我想知道用于空调和照明的空气开关最好用什么型号的?大约在哪个价位?很紧,请大家多多帮忙,小女子在此先谢过了.
家用的空气开关只要用知名品牌的都可以,用于插座的包括空调、其它家电插座都应该用“双极漏电保护空气开关”,并且空调和其它线路应该分开布线,独立控制;照明可以用普通的“单极空气开关”(必须接在相线上,也就是火线上控制)。空气开关的型号现在家用的多为“PVC
C-45系列”或“PVC
C-47系列”的空气开关,具体的规格(额定电流),可根据需要选用。至于说价位,一般双极漏电保护开关在20---30元左右/只,照明用的单极空气开关在10--15元左右/只。
其他答案(共1个回答)
,带漏电 保安 的
照明,普通
单极开工只能控制单个回路如照明灯开关;双极开关可双线控制单回路如同时开关一个照明灯的火、零线,也可以同步控制两个回路如一路电热加一路照明等。
还有一种是单掷和双...
单极法时一般选用阴极,如用双极法,阴极多放于远端。
空气开关和漏电保护器起的作用不同,所以它们是串联连接,空气开关是在器具绝缘失效出现短路情况下切断电源,起到保护电器和上游电源的作用。漏电保护器是在器具出现漏电,...
你好,首先你应该了解空气开关的保护原理,它的主要保护功能有,过电流,低电压,短路三种保护,一般在出厂时都已经整定好了,不用调整就可以用了,关键是先择开关的大小,...
大部分中年人不是上网打扑克就是打麻将或者打斗地主,打怪升级穿装备的游戏,也没什么时间和精力去玩。
连连看 打牌 都可以 运动的话可以选择健身跑步机之类的 再就是...
答: 巴西坚果是长在树上的吗?
答: 朋友你好!因为一时的不顺而失落消沉一时这是难免的,人人都会碰到!但要及时的调整自己的心态,及时从谷底向上爬!我觉得你应该多参加一些论坛,多参加一些活动和聚会,比...
答: 做高频电刀手术切痔疮不疼,具体应该说要先打麻醉药的,只是打麻醉药时就那么一点疼,手术过程中只有涨的感觉,不疼.出血极少.手术恢复快,值得去做,唯一的缺点是费用比...
铝属于两性金属,遇到酸性或碱性都会产生不同程度的腐蚀,尤其是铝合金铸件的孔隙较多,成分中还含有硅和几种重金属,其防腐蚀性能比其他铝合金更差,没有进行防护处理的铝铸件只要遇到稍带碱性或稍带酸性的水,甚至淋雨、水气、露水等就会受到腐蚀,产生白锈。
解决的办法。
铝铸件完成铸造后,在机械加工前,先要进行表面预处理,如预先对铸件进行喷砂,涂上一道底漆(如锌铬黄底漆),在此基础上再进行机械加工,以避免铸铝件在没有保护的情况下放久了被腐蚀。
目前我们的生活水平必竟非同以往.吃得好休息得好,能量消耗慢,食欲比较旺盛,活动又少,不知不觉脂肪堆积开始胖啦。                                                                                         减肥诀窍:一.注意调整生活习惯,二。科学合理饮食结构,三。坚持不懈适量运动。
   具体说来:不要暴饮暴食。宜细嚼慢咽。忌辛辣油腻,清淡为好。多喝水,多吃脆平果青香焦,芹菜,冬瓜,黄瓜,罗卜,番茄,既助减肥,又益养颜,两全其美!
有减肥史或顽固型症状则需经药物治疗.
