大金一拖五空调几的空调,出现J9闪灯,测外机排气管温150K,不知是否正常

正在初始化报价器大金空调故障显示代码哪位有?wjd大金空调器故障代码
大金FTY系列分体式空调器故障代码
故障代码故障原因
A6风扇系统故障,风扇电机有问题。C4室外管温热敏电阻有故障。C9室外微风热敏电阻有故障。U4室内机与室外控制线接触不良或接错。U5室内机与遥控器接触不良。E5过载可压缩机超负荷运行。E3高压过高使压力继电器断开保护。H3高压控制器本身有故障。H9室外温度传感器本身有问题。J6热交换器的感温器有故障。P3电气箱内的感温器有故障
以上代码适用于FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C等机型,该机实现自动诊断故障功能的操作步骤是:当按动空调器选择运行方式时,则按下“时间”键3秒钟以上,空调器自动进入故障诊断测试状态,再按下异常信号检测键,如果存在故障,故障代码将出现在液晶板的温度显示屏上
·大金FVT-(125),(71)B系列柜式
LED-ALED-BLED-1LDE-2LED-10故障内容
·(绿色)(绿色)(红色)(红色)(红色)
·室内主控制板闪亮闪亮灭灭灭室内正常,检查室外机
·闪亮---闪亮系统设置故
·正常----室内机主控制板故障
·灭----电源线以,室内机故障
·室外主控制板闪亮 灭闪亮-电源相序不对
·闪亮闪亮-传感器故障
·闪亮灭-室外机保护器损坏
·该机是通过室内外电路板上各一绿二红故障灯与面板上一红灯点亮,提示故障范围,正常状态绿灯闪,红灯全灭,出现故障时能记忆保存,排除故障后关断电源20秒以上,否则二次送电后故障灯将一直显示。
·大金SKY FREE i系列故障代码
·A0 室内机:外部保护装置异常
A1 室内机:电路板不良
A3 室内机:排水水位控制系统异常(33H)
A6 室内机:风扇马达(M1F)锁定 过负载
A7 室内机:风门挡板摆动马达(M1S)异常
AF 室内机:电子膨胀阀部分(Y1F)异常
AJ 室内机:水位超限
·大金SKY FREE i 系列2
C4 室内机: 液管用热敏电阻(R2T)异常
C5 室内机: 气管用热敏电阻(R3-1T (R3-2T))异常
C9 室内机: 吸入空气用热敏电阻(R1T)异常
CJ 室内机: 遥控器用热敏电阻异常
·大金RY71FPVIL,RHC71FPVL,RY-125FPSYIL,RVY125PVL空调器代码
·C4-室内机热交换异常.
·C9-吸入温度感应异常.
·E0-保护装置动作.
·E3-高压压力HPS异常.
·E4-保护装置动作.
·F3-压缩机排气温度异常.
·H3-保护装置动作.
·H9-室外机传感器不良.
·J3-吐出温度异常.
·J6-排气温度异常.
·R1-室内机控制系统异常.
·R3-排水系统异常.
·R7-风向调节异常.
·U1-相序错误.
·U2-电压过低.
·U4-通信故障.
·U5-通信故障.
·UF-通信故障.
·UR-控制面板设置不良.
FTY系列分体式空调器故障代码
故障代码故障原因
内机型号FTX45HV1LC,FTX45HAV1LC,FTX45GV1LC,FTX52GAV1LC。
外机型号RX45HV1LC,RX45HAV1LC,RX45GV1LC,RX52GAV1LC。
故障代码及内容:
00 正常 , U0 冷媒不足 ,U2 低电压检出 ,U4内外机传送异常 ,
R1 P板不良 , R5 变压器保护防结冰 ,R6 内电机异常 ,C4 内温传感异常 ,
C5 内管温异常 ,C9 室温传感异常 ,E5 OL动作 ,E6 压机启动不良 ,
E7 外风机异常 ,H8 CT异常 ,H9 外温传感异常 ,J3 高压热敏异常 ,
J4 系统异常 ,J5 外低压热敏异常 ,J6 外热交换传感异常 ,
J9 外气体管道热敏异常 ,L4 外风机温度高 ,L5 输出过电流 ,P3 电箱温度传感异常 ,P4 外管温异常
希望以上回答能让你满意,望采纳。
更多回答yfyw029h风扇系统故障,风扇电机有问题。
C4室外管温热敏电阻有故障。
C9室外微风热敏电阻有故障。U4室内机与室外控制线接触不良或接错。
U5室内机与遥控器接触不良。
E5过载可压缩机超负荷运行。E3高压过高使压力继电器断开保护。H3高压控制器本身有故障。H9室外温度传感器本身有问题。J6热交换器的感温器有故障。P3电气箱内的感温器有故障
羹005大金空调故障代码[1]
  E1 排气管温度过高
  E2 压缩机过电流
  E3 电源相序错误
  E4 系统压力过高
  E5 系统压力过低
  E6 防冻结保护[2]
  大金空调室内机故障代码
  A1 PC板不良
