格力i铂 停止制热空调制热半小时自动停止怎么回事呢?

格力空调制热时大约半小时左右,空气开关就跳闸,插头和空气开关发热,这是怎么回事?制冷时没这样的现象
你要有钳形万用表,就先测下电流,这样才能判断问题.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码查看: 2131|回复: 9
格力空调冬季制热设置18度,开始制热,显示29度才停机,显示温度下降到21度又开机
当前用户组为 中级技师当前积分为 2104, 升到下一级还需要 296 点。
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 藤春月 于
20:29 编辑 8 A8 r8 @8 G+ I9 Q
# e7 B4 b( u1 ]+ s. q% f
此机此现象是故障吗?如果是,请大家帮分析下,这种现象第1次遇到。我怀疑程序。写程序还是换板不能确定。屋子长3.5mx宽2mx高2.5m,用户反应太热
IMG_025.jpg (49.02 KB, 下载次数: 0)
19:46 上传
IMG_137.jpg (106.78 KB, 下载次数: 0)
19:46 上传
当前用户组为 初级工程师当前积分为 7380, 升到下一级还需要 2220 点。
10平米不到的房装32机,估计换板也不行
当前用户组为 中级技师当前积分为 2104, 升到下一级还需要 296 点。
我的问题是 -设置18度为什么显示29度外机才停
当前用户组为 高级维修员当前积分为 597, 升到下一级还需要 3 点。
既然显示温度正常就可以排除探头的问题,可能是电脑板异常,或者先换个遥控器试一下。
当前用户组为 中级技师当前积分为 2104, 升到下一级还需要 296 点。
本帖最后由 藤春月 于
20:07 编辑
- I5 r! B* C9 z( [; N# s
今天下午去客户家,换1个遥控器开机设18运行,室温显示13,经过1段时间当显示22时外机停机,显示下降到19启动,到24外机停,到20启动,到26停,到20启动,到26过约半分钟停,到20启动,到27后约10秒停,到20启动,到27后约半分钟停,过约5分30秒显示下降到20启动,6分后显示升到28停-----关机拔掉电源,用半小时拆机后测室内管温两端3.05v,室内环温两端3.1v,结论是:还是没发现故障。客户反应空调开的时间越长,外机停机时显示数字越大
当前用户组为 初级工程师当前积分为 7380, 升到下一级还需要 2220 点。
空调并不是到了设定温度马上停机,也不说单纯的+1度停机,是+1度延时3分钟室内温度均匀时间再停机,空调大,制热快,延时的3分钟温度上升很快
当前用户组为 初级工程师当前积分为 8376, 升到下一级还需要 1224 点。
去掉电加热试试看
当前用户组为 初级技师当前积分为 651, 升到下一级还需要 549 点。
有可能电加热断不开哦
当前用户组为 初级工程师当前积分为 5379, 升到下一级还需要 4221 点。
把管温和环温传感器更换新的试试
当前用户组为 初级技师当前积分为 924, 升到下一级还需要 276 点。
是空调的最小工作时间和空调大小与面积不匹配这两方面的原因造成的。