空调空调一天开几个小时时后室外机不工作

推荐这篇日记的豆列
······空调室外机制热几分钟后停止运行故障维修分析 - 家电维修 - 电工之家
电工之家-电工学习网站
当前位置: >
空调室外机制热几分钟后停止运行故障维修分析
时间: 12:09
来源:电工之家
作者:编辑部
【摘要】案例描述:送修空调是一台中意KFR-26冷暖型空调器,室内机感温传感器损坏,导致空调开机十几分钟便进入自动保护状态。 故障空调维修分析:启动空调后置制热工作状态,十几分钟后室外机停止运行。机器处在自动保护状态。一般空调器的电脑控制芯片对制暖工况是......
案例描述:送修空调是一台中意KFR-26冷暖型空调器,室内机感温传感器损坏,导致空调开机十几分钟便进入自动保护状态。
  故障空调维修分析:启动空调后置制热工作状态,十几分钟后室外机停止运行。机器处在自动保护状态。一般空调器的电脑控制芯片对制暖工况是这样设计的,空调器置制热工作状态,室外机光启动.待管温上升到一定温度后,室内风机再运行,将暖气送出。如果此时室内风机因故不能运转,那么管温将急骤上升,当管温升高到某一警戒值时,室内机温度传感器检测到这一温度值后.便将此信号传递给微电脑控制芯片,机器将进入自动保护状态,室外机停止运行。
  室内机管温检测探头是一个负温度的热敏电阻、它附着在蒸发管壁上。在夏季制冷过程中。它经常会被浸泡在凝结水中,很容易受损坏。探头一旦损坏,虽然对制冷没有影响.但到冬季制暖时,电脑检测系统就会将控制机器转入自动保护,使机器无法运行。
  探头一旦损坏.在没有配件的情况下,作为应急处理,一般可用&个合适的电阻来代替.方法如下。
  管温探头的阻值一般在几K&一十几K&之间,所以选一个30K&左右的电位器,用导线将其连接在探头的插口上。先格电位器的阻值调至最大,再慢慢将阻值调小,直到室内机能工作为止,并测出此时电位器所在位置的阻值.假定为X K&。然后将电位器的阻值调至零,再慢慢持阻值调高,直到室外机能工作为LL.并测出此时电位器所在位置的阻值,假定为Y K&,取一个(X十Y)/2K&左右的电阻将电位器换下,机器便实现了正常制暖。
  这仅是一种应急修理措施,其缺点是开机后室内机与室外机将同时启动,室内机最初送出的是凉风.另外它还缺少了一个自动保护功能.待购到原配件时再将其复原您的位置: &
春兰KFR-32GW型空调器室外机不工作或启动几分钟后停机故障的检修
优质期刊推荐查看: 360|回复: 10
TCL空调室外机不工作
当前用户组为 初级工程师当前积分为 5451, 升到下一级还需要 4149 点。
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
我不会修,只修电视和小家电,今天亲戚的空调坏了,型号忘记,指示灯表示故障代码那种。开机后室内机启动,送风正常,但是输出到室外机的电源线无电,主板中央的继电器不工作,我顺着继电器控制线--驱动三极管--CPU测量,CPU根本不输出控制电压。测量盘管温度传感器、室内温度传感器都是7K多点。我现在不明白的是室内机向室外机输出4根线,一个地线,一个零线,一个由继电器控制的火线,还剩一根线是干什么用的。另外室外机上有个不大的线路板,上面继电器和无极性电容较多;室内机指示灯每秒闪亮一次,下面一排灯第一个亮,好像是还有滴7个亮。属于什么故障,怎么检修?如果还要测量什么条件请师父告诉一声,我测量了再来求助,谢谢!
当前用户组为 高级技师当前积分为 3348, 升到下一级还需要 1452 点。
什么型号?
当前用户组为 中级技师当前积分为 1908, 升到下一级还需要 492 点。
外机看看是不是有一块板,有的话还有一根线通讯线,和三菱电机一样的
当前用户组为 初级工程师当前积分为 5451, 升到下一级还需要 4149 点。
外机看看是不是有一块板,有的话还有一根线通讯线,和三菱电机一样的
请问都通讯什么信号呢?是否与继电器的吸合有关?
当前用户组为 中级技师当前积分为 1908, 升到下一级还需要 492 点。
本帖最后由 季建宏 于
22:20 编辑 . d) ~' ?' r&&F2 D+ x
串行通讯。。。。。。。。。开机监测内机有无220V送出,有,查外机板,无查内机
当前用户组为 初级技师当前积分为 796, 升到下一级还需要 404 点。
hen 深奥& &看不懂
当前用户组为 初级工程师当前积分为 5451, 升到下一级还需要 4149 点。
谢谢各位师傅,今天去看了,室内机外壳内部框图上写了好多型号,分别为KFR25G/JNV2&&KFR-30G/JNV2&&KFR-34G/JNV2 KFR-25G/JK2& &KFR-30G/JK2&&KFR-36G/JK2&&KFR-28G/BP2(JK2)。看来这些机型通用。还请各位师傅帮忙。
当前用户组为 中级技师当前积分为 2262, 升到下一级还需要 138 点。
变频的空调&&
当前用户组为 初级维修员当前积分为 135, 升到下一级还需要 15 点。
看看,哪个型号前面“口”里打勾的就是该机型号,如是变频机,室外机有管温,空气温度,压机保护,三个探头,查一下。,板上应有工作状态指示灯,400v电解电容,驱动模块,这是变频机的特点,1 v, k" I4 P0 k& c* r9 w
当前用户组为 初级工程师当前积分为 5451, 升到下一级还需要 4149 点。
现在室外机四根线都没有电压,室外机根本不得电。
当前用户组为 中级维修员当前积分为 248, 升到下一级还需要 52 点。
来自移动终端
开机半分钟内测量外机端子有无220V电压,进入保护后就测不到了