  A3 排水水位控制系统故障
  A6 风扇马达锁住,过载
  A9 电子膨胀阀驱动部件故障
  C4 液管用热敏电阻(R2T)故障
  C5 气管用热敏电阻(R3T)故障
  C9 吸气管用热敏电阻(R1T)故障
  CJ 摇控器中的温控传感触器故障
  大金空调室外机故障代码
  E1 室外机PC板不良
  E3 高压开关动作
  E4 低压传感器动作
  E9 电子膨胀阀驱动部件故障
  F6 冷媒充填过量
  H9 室外机空气用热敏电阻(R1T)故障
  J3 排气管热敏电阻(R31~33T)故障
  J5 吸气管热敏电阻(R2T)故障
  J6 热交换器热敏电阻(R4T)故障
咨询qq1721720你好,大金空调故障代码如下:
A0,室内机。外部保护装置异常。
A1,室内机。电路板不良。
A3,室内机。排水水位控制系统异常(33H)。
A6,室内机。风扇马达(M1F)锁定,过负载。
A7,室内机。风门挡板摆动马达(M1S)异常。
AF,室内机,电子膨胀阀部分(Y1F)异常。
AJ,室内机,水位超限。
希望我的回答能给到你帮助。
热门问答123456789101112131415161718192021222324252627282930大金中央空调三管接错了有什么故障_百度知道
大金中央空调三管接错了有什么故障
我有更好的答案
A1 室内机印刷电路板不良A3 排水水位系统展示常A7 摆动电机锁定C4热交换器温度感应器系统异常C9吸入空气温度感应器系统异常E0保护装置动作。室外机E3高压异常。室外机E4低压异常。室外机 注3F3排水管温度异常。室外机H3高压开关故障。室外机H9外气温度感应器系统异常。室外机J3排出管温度感应器系统异常。室外机J6热交换器温度感应器系统异常。室外机U1反相 注3U2电源电压异常。U4传送不良(室内-室外)U5传送不良(室内-摇空器之间)UA现场设定不当。UF错误接线 室内—室外间连接线的错误接线维修时的注意事项:在接通电源的情况下,通过遥控器或室内机印刷板上的LED,可以检测故障。在摇控器的液晶显示器上诊断故障:1 因故障而停机时,运转指示灯闪烁,同时,液晶显示器上显示“眼睛图形”以及异常代码。根据诊断故障。家乐 电器
回答采纳率:11.6%
20:32 00 正常 , U0 冷媒不足 ,U2 低电压检出 ,U4内外机传送异常 ,R1 P板不良 , R5 变压器保护防结冰 ,R6 内电机异常 ,C4 内温传感异常 ,C5 内管温异常 ,C9 室温传感异常 ,E5 OL动作 ,E6 压机启动不良 ,E7 外风机异常 ,H8 CT异常 ,H9 外温传感异常 ,J3 高压热敏异常 , J4 系统异常 ,J5 外低压热敏异常 ,J6 外热交换传感异常 ,J9 外气体管道热敏异常 ,L4 外风机温度高 ,L5 输出过电流 ,P3 电箱温度传感异常 ,P4 外管温异常 金易机械
回答采纳率:21.9%
21:06 U0 进气管温度异常 U1 反相 互换L1,L2或L3中的两个 U2 电源电压异常(室外机) 包含K1M中的异常 U4 UF 传送异常(室内机----室外机) 室内机与室外机之间的接线错误,或室内机 室外机中的电路板不良。
第三根管是什么管
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。大金空调代码_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
大金空调代码
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩5页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢大金空调面板显示L5是什么意思_百度知道
大金空调面板显示L5是什么意思
大金空调面板显示L5是什么意思
我有更好的答案
L5的故障代码: 输出过电流 (室外输出过电流)建议检查电频版是否烧糊。变频压缩机是否接触不良。另外介绍其他故障代码及内容:&00 正常 , U0 冷媒不足 ,U2 低电压检出 ,U4内外机传送异常 ,&C5 内管温异常 ,C9 室温传感异常 ,E5 OL动作 ,E6 压机启动不良 ,&J4 系统异常 ,J5 外低压热敏异常 ,J6 外热交换传感异常 ,&J9 外气体管道热敏异常 ,L4 外风机温度高 ,L5 输出过电流 ,P3 电箱温度传感异常 ,P4 外管温异常