如有其他问题,请发电子邮件:jiaoaozihao53@ .或新浪QQ: 1
如何洗衣服?也许有人会说,衣服谁不会洗啊?放到水里,加点洗衣粉洗就成了呗。是啊,说是这样说,可是洗衣服还有不少学问呢。我就说说我的“洗衣经”吧。
说起洗衣服,想想真有不少要说的呢。
首先要分开洗。内衣外衣、深色浅色要分开。个人和个人的衣物也尽量分开洗涤,这样可以防止不同人体间细菌和病菌的相互交叉感染,尤其是宿舍或者朋友的衣服尽量不要放置在一起洗。即使是自己的衣服,内衣和外衣也要分开洗。因为外衣接触外界的污染和尘土较多,而内衣将直接接触皮肤,为避免外界尘螨等对皮肤的不良入侵,内外分开洗涤是有科学道理的。不同颜色的衣物要分开洗涤,可将颜色相近的一同洗涤,浅色的一起洗涤,容易掉色的单独洗涤,避免衣物因脱色而损坏。另外,袜子和其他衣物不要一起洗涤。
其次,使用洗衣粉宜提浸泡一会。洗衣粉功效的发挥不同于肥皂,只有衣物适时浸泡才能发挥最大的洗涤效果。浸泡时间也不宜太长,一般20分钟左右。时间太长,洗涤效果也不好,而且衣物易褶皱。有人洗衣服时把洗衣粉直接撒在衣物上便开始搓揉洗涤,那样不能发挥最好的洗涤效果,对洗衣粉是一种浪费,当然,免浸泡洗衣粉出外。另外,冬季一般宜使用温水浸泡衣物。水温过低,不能有效发挥洗衣粉的洗涤效果,水温太高,会破坏洗衣粉中的活性成分,也不利于洗涤。
再次,衣物及时更换,及时洗涤。衣服要及时更换,相信道理大家应该都很清楚。可是,衣物换下后应该及时清洗,有人却做的不好。好多家庭喜欢将换的衣服积攒起来,每周洗一次,这样很不科学,容易使衣物上积聚的细菌大量繁殖,容易诱发皮疹或皮肤瘙痒症状。为了个人和家人的身体健康,还是勤快一点,把及时换下的衣物及时洗涤,这样,其实也费不了多少时间,也不至于最后要花费半天甚至更长 的时间专门来洗涤大量的衣物要节约的多。另外衣服穿的太久就比较脏,要花很大的力气洗涤才能洗干净,也容易将衣物搓揉变形,而影响美观和穿着效果。
洗衣服是个简单的小家务,也是生活中不可缺少的一件事,学问却很多,也许您的“洗衣心得”比这还要科学,还要多样,欢迎您 的指正~~
1、以身作则,如果连自己都做不好,还怎么当班长?
2、人缘好,我就是由于人缘不好,才改当副班长的。
3、团结同学,我们班有一个班长就是由于不团结同学才不当班长的,他现在是体育委员。
4、要有管理能力,首先要有大嗓门,我们班有位学习委员就是由于声音太轻才以3票之差当不了班长;其次要口齿清楚,让同学能听得懂你说的话;第三要说出有道理的话,让吵闹或打架的同学心服口服;第四,不能包庇好朋友,公正;第五,要搞好师生关系;第六,要严以律己,宽以待人,我们班的第一任班长就是因为“严以待人,宽以律己”才不能继续当下去的。
5、要坚持,我们班的纪律委员就是由于没有恒心,原来的大组长、卫生委员、劳动委员、体育委员、学习委员、小组长等(每个学期都加起来)都被免除了,现在的才当1天的纪律委员要不要免除都在考虑中,还要写说明书。
6、提醒班干部做自己要做的事,要有责任心。我们班的纪律委员就是没有责任心,班长的职务都被罢免了。
7、不要拿出班长的架子,要虚心。
8、关心同学(包括学习)。
9、要及早发现问题,自己可以解决的自己解决;自己不能解决的,早日让班主任解决。
10、要发现班级的好的地方,及时表扬。让全班都照做。
11、不要太担心学习,当个班干部,对以后工作有好处,这是个锻炼的机会,好好当吧,加油!
在高中阶段,学校和老师的规定一般都是为了学生的成绩着想,执行老师的话,其实也是为了大家好。即使有时候打点小报告,只要你的心态的好的,也不是坏事。比如A学习不专心,你用个适当的办法提醒老师去关心他,其实也是为了他好。
总的方针:和同学们组成一个团结的班集体,一切以班集体利益为上(当然不冲突国家、社会和学校利益为前提)。跟上面领导要会说话,有一些不重要的东西能满就满,这对你的同学好,也对你的班好。
再说十五点
一,以德服人
也是最重要的,不靠气势,只靠气质,首先要学会宽容(very important)你才能与众不同,不能和大家“同流合污”(夸张了点),不要有这样的想法:他们都怎么样怎样,我也。如果你和他们一样何来让你管理他们,你凭什么能管理他们?
二,无亲友
说的绝了点,彻底无亲友是不可能,是人都有缺点,有缺点就要有朋友帮助你。不是说,不要交友,提倡交友,但是不能把朋友看的太重,主要不能对朋友产生依赖感,遇到事情先想到靠自己,而不是求助!
