请问各位大侠s7-300的模拟量模块的输入输出地址怎么指定? - 已解决问题
在使用s7-300的模拟量模块时,输入和输出的地址怎么指定呀?那量能下载说明指定地址的手册?
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 23:08:38 | 提问者: - 学长&nbsp&nbsp第2级
问题ID:30907
s7-300的模拟量模块的输入输出地址在硬件组态里选定的。&比如你打开STEP7软件,新建一个300站点,然后打开站点里的Hardware,注意到右边有一排硬件元件表,那你先选择导轨,SIMATIC&300——》RACK&300,双击它,在左边就会有一个框,然后你就可以插入你要的CPU和模拟量输入输出模块,有些CPU自带模拟量输入输出模块的,比如CPU314-2DP,假如你选了这个,你可以看到它下面还附带有个AI5/AO2,意思就是5个模拟量输入,2个模拟量输出。你查看这个模块的地址时,会发现它的I&address是752~761,那么它的地址可以写成PIW752、PIW754、PIW756、PIW758、PIW760这样5个输入地址。它的O&address是752~755,那么它的地址可以写成PQW752、PQW754这样2个输出地址。&另外,提醒LZ,查手册虽然很累,但是每个人都是这样过来的,手册的下载地址也希望你自己查一下,不要懒了!&&这个是S7-300的所有资料地址,耐心点查。
初级技术员&nbsp&nbsp第5级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:非常感谢谢,你说的很祥细。
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
在硬件配置里插入模块,双击就可看到地址了,可以自己手动设定你想要得地址
- 资深学长&nbsp&nbsp第3级
& 02:53:47
在硬件组态就可以看到相应的地址,也可以指定相应的地址。上下载中心下载相应的资料参考!
- 顶级工程师&nbsp&nbsp第12级
& 08:03:13
找个模板手册看看&西门子网上就有&工控网上也有&入门还是比较容易的
- 初级技术员&nbsp&nbsp第5级
& 08:18:34
你可以使用默认的地址,子哟啊你硬件组态了,就能看到默认的地址了!如果自己给定,那么你需要取消系统默认,然后手动输入起始地址就行了!
- 高级顾问&nbsp&nbsp第14级
& 09:10:32
物理逻辑地址&地址&&&要控制一个过程,需要从用户程序确定信号模块通道(输入和输出)的地址。通道位置与用户程序地址之间的分配必须一一对应唯一。&物理地址&特定通道的物理地址是固定的。它是基于或输出的物理位置。它取决于以下各项限制条件:&&&。信号模块安装在哪个机架(0到21)上?&&&。信号模块插入在该机架的哪个插槽(1到18或1到9)上?&&&。寻址此信号模块的哪个通道(0到31)?&逻辑地址&&模块逻辑地址是可以自由选择的,因此对于通道的逻辑地址亦如此。它用于在程序中寻址(读或写)具体的输入或输出。编程过程中不需要知道相关模块的物理位置。使用STEP7建立逻辑地址和物理地址之间的对应关系。&寻址的两个阶段&&&寻址通道,也就是建立通道位置和地址之间的对应关系,涉及两个步骤:&1.通过通道在整个组态中的位置确定其物理位置。&2.借助STEP7,将逻辑地址分配给通道的物理地址。在用户程序中使用该逻辑地址对通道进行寻址。&缺省寻址&&&在某些情况下,CPU可为您处理逻辑地址和物理地址之间的对应关系(缺省寻址)。这样,就会将逻辑地址永久分配给插槽(缺省地址)。不考虑分布式I/O.&缺省寻址的前提条件&&&&&在以下情况下,CPU将分配缺省地址:&。无多值计算功能&。仅插入了信号模块(未插入IM.CP.FM;未连接扩展机架)&。信号模块使用其缺省设置(测量范围、中断处理等)&。在STOP模式下或电源切断时插入模块&(当系统处于RUN模式或在RUN--STOP--RUN切换期间插入的模块都将被忽略)&模拟量模块的缺省地址&&&&&400的模拟模块的缺省地址从512开始(中央机架的第一个插槽,它通常由电源模块占用),直到最大的1600.&用于计算模拟量模块缺省地址的算法是:&缺省地址=(插槽号-1)X64+512&例如,第6个插槽中模拟量模块的缺省地址为:&缺省地址=(6-1)X64+512=832
- 资深顾问&nbsp&nbsp第13级
& 14:16:22
在硬件组态里
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 17:34:49
在HW&Config时指定,也可以使用默认分配。在程序读写时需要在地址前加PIW、PQW
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 20:14:37
上一页1下一页&
扫描打开手机版
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!您可能感兴趣的
&|&&|&&|&&|&&|&&|&
Copyright & 2003 -
All Rights Reserved 谷瀑环保设备网 版权所有 经营许可证:
邮箱: 服务热线:5,75503 客服:&
营运: 本网站法律顾问:浙江天杭律师事务所
张平安律师每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
| 新手必读 |
You are here:
关于200PLC模拟量采集的问题
热点活动:
关于200PLC模拟量采集的问题 - 已解决问题
我是第一次用200PLC,这边客户需要对模拟量信号进行1秒的采集,查了查资料好像没有时间中断,问一下大家用过200PLC都是怎么解决这个问题的?