L5的故障代码: 输出过电流 (室外输出过电流)另外介绍其他故障代码及内容: 00 正常 , U0 冷媒不足 ,U2 低电压检出 ,U4内外机传送异常 , R1 P板不良 , R5 变压器保护防结冰 ,R6 内电机异常 ,C4 内温传感异常 , C5 内管温异常 ,C9 室温传感异常 ,E5 OL动作 ,E6 压机启动不良 , E7 外风机异常 ,H8 CT异常 ,H9 外温传感异常 ,J3 高压热敏异常 , J4 系统异常 ,J5 外低压热敏异常 ,J6 外热交换传感异常 , J9 外气体管道热敏异常 ,L4 外风机温度高 ,L5 输出过电流 ,P3 电箱温度传感异常 ,P4 外管温异常
本回答被网友采纳
大金VRV系列中央空调出现L5故障,就是外机压缩机变频模块板坏,我们专业维修L5 LC U2 U4等故障
2条折叠回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。当前位置: >>
大金空调VRV基础培训
什么是VRV系统VVariable可变RRefrigerant冷媒VVolume容量 VRV广泛的应用单冷系统 热泵系统RXRXY VRV广泛的应用热回收系统 VRV PLUSREYRSX(Y) VRV广泛的应用VRV水冷变频系统为大型建筑VRV水冷变频系统VRV冰蓄冷系统优秀的节能效果蓄冷单元 室外机命名法RHXY Q 16 P Y1RHXY:上海大金产热泵机组 RXY:进口品热泵机组冷媒种类 Q → R410A名义能力(HP)产品系列代号电源形式: Y1 → 3Φ,380V/50Hz VRVⅢ室外机单元进口机 标准型HP81012141618外型HP8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54○ 热泵 ○ ○ ○ ○ ○ / ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?○:单机;◎:多联组合进口机标准型为单机 ●上海大金(进口机中国向) 为多联组合●仅进口机 标准型 室外机组合方式1)DIS产品&进口机(中国向)室外机组 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 8 HP 1 1 10 HP 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 12 HP 1 1 1 1 1 14HP 1 1 1 1 1 1 16HP 1) 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 3 2)进口品(标准型 HP HP 室外机组 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 38 HP 10 HP 12 HP 14HP 16HP 18HP P系列配管图(8HP)气 液 分 离 器SPHSVHPSINVSPLSV P系列配管图(10-12HP)气 液 分 离 器SPHSVHPS HPSINVSTDSVSPL P系列配管图(14-16HP)气 液 分 离 器SPHSVHPS HPS HPSINVSTDSTDSVSPL 压缩机轮换运转? ? ? 防止室外机多联系统因油量不平衡导致压缩机损毁 室外机轮换运转通过改变室外单机的优先次序 ,达到平衡油量的 目的 轮换的时间: ?在回油运转后?? ? ? ?除霜运转后起动控制 任一压缩机停止20分种以上(制暖时) 室外机处于停止状态(制冷时) 所有室外机的低压压力低于0.25MPa(制冷时) 压缩机的轮换运转VRVⅡ1INVINV2INV3循环起动. 各变频压缩机的运行时间基本相等. 延长变频压缩机的使用寿命.INV3INV1INV22INVINV3INV1 室外机轮换运转Eg. RHXYQ48MNo.1 No.4 No.7No.3 No.6 No.9 No.2 No.5 No.8INV STD1 STD2No.2 No.5 No.8No.3 No.6 No.9No.1 No.4 No.7No.3 No.6 No.9INV STD1 STD2No.2 No.5 No.8No.1 No.4 No.7INV STD1 STD2主机辅机1辅机2 室内机系列13 种款式 室内机命名法FXC P 28 M VC 冷媒种类 P → R410A(上海大金) Q → R410A(进口品) 名义能力 W/100:上海大金 (kcal/h)/100:进口品 产品系列代号内机形式 C:双向气流嵌入式 F:多向气流嵌入式 Z:多向气流嵌入式(600×600) K:角落嵌入式 S:内藏风管连接式 D:薄型风管式 B:内藏风管连接式(后吸风) M:风管连接式 L:落地式 N:落地内藏式 H:悬吊式 A:壁挂式电源形式: V → 1Φ,220V/50Hz C → 符合中国标准 大容量新风机命名法FMQ25PFY1L15大容量新风内机标准风量:(m /hr)/100 3 25: 2500m /hr 3 30: 3000m /hr 3 40: 4000m /hr 3 50: 5000m /hr 3 60: 6000m /hr 产品系列代号 电源形式: Y → 3Φ,380V/50Hz 机外静压:(Pa/10) 15: 150 Pa 20: 200 Pa 30: 300 Pa3冷媒种类 Q → R410A VRV诊断检查项目? 