三,一视同仁
上边说的无亲友也是为了能更好的能一视同仁,无论是什么关系,在你眼里都应是同学,可能比较难作到,但没有这点,就不可能服众。
四,不怕困难
每个班级里都会一些不听话的那种,喜欢摆谱的那种,不用怕,他们是不敢怎么样的!知难而进才是一个班长应该有的作风。
五,带头作用
我想这点大家都有体会就不多说了
六,打成一片
尽量和大家达成共识,没有架子,不自负不自卑,以微笑面对每一个人,不可以有歧视心理,不依赖老师,有什么事情自己解决,老师已经够累的了。
七,“我是班长”
这句话要随时放在心底,但是随时都不要放在嘴上,有强烈的责任心,时刻以班级的荣誉为主,以大家的荣誉为主。什么事情都冲在最前面。遇事镇定。
八,帮助同学
帮助同学不是为了给大家留下一个好的印象等利益方面的事,是你一个班长的责任,是你应该做的,只要你还是一个班长,你就要为人民服务(夸张)为同学服务。
九,诚实守信
大家应该都知道这个,是很容易作到的,也是很不容易作到,然这两句话并不是矛盾的,不是为了建立一个好的形象,和班级责任也没有什么关系,只是一个人应该有的道德品质。但你必须作到,连这样都做不到,就不可能做成一个好的班长。
十,拿的起放的下
学会放弃也同样重要,学会辨别好与坏。知道什么是该做的,什么是不该做的。
十一,谦虚
认真分析同学给你提的意见,不管是有意的,还是无意的。提出来就有他的想法,有他的动机。要作到一日三醒我身。
十二,心态端正
总之要有一个好的心态,积极向上的心态,把事情往好里想,但同时要知道另一面的危机,遇到事情首先想到的应该是解决问题,而不是别的!
十三,合理的运用身边的人和事
主动,先下手为强,遇到不能够管理的,就可以和其他班干部一起对付,实在不行,就迅速找到老师陈述自己的观点,免得他倒打一耙(尽量少打小报告.)
十四,和老师同学搞好关系.
威信可以提高,你说的话老师也比较相信,可以简单一点的拿到老师的一些特殊授权,而这些授权往往对你的帮助很大.
十五,合理的运用自己的权利和魄力
对付难管理的,权利在他的眼中已经不存在的,就运用你的魄力,用心去交流,努力感动身边的人,感动得他们铭记于心,你就成功了.
一点要加油哦
考虑是由于天气比较干燥和身体上火导致的,建议不要吃香辣和煎炸的食物,多喝水,多吃点水果,不能吃牛肉和海鱼。可以服用(穿心莲片,维生素b2和b6)。也可以服用一些中药,如清热解毒的。
确实没有偿还能力的,应当与贷款机构进行协商,宽展还款期间或者分期归还; 如果贷款机构起诉到法院胜诉之后,在履行期未履行法院判决,会申请法院强制执行; 法院在受理强制执行时,会依法查询贷款人名下的房产、车辆、证券和存款;贷款人名下没有可供执行的财产而又拒绝履行法院的生效判决,则有逾期还款等负面信息记录在个人的信用报告中并被限制高消费及出入境,甚至有可能会被司法拘留。
第一步:教育引导
不同年龄阶段的孩子“吮指癖”的原因不尽相同,但于力认为,如果没有什么异常的症状,应该以教育引导为首要方式,并注意经常帮孩子洗手,以防细菌入侵引起胃肠道感染。
第二步:转移注意力
比起严厉指责、打骂,转移注意力是一种明智的做法。比如,多让孩子进行动手游戏,让他双手都不得闲,或者用其他的玩具吸引他,还可以多带孩子出去游玩,让他在五彩缤纷的世界里获得知识,增长见识,逐渐忘记原来的坏习惯。对于小婴儿,还可以做个小布手套,或者用纱布缠住手指,直接防止他吃手。但是,不主张给孩子手指上“涂味”,比如黄连水、辣椒水等,以免影响孩子的胃口,黄连有清热解毒的功效,吃多了还可导致腹泻、呕吐。
合肥政务区网络广告推广网络推广哪家公司比较好 一套能在互联网上跑业务的系统,被网络营销专家赞为目前最 有效的网络推广方式!
