地下一层商业建筑的地下车库防火分区区是多大

建筑设计分区
查看: 16428|回复: 7
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
请问商场一个防火分区的最大面积是多少?我查了半天没查到一个明确的,哪里有呢?谢谢
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
商场一个防火分区的最大面积为:2500平方米;建筑内如设置自动灭火系统时,
一个防火分区的最大面积可在上述面积基础上增加一倍面积。
如还有问题,可看GB《建筑设计防火规范》5。1。7
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分85帖子
一星助理工程师, 积分 85, 距离下一级还需 15 积分
以下是引用wang_-11-22 13:08:53.0发表的内容:
商场一个防火分区的最大面积为:2500平方米;建筑内如设置自动灭火系统时,
一个防火分区的最大面积可在上述面积基础上增加一倍面积。
如还有问题,可看GB《建筑设计防火规范》5。1。7
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3789帖子
二星高级工程师, 积分 3789, 距离下一级还需 211 积分
5.1.2 高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000m2;地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000m2。
高层民用建筑设计防火规范 GB 05年版)
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
以下是引用wps07-11-25 00:09:48.0发表的内容:
真是好图啊,这个图我正需要 ,现在在学习这方面的作法!可以借鉴!谢谢!就不客气,下载了
这里资料还真多啊,可以学到不少东西,也谢谢楼主提供以上资料拉!
首先确定为多层还是高层,再套用不同的规范:多层:《建筑设计防火规范》5。1。7
商场一个防火分区的最大面积为:2500平方米;建筑内如设置自动灭火系统时,
一个防火分区的最大面积可在上述面积基础上增加一倍面积。
如还有问题,可看GB高层民用建筑设计防火规范 GB 05年版):
5.1.2 高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000m2;地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000m2。
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(资料专属客服)下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
一个商场 在地下一层 每个防火分区的建筑面积知道的 他里面的“需要疏散宽度”怎么算出来的??比方说防火分区B1-B& & 我的算法是& &每层营业厅计算面积&=&每层总建筑面积×规模修正系数K1×业态修正系数K2=X0.9&;&每层营业厅疏散人数&=&每层营业厅面积×商业营业厅的不同楼层疏散人数换算系数=&X0.9X0.85;&疏散总宽度=每层营业厅疏散人数×不同楼层疏散净宽度指标=X0.9X0.85X0.75/100=7.96& &跟他算出来的2.13不一样&!!请问是不是这么算的??地下一层& 商场
美琴4f悱瀎
每层营业厅计算面积 = 每层总建筑面积×规模修正系数K1×业态修正系数这个公式是不对的,他那防火分区面积中可能包含了,商场营业厅的面积以及其他附属设施占用的面积,在计算疏散宽度时,是营业厅的面积,其他附属设施占用的面积需刨除的。...
7.96是正解不可能是2.13的除非他不是按商业算的商场的地下一层未必是商业要真是商场,楼梯差得远了
为您推荐:
扫描下载二维码君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
最新商业建筑设计规范与商业建筑防火规范.
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 地下设备用房防火分区 的文章

 

随机推荐