空调系统工作压力水系统运行压力如何确定?

您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:474
年度积分:269
历史总积分:1211
注册时间:
此帖发自手机工控论坛
文章数:1262
年度积分:1315
历史总积分:3579
注册时间:
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:
看mpa的,psi的很懒去转换(内圈黑色)
应该是R22雪种吧
第一组运行低压0.5mpa高压2mpa
蓝色是相对温度
[此贴子已经被作者于 20:18:51编辑过]此帖发自手机工控论坛
文章数:1419
年度积分:1860
历史总积分:4893
注册时间:
机器老跳?!是空开跳吗?那就是压缩机不行了吧?!!此帖发自论坛APP
文章数:474
年度积分:269
历史总积分:1211
注册时间:
以下是引用ccdcgzg在 20:51:02的发言:
机器老跳?!是空开跳吗?那就是压缩机不行了吧?!!高压保护跳此帖发自手机工控论坛
wenquan753
文章数:8990
年度积分:3017
历史总积分:13902
注册时间:
高压跳看看散热器脏不脏
负荷到什么情况
水冷机看看冷却水温有没有超范围
文章数:1834
年度积分:1372
历史总积分:3678
注册时间:
机器老跳,说明保护了,看了有4个表,分高低压的话,就是两组压缩机,是那个压缩机的高压,还低压问题,这要看现场了。我有个贴子,你看看,从头到尾,不漏一字,认真看,必有你参考的结果,——
万一实现了呢
文章数:9896
年度积分:3641
历史总积分:14080
注册时间:
高压14-18KG/CM是正常范围,超过这个高压就快跳机保护了,一般要清洗冷却塔和冷凝器
自学成才!
文章数:474
年度积分:269
历史总积分:1211
注册时间:
以下是引用周电在 21:53:56的发言:
机器老跳,说明保护了,看了有4个表,分高低压的话,就是两组压缩机,是那个压缩机的高压,还低压问题,这要看现场了。我有个贴子,你看看,从头到尾,不漏一字,认真看,必有你参考的结果,——两个压缩机都跳,蒸发器,炮筒,冷却塔洗了个变还是跳,水也换,水压大少都正常此帖发自手机工控论坛
文章数:950
年度积分:602
历史总积分:5234
注册时间:
都清洗完了,就放雪种看电流!
工控学堂推荐视频:中蓝天环保
北京中蓝天环保技术有限公司
电话:010-0-
地址:北京市大兴区芦城工业区创立路3号
中央空调水系统的工作压力怎么确定?
问:中央空调水系统的工作压力怎么确定?问过单位里一些资历高的老工程师,他们给我的答案也是模棱两可,我个人理解是系统的工作压力是用以使整个水系统能正常动作的压力,不需要去计算,是个定值,而水泵的扬程是用以补偿损失、维持这个工作压力,才需要计算的。不知这种看法是否正确,请各位指点一下。
答:工作压力除了要克服管道阻力外,还要满足系统的正常运行(不倒空,不气化等)。&
工作压力=循环泵扬程+水泵吸入口到膨胀水箱的高度+0.5m安全量
工作压力=循环泵扬程+工作点水静压力(到膨胀水箱水面的高度差)。其理由是:水泵启动瞬间,测试工作点的压力为此值。楼层不同、其水静压力不同,故系统内各点工作压力不同。系统试压时可先分楼层按不同工作压力进行,然后再全系统连通试压。
         
         
版权所有 北京中蓝天环保技术有限公司  
扫一扫浏览
工作日:9:00-18:00
周 六:9:00-18:00 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
空调水系统的压力分析及定压点的选择
下载积分:100
内容提示:空调水系统的压力分析及定压点的选择
文档格式:PDF|
浏览次数:323|
上传日期: 18:54:37|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
空调水系统的压力分析及定压点的选择
官方公共微信以下试题来自:
单项选择题当水泵运行时,空调冷冻水系统水泵出口处的压力等于(
)。A.水泵静压 B.系统的静水压力C.该点静水压力与水泵静压之和 D.该点静水压力与水泵全压之和