1、搜索引擎营销:分两种SEO和PPC,即搜索引擎优化,是通过对网站结构、高质量的网站主题内容、丰富而有价值的相关性外部链接进行优化而使网站为用户及搜索引擎更加友好,以获得在搜索引擎上的优势排名为网站引入流量。
良工拥有十多位资深制冷维修工程师,十二年生产与制造经验,技术力量雄厚,配有先进的测试仪器,建有系列低温测试设备,备有充足的零部件,包括大量品牌的压缩机,冷凝器,蒸发器,水泵,膨胀阀等备品库,能为客户提供迅捷,优质的工业冷水机及模温机维修和保养。
楼主,龙德教育就挺好的,你可以去试试,我们家孩子一直在龙德教育补习的,我觉得还不错。
成人可以学爵士舞。不过对柔软度的拒绝比较大。  不论跳什么舞,如果要跳得美,身体的柔软度必须要好,否则无法充分发挥出理应的线条美感,爵士舞也不值得注意。在展开暖身的弯曲动作必须注意,不适合在身体肌肉未几乎和暖前用弹振形式来做弯曲,否则更容易弄巧反拙,骨折肌肉。用静态方式弯曲较安全,不过也较必须耐性。柔软度的锻炼动作之幅度更不该超过疼痛的地步,肌肉有向上的感觉即可,动作(角度)保持的时间可由10馀秒至30-40秒平均,时间愈长对肌肉及关节附近的联结的组织之负荷也愈高。
正在加载...
Copyright &
Corporation, All Rights Reserved
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:1234567891011121314155p空调用多大的线和空开_百度知道
5p空调用多大的线和空开
我有更好的答案
室内机不带辅助电加热的5匹空调机组的供电线路用国标4平方的铜芯线和至少32A的空开;室内机带辅助电加热器的5匹空调,单相电源的供电线路最好用6平方或更大线径的,且空开最小用40A的。
采纳率:94%
来自团队:
1p和大概0.75kw,4p大概3.8kw,一个kw大概4.5个电流,所以大概17个电流,空开可以用25A的,导线用4个平方的足够了
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。&主题:空调内机应该用20a的空开还是16A的空开?
泡网分: 0.425
帖子: 1626
注册: 2017年04月
项目经理给开的如下:
总开关:64A
中央空调外机(6.4P):32A
中央空调内机(2P,1.8P, 1.8P,&&1.5P,&&1.1P):20A 5个
风管式厨房空调外机(1.5P):20A 1个
风管式厨房空调内机(1.5P):20A 1个
厨房:插座+照明:32A
主卫卫生间:插坐+照明:20A
客卫卫生间:插坐+照明:20A
客厅:插坐+照明:32A
餐厅:插坐+照明:32A
对开门冰箱(放在餐厅):20A
主卧:插坐+照明:32A
儿童卧室:插坐+照明:32A
次卧:插坐+照明:32A
这样合理吗?
4平方的线可以方便的接在16A的空气开关?
作者相关热贴:
微信扫一扫分享
&浏览:1665&&回帖:67 &&
泡网分: 0.425
帖子: 1626
注册: 2017年04月
NIKOND700 发表于
都可以。水电工做完后,就需要安装空气开关吗?
龙骨、木工、墙面油漆都还没做。
以前另一套房子的装修公司是木工、墙面油漆、地板这些全做好了,才装上空气开关的。
而现在这家装修公司,水电工一做完,吊顶、木工和墙面乳胶漆都还没做,就要先装空气开关了。
我跟项目经理说,施工时的大量扬灰进入到空气开关里面,不是会影响空气开关的触点接触吗?
他说空气开关安装后,会用塑料布包起来,问题是装修施工时电一直要用到的啊。
泡网分: 39.432
帖子: 18106
注册: 2008年06月
大将王翦 发表于
卫生间和厨房,需要用占2位、双宽度的1P+N带漏保的空开吗?
还是用占1位的单宽度的紧凑型带漏保的空开?
网上有人说双宽度的1P...都可以。
本帖由 SM-G9550 客户端发布
泡网分: 0.425
帖子: 1626
注册: 2017年04月
NIKOND700 发表于
可以。卫生间和厨房,需要用占2位、双宽度的1P+N带漏保的空开吗?
还是用占1位的单宽度的紧凑型带漏保的空开?
