前言:&&& 为了扩大消费者权益保护的宣传,使之在世界范围内得到广泛重视,促进各个国家、地区消费者组织的合作与交往,更好地开展保护消费者权益工作,1983年国际消费者联盟组织确定每年3月15日为“国际消费者权益日”。 &&& 而3.15的到来,也成了很多用户和厂商关注质量,维权的一个热闹时节。据论坛等网友反应,制热不强劲,空调噪音过大等这些常见问题等都有着较高的投诉率,而很多朋友并不知道,空调室内外机的内部究竟是什么样的构造,是什么让空调产品差价如此之大呢?&&& 今天,我们就请来了专家赵虎为大家拆解空调的室内外机,告诉大家,究竟空调内部有着怎样的构造,怎样的功能作用。&&& 首先,今天拆解的空调型号为海信 /08FZBPC空调,是其去年主打的一款变频产品,在09年的空调横评里详细的对这款产品做出了量化的评测,而其在耗电量与噪音方面的表现并不理想,借此机会,我们来详细的了解下其内部构造以及运作原理。&&& 目前空调市场上的面板材质也有着很大的区别,有的就是简单的白板,而有责则采用特殊材质,这样在长期使用中,就不会出现发黄等情况,并且在面板材质升级换代的同时,空调的面板也更加色彩与家居化,这也是造成目前市场上空调售价不一的原因之一,就是材质造价的不同。 解析室内机构造&&& 打开海信 /08FZBPC空调面板后,我们首先会看见空调的内部滤网,铜片、右侧的电路板以及铜片下方的风轮(对室内进行送风所用)。&&& 用户在定期使用后,或是换季期间可简单的拆卸下来清洗,这样就会保证在以后的使用中空调吹风健康。但是在这也提醒用户,在常年的使用后,空调内部,下面为大家展示的铜片也会积压灰尘,所以我们在必要时可请专门的厂家售后来进行全面的清洗,不同品牌的收费标准当然也不一样。铜片&&& 判断空调内部构造好坏的一个标准也就是铜片的排列整齐度,如果有过多的倒伏情况出现,那会影响空调在日常使用中的制冷与制热,同时,我们在自行清理时也尽量避免碰触,因为其表面还是比较光滑与锋利,防止划伤。内部铜片倒伏铜片铜片排列变化&& 根据匹数的大小,内部铜片排列的多少也是判断其匹数的一个重要因素,一般匹数较大的话,从侧面看去,空调会有两排铜片排列,如果匹数较小,那么从侧面看就会只有一排。两排铜片排列状态内部设置紧急开关&&& 一般打开空调后,在右侧会看见空调的一个电路板,这也就是室内机差异化的重要部件,电路板所具备的功能等直接影响到空调的功能表现。目前市场上不少空调具备的健康负离子,智能感知等都是通过这块的电路板来进行运转。线路板上方面板右侧的白板为空调主要部件电路板内部主要部件 电路板&&& 图片上露出的三个螺丝就是用来安装空调时固定电线连接室内外机运转的电路接口,通过它来连接电,进行运转。&&& 由于不同空调所具体拥有的功能也不一样,所以空调配备的内部电路板也相差较大。海信构造&&& 一款空调的品质好于否,室外机中的压缩机可以说是起到了决定性的重要作用,而对于保修部分,压缩机也受到了较多的重视,他对空调的整体运转,空调的制冷暖都有着很大的影响。室外机风扇&&& 打开 /08FZBPC空调,我们最先看见的就是空调室外机里放置的风扇,据拆解人员介绍,空调室外机在运转时的噪音与风扇也有着不可或缺的关系,两个风扇由于在高速运转下容易产生不稳定性,所以相对的就会噪音偏大些,而目前市场上的一般均为三页风扇,这样运转起来也更加平稳。室外机风扇室外机风扇室外机外次铜片&&& 空调室外机的背部也有序的排列了一层铜片,这和空调的制冷热原理有关,在,其排列规则等也都影响到空调的性能,所以我们在自行亲扫时主要力道,以防无意间的碰触。