to find out more about this error.请问95平方电缆的安全载流量是多少_百度知道
请问95平方电缆的安全载流量是多少
我有更好的答案
口诀是:10下五;100上二;25、35,四、三界;70、95,两倍半;穿管、温度,八、九折。这几句口诀反映的是铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系。 例如,对于环境温度不大于25℃时的铝芯绝缘线的载流量为:截面为6平方毫米时,载流量为6*5=30安;截面为95平方毫米时,载流量为95*2.5=237.5安。
采纳率:39%
芯数不同载流也不一样!空中架设和地埋载流量大小也不同!参看以下电缆载流量表:
95铜线202A
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
载流量的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。95平方电缆能带多少千瓦_百度知道
95平方电缆能带多少千瓦
95平方电缆能带多少千瓦
我有更好的答案
95载流量大约225A,承载功率大约50千瓦
为您推荐:
其他类似问题
电缆的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。95平方电缆直径多少_百度知道
95平方电缆直径多少
我有更好的答案
大约4~5厘米
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。95平方铜芯三相四线电缆载流量怎么计算_百度知道
95平方铜芯三相四线电缆载流量怎么计算
我有更好的答案
大截面铜芯电缆适当距离每平方安全载流量约3A附近,可载流约285A,三相可负载电机类功率140KW附近。通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。 我给你个参数,给你参考,环境温度35摄氏度时,BX型橡皮绝缘铜芯线,参考载流量,290A.。这是明敷时的电流量。你还要根据你是穿管,地埋,载流量都会下降的。BXR型载流量会比BX型大(这是电的肌肤效应造成的一般不考虑)。(你需要准确点的话,你要说明,电压,型号,施工方式,长度,那个地区,一般使用情况括号内我说的这些都不用,只有设计图纸是用,你可参考下)希望对你有帮助