么我家空调制冷空调一段时间后不制冷空气开关就跳闸!空调功率貌似

空调通电后工作了3小时,然后跳闸正常制冷3小时后,空气开关跳闸了,推了几次都跳闸.拔掉空调插头后,空气开关又能正常推上去了.这是什么原因呢?这台空调是单独从空气开关接的一路线,有4平方,空调制冷功率是5100W,会不会是空气开关容量小了?
电压不稳定,或者,开关额定容量偏小了一滴滴,或者供给空调的电线截面小了一点点.解决以上问题,可以排除该故障.
你好,谢谢你的回答。我还想问,会不会是压缩机坏了呢?这台空调已经超过10年了,但累计使用时间不到一年的。
我家里的空调用了19年了。没有维修过。很好!
为您推荐:
扫描下载二维码查看: 6259|回复: 6
空调空气开关跳闸原因有哪些
TA的每日心情奋斗 20:23签到天数: 40 天[LV.5]常住居民I
微信“sisphus”求助:空调跳闸原因有哪些
不开空调不跳闸说明线路是没有问题应该。但是你要看看你是空气开关,还是,如果是漏电保护器有可能是漏电故障或是接地故障。
从所述现象分析,应该是空调存在漏电或短路现象,可按下述方法检查确认:(1)如果有的话,拔下空调插头,测量一下其L-E(即火线极-接地极)以及N-E(即零线极-接地极)的绝缘电阻,至少几十兆欧以上为正常,1兆欧以下为异常。(2)如果没有兆欧表的话,拔下空调插头,插入一个无接地线的插座通电试试,能正常工作且不跳闸则说明空调漏电,否则才可怀疑为线路空气开关。
TA的每日心情开心 18:53签到天数: 27 天[LV.4]偶尔看看III
空开选用太小呗,把它换个大的就好!
TA的每日心情奋斗 14:35签到天数: 191 天[LV.7]常住居民III
我昨天刚好就遇到这样的一台空调,科龙3P,用户用了多年,早几天突然出现跳闸,一般是外机启动2-3分钟跳。空气开关是20A的,测压机工作电流从开机11A慢慢上升到14A的样子,开关就跳开了。有时在未跳之前关掉空调再开机发现空气开关也跳了。因无法测到压机的最大工作电流,决定先将空气开关换大点试试。改换成25A后,试机不跳闸了,运行电流也只是在14A左右徘徊,虽偏大但还算稳定,只是忘记了测电压,不知道电压是否偏低。但从关机也跳可以认定跳闸原因是开关使用时间太长老化造成。
不好意思啊回复对象错了,见谅&
这个和空开触头的氧化也有关系&
该用户从未签到
个人浅见。应该是空调里面有原件老化了。有点虚线
TA的每日心情慵懒8&小时前签到天数: 678 天[LV.9]以坛为家II
我昨天刚好就遇到这样的一台空调,科龙3P,用户用了多年,早几天突然出现跳闸,一般是外机启动2-3分钟跳。 ...
这个和空开触头的氧化也有关系
TA的每日心情慵懒8&小时前签到天数: 678 天[LV.9]以坛为家II
我昨天刚好就遇到这样的一台空调,科龙3P,用户用了多年,早几天突然出现跳闸,一般是外机启动2-3分钟跳。 ...
不好意思啊回复对象错了,见谅
TA的每日心情郁闷 21:29签到天数: 28 天[LV.4]偶尔看看III
要查空调里线路,有元件损坏。’
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:&& &&&&家电家居
本维修中心提供大连地区的空调维修、冰箱维修、洗衣机维修、...诚信报修:010-1
兰州家电维修服务站专业提供兰州热水器维修、电视机维修等服...诚信报修:010-1
长春空调维修、长春洗衣机维修、长春冰箱维修...诚信报修:010-1
科龙空调制冷1小时左右,空气开关跳闸的故障
整理:中国易修网 发表于:&&浏览次数:次
科龙kfr-71lw/eyf空调制冷1小时左右,空气开关跳闸,以后无法开机,而第二天又可以正常开机,使用一段时间后又有跳闸现象。
分析与维修:网点曾多次上门维修,先后更换了室内主板、开关板,无法解决问题。分中心工程师上门处理,通电启动空调,制冷时测量工作电流、运行压力均正常,出现上述故障现象。首先重点检查用户供电回路中的电源线径、空气开关质量,外供电压等均符合要求。由于空调在使用1小时左右各项技术参数均正常,且空气开关跳闸后,一直不能闭合,说明负载电路长时间电流很大,最直接的原因可能是电控部分有短路,故障主要为220v供电部分。判断电源存在短路现象,用摇表测对地绝缘电阻小于2兆欧短路现象,打开室内机检查线路,发现蒸发器上的电辅加热管有凝露现象,且有大量水滴,且电加热220v供电接线柱和蒸发器固定端已侵湿。怀疑是因凝露水滴下后将电加热器对地短路。把电加热供电插片处用防水胶布包好,并将电加热表面的冷凝水擦干,重新上电,空调试机正常。
维修疑难,请到
中国易修网免责声明
以上信息由会员自行发布,其真实性、合法性、由发布企业负责
中国维修门户网――中国易修网
易付网旗下网站

我要回帖

更多关于 空调运行一段时间跳闸 的文章

 

随机推荐