请教光伏系统的孤岛效应发电中的防孤岛综合技术专栏

还没有帐号? 赶紧
请教光伏发电中的防孤岛保护
UID:89572
自家安装了一套5KW光伏发电站,是并网处发自用的,当市电停电时,怎么才能将孤岛保护给激活了?(首先断了外网电,想用太阳能发的电)请教各路高手指点!
UID:54215
用几个接蛀器改一个就行了,仃电高压自动断开,发电闭合自用
UID:131303
什么事孤岛保护?我用的是小功率的太阳能,自用的。用555制作了个延时电路,实现了自动切换,我主要是用太阳能,电瓶电量不足自动切换市电。
UID:380955
可以问厂家拿密码进入工厂模式强制逆变,或用上位机软件也可以选择。[来自WAP手机版]
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
当前时间:02-17 01:39,&&nbspPowered by
Corporation并网逆变器算法(5)
防孤岛效应
此文章是针对项目写的,权属个人理解,如有错误,欢迎指正。
什么是孤岛效应?&
所谓孤岛现象是指当电网供电因故障事故或停电维修而跳脱时,各个用户端的分布式并网发电系统(如:光伏发电、风力发电、燃料电池发电等)未能即时检测出停电状态而将自身切离市电网络,而形成由分布电站并网发电系统和周围的负载组成的一个自给供电的孤岛。
孤岛一旦产生将会危及电网输电线路上维修人员的安全;影响配电系统上的保护开关的动作程序,冲击电网保护装臵;影响传输电能质量,电力孤岛区域的供电电压与频率将不稳定;当电网供电恢复后会造成的相位不同步;单相分布式发电系统会造成系统三相负载欠相供电。因此对于一个并网系统必须能够进行反孤岛效应检测。&
防孤岛检测&
逆变器直接并网时,&除了应具有基本的保护功能外,&还应具备防孤岛效应的特殊功能。从用电安全与电能质量考虑,&孤岛效应是不允许出现的;孤岛发生时必须快速、准确地切除并网逆变器,&由此引出了对于孤岛效应进行检测的控制。&基于逆变器的防孤岛效应保护方案分为主动式防孤岛保护方案和被动式防孤岛保护方案。被动式方案通过检测逆变器交流输出端电压或频率的异常来检测孤岛效应。由于被动式方案的检测范围有限,因此为了满足并网逆变器防孤岛保护安全标准的要求,&应至少设置各一种主动和被动防孤岛效应保护。主动式方案通过有意地引入扰动信号来监控系统中电压、频率以及阻抗的相应变化,以确定电网的存在与否。
防孤岛技术: 被动式方案通过检测逆变器交流输出端电压或频率的异常来检测孤岛效应. (保护方案主要有电压相位跳变、3次电压谐波变动、频率变化率检测、有功功率变动、无功功率变动等;) 主动式方案通过有意地引入扰动信号来监控系统中电压、频率以及阻抗的相应变化,以确定电网的存在与否。(主动式防孤岛效应保护方案主要有频率偏移、电流脉冲注入引起的阻抗变动、电力线载波通讯等。)
主动孤岛:
uwIslandState = {cActiveIsStop,
cActiveIsWorking,
cActiveIsNoDetected,
cActiveIsDetected,
cActiveIsJudge}
这是孤岛的状态,这里监视孤岛,用的是状态机。
下面是每个状态机在每个状态的时候,变量的值。
cActiveIsStop
cActiveIsWorking
cActiveIsNoDetected
cActiveIsDetected
cActiveIsJudge
udIsAPFDynStep
cActiveIsAPFMin
cActiveIsAPFMin
cActiveIsAPFMid
cActiveIsAPFMin
cActiveIsAPFMax
cActiveIsAPFMin
uwIslandState
cActiveIsWorking
wIslandDirNowFlag
cActiveIsDirFreqUp
wIslandDirNowFlag * -1
wIslandDirNowFlag * -1
wIslandDirNowFlag * -1
wIslandDetectFlag
cActiveIsNoDetected
cActiveIsNoDetected
cActiveIsDetected
cActiveIsNoDetected
cActiveIsJudge
cActiveIsNoDetected
主动孤岛的检测方法:
