月兔空调故障代码和处理方法是什么?
被浏览5848次
我来帮他解答
E1:压缩机高压保护。
  解决方案:
  1、冷凝器前有障碍物
  2、室外环境温度高于43度时开始制冷
  3、控制回路异常
  4、高压管压力过大使高压开关动作
  E2:蒸发器防冻结保护。
解决方案:
  1、室内风机不转或风口堵住。
  2、室内环境温度低于18度。
  3、管温感温头折断。
  4、管温感温头插头没插好。
  5、控制回路异常。
  E3:压缩机低压保护。
  解决方案:
  1、冷媒不足。
  2、膨胀阀半堵,电磁阀故障。
  3、过滤器半堵。
  E4:压缩机排气温度过高保护。
  解决方案:
  1、系统堵塞。
  2、压缩机老化。
  3、外机散热不好。
月兔空调故障代码
E0 系统故障
E1 TH1开路/短路(排气温度)
E2 TH2开路/短路(1#进盘)
E3 TH3开路/短路(1#中盘)
E4 TH4开路/短路(2#进盘)
E5 TH5开路/短路(2#中盘)
E6 TH6开路/短路(3#进盘)
E7 TH7开路/短路(3#中盘)
E8 TH8开路/短路(环境)
E9 TH9开路/短路(总出盘)
EA TH10开路/短路(过冷进)
EB TH11开路/短路(过冷出)
EC TH12开路/短路(回气)
EF 紧急运行
F0 外机存贮器故障
F7 环境温度超出运行允许范围
F8 四通阀故障
F9 冷媒泄漏
FE 主从机通讯故障
H0 数码过载
H1 定速1过载
H2 定速2过载
H3 定速3过载
H4 高压过高
H5 高压传达感器故障
H6 排气温度过高
L0 过热度太小保护
L1 低压过低
L2 低压传达感器故障
故障代码 故障现象
E0 控制器系统故障
E1 压缩机电流过载
E2 系统低压保护
系统高压保护
E4 回风传感器故障
E5 内盘传感器故障
E6 外盘传感器故障
E7 外环境传感器故障
E8 冷媒泄露
E9 盘管超过68度
EA 水泵故障或水位超限
EB 冷却水温度过高或过低
EC 网络接口通信故障
E1:点火失败或中途熄火
1、由于火焰检测(反馈电极)感应电流较弱时,判定为燃烧器无火,造成程序中断。此时可检查反馈电极是否处于火焰的高温区,调节反馈电极高度,检查反馈电极连接线路及接插头;
2、从窗口观察组合电极是否有放电现象。此时可检查组合电极放电距离,检测连接处及脉冲发生器。
E2:风压异常或风机故障
1、当烟道被堵塞或烟道阻力太大时,风压开关动作,程序中断。此时可检查与风压开关相连的取样管是否接插可靠、有无漏气、有无插接错误等;
2、当风机出现故障,转速过低或停转,程序中断。此时可检查风机同主控制板之间连接线是否插接可靠、风机是否损坏、风机是否被卡死等。
E3:防干烧装置动作
1、当温控器动作断开时,程序中断。此时可检查连接线是否接插可靠、温控器是否故障,若温控器因干烧而动作,可自行复位。
2、当热熔断器组件断开时,程序中断。此时可检查连接线是否接插可靠、热熔断器组件有无因干烧而损坏。
E4:感温探头故障
进水、出水温度探头断路或短路。此时可检查连接线是否接插可靠、感温探头有无损坏。
E5:超温故障
出水温度连续10秒超过93℃时,程序中断。此时可检查出水感温探头是否损坏、燃烧是否异常、水流量传感器是否异常等。
E6:伪火故障
若操作时开关水阀门的时间间隔小于2秒,则火焰检测有可能判定有剩余火焰,此时只需将开关水时间间隔加长即可消除。
除此以外,还有可能出现整机无法启动、操作板失灵、显示跳变无规律等,此时可考虑主控制板是否损坏;若检测到上述故障现象是由于相关电气件损坏所致,可进行更换;若故障现象不是由于上述电气件所致,则考虑更换主控制板。
随意夜风&回答:万和燃气热水器故障代码: E1
温度传感器妨碍
温度传感器妨碍
温度传感器妨碍
开机点不着火
开机点不着火
火焰检测妨碍
火焰检测妨碍
正常燃烧现象火焰熄灭
燃烧现象半途熄火
燃烧现象半途熄火
水温低于6度
6度以下防冻提示
过热或者干烧妨碍
风机或者烟道堵塞妨碍
水温高于90度
水温高于90度
开机自检火焰妨碍
出水温渡过热或者干烧保护
出水温渡过热保护85℃
电源妨碍或者过热
24V电源妨碍
温度继电器妨碍
温度传感器妨碍
温度传感器妨碍
为止阀妨碍
电磁阀电流异常
定不时间到
泄电保护妨碍
出水温渡过热干烧保护、燃烧现象室毁伤保护
比例阀妨碍
比例阀电流异常
风机妨碍或者点不着火
通讯失败(遥感)
进出水接反或者温度传感器接反
对码失败(遥感)
燃烧现象器不着火
JSG16/20/20-F /FS系列
燃气用完或者供气间断,燃烧现象器熄火,
限温开关或者热熔丝动作
供热水检测出高温(70度以上)
供热水热敏电阻异常
燃气电磁阀妨碍
燃烧现象风机转速异常
电磁阀及比例阀驱动电路异常
遥感器通信异常
ATC系列机型妨碍代码区分
ATA/ATA1/ATB/ATB1
ATA/ATA1ATB/ATB1
开机点不着火
出水温渡过热保护
燃烧现象半途熄火
温度传感器妨碍
灯1/2/3闪耀
出水温渡过热干烧保护、燃烧现象室毁伤保护