空调背部铜片排列室外机上部散热片&&& 室外机上部是出于半裸状态,上面有压缩机的散热片,在夏季会起到很好的散热作用,让空调更加安全与高效的运转。散热片压缩机上方的排线室外机压缩机顶部线路&&& 空调的压缩机有一层柔软材质的材料所包裹,并且各个品牌所使用的压缩机品牌也各不相同,大致上就分为国产与外资的这两大派系,各大空调厂商也根据自身的情况所使用的压缩机也各不相同,所以也就造成了空调产品在使用中品质的差异化。&&& 上面给大家详细的介绍了空调室内外机的构造以及基本的原理,相信大家对空调都有了更进一步的了解,这样也让我们在选购时更加明了,让我们更加理性合理的消费。
扩展阅读:上一篇:下一篇:
本文标签:
961人正在浏览
567人正在浏览
345人正在浏览
328人正在浏览
261人正在浏览
频道合作QQ:|||||||||||海信变频空调外机不转了,是那里出了问题|创意DIY - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
我插电试了,电路板的指示灯都亮的,有电的,就是压缩机没有声音、风扇不转,
赞助商链接
就你这样的问题,,没人能帮你
赞助商链接
那地方坏了,修修就好了。
这个要排的话,一二十种可能性都列得出楼主还是把故障现象说得细些好
启动电容看看。。。。。。
这个。。。说起来原因太多了
是变频机吗,我去年自己花了300修好,外面叫人修800
你把电源插头插上试试。。。
启动电容可能性大~
没法说。原因实在是太多了
外机的风扇也不转,就是没电给外面呗。如果风扇转,压缩机不转,大多都是压缩机电容的问题
90的可能是功率模块坏了,自己淘宝买一块换上200多,最多300/read.php?tid=348126我以前发的帖子
启动电容可能性最大。。。。。。。。。。。。。
去年我有个同事,5p柜机坏了,外面的叫了两家来看,修好要800-1600不等,我后来给他修好了10块钱,换了个继电器而已。
我插电试了,电路板的指示灯都亮的,有电的,就是风扇不转,海信来看了下 说主板坏了,检查都没有检查收了40就走了,
外机风扇不转压缩机也不启动
就那里坏了,就那里坏了撒。。。。
换电容,启动电容坏了,压缩机不制冷!10~15块钱就能搞定。
:去年我有个同事,5p柜机坏了,外面的叫了两家来看,修好要800-1600不等,我后来给他修好了10块钱,换了个继电器而已。 ( 11:49) 如何检查是那个继电器坏了,
听声音,或者 把继电器拆下来 测量
你先测试下外机有没有电,说不定是电缆线被老鼠给咬了
电压不足时也不会转
一般是散热风扇启动电容坏了,这个属于易坏件,比压缩机的启动电容容易坏。电容不贵,不超过20元一个,关键是如果空调装在高空,或者你不方便自己动手的地方,建议不要自己弄,这个故障,一般150-200搞定,不要觉得贵,现在楼房都高,设计高空作业,人家修理工吃这碗饭不容易啊。
保修期内的话,直接找售后,我的那个挂机也是海信的,售后来换了一块电路板子好了。据说这是那个批次的问题。
定频的?室内风机转?拆室内机壳量室内接线柱,看有没有220V输出,有220查内外机连接线,特别是过墙部分,老鼠厉害呢。没有查感温头,卡在蒸发器上的,海信应该10K左右吧,可短接试试。不行把主板照上来变频的换连接线,量内外机感温头,不行投降吧,说得清时你都可以开维修店啦
看下热敏电阻--我的临过保外机(变频)启动困难,售后来换了个热敏电阻,对我说启动电容反而不容易坏
遥控装上电池,然后按红色的按键试试
謝謝分享 关键是你收了同事多少钱?
