二次pt过电压保护器器为什么叫二次?

CT二次过电压保护器的作用_科普知识_中国百科网
CT二次过电压保护器的作用
    CT二次过电压保护器 -作用 电流CT二次过电压保护器主要用于各种CT二次侧的异常过电压保护。CT二次过电压保护器固接于CT二次绕组两端,正常运行时泄漏电流极小,呈高阻状态;当CT二次回路开路或一次绕组出现异常过流时,二次绕组产生的过电压使保护器迅速动作将CT二次侧短路,面板上自动显示故障部位,并有无源接点信号输出。故障排除后,按手动复位按钮(或CTB自动复位),电路恢复原状态后又可重新投入正常运行。
收录时间:日 14:32:24 来源:百科网 作者:匿名
上一篇: &(&&)
创建分享人
喜欢此文章的还喜欢
Copyright by ;All rights reserved. 联系:QQ:SPD电涌保护器/SPD浪涌保护器/二次测过压保护器_安徽金力电气技术有限公司
产品搜索:
金力全国客户服务中心商
售前支持:1 售后支持:5传  真:6 客服在线:
产品与服务
   产品推荐
JLSP系列电源浪涌保护器
JLSP电源浪涌保护器可以在最短的时间(纳秒级)内将被保护线路接入等电位系统中,使设备各端口等电位,同时释放在电路上因雷电感应而产生的大量脉冲电流,将其短
JLSP-F系列电源浪涌保护器
风电系统专用浪涌保护器分为箱式和模块式两种,均采用了一种非线性特性极好的过电压保护元件。在正常情况下,浪涌保护器处于极高的电阻状态,漏流几乎为零,从而
JLC电流互感器二次过电压保护器
电流互感器二次过电压保护器主要用于各种CT二次侧的异常过电压保护。保护器固接于CT二次绕组两端,正常运行时泄漏电流极小,呈高阻状态;当CT二次回路开路或一次
JLM501低压电动机保护测控装置
JLM-501系列主要用于690V以下低压控制系统,对电动机的过负荷、短路、超长时间启动、堵转、不平衡、接地、欠压、过压、工艺连锁等引起的危害予以保护,是集合全
JLQ2双电源自动转换装置
智能型双电源自动转换开关 ( 简称A.T.S )是我公司采用最新技术开发的高新科技产品。适用于交流 50Hz、400V的双电源供电系统,可以完成常用电源(N)与备用电源(R)
JLMB低压电机智能保护器
低压电机智能保护器适用于AC380V、AC660V低压系统,作为低压异步电动机和增安型电动机的保护、监测和控制的新一代智能化综合装置。广泛用于石油、化工、电力、冶
 资格证书      
 重点工程应用
 |  |  |  |  |  |  | 
安徽金力电气技术有限公司 版权所有 | 皖ICP备号 | 技术支持:信唯传媒
地 址:安徽省合肥市高新区永和路97-2号 邮编:230031
商务部:5  传真:6 8 概述/CT二次过电压保护器
在电力系统中,电流互感器(CT)应用一次电流的测量与控制,正常工作时互感器二次侧处于近似短路状态,输出电压很低。在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及运行人员的生命安全。&&根据电力系统的实际需求,电流互感器CT二次过电压保护器采用全新的自动控制技术和高可靠性元件,使用寿命长,能可靠动作10万次以上。动作速度快,过载能力强,静态泄漏电流小,可满足各种CT保护的需要。
原理/CT二次过电压保护器
CT二次过电压保护器的基本元件是特种Zn0压敏电阻,它并联于CT二次被保护绕组两端,正常运行时压敏电阻两端的电压小于20V。此时压敏电阻处于近似断路的高阻状态,通过它的电流称为泄漏电流,小于1mA,对该回路保护动作值和表计准确度的影响可以忽略不计。&&当二次回路开路或一次绕组出现异常过流时,在二次绕组中产生的电压远远高于正常运行电压(数值取决于CT本身参数和运行情况),此时并接的压敏电阻瞬间进入导通状态。由于Zn0压敏电阻的固有特性,过电压被有效地限制在选定值以下,进入稳定的短路状态,从而彻底避免了过电压危害。保护器能在过压产生的20ms内可靠地将二次绕组短接并发光显示,能提供开路(或过压)信号与闭锁差动保护的接点。故障排除后,将其复位即可再次使用,动作寿命可达上万次之多,运行稳定可靠。
作用/CT二次过电压保护器
电流互感器CT二次过电压保护器主要用于各种CT二次侧的异常过电压保护。CT二次过电压保护器固接于CT二次绕组两端,正常运行时泄漏电流极小,呈高阻状态;当CT二次回路开路或一次绕组出现异常过流时,二次绕组产生的过电压使保护器迅速动作将CT二次侧短路,面板上自动显示故障部位,并有无源接点信号输出。故障排除后,按手动复位按钮(或CTB自动复位),电路恢复原状态后又可重新投入正常运行。
技术参数/CT二次过电压保护器
CT二次过电压保护器型号:CTB-3,CTB-4,CTB-6,CTB-9,CTB-12,JLC-6S,JLC-9S标称电压U1mA 通过直流1mA电流时保护器两端的电压。U1mA的范围为:500~2000V,每100V为1档,误差不超出±10%。●残压比Kr 保护器通过交流有效值5A电流时的端电压峰值U5AP(残压)与U1mA之比。 Kr=U5AP/U1mA&1.70●泄漏电流I20V 保护器两端承受交流有效值20V电压时通过的电流(交流有效值)。 U1mA≤1000V时 I20V≤8μA U1mA&1000V时 I20V≤5μA●最大冲击电流I1s CT二次过电压保护器在1秒钟内允许通过的最大电流(交流有效值)。I1s=120A●导通限压时间Ts CT二次过电压保护器动作流通5A电流(交流有效值)并自动限压,维持残压U5AP值的时间。 Ts的范围为:15~400ms,Ts时间后,残压下降或短路到零。●绝缘水平限压元件与信号触点间,触点断口间,导电部分与外壳及地之间,耐压交流50Hz有效值 2kV,1分钟。●输出接点容量阻性3A/380V AC或5A/220AC,寿命20000次。