室外机组 C 室外机型(多联形式的组合方式) C 室外温度和室外机组吸入温度 C 运行压力(高压,低压,液侧压力) C 压缩机运行温度(吸入侧,排气 侧) C 压缩机运行容量(电流,运行频 率) ? 室内机组 C 室内机型名称 C 运行状态 C 吸风温度(用温度计以及线控 器维修模式) C 室内换热温度(线控器维修模 式) C 送风温度和风量? 系统 C 配置率和实际运行率 C 故障显示(发光二极管,故障代码以及记录) C 配管连接情况 VRV诊断要点? 目标控制值(随管长和现场设定不同有所变化)目标蒸发温度 目标冷凝温度 过热度 6 。C 46。C 5-8。C过冷却度排气管过热度 油温(压缩机运转中)5-10。C15。C以上 蒸发温度+10。C? 检测值C 制暖运转,室内机液管侧温度≥35。C C 制暖运转,高压与液管侧压力差:3-4kg/cm2 C 制冷运转,室内机液管侧与气管侧温度差为5-9。C VRV故障诊断利用无线遥控接受器显示相关诊断运转LED(红色)闪烁定时LED(绿色)闪烁 除霜LED(橘黄色)闪烁说明机组故障,应查询故障代码并进行相关处理室内机的冷暖切换优先权未设定 室内P板与接受器间信号传送异常 (在室内机刚送电的30秒内该LED闪烁属正常) 遥控器故障诊断室内机组 No. 运转指示灯故障代码故障显示 遥控器故障代码A 0内容编号:0-9,A,C,J,E,F,H 位置编号: ?A,C: ?E,F,H,J: ?L,P: ?U: ?M: 室内机 室外机 变频器 整机系统 集中控制 更换PC板之前, 应注意 确认以下事项:电源复位,确认是否能正常运转. 检查PC板的焊点是否良好. 冷媒不足的典型状况? 电子膨胀阀开启度大,过度蒸发,导致过热运转,排气 管温度升高,过热度增大,吐出过热度变大 ? 制冷时,压缩机运转频率低,低压压力降低,效果变差 ? 热冷媒旁通阀或喷射阀间歇性打开 ? 制暖时,高压与液侧压力差明显变大 ? 常见故障代码:F3,U0,E4,E0 制冷剂过量的典型状况? 高压压力升高,运转频率低限运转,效果变差 ? 制暖时,室内机热交换器出口处有液态制冷剂积存,室内 机液管侧热交温度较低(出风温度30。C左右),过冷却度 变大 ? 制暖时,由于高压上升,使电子膨胀阀关小,蒸发不充分, 导致潮湿运转,过热度变小,排气管温度下降 ? 常见故障代码:F6,E3,E0 冷媒量错误的维修要点(对于R22机型)? 使用定量加液器或加液秤 ? 每次冷媒调整量应控制在1kg左右;一次调整后让机组运行 15分钟左右再测定数据进行判断 ? 进行数据测试和判断时,应注意以下要点:C 制热时,高压压力-液侧压力=3-4kg/cm2 C 制冷时,室内热交换器进出口温差=6-9。C C 制暖时,过冷却度=5-8。C? 对于K系列室外机组,可以在“设定模式2”中选择“频率固 定模式”以减少频率变化带来的影响 ? 测量数据时,应确定“热冷媒旁通阀”和“喷射阀”未开启 HRV控制器 室内现场设定1.进入现场设定模式(按4秒以上) 2.选择模式代码 3.选择室内机号 3 5 4.选择设定内容5.确认设定6.返回正常模式 1 6 4 2 VRV 现场设定?冷暖选择权的设定(遥控器) 第1次通电时、所有的遥控器会闪烁出现 「运转切Q管理中」? 按遥控器的运转切Q 键。设定本遥控器的冷暖选择权、室内机组「运转切Q管理中」的表示消失。其他的遥控器显示「运转切Q管理中」。这些遥控器中的1台被设定具有冷房?暖 房?送风?除湿的选择权。 VRV现场设定?冷暖选择的变更1. 连续按无「运转切Q管理中」表示的遥控器的 运转切Q 键4秒钟。 2. 所有遥控器的「运转切Q管理中」表示闪烁。 3. 按需要设定的遥控器的运转切Q 运转切Q 键。 现场设定设定内容和代码号模式号 设定开 关号 0 设定内容 01 滤网的污垢-严重/轻度(清洁 超长效 滤网显示时间的设定 )( 滤网 滤网 污染严重时,可设定清洁滤 网显示时间为周期的一半。) 长效滤 网 标准滤 网 1 2 3 长效滤网型 (仅FXFQ、FXCQ) 遥控器内的温控传感器 清洁滤网显示时间计算(不显示滤网信 号时设定。) 