300与200构成的系统,mpi断断续续 - 已解决问题
公司之前做的改造项目,老系统添加新的300,构成mpi网络,上位机使用wincc+cp5611,具体的配置图见下图。现在发现,通讯几分钟就会读不到数据,上位机的数据黑掉,一会就恢复了。之前查过屏蔽线接地,电阻4欧姆左右,DP头也查过,想不出咋回事?有人能给点建议么?谢谢
问题补充:图在这儿
图片说明:
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 15:55:35 | 提问者: - 资深学长&nbsp&nbsp第3级
问题ID:81792
是MPI的问题,你把速率降低,还有这种方式并不好,200的CPU应该都挂EM277然后作为从站,300CPU做主站,还有你的网络不好,要一条线或者环型的,不要搞成树型和星型的,要首尾相连,这实际是MPI总线由于丢包率太高,所以5611无法读到数据造成的,还有你WINCC显示的数据尽量少,尤其是模拟量信号。
助理工程师&nbsp&nbsp第8级&
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:猜测是这个,组网组得乱,以后看看再说了
c曾经遇到过类似情况&&&原因是&上位机所连接的某个变量数据类型与PLC中数据类型不符
9/26/:21 PM
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
S7-200&CPU上的通信口通讯距离不应超过50m:转帖,典型的问题:S7-200&CPU上的通信口,通信距离究竟有多远?《S7-200系统手册》上给出的数据是一个网段50m,这是在符合规范的网络条件下,能够保证的通信距离。凡超出50m的距离,应当加中继器。加一个中继器可以延长通信网络50米。如果加一对中继器,并且它们之间没有S7-200&CPU站存在(可以有EM277),则中继器之间的距离可以达到1000米。符合上述要求就可以做到非常可靠的通信。实际上,有用户做到了超过50m距离而不加中继器的通信。西门子不能保证这样的通信一定成功。
- 大师&nbsp&nbsp第17级
& 10:33:32
使用MPI通讯速率较低,而且距离短,建议增加中继器增强通讯。
- 毕业实践员&nbsp&nbsp第4级
& 17:34:58
增加中继器
& 08:11:51
上一页1下一页&
扫描打开手机版
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
扫一扫,访问微社区
查看: 5184|回复: 8
s7300做为modbus主站和多个s的通讯怎么做?
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 23 天连续签到: 0 天[LV.1]海川新人&
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
s7300做为modbus主站和多个s的通讯怎么做?s7300每个通讯口能挂几个站点,这些站点通过什么方法接到一个cp341模块接口上的?谢谢!第一次做300的modbus通讯,很多不明白,谢谢!
鼓励新发言
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 469 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
楼主都是S7系列产品,为什么要选MODBUS,S7本身就有PROFIBUS的通讯协议,你使用的是CP341通讯模块,是点对点的,看你S200的站点是什么接口,一般都是RS232的接口,那么是通过MPI协议进行连接,最多32台,距离50米
你好,我也是同样的问题,需要300作为主站,下面有两个带485通讯口的从站,请问,需要加341吗,如果加341还需要rtu的通讯驱动吗?&
那不用CP341模块了吗?怎么使用这个MPI和CP341连接?谢谢!
帮助他人解决问题
系统自动给于沙发加分~~
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 23 天连续签到: 0 天[LV.1]海川新人&
huio1983 发表于
楼主都是S7系列产品,为什么要选MODBUS,S7本身就有PROFIBUS的通讯协议,你使用的是CP341通讯模块,是点对点 ...
那不用CP341模块了吗?如果用了MPI协议,怎么使用这个MPI的连接线和CP341连接通讯?谢谢!
积极参与交流
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 469 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
cjls 发表于
那不用CP341模块了吗?如果用了MPI协议,怎么使用这个MPI的连接线和CP341连接通讯?谢谢!
有专用的MPI通讯线,分别插入CP341通讯卡的相应接口就行了,然后设置MPI的地址,S300里面进行网络组态,添加相应硬件就可以了,主要是地址不能重复
欢迎积极参与交流
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天&
cp341通过modbus挂多个200的话,必须采用485接口
而cp341的接口模式是固定的,有232接口的cp341,也有422/485接口的cp341,如果是前者,你必须再接一个232-485转换器
通过485,你把300和后面的200都串接起来,一个串一个就行了
至于编程,则涉及到modbus的多站点轮询,最简单的就是定时发送报文给不同的200,循环往复
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 41 天连续签到: 0 天[LV.2]海川新秀&
S7 300型号本身支持PROFIBUS和MODBUS的通讯协议,并自带接口,走profibus总线作为主站可挂127个从站, modbus做主站好像有247个。点与点通讯距离问题电缆当然很小了,如果加profibus或modbus光纤中继器的话,多模光纤可达2KM,单模光纤可达20KM.