定频机就容易修,变频机就麻烦一点,定频机就直接接通外机电源看看转不转,变频机就要请人了
我的3229g也是,室外机的风扇和压缩机都不转
花钱请师父过来看看吧。
:如何检查是那个继电器坏了,&( 12:22)&先看故障,是哪一部分的问题,再拿万用表顺着线路找啊。
:謝謝分享 关键是你收了同事多少钱?&( 23:27)&你这话说得,挑战我的品德,材料费10块钱,都是我出的,就在他家吃了一顿饭,仅此而已。既然我愿意出手帮他,肯定不会收他的钱,如果换大东西费用多,当然是他自己出钱,就10块钱的情况下,还不如我出了算了,我以前维修安装过空调,大家玩得来,这点忙我肯定会帮的。也正是种种不收钱意识,所以现在还挣扎在战斗工作岗位的最前沿。不知同是技术同僚碰到亲朋好友的这种事,会怎么处理?还望大家踊跃回复。
说不定板子上工地继电器坏了
:说不定板子上工地继电器坏了  ( 14:08) 板子上的继电器坏了,导致外机没供电
:你这话说得,挑战我的品德,材料费10块钱,都是我出的,就在他家吃了一顿饭,仅此而已。既然我愿意出手帮他,肯定不会收他的钱,如果换大东西费用多,当然是他自己出钱,就10块钱的情况下,还不如我出了算了,我以前维修安装过空调,大家玩得来,这点忙我肯定会帮的。也正是种种 ..&( 10:01)&没关系,开玩笑的,双方说说无妨啊,我给他修的就是室内机板子上的继电器坏了。
:謝謝分享 关键是你收了同事多少钱?&( 23:27)&没关系,开玩笑的,双方说说无妨啊,我给他修的就是室内机板子上的继电器坏了。
它应该有提示的。 温度显示灯会显示乱码。这个叫故障代码。要是机器太老7年前的。就 卖了吧。
呵呵,变频机维修就麻烦了。压缩机不用电容的,有些品牌型号的连风机都没有电容的(直流电机)。估计是室外机板子(功率模块)可能性大。另外内外机的通讯也有可能
测量电机是否正常!
:启动电容看看。。。。。。 ( 11:24) 变频,不带那玩意的,修简单很容易判断问题在哪,不过说了你也不一定知道怎么弄
是不是外机电路板三个LED全闪?我的海信变频跟你一模一样的毛病,我自己修好的,其实就是程序丢了重写就OK,但怎么重写就是技术了,我也是花了300多才学会
海信变频的多数是外机的通讯板坏了。
如果是一启动就保护。外机好拆的话就拆开看看。里面有个电感,像个变压器的东西,把它的固定螺丝拆掉用塑料板或木头隔开,再开机试试,电感有对地漏电的可能
管控温度电阻老化了。整个外机不工作。
海信的先测通讯线电压 , 然后检查外机的功率板。拆下来量。一般都是程序掉了,我的机器就是,最后自己花了90买了个拆机板,把程序块换上去就好了
我家以前的海信空调外机风扇不转,我查 了电容,继电器,二极管,保险=======后来连外机的线路板都换了还是没有好!最后我没有办法只有查内机的控制板!原来是控制驱动板的一个16脚的驱动ic有一个控制风扇继电器输出脚断路了,没有输出!那个16脚的驱动ic只要2元钱!你说问题有这么简单吗
查看完整版本: [--
Powered by
Gzip enabled&&问题详情
格力空调外机不工作怎么办?
您的回答过短,请将答案描述得更清楚一些
回答被采纳后将获得系统奖励20
第一、电压低或者线路老化。如果空调不能开机,就要检查外机电源是不是有电或者电压是不是达到额定电压。如果不是电压低的原因就请检查室内、外机连接是否接对,导线是否老化,室内机主板接线是否正确,否则更换内机主板。第二、电蜂鸣器不响,请检查变压器。第三、如外机有220V电压,检查外机主板上红色指示灯是否亮,如果指示灯不亮,就要检查外机连接线是否松动,电源模块P+、N-间是否有300V左右的直接电压,如没有,则检查电抗器,整流桥及接线。如果有,但外机主板指示灯不亮,先检查电源模块到主板信号连接线(共10根)是否松脱或接触不良,T再不行,请更换电源模块,更换模块时,在散热器与模块之间一定要均匀涂上散热膏。(如果自己对电不是很懂的就不要轻易尝试,以免对自己造成不必要的损失。)第四、如室外机有电源,红色指示灯亮,外机不启动,可检查是内机和外机的通讯,(检查方法:开机后按“TEST”键一次,观察室内机指示灯),任何一种灯闪烁为正常,否则通讯有问题;检查内外机连接线是否为专用的扁平线,如果不是就要及时更换,以免再次出现类似情况。如通讯正常,请检查室内外机感温包是否开路或短路或阻值不正常,过载保护器端口是否接好。以上两方法均不能解决,则更换室外控制器。第五、如果空调开机10来分钟左右停机,且不能启动,请检查室内管温感温包是否开路;如开机后再启动,外风机不启动,检查室内、外感温头是否短路。第六、如果空调外机所处的环境比较热,空调也无法启动的!你用手摸一下空调外机的表面温度是否很热。遇到空调外机不工作的故障,最好是找专业人士进行维修,以免自己动手出现意外。