轻度 约 10,000 小时 约 2,500 小时 约 200小 时 长效 使用 显示 严重 第二代码号 02 约 10,000 小时 约 2,500 小时 约 200 小时 超长效 未使用 未显示 ― ― ― ― ― ― 03 ― 04 ―10(20)出厂设定 现场设定设定内容和代码号模式 号 设定 开关 号 0 设定内容 01 选配件输出选择 ( 现场选择接线用 转接器输出) 室内机由 温控器开 第二代码号 02 03 运转 输出 04 异常输出12 12(22 ) 3 4从外部进行ON/OFF输入(从外部控 制ON/OFF 时设定)温控器差值切换 ( 使用遥控传感器 时设定) 通过温控器风扇速度OFF 自动模式偏差 (VRV 系统热回收系 列制冷/制热的自动温度偏差设定)强制开1℃ LL 01:0 02:1ON/OFF控制0.5℃ 设定风扇速度 03: 2 04:3―― ― 0 06:5 5 : 4 07:6―― ― 08:75停电自动复位未配备配备出厂设定 现场设定设定内容和代码号模式 号 设定 开关 号 0 设定内容 01 高送风速度 (安装在天花板高于2.7m的地方时设 定)仅FXFQ、FXHQ 气流方向的选择 (安装挡风垫组件时设定)仅FXFQ 气流方向调节(安装装饰板时设定) 现场设定风向位置 现场设定风扇速度选择(通过相位控 制的排气口来进行风扇速度控制) N 第二代码号 02 H 03 S 04 ―113(23)F (4个方向) 配备 防通风 标准T (3个方向) 未配备 标准 选配件1W (2个方向) ― 防止天花板 结垢 选配件2― ― ― ―3 4 5出厂设定 现场设定设定内容和代码号模式 号 设定 开关 号 1 设定内容 01 温控器OFF过湿 未配备 第二代码号 02 配备 03 ― 04 ―2 15(25) 3 5 6直接风管连接 (使用风管直接连接室内机和热回收 通风设备时) 排水泵加湿器联锁选择 通过遥控器现场设定选择各通风设 定 通过遥控器现场设定选择各通风设 定未配备配备W (2个方向) ― ― ――未配备 未配备 未配备配备 配备 配备― ― ―出厂设定 常用设定? 选择温控器 ? 高天花板 ? 机外静压 常用设定? 外部输入信号联动 ? 主遥控器锁定 ? 新风联动 电气开关盒(外观)设定窗口 VRV现场设定室外PC板 拨动开关设定(P系列)?冷暖切换设定开关(DS1-1) ?ON:利用冷暖切换开关控制室外机 ?OFF:不用冷暖切换开关(出厂设定) ?电源设定(DS1-2) ?ON:200V ?OFF:400V ?单冷/冷暖机种设定(DS1-3) 设定不当可能产生 ?ON:单冷 ?OFF:热泵 UA,U7,PJ ?机型设定(DS1-4)能力(Hp) DS1-4 DS2-1 日本 OFF OFF 欧洲 ON OFF 其他 OFF ON?能力设定(DS2-2,DS2-3,DS2-4)能力(Hp) DS2-2 DS2-3 DS2-4 5 OFF OFF OFF 8 OFF ON OFF 10 ON ON OFF 12 OFF OFF ON 14 ON OFF ON 16 OFF ON ON 18 ON ON ON 室外机现场设定设定模式2长按5秒设定模式1按1 次监控模式 设定操作? 设定模式1:C 试运转或故障显示 C 冷暖切换控制(单独/成组) C 低噪音运转显示 C 要求运转显示 设定操作? 设定模式2应急运转设定 室内风扇强制高风量运转 室内机强制运转 目标蒸发(冷凝)温度设定 除霜设定 冷媒追加/回收设定 功率晶体管检查运转设定 低噪音运转/要求运转/能力控制 运转设定 C 设定成组控制地址 C C C C C C C C 室外机现场设定(设定模式2)No. 设定内容 H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P1213 18 22 25 26 27 29外部低噪音/要求设定(NO / YES)Air-net地址设定(0 ~ 63) 高静压设定(OFF / ON) 晚间低噪音设定(OFF/Lv1/Lv2/Lv3) 外部输入低噪音设定(Lv1/Lv2/Lv3) 晚间低噪音开始时间设定(20/22/24 PM) 晚间低噪音结束时间设定(6/7/8 AM) 能力优先设定(OFF/ON)3032 35要求设定1(60%/70%/80%)启动要求设定(OFF/ON) 外机在下时的内外机高低差设定(40m/65m/90m)亮闪烁灭*闪烁或者灭斜体为出厂默认设定 设定操作? 监控模式C C C C 显示当前运转参数设定 显示当前连接情况 显示当前故障代码 显示成组控制地址 室外机现场设定(监控模式)H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P 备注初始状态 1.