三菱重工空调故障代码室内机故障不运转了,怎么办

三菱重工空调E48故障怎么排除_百度知道
三菱重工空调E48故障怎么排除
我有更好的答案
室外机直流风扇电机异常,属于直流风扇电机故障。解决方法如下:1,风扇桨叶的螺旋区域是否纯在任何杂物的干扰?2,当手动转动时风扇是否平稳转动?否的话请更换风扇电机①(单位:红色)和④(单位:蓝色)为1欧姆或者以下,则为故障。3,风扇电机连接器(CNFAN)的①红和②蓝之间的电压是否为直流280V?是的话重置电源;否的话看保险丝是否熔断?(112型的保险丝为F3)没断就检查电源,是的话更换故障风扇电机和室内机控制PCB板。重置电源是否变为正常?不正常就更换风扇电机,更换完故障依然出现请更换室外机控制PCB板。
当出现E48故障时,多数是线束上的F2保险丝(4A)烧了,保险丝会因为故障风扇电机而断。而且如果仅仅更换了保险丝,也会出现另一故障(*)。因此在更换保险丝时,请检查风扇电机是否正常。(*)看似与E48无关的故障,如WAIT室外机控制PCB板上的LED保持熄灭、变频器通讯故障(E45)等。
采纳率:22%
来自团队:
楼上讲的非常专业和详细!不过关于第三点“风扇电机连接器(CNFAN)的①红和②蓝之间的电压是否为直流280V2008年后生产的空调机应为“风扇电机连接器(CNFAN)的①红和②蓝之间的电压是否为直流310V同时注意是E48-1还是E48-2由此可判定哪个电机故障报警。
两个电机都同时烧了。故障相同。有点不解。
参考资料:
检查室外风扇及电机 和电路
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
三菱重工空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。||||||||||
||||||||||
查看: 6392|回复: 2
三菱重工空调故障代码大全收藏版
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
三菱重工空调故障代码故障代码故障内容维修措施39排气管传感器断线,接头接触不良压缩机排气管传感器异常38室外温度传感器断线,接头接触不良室外环境传感器异常37室外热交液管传感器断线,接头连接不良室外热交液管传感器异常5串行传送错误保护接入电源最初10秒1次或其他时间持续7分35秒±2秒3次,检测出室内外通信异常时35制冷高压、保护控制室外热交液管传感器测得温度异常,压缩机停止、降低或保持频率等36在运行中为防止压缩机过热、冷媒劣化、冷冻机油劣化、压缩机电机卷线烧损等压缩机过热保护42防止室外变频器有过大电流流过电流切断、过电流保护47有源滤波电压异常有源滤波电压异常48室外风扇电机异常室外风扇电机在运行中持续30秒以上的75rpm以下,停止变频器及风扇电机输出51功率晶体管故障功率晶体管故障室外57冷冻循环系统保护冷冻循环系统保护58变频器电流传感器检测出变频器的输入电流值过高变频器电流传感器值≥设定值+3A,持续3秒,压缩机停止、降低或保持频率等;电流传感器值<设定值-0.5A,持续1分钟,保护控制解除;59压缩机未接线,
截止阀关闭运行,
压缩机有烧焦倾向的
运行初期励磁中的电机电流值为1A以下时,电源接通后20分内室外机的保护控制使压缩机强制停止3次时,电源接通5秒后检查DC电压异常不足210V时60卡缸压缩机电机运行后,检测出脱室外6室内热交换器传感器断线,插头接触不良接入电源未运转时,检知温度在约-28℃以下持续15秒钟以上,判为异常。运转中不显示。7室内热交换器传感器断线,插头接触不良接入电源未运转时,检知温度在约-45℃以下持续15秒钟以上,判为异常。运转中不显示。17室内气体传感器异常室内气体传感器异常21光电传感器异常光电传感器异常0线控器通信异常接入电源最初持续10秒钟或其他时间持续1分55秒,室内主电控与室内辅助电控不能发送信号或检测出有误信号16室内风扇电机不良,插头接触不良,室内基板不良在运转中,室内风扇电机运转时,检知运转异常的状态时。空调停止。-光除臭限制开关工作光除臭限制开
关工作故障代码故障内容维修措施E1外管温检查传感器阻值是否正常(在常温25℃时阻值为5KΩ),异常则更换传感器。
检查传感器线是否短路、断路,插头是否接触良好,电控板上有无脱焊、虚焊,如有修复。
若均正常,则是元器件或集成块损坏,更换电控板E2室温传感器
故障检查传感器阻值是否正常(在常温25℃时阻值为5KΩ),异常则更换传感器。检查传感器线是否短路、断路,插头是否接触良好,电控板上有无脱焊、虚焊,如有修复。若以上均正常,则是元器件或集成块损坏,更换电控板。E3管温传感器
故障检查传感器阻值是否正常(在常温25℃时阻值为5KΩ),异常则更换传感器。检查传感器线是否短路、断路,插头是否接触良好,电控板上有无脱焊、虚焊,如有修复。若以上均正常,则是元器件或集成块损坏,更换电控板。E4室外机异常检查压缩机绕组阻值及运行电流是否正常。
检查机组运行时高低压压力是否正常。
检查(管温传感器是否正常)接线与电路板上的插件接触是
否良好,管温传感器固定是否牢固,室内机蒸发是否良
好,重点检查管温传感器所检测的管路温度是否达到制冷
或制热温度。
检查冷凝器表面是否过脏,过脏则清洗。
检查室外电机、风机电容是否损坏失效,损坏则更换。
如以上正常则跟换电控板。E5室内风机
(挂机)检查电机出线端的2组插头与电控板的插座是否松脱,松
脱将其插紧。
检查室内电机是否损坏,损坏则更换电机。
检查电控板上可控硅及其它元器件是否损坏,损坏则更换
可控硅或电控。E6无过零信号先检查室内风机是否正常。检查电控板集成芯片输出的信号是否异常,异常则更换室内电控。E7外反馈故障
压缩机过流
保护检查压缩机绕组阻值及运行电流是否正常。
检查机组运行时高低压压力是否正常。
检查内外接线是否正常,接错按电路图重接。
检查接线与电路板上的插件接触是否良好,否则修正。
检查信号反馈线是否断开,更换或接通反馈信号线。
检查供电电线是否缺相、反相。
检查交流接触器是否良好E8结霜保护
过热保护检查室内机过滤网是否脏堵,脏进行清洗。检查室内风机运行是否正常,不良则更换电机。检查室内管温传感器是否正常,不良则更换传感器。检查系统压力是否正常,异常则检查是否泄漏,重新充注DF除霜提示正常现象,除霜状态解除,自动恢复正常
阅读权限35
在线时间 小时
发那么多品牌空调维修代码有什么用 又不好下载保存
阅读权限25
在线时间 小时
这些代码在所有重工空调(包括变频空调)通用吗?
( 鄂ICP备号-1 )
Powered by Discuz! X3.4
Comsenz Inc.
CopyRight (C)
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有三菱重工空调维修故障代码大全_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
内容提供机构
更多优质内容和服务
三菱重工空调维修故障代码大全
0|0|文档简介|
恩腾电器是一家专业维修和售后维修公司,主要...|
总评分0.0|
三菱重工空调维修故障代码大全
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?三菱重工空调内机工作正常、压缩机、风扇不工作是什么故障、_百度知道
三菱重工空调内机工作正常、压缩机、风扇不工作是什么故障、
我有更好的答案
室外感温偷看看
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 南京三菱重工空调维修 的文章

 

随机推荐