安装接线/CT二次过电压保护器
一般情况下,电流互感器均接在A、B、C三相上,少数接在两相上,个别接在一相上。电流互感器二次绕组接线绝大多数为星形连接,少数为三角形连接。本保护器为二次绕组星形连接,二次绕组A、B、C对应连接在保护器A、B、C接线端子上,A、B、C三相二次中性点(虚地N)连接在CT二次过电压保护器的N接线端子上。若只用A、B绕组,C相可以不接线不会影响保护器的正常工作。&&AC220V电源直接接在保护器AC220V端子上,一对常开为无源输出端子,供用户根据实际需要使用。
接线端子图/CT二次过电压保护器
&|&相关影像
互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。未经许可,禁止商业网站等复制、抓取本站内容;合理使用者,请注明来源于。
登录后使用互动百科的服务,将会得到个性化的提示和帮助,还有机会和专业认证智愿者沟通。
此词条还可添加&
编辑次数:1次
参与编辑人数:1位
最近更新时间: 05:51:12
贡献光荣榜CT-6 二次过电压保护器
您好,欢迎来到仪表展览网!
微信扫一扫收获行业前沿信息
西安森德电力设备有限责任公司
注册时间:
联系人:薛经理
电话:029-
当前位置:
CT-6 二次过电压保护器
CT-6 二次过电压保护器
电流互感器(CT)在电力系统中,广泛应用于一次测量与控制。在正常工作时,互感器二次测处于近似短路状态,输出电压很低。当二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。
&&&&&&电流互感器(CT)在电力系统中,广泛应用于一次测量与控制。在正常工作时,互感器二次测处于近似短路状态,输出电压很低。当二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及工作人员的生命安全。使用CTB系列电流互感器过电压保护器就能够有效防止因电流互感器二次侧开路引起的事故。
&&&&&&CTB保护器主要用于各种CT二次侧的异常过电压保护。保护器接于二次绕组两端,正常运行时漏电极小,成高阻状态。当发生异常过电压时,保护器迅速动作而短路,面板上显示故障的部位,并有无源信号输出。当故障排除后,电路恢复原状后,又重新投入正常运行状态。
&&&&&& CTB保护器应用于CT二次侧的差动绕组、测量绕组、母线保护绕组、备用绕组等。
◎正常工作时,流入保护器的电流不超过0.1mA。不影响CT正常工作。
◎当CT1与COM两端电压超过150V时CTB两端自动短路保护。
◎继电器的接点容量大于5A。所以故障时,能使CT二次侧可靠短路。
◎继电器接点具有保持功能,按压&复位&按钮,才能解除保护。
◎若是在停电状态下解除了故障,上电后按复位键方可继续正常工作。
◎装置提供了一路继电器触点输出,当任意一路CT开路时,触点自动闭合,可接各种声光报警器或提供给综合保护装置使信息远传。直到故障排除后,不短路保护时触点才断开。
◎正常漏电流IL20V:&1mA
◎导通电压UC:150V&10%
◎导通时间TS:50ms&Ts&250ms
◎遥信继电器接点容量:AC 220V/5A
◎保护继电器接点容量:AC 220V/5A
◎保护电流:&5A
◎工作环境:温度:-20℃~70℃ 湿度:&95%RH
◎复位方式:手动按压&复位&按钮;上电自动&复位&
◎抗震性能:10~50~10Hz&2g&3min
◎抗干扰:4.4KV/M
◎耐压:2.5KV AC,漏电流0.5mA,1min
◎可靠安全性:符合IEC834-1要求
◎外形尺寸:1绕组48&48&90(mm) 2~12绕组145&90&73(mm)
◎安装方式:导轨式安装(35mm)、螺栓固定式安装
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!&&&&&&2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!
Copyright@ &
西安森德电力设备有限责任公司版权所有&&&&&
电话:029-52662
传真:029-
地址:西安市雁塔区太白南路东侧新一代国际公寓C座2612室
邮编:710065
& &&&&&&&&&&您好,欢迎来到捷配仪器仪表网
热门产品:
联系电话7手机传真8
供应商等级
提示:您在捷配仪器仪表网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。
请广大采购商认准带有捷配仪器仪表网认证的(金牌会员、VIP会员、百维通)供应商进行采购!
&产品介绍:在电力系统中,电流互感器(CT)应用一次电流的测量与控制,正常工作时互感器二次侧处于近似短路状态,输出电压很低。在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及运行人员的生命安全。TNH80系列保护器主要用于各种CT二次侧的异常过电压保护。保护器固接于CT二次绕组两端,正常运行时泄漏电流极小,呈高阻状态;当CT二次回路开路或一次绕组出现异常过流时,二次绕组产生的过电压使保护器迅速动作将CT二次侧短路,面板上自动显示故障部位,并有无源接点信号输出。故障排除后,按手动复位按钮,电路恢复原状态后又可重新投入正常运行。
联系电话7手机传真8
长沙岳麓区集贤路湘许大厦
店内其它产品

我要回帖

更多关于 ct开路过电压保护器 的文章

 

随机推荐