按一下BS1检查室内机数量2.按BS2直至LED 如右显示 3.按一下BS3 4.按一下BS1退出亮 闪烁 灭 * * * * * *检查室外机数量 检查多联室外机组的单机数量 H2P-H7P二进制显示*闪烁或者灭当操作失误或者无法确定如何进行下一步时,按一下BS1退出. 试运转持续按住BS4(TEST)按钮5 秒以上如果不进行上述操作直接开机,会出现“U3”故障代码 试运转自动开始检查运转。持续按住室外机PC板上的TEST OPERATION(试运转)(BS4)按钮 5秒钟。 在15分钟内进行下述判断。 ? “检查是否有错误配线” ? “检查充填是否过量” ? “检查截止阀是否打开” ? “配管长度自动判断” 在检查运转情况下,出现下列显示。检查运转? 室外PC板上的LED指示灯-H2P闪烁 ? RC C 在右上方显示“处于集中控制中”- 在左下方显示“试运转” 检查运转Step 初始状态 1 2 均压待机 制冷起动 稳定运转 检查功能 C截止阀检查 C错误配线检查 C冷媒充填量检查 C管长测算 H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P 遥控器正常 TEST34 5 6 7 8 9残余运转10再起动待机检查运转结束亮闪烁灭 故障对应(VRV3)故障代码 U1 U1,U4,LC UF反相 室内或室外电源未到位 室内外机的配管和电线 连接错误 冷媒过充填 冷媒不足 遥控器运转模式设置错 误 单台室外机连接室外多 联端子(Q1,Q2)错误原因对策?正确打开截止阀门 ?调整电源进线相位 ?检查电源进线 ?正确连接管线 ?正确计算充填量,并用回收机进 行调整 ?确认是否完成了冷媒追加作业 ?正确计算充填量,并进行调整 ?将所有遥控器设定为制冷 ?正确连接信号线E3,E4,F3,F6,UF 截止阀未开E3,F6,UFE4,F3UF,E4U4,U7,UF,UH 试运转正常结束检查遥控器或用监控模 式确认故障代码并修理故障停止 应急运转? ? ? ? ? ? 当压缩机因故障导致无法运转时,务必设定后备运转 切务直接在接触器上直接断开连接线 设定后,仅当室内机有效开机容量大于室外机名义能力的 50%时 方可执行应急运转 如在系统运行时设定应急运转 ,室外机将在停止 5 分钟后再起动 时执行 室外多联形式时,设定必须在主机上执行 执行应急运转期间,压缩机轮换运转功能停止 应急运转? 应急运转类型: ? ? No.42(变频压缩机禁止) No.19 (标准压缩机禁止) ? ? ? ? ? ? STD1 & 2 禁止 STD2禁止 No.38 (主机禁止) No.39 (辅机1禁止) No.40 (辅机2禁止)室外单机No.38,39,40 (室外单机禁止)室外多联 室外机现场设定No. 19 38 39 40 42 设定内容 应急运转(禁止标准压缩机运行) 应急运转(禁止室外主机运行) 应急运转(禁止室外副机1运行) 应急运转(禁止室外副机2运行) 应急运转(禁止变频压缩机运行) H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P应急运转过程中,轮换运转功能停止,起动次序固定为主机→副机1→副机2 后备运转? 对于室外多联系统,当某室外机发生下列故障时,可通过现场遥控 器进行后备运转? ? ? ? ? E3,E4,E5,E7 F3 H7,H9 J2,J3,J5,J6,J7,J9,JA,JC L3,L4,L5,L8,L9,LC?U2,UJ? ?后备运转期间,自动执行禁止故障外机运行的功能 每次后备运转可持续 8 小时,如发生停电则自动清除后备运转记 录 运转测定数据测试1. 2. 3. 4. 5. 电源电压和运转电压 运转电流 运转压力 吸排风温差 压缩机吸排气温度一般检查确认1. 2. 3. 4. 5. 室内的温度分布 气流状态和送风风量 排水状态 机组噪音情况 室内机组安装效果,与装潢匹配度 四 技术支援应对实例Q:断电复位功能如何取消? 家用机: 剪掉内机P板上的 JC跨接线 恢复功能需要焊 接,请慎用,并 向用户说明商用机/VRV: 12-5-02改为12-5-01 四 技术支援应对实例过滤网清洗以后指示灯为什么还亮着? 清洗以后指示灯不会自 动熄灭,需要按遥控器 或者机器上的按钮复位。线控器 上的过 滤网显 示复位 按钮室内机上的过滤 网显示复位按钮无线遥 控上的 过滤网 显示复 位按钮 四 技术支援应对实例HRV风量调节中“FRESH UP”的说明? 