**其实我不帅&回答:格力空调故障代码f2故障原因
开机5分钟后液晶屏显示f2,室内外机均停止工作,拔掉插头后在开机,故障现象也一样。
格力空调故障代码f2维修方法
经格力空调维修点安排的师傅上门检查,首先分析是室内电路板方面有故障。检查室内室温传感器阻值为15KΩ,属于正常。再测室内管温传感器的阻值为2KΩ,为不正常,实际阻值为15KΩ。再测两端的电压为3.8V,不正常,正常值为1.8-2.6V。所以可以很确定是室内管温传感器损坏导致空调显示F2。
格力空调故障代码f2维修方法解决方法
更换全新的管温传感器后开机恢复正常。
Ambition_6663&回答:1.春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS故障代码
  排气管温度过高E1,故障原因:室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)
  压缩机过电流E2,故障原因:压缩机过电流
  电源相序错误E3,故障原因:电源电压异常
  系统压力过高E4,故障原因:制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常
一追再追&回答:海尔空调故障代码有很多,下面只是枚举了一部分,全部的代码在附件中,点击下载。海尔变频空调维修故障代码1,KFR-26GW/BPF,KFR-26GW/A(BPF),KFR-26GW/C(BPF),KFR-28GW/BPA,KFR-28GW/BPF,KFR-28GW/A(BPF),KFR-28GW/C(BPF),KFR-40GW/BPF ,KFR-40GW/A
你好! 海尔空调故障代码汇总 柜机故障代码 E1室内环温传感器故障 E2室内盘管传感器故障 E3室外环温传感器故障 E4室外盘管传感器故障 E5室外电流过大 E6高压压力保护 E7电源欠压保护 E8控制面板和主控板之间通讯故障 如果是E6的话、就是室外高压
最亮的小太阳&回答:三菱重工空调故障代码 机型FDF304HEN、FDF504HES 无显示 室内机和室外机电源OFF、电源被关断、 操作开关电路板不良。 E1 操作开关线断、室内机电路板不良。 E2 室内机位置编号重复、室内机电路板不良。 E3 无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF 室外机号码设定不正确(设定了48或49) E4 室内机号码设定不正确(设定了48或49) 室内机电路板不良。 E5 室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。 E6 室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。 E7 室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。 E8 内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。 E10 操作开关多台控制时台数超过。 E31 室外机号码重复、室外机电路板不良。 E32 电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。 E33 压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线) 缺相、室外机电路板不良 。 E34 52C的次级缺T相、室外机电路板不良。 E35 室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。 E36 压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。
E37 室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。 E38 室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。 E39 压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。 E40 室外机安全设备工作、室外机电路板不良。 三菱空调故障代码(5) 三菱空调504-304故障码 E1:操作开关线断,空内机电路板坏。 E2:空内位置编号重复/空内板坏 E3:无对应的室外机号码内外信号线断 E4:室内机号 定不正确(设了48或49) E5:内外通信异常。外机板坏。 E6:室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。 E7:室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。 