网上有人说双宽度的1P+N带漏保的分断速度比单宽度的紧凑型漏保快得多。
双宽度1P+N漏保确实可以分辨是过载短路导致的跳闸,还是漏电导致的跳闸。
另外散热也比单宽度的紧凑型漏保确实要好一点点,特别是25A ,32A的型号连续大量并排安装的时候。
泡网分: 36.414
帖子: 1770
注册: 2001年03月
大将王翦 发表于
那格力的厨房定频空调风管机的室内机和室外机分别都用不带漏保的16A吧?2个不带漏保的16A.
装修公司居然给我放在餐厅的对开门冰箱也单独接了一路,对开门冰箱又不是大功率电器。这样也得用1P+N带漏保的空开了冰箱单独一路是对的,最好不要经过空开,做成直通,这样出远门的时候把总开关关了冰箱还有电。
泡网分: 39.432
帖子: 18106
注册: 2008年06月
大将王翦 发表于
我卫生间也是 2.5平方,可以用20A的空气开关吗 ?可以。
本帖由 SM-G9550 客户端发布
泡网分: 0.425
帖子: 1626
注册: 2017年04月
NIKOND700 发表于
4平方用25a没问题。
2.5平方用16a。
油汀2500瓦没问题。我卫生间也是 2.5平方,可以用20A的空气开关吗 ?
泡网分: 29.345
帖子: 3166
注册: 2004年05月
大将王翦 发表于
最大一个有2匹啊。
4平方的线可以接进16A的空气开关吗?中央空调的室内机10匹也没意义,大头在外机的压缩机上,室内机撑死几百瓦的风机,1平方线足矣
泡网分: 1.732
帖子: 1684
注册: 2016年08月
什么空调?2-3匹的话,20-25A的插座,1.5匹16A的插座。
泡网分: 39.432
帖子: 18106
注册: 2008年06月
网上胡说八道的多,很多人的是经验数,还有人用的是铝线的数据。
本帖由 SM-G9550 客户端发布
泡网分: 20.983
帖子: 2611
注册: 2001年04月
大将王翦 发表于
网上有人说2.5平方的接16A, 4平方的接20A(也有人说可接25A)
装修公司在卫生间用的是2.5平方的线,其他地方,餐厅,客厅,三个卧室,也都是2.5平方的线。
只有厨房用了4平方的线。
网上有人说:
----2.5平方铜线可承载电流25A,如果线穿管为2根那要八折了,所以可以用c20的空开。
----16A微型断路器保护2.5平方铜线,25A微型断路器保护4平方铜线。
----选微型断路器是按2.5平方铜线载流量的80%计取。
----2.5平方配合16A,4平方配合25A,主要考虑断路器的额定电流应该小于导线最大载流量。要不还没跳闸导线就烧坏了。
----根据穿管根数和敷设环境温度综合考虑.一般情况下,2.5平方铜线配16A, 4平方铜线配20A
----2.5的线载流量不到20A。4的载流量27A。这个有点悬这个你查现行国家标准就行了,另外买符合国家标准的线
比如上海这边是熊猫牌
2.5平方25A已经是打折了,裸露的更大
泡网分: 39.432
帖子: 18106
注册: 2008年06月
大将王翦 发表于
我厨房是4平方的线。可以用25A吗?网上有人说导线是4平方的,空开应该用20A,限制导线过热。
其他装修公司都只放了2.5平方的线。怎...可以。
4平方用25a没问题。
2.5平方用16a。
油汀2500瓦没问题。
本帖由 SM-G9550 客户端发布
泡网分: 0.425
帖子: 1626
注册: 2017年04月
20A电流我用2.5平方的铜丝线可以承受么?
上帝关上一扇门的同时,一定会用门夹一下你的脑袋!
够了,理论上电流密度应该控制到5A每平方,但是不是长时间工作的话,10A每平方也可以,也就是说你的线能够过25A的电流。如果有兴趣可以搜索电流密度的概念。另外,我们在网线里面的一根细线还过1A呢
泡网分: 0.425
帖子: 1626
注册: 2017年04月
NIKOND700 发表于
我家厨房用25a的1p加n空开。
厨房里有烤箱,微波炉,电饭煲,这3个万一同时开到最大就5千瓦了,还有洗碗机消毒碗柜油烟机,25a就是刚刚好不能再小了。我厨房是4平方的线。可以用25A吗?网上有人说导线是4平方的,空开应该用20A,限制导线过热。
其他装修公司都只放了2.5平方的线。怎么办?