当出现“FRESH UP”字样时,表示此时全热交换器的新风量 和排风量是不一样的。即可能存在“送风”和“排风”两种状 态这两种状态可以对应房间需要正压或者负压的特殊需求。“送风”模式 表示新风量大于排风量,房间处于正压。可应用在房间内,防止卫生 间或厨房的潮气或臭味进入室内。 “排风”模式 表示新风量小于排风量,房间处于负压。可应用在病房等空间,防止异 常气味或空气中的细菌流入外界。注: 当没有显示“FRESH UP”时,进入室内的空气和排出到室外的空气处于相同流量的状态. 状态编号 18第一编码号 7设定说明 送风/排风设定第二编码号01 不显示 送风 02 不显示 排风 03 显示 送风 04 显示 排风 四 技术支援应对实例VRV机器为什么不能转换切换制冷、制热状态?主副遥控特征副遥控标志主遥控,无 任何标志 主遥控可按该键切换整套 系统的制冷/制热状态 副遥控按该键后仅可以将本台 机器切换到通风模式,主遥控 制冷时,副遥控可以除湿 所有机器上的标 志都在闪烁。此 时按下希望的主 遥控的制冷/热切 换键一次,该遥 控即被设为主交换主副遥控位置的方法按住主遥控 上的冷热切 换键5秒 四 技术支援应对实例风管机出风格栅上凝结了很多水滴下,为什么有的机器没有?一般都是采用了铝合金等金属材料,建议经销商使 用ABS或PVC材料可以确保不漏水。有的机器没有 是因为各个房间的工况不同,是否有冷凝水和出风 温度、房间湿度有关。在我们的维修实例中碰到多起这样的安装实例,不 得已建议经销商更换材料,与其事后麻烦,不如在 安装之前考虑到这一点。 四 技术支援应对实例常用的送风口材料大致可分为三种:木质、铝合金、ABS材料风口材料 优点 缺点 在制冷时若送风温度设定较 低,施工时保温没有做好、风 量太小等情况都可能会产生 结露的现象,甚至出现风口 滴水或发霉。 使用较长时间后风口可能会 产生泛黄或是变形的现象 对木材的要求较高,如选择 的木质不好,冬天制热时冷 热温差太大容易产生变形、 开裂等现象。铝合金传统的风口材料,不易变形。ABS一种新兴的树脂材料,绝缘 性能好,不易产生结露现象。 可采用含水量较低的木质材料 作丈空调送风口,不易结露, 同时颜色、样式较为丰富,可 以配合个性化的装演效果。木质 四 技术支援应对实例两台内机如何用遥控器实现一对一控制? 要实现一对一控制,需要对内机和遥控器分别设定 地址,遥控器只能控制和它地址相同的机器。 商用机的设定
四 技术支援应对实例房间层高很高,如何能让风速加大? 在设定模式13中更改相应的 代码,可以提高送风速度, 代码内容见下表第一代 第二代 模式号 设定 码号 码号 四路送风 01 标准(N) 低于2.7m 13(23) 0 02 高天花板(H) 低于3.0m 03 较高天花板(S) 低于3.5m天花板高度 三路送风 二路送风 低于3.0m 低于3.5m 低于3.3m 低于3.8m 低于3.5m --*仅适用于FXYF、FXYH两类VRV内机和FHYC型商用机 四 技术支援应对实例如何将HRV 的机外静压调节为“超高”模式?全热交换器(HRV )的机外静压出厂时为“高”.如果设计风管阻力过大, 出厂机外静压不能满足风管阻力要求时,可以将全热交换器(HRV )的 机外静压调节为“超高”模式来对应。机外静压可以通过遥控器或室内机 P板来进行调节,具体有以下两种调节方法. 四 技术支援应对实例风管机接了风管以后风速太小,如何设定高静压?原有 改型后家用 VRV内机 改型后VRV Ⅱ内机静压 型号 (高-标准) H*W*D Pa FXD(Q)20/25/32MM(P)VE 200*900*620 49-20 尺寸 FXD20/25/32NV2C FXD(Q)20/25/32NPV2 200*700*620 200*700*620 10-30 10-30 四 技术支援应对实例VRVII进行抽真空时应该如何设定?操作步骤: 1、停止机器的运转; 2、执行下表的设定; 3、用真空泵进行真空干燥运转; 4、按BS1退出设定模式2。室外机(主机)LED显示 操作项目 操作方法 正常状态 进入设定模式2 按BS1持续5秒 进入故障检测项目21 按BS2二十一次 确认项目 按BS3一次 更改内容 按BS2一次 确认更改 按BS3一次 写入程序 按BS3一次H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P H8P●
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ●● ● ● ● ● ● ●● ●
● ● ● ●● ● ● ● ◎
◎ ● ● ●