产品版区:
悬赏分:100 | 解决时间: 16:56:56 | 提问者: - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:123013
第一,200PLC是有时间中断的,但是最大时间为255ms,至于如何实现看例程吧。第二,200PLC做模拟量处理有2种方式,一种就是用时间中断,一般取100ms,200ms,255ms。一种是用定时器做时间间隔,1s,5s,这个看自己的编程技巧了。希望能帮到你,记得给个好评。
助理工程师&nbsp&nbsp第8级&
以下网友赞了您的问题:
陈向志,K天天向上,hbttkj
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢你的回答,看来跟我想的一样,就是比较麻烦,需要自己编程,好吧,自己想办法编程解决吧。
已阅,最佳答案正确。S7-200怎样编写子程序,被多次调用时可实现定时器功能&
置评专家:西门子自动化产品支持& 13:32:05
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
西门子200系统块中有模拟量输入滤波的参数设置,选择查看(View)&&组件(Components)&&系统块(System&Block)菜单命令。当&CPU&的模拟滤波器打开时,模拟值将在每次&CPU&扫描时自动读入。在&AI&字(用于程序逻辑)中报告的实际值通过对这些测量到的模拟值求平均值而得出。在系统块编辑器的输入滤波器分支的&模拟&标签的&采样数目&域中,指定用于计算平均值的数值的数目。采样数目可以设置为下列数值:2、4、8、16、32、64、128&和&256。采样数目多将使结果稳定但响应较慢,采样数目少将使结果不稳定但响应较快。另外,通过系统是2个时间中断Time_0_Intrvl&SMB34&定时中断0:时间间隔数值(以1毫秒为增量,从1毫秒至255毫秒**)。Time_1_Intrvl&SMB35&定时中断1:时间间隔数值(以1毫秒为增量,从1毫秒至255毫秒**)。通过中断时间的累积,到达1秒后,采用SM0.0读入模拟量输入也是一种方法。
专家奖励分:5分
领略西门子的博大精深!查看: 11343|回复: 1
新型plc、新玩法]S7-200smart PLC模拟量输入模块使用说明
该用户从未签到
[新型、新玩法]S7-200smart PLC模拟量输入模块使用说明   当我们在实际的应用中需要对当前的温度或是压力进行采集显示的时候,我们需要用到模拟量模块来对模拟量信号进行采集,在这里我们以S7-200smart PLC的EMAE04模拟输入模块为例来说明如何使用这个模块来采集温度或是压力。
  例如:现需要实时监控发电机机组的温度,假设变送器输出的信号为0到10V的电压信号,最大温度值为150。最小温度值为0度。
  要完成正确读取实际的温度值,需要进行以下三步操作:  第一、正确的接线  第二、正确的硬件组态  第三、编写正确的程序
  1、按照变送器提供的信号输出接线方式进行正确的接线,对于EMAE04模块的信号接入如图所示:
800.jpg (42.54 KB, 下载次数: 18)
16:32 上传
  若变送器为三线制输出的变送器,则接线时,先把变送器的24V接上,变送器上的信号输出接端0+,0-端子接24V电源负。
  2、打开S7-200smart的编程软件,打开其系统块对其进行硬件组态。如图所示:
801.jpeg (94.15 KB, 下载次数: 21)
16:32 上传
  注意:对于信号类型的选择,通道0的设置对通道1的设置也有效,通道2的设置对通道3 也同样有效。
  3、编写转换程序  S7-200smartPLC来说其最大的数字量为27648。我们可以根据其得到的数字量的大小转换成我们实际的温度值。  对其转换程序,我们可以使用S7-200中的scaling模拟量转换库,使用库移植的方法把其移植到S7-200smart的软件中。其移植方法可以参考前面所介绍的内容。
802.jpeg (11.16 KB, 下载次数: 20)
16:32 上传
  Input :表示需要转换的数字量,即采样所的数字量  Ish:换算对象的高限,即最大模拟量所对应的数字量值(27648)  Isl:&&换算对象的低限,即最小模拟量所对应的数字量值(0)  Osh:换算结果的高限,即测量范围最大值  Osl:换算结果的底限,即测量范围最小值。  VD100:换算结果所存储的值。
-------------------------------作者:曾鑫
版权为技成所有,未经同意,盗取必究!
TA的每日心情开心 16:22签到天数: 45 天[LV.5]常住居民I
好好好,学习了!谢谢楼主分享!