E8:室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路 E10:操作开关多台控制时次数过多 E31:室外机号码重复,外机板坏 E32:反相成缺相,外机板坏 E33:压缩机过流。缺相,外机板坏。 E34:52C的初级缺T相, E35:外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。 E36压缩机出口冷管温度过高 E38:室外机气温热敏电阻不良‘ E39:压缩机出口冷管温度热敏电阻不良 E40:压缩机高压过高。 uA。室外与室内装置不配或序号不同。 uf.电路接收头有故障 自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC SRFD60HC 型号三菱重工空调 异常显示内容 运转灯 诊断记号(室内机显示部分的室温显示处) 室内机吸气热敏电阻异常 闪亮(2次/8秒) 07 室内机热交换器电阻异常 闪亮(2次/8秒) 06 室外机异常 闪亮(2次/8秒) 59 有线遥控器通信异常 闪亮(2次/8秒) 00 控制单元通信异常 闪亮(2次/8秒) 00
设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()求视频:空调黄灯一次闪烁4次 是什么故障_百度知道
求视频:空调黄灯一次闪烁4次 是什么故障
空调开机20来分钟后 黄灯一次闪烁4次 外机停止工作 重开又能管20来分钟 (当空调在20分钟以内.把室内温度控制在设定的温度一样.空调运作一切正常)
我有更好的答案
以下参考,具体咨询厂家1电源相序不对,逆相防止器动作。此时若将三相电源中任两相对换接法,即可使1灯熄灭,就可以启动机组。该故障一般在安装好后首次启动时发生,正常运行中不会发生此故障。 2低压不足,要检查吸气、排气的压力,如发生在补充制冷剂后,可能是制冷剂过多。 3高压不足和缺氟。此时要对机组进行检漏,对漏气部位进行修补后,补充适量制冷剂。 4感温头故障。恒温器损坏或接触不良。当1、2、3、4灯全亮时,则为外机面板控制故障,或变压器烧毁。
采纳率:28%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。||||||||||
||||||||||
查看: 32922|回复: 46
月兔空调开机20分钟后自动停机,间隔几秒黄灯闪4下
阅读权限20
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 求精JD 于
15:07 编辑
修一台月兔空调,KFR-23GW/d1,开机制冷正常,效果好,20分钟后外机自动停止运行,故障后内机面板黄灯连续闪4下,按遥控板隔3分钟可重新开机,又可以工作20分钟,然后又停机,换了5K室温和5K管温传感器,故障依旧,不知道怎样修了,望高手指点,不胜感激。
电脑板编号YT23G/d1-A2C,哪一位有电路图的麻烦传一下,不胜感激
还有我现在取回了电路板,电路板有一个插口是CN-FK,怎样模拟接呀,因为我在屋里试机,看什么问题,试好了装回去
阅读权限40
在线时间 小时
我这边也也一台和你的一样& & 好像是定时了& &要原装遥控调吧
阅读权限60
在线时间 小时
外机散热可不可以
阅读权限20
在线时间 小时
阅读权限30
在线时间 小时
我想问下哥们,你怎么知道就是电路有问题呢,有依据确认是电路的问题吗?我是月兔的华东售后总代理
阅读权限30
在线时间 小时
还有提下,你查过室温传感头的基准电阻阻值吗?基准电压多少?
阅读权限30
在线时间 小时
先看“黄灯连续闪4下”是报什么故障后再维修。
阅读权限20
在线时间 小时
anjuary 发表于
还有提下,你查过室温传感头的基准电阻阻值吗?基准电压多少?
你好,就是不知道哪里的问题,就拆了电路板回家看看
外机就4根线,一根管四通阀,一根管风扇,一根零线,一根火线
阅读权限20
在线时间 小时
激励人生 发表于
我这边也也一台和你的一样& & 好像是定时了& &要原装遥控调吧
我有原装遥控器,怎么调都调不好,只能开机20分钟就停机
阅读权限20
在线时间 小时
anjuary 发表于
还有提下,你查过室温传感头的基准电阻阻值吗?基准电压多少?
没有查,分别应该是多少呢?空调制冷、出水都正常,工作时低压压力4.5个,现在天气温度不高,天气预报是33度
站长推荐 /1
广大朋友们,夏天已悄然向我们走来,这个季节令人容易犯困,觉得疲倦,但我们在安装、维修一线的工友们却是最忙碌的,纵观以往这季节也是安全事故多发的季节,每当看见那些血淋淋的事故确实让人揪心和心痛,我们家维人是拿生命来为广大人民服务,为尽量减少类似的的事故再发生,也为警示大家对安全的重视,所以家电维修论坛管理团队举办一次关于以安全为主题的征文活动!
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有

我要回帖

更多关于 中央空调黄灯闪 的文章

 

随机推荐