该设定是为了打开内外机的膨胀阀和电磁阀使冷媒顺利抽出。 该过程中H2P闪烁室内机遥控器显示TEST和集中控制中. 四 技术支援应对实例新机器刚装好,一台线控器上“88”显示长时间(5分钟以上) 不消失是怎么回事?可能为信号线连接不良。或者线控器的主副设定开 关SS1被拨到了副遥控(S)一档。确认以后先更换 线控器,如果仍然无效则更换内机P板。如果仅有一台线控器控制一台内机而拨到了S档,则 会导致上述现象。 四 技术支援应对实例家用多联机内机能否换成有线遥控器?转接器和连接 线需要到部品 选配*仅限FDXD、CDXD两种 四 技术支援应对实例四面出风的机器如何改成三面或者两面出风?三面出风两面出风*只能按照 以上的位 置选择模式号设定开关号 设定位置号 设定 F:四向气流 1 T:三向气流 13(23) 1 2 W:双向气流 3*密封材料为选配件,请与销售担当联系购买 四 技术支援应对实例分体式商用柜机是否标配有遥控器?能否选配无线遥控器? 分体式商用柜机在机器出厂时已在室内机上配置了液晶显示控制 面板,可对空调进行控制,但没有无线遥控器选配件。 另外,如果希望能在其他房间对该柜机进行控制时,可将室内机 本体上的液晶显示控制面板取下,作为有线遥控器,安装在其他房间; 或追加安装一个有线遥控器进行双遥控器控制。注:1 、遥控器配线根据现场进行配置。 2 、以上分体式商用柜机包括分体式定频商用柜机和分体式直流变速商用柜机。 四 技术支援应对实例远程监控P板与室内机如何连接?由于现行技术资料上无远程监控P板(邮电P板DRCH-4)与室内 机进行连接的资料,故提供简单的现场接线方法及注意事项以便大 家参考:1.接线(具体接线见下图): ①.远程监控板的供电端口与室内机的X18A端口相连 ②.控制线接口与室内机的P1/P2接口相连注:1块远程监控板最多可连接3台室内机 四 技术支援应对实例远程监控P板与室内机如何连接?2注意(当连接2台或者3台室内机时): ①.只需与一台室内机连接,即从一台室内机供电即可. ②.分别与每一台室内机的P1/P2接口连接,既控制连线需全部连接(需从 远程监控板端口1开始). 四 技术支援应对实例新风机温度变更?新风处理机在出厂时制冷设定为 18℃,制热设定为 22℃。遥控器面板上无温度显示,但可在遥控器上对排 出温度在15~27℃之间进行设定(另一拖一机型是13~30 ℃ )。具体设定:进入现场设定模式,进行相关设定。 ①.在正常模式下,按“ TEST” 键 4 秒以上,直到 遥 控器中间显示“10”(如下图)。 ②.按温度 到你想设定的模式。 ③.按定时器上键头到你想设定的第一代码。 ④.按定时器下键头到你想设定的第二代码。 ⑤.按预约/解除键确定你的设定。 ⑥.按“TEST”键退出设定模式。 10③ ⑤ ① ⑥模式号码 第一代码 设定内容 01 10 (20 ) 3 滤网清扫指示间隔的累计 显示 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 130-00setting④②位置号码设定(第二代码)不显示 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ――0 14 (24 ) 1设定温度(制冷) 设定温度(制热)15 ℃ 15 ℃16 ℃ 16 ℃17 ℃ 18 ℃ 19 ℃ 20 ℃ 21 ℃ 22 ℃ 23 ℃ 24 ℃ 25 ℃ 26 ℃ 27 ℃ 17 ℃ 18 ℃ 19 ℃ 20 ℃ 21 ℃ 22 ℃ 23 ℃ 24 ℃ 25 ℃ 26 ℃ 27 ℃R22冷媒机 器和R410A 冷媒一拖多 的新风机如: FMXP位置号码设定(第二代码) 模式号码 第一代码 3 14(24) 4 设定温度(制热) 18℃ 19℃ 20℃ 21℃ 22℃ 23℃ 24℃ 25℃ 26℃ 27℃ 28℃ 29℃ 30℃ 设定内容 01 设定温度(制冷) 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 13℃ 14℃ 15℃ 16℃ 17℃ 18℃ 19℃ 20℃ 21℃ 22℃ 23℃ 24℃ 25℃R410A冷媒 一拖一的新 风机如: FMQ 四 技术支援应对实例成组控制的室内机如何实现单独控制通常情况下,成组控制的室内机在集中控制器中只能同 关或同开 , 如要在集中控制器上对机器进行单独控制 ,则 需要对每个室内机设定各自的集中地址。 具体方法: 进入30模式,按定时开关按钮选择当前机号,进行地址 设定。(适用于内机为成组控制)NO 0 的地址设定(如1-09),再按 键,分别切换到 NO 1,设定地址(如1-10)、NO 2,设定地址(如1-11)。