S7 200做主从站如果走PROFIBUS DP总线协议需要外采dp模块
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 5 天连续签到: 1 天&
楼主都是S7系列产品,为什么要选MODBUS,S7本身就有PROFIBUS的通讯协议,你使用的是CP341通讯模块,是点对 ...
你好,我也是同样的问题,需要300作为主站,下面有两个带485通讯口的从站,请问,需要加341吗,如果加341还需要rtu的通讯驱动吗?
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 469 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
收到鲜花 朵
阅读权限80
主题好友积分
签到天数: 168 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日10时59分获得了这枚徽章。 []
S7本身就有PROFIBUS的通讯协议
海川化工论坛网化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
广告投放/网站事务
QQ: 活动专用QQ:
违规贴举报删除请联系邮箱:
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
| 新手必读 |
You are here:
多台PLC之间通讯问题
热点活动:
多台PLC之间通讯问题 - 已解决问题
1个S7-200主站与20个S7-200从站之间进行通讯,PPI、以太网、Modbus&RTU等通讯方式哪种可以满足?(所有设备距离在50米内)请具体说明下,谢谢!另S7-1200以及S7-200smart这两种PLC上述方式进行通讯也请说明下。
问题补充:列出的通讯方式没有通讯限制(例如:数量、距离)?另每一个站都含一个HMI屏幕,且通讯是相互读取,通讯设备较多。烦请描述方案,不是LOGO中两三个站之间的通讯,谢谢了!
产品版区:
悬赏西币:10 | 解决时间: 13:15:02 | 提问者: - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:146733
1、1个S7-200主站与20个S7-200从站之间进行通讯,PPI、以太网、Modbus&RTU等通讯方式都可以满足。具体下述资料中的通讯一章,见:《西门子&S7-200?LOGO!?SITOP&参考》&&&&&下载:2、另S7-1200以及S7-200smart这两种PLC上述方式进行通讯也请说明下。详见下述各资料中的通讯一章:、西门子&S7-200&SMART&技术参考Version1.7(《S7-200&SMART&PLUS》)、西门子&S7-1200&PLC&技术参考&V2.73、问题补充:上述资料中均有答案。
大师&nbsp&nbsp第17级&
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢!
已阅,最佳答案正确。
置评专家:西门子自动化产品支持& 13:59:59
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
modbus&rtu可以。如何通过S7-1200与第三方设备实现自由口通信,链接:S7-200&Modbus&RTU&通信,链接:补充问题回复:20多台200smart&rtu通讯没有问题,通讯距离均在50米范围也没有问题。modbus&rtu通讯是采用轮询访问机制,对程序的相应是你考虑的问题,即发送或者接收是需要一个或者多个扫描循环工作机制的。每一个从站的以太网接口连接smart&line系列屏也没有问题。
- 高级顾问&nbsp&nbsp第14级
& 15:52:01
1,距离50米,三种通信方式都可以2,不建议用以太网:成本太贵划不来不管是1200还是200+CP模块都比ppi以及MODBUS要贵&&&&&PPI与MODBUS&在200PLC上不需要加加任何模块就可以实现,另外一个S7PLC&的以太网最支持8个连接,要跟20个通信的话,就必须要分组汇总数据后再与目标PLC交换数据。3、建议使用PPI&&:&&硬件简单,200PLC(两通信口类型)&+DP电缆+DP头子&&稳定可靠;网络组态简单,编程软件向导里有步骤&&一步一步来即可,帮助信息也有全面详细解释&&&;允许24项网络读写,主站PLC组态就可以了,从站&什么都不用组态也不用编程;另外PPI是多主站系统,从站之间如果需要交换数据&也可以直接组态另外一个主站,简单;最高速率可达187.5KB;&各自的HMI直接连在另外一个口上即可。4、MODBUS&&经济型与稳定性与PPI一样,麻烦的是每个从站都要编程,且是单主站,从站之间通信需要通过主站中转数据,有点占用通信资源。
- 高级技术员&nbsp&nbsp第7级
& 17:27:59
上一页1下一页&
扫描打开手机版
更多关于 s7300 mpi 接口定义 的文章

 

随机推荐