还能在卫生间和小孩房放2500瓦的油汀吗?还有我们做1500瓦的顶配版厨师机因为厨房太小放不下,也是放在餐厅或者客厅的
泡网分: 39.432
帖子: 18106
注册: 2008年06月
我家厨房用25a的1p加n空开。
厨房里有烤箱,微波炉,电饭煲,这3个万一同时开到最大就5千瓦了,还有洗碗机消毒碗柜油烟机,25a就是刚刚好不能再小了。
本帖由 SM-G9550 客户端发布
泡网分: 0.425
帖子: 1626
注册: 2017年04月
现在1平方毫米国标是2A电流了, 用4A没问题.... 更何况很多电线都虚标....
所以 2.5 电线, 长期使用请控制在10A 左右, 2.5kW
国标GB2/1998规定的电线负载电流值(部分)
2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A--25A
4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A--32A
6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A--40A
有了电流, 功率就很好算了吧
本帖最后由 大将王翦 于
08:05 编辑
泡网分: 0.425
帖子: 1626
注册: 2017年04月
泡网分: 0.425
帖子: 1626
注册: 2017年04月
家里居然除了厨房是4平方,其他全是2.5平方的铜线
2.5平方铜线用16A的断路器
4平方的20A
6平方的32A
10平方的40A
16平方的63A
线缆的选择没必要死记公式,按照规律选择即可
2.5平方铜线载流量16A,4平方20A,6平方30A,10平方40A,16平方50A
泡网分: 0.425
帖子: 1626
注册: 2017年04月
ralph 发表于
中央空调内机,,,,内机带电加热? 那么大的功率啊
厨房32A,多少的线? 太粗的接线不方便,不如2路4平
2.5平的线25A足以
冰箱20A,太大了,不是电热器
4平的线接16的开关是可以的网上有人说2.5平方的接16A, 4平方的接20A(也有人说可接25A)
装修公司在卫生间用的是2.5平方的线,其他地方,餐厅,客厅,三个卧室,也都是2.5平方的线。
只有厨房用了4平方的线。
网上有人说:
----2.5平方铜线可承载电流25A,如果线穿管为2根那要八折了,所以可以用c20的空开。
----16A微型断路器保护2.5平方铜线,25A微型断路器保护4平方铜线。
----选微型断路器是按2.5平方铜线载流量的80%计取。
----2.5平方配合16A,4平方配合25A,主要考虑断路器的额定电流应该小于导线最大载流量。要不还没跳闸导线就烧坏了。
----根据穿管根数和敷设环境温度综合考虑.一般情况下,2.5平方铜线配16A, 4平方铜线配20A
----2.5的线载流量不到20A。4的载流量27A。这个有点悬
----2.5平方的铜导线可以选用20A以下的断路器,4平方的铜导线可以选用25A的断路器
----2.5平方的用16A,4平方的用20A.但这仅仅起到保护线路的作用.断路器还有短路\过载\接地故障的保护作用未体现.这要根据具体的情况才能定
----2.5配16A,4配20A
----2.5mm2配合16A,4mm配合25A
----保险起见 2.5mm2最多20A的断路器。
本帖最后由 大将王翦 于
23:35 编辑
泡网分: 15.16
注册: 2004年01月
大将王翦 发表于
重做的话,需要重新放线吗? 还是只要在空气开关那边,这几根并联一下,那几根并联一下就可以?
不过二根电线或者三根电线并在一起插入空气开关的话,可能会螺丝接触不到或者接触不严实其中的某一根电线,或者接触不良2根同线径的没问题,可以直接接空开,2根以上要合并就只能接到一起再另接根导线进开关了。他说的重做肯定是要重新放线的,因为要重新分回路。
泡网分: 0.425
帖子: 1626
注册: 2017年04月
xingyuxy 发表于
照明与插座混在一路,中央空调当成分体空调布线,没有独立的弱电箱、门禁、监控电源开关,能重做就重做吧。重做的话,需要重新放线吗? 还是只要在空气开关那边,这几根并联一下,那几根并联一下就可以?
不过二根电线或者三根电线并在一起插入空气开关的话,可能会螺丝接触不到或者接触不严实其中的某一根电线,或者接触不良
泡网分: 13.19
注册: 2006年02月
泡网分: 15.16
注册: 2004年01月
大将王翦 发表于
对开门冰箱是买“10A 1P+N带漏保”的吗?这个比较难买到。“16A 1P+N带漏保”的容易买到。你把冰箱线直接并到厨房或者餐厅开关上不就完了,不用单独再弄一个开关了嘛。弄那么多开关人都搞晕,这得多大的开关箱啊。 本帖最后由 liangtao3d 于
21:26 编辑
泡网分: 20.983
帖子: 2611
注册: 2001年04月
大将王翦 发表于
对开门冰箱是买“10A 1P+N带漏保”的吗?这个比较难买到。“16A 1P+N带漏保”的容易买到。16也可以的。空开保护更多的是线
泡网分: 0.425
帖子: 1626
注册: 2017年04月
ralph 发表于
中央空调内机,,,,内机带电加热? 那么大的功率啊
厨房32A,多少的线? 太粗的接线不方便,不如2路4平
2.5平的线25A足以
冰箱20A,太大了,不是电热器
4平的线接16的开关是可以的对开门冰箱是买“10A 1P+N带漏保”的吗?这个比较难买到。“16A 1P+N带漏保”的容易买到。
泡网分: 15.16
注册: 2004年01月
大将王翦 发表于
那格力的厨房定频空调风管机的室内机和室外机分别都用不带漏保的16A吧?2个不带漏保的16A.
装修公司居然给我放在餐厅的对开门冰箱也单独接了一路,对开门冰箱又不是大功率电器。这样也得用1P+N带漏保的空开了冰箱单独一路就不要接漏保了,冰箱是三孔插头,带接地。厨房空调一个开关就好,两根火线接一个空开上就行了。 本帖最后由 liangtao3d 于
20:58 编辑
泡网分: 20.983
帖子: 2611
注册: 2001年04月
中央空调内机,,,,内机带电加热? 那么大的功率啊
厨房32A,多少的线? 太粗的接线不方便,不如2路4平
2.5平的线25A足以
冰箱20A,太大了,不是电热器
4平的线接16的开关是可以的
泡网分: 0.425
帖子: 1626
注册: 2017年04月
liangtao3d 发表于
空调要啥漏保啊,真没必要,其实只要插座代漏保就好,因为插座可能接2孔不带地线的电器,这时候才最需要漏保起作用,三孔都带保护接地,不怕漏电,而且有时候因为漏保还容易误跳,接多了真不是好事。NIKOND700 发表于
理论上是的。也有人装漏保,也没事。
我是室内风机装漏保,室外主机没有漏保。那格力的厨房定频空调风管机的室内机和室外机分别都用不带漏保的16A吧?2个不带漏保的16A.
装修公司居然给我放在餐厅的对开门冰箱也单独接了一路,对开门冰箱又不是大功率电器。这样也得用1P+N带漏保的空开了
泡网分: 15.16
注册: 2004年01月
大将王翦 发表于
这装修公司,居然厨房空调的内机和外机也是分了2路。真是搞。
定频空调,厨房空调定频风管机的外机和内机都用16A,1P+N带漏保的吧?
格力CF系列厨房空调机组,定频,型号:FG3.5/CF,类别:风管机,匹数1.5P,制冷功率(W)1300空调要啥漏保啊,真没必要,其实只要插座代漏保就好,因为插座可能接2孔不带地线的电器,这时候才最需要漏保起作用,三孔都带保护接地,不怕漏电,而且有时候因为漏保还容易误跳,接多了真不是好事。
泡网分: 39.432
帖子: 18106
注册: 2008年06月
大将王翦 发表于
那手去碰床头上的室内风机的开关面板会有触电的可能吗?
本帖由 SM-G9550 客户端发布
泡网分: 0.425
帖子: 1626
注册: 2017年04月
liangtao3d 发表于
厨房空调内外机公用一个16A空开。厨房如没有电即热式电热水器,16A空开足以,卫生间如无即热式热水器或者大功率电热水器,10A,冰箱10A,主卧16A,儿童卧室16A,次卧16A,客厅20A或者32A,餐厅16A,中央空调外机32A,内机10A这装修公司,居然厨房空调的内机和外机也是分了2路。真是搞。
定频空调,厨房空调定频风管机的外机和内机都用16A,1P+N带漏保的吧?
格力CF系列厨房空调机组,定频,型号:FG3.5/CF,类别:风管机,匹数1.5P,制冷功率(W)1300