if frequency err & 0.1Hz,继续检测,如果frequency err&0.2HZ,继续检测,如果frequency err&0.3HZ,则以主动孤岛的故障关断逆变器。如果以上条件不满足,则一直是此刻的状态,不往下一刻的状态走。
检测出来孤岛的话,wThetaIsland = 锁相的角度加角度补偿值加60;
没有检测出来孤岛的话,wThetaIsland= 锁相的角度加角度补偿减去25。
Pid调节用的就是wThetaIsland,这个角度。
逆变输出电流越小,补偿角度越大。补偿角度最大值为160,最小角度0。
被动孤岛:
被动孤岛的检测,也是用状态机,包含有三个状态passive_normal,passive_detecting,
passive_detected。
在passive_normal下:检测(电网周期值和周期平均值)的差值,将差值和
uwGridPeriodD
//被动孤岛相位限值进行比较。差值大于限制,则进入到下一个状态机
passive_detecting。
在passive_detecting下:继续检测差值和限值的大小,如果还是大于限值,且次数超过5次,则进入下一个状态passive_detected。
在passive_detected下:如果两次频率的差值大于20,则以被动孤岛故障关断逆变器。
在passive_normal和passive_detecting下,保存电网周期历史值。
前次频率偏差值和这次频率偏差值的判断:
1. 在这两次频率偏差值中,选择一个最大值和最小值。
a) 然后最大值频率如果大于1.5且最小值频率大于1
,且最大值频率和最小值频率的差值大于0.25,则以被动孤岛的故障,关断逆变器。
b) 然后最大值频率如果大于0.2且最小值频率大于0.15,且最大值频率和最小值频率的差值大于0.15,则以被动孤岛的故障,关断逆变器。
对于瞬间电压跌落的情况:
瞬间电压跌落恢复后(可能误报为被动孤岛),立即启动(要求为10s内启动)。在非工作状态下,在频率不为0的时候,延时将逆变器启动。再将状态切换至passive_normal。
参考知识库
* 以上用户言论只代表其个人观点,不代表CSDN网站的观点或立场
访问:7007次
排名:千里之外
原创:19篇
(2)(1)(2)(10)(2)(2)(1)您好,欢迎回来
您好,欢迎来到中国供应商!
分布式光伏反孤岛保护装置-防孤岛保护装置的新创举 保定特创电力科技有限公司
分布式光伏反孤岛保护装置-防孤岛保护装置的新创举 保定特创电力科技有限公司
保定特创技术领先
营业执照已上传
邮箱已验证
发货地河北 保定
发货期限3天内发货
供货总量80台
营业执照已上传
邮箱已验证
经营模式|生产加工
公司地址|河北 保定 竞秀区 保定市竞秀街295号
供应产品分类
本页信息为保定特创电力科技有限公司为您提供的“”产品信息,如您想了解更多关于“分布式光伏反孤岛保护装置-防孤岛保护装置的新创举 保定特创电力科技有限公司”价格、型号、厂家,请联系厂家,或给厂家留言。
加工定制:是品牌:东升用途:节电
分布式光伏反孤岛保护装置-防孤岛保护装置的新创举 保定特创电力科技有限公司
TC-3087光伏防孤岛保护装置适用于清洁电源或小电源并网供电系统,与其公众电网配电系统(由一台10kV/0.4&kV配电变压器供电)一起并网供电。由于并网系统地外部原因或自然原因,很有可能造成本地电源系统孤岛运行,这对于现场的发电设备和系统电网危害都很大,一般逆变器和风电发电系统都自带防孤岛的功能,但是为了安全可靠,外部并网点也可安装防孤岛的保护装置,在发生孤岛现象时,作为后备保护可以快速切出分布式孤岛电源,由此本装置可以完全满足此功能。&本装置的任务是对配电变压器的低压侧进行实时监测;对清洁电源进行必要的控制。采用专门为其设计的微机装置和控制电路,这样可以孤岛保证保护动作快速性和控制的准确性。
供应商信息
 保定特创电力科技有限公司是2007年在保定市国家高新技术开发区注册的高科技技术企业。公司拥有实力雄厚的科研技术队伍,集产品研发、生产、销售为一体,专业生产电力系统综合自动化、各类电力保护装置,微机继电器,光伏防逆流系列产品,太阳能监测电力软件。
  公司成员以年轻人为主,朝气蓬勃,奋发自强,使公司充满活力,不断向上;同时,公司还和华北电力大学、浙江大学相关院校以及保定天威等企业进行密切合作,使我公司的研发工作一直位于行业前列。公司还高薪聘请经验丰富的华北电力大学、浙江大学教授和一直工作在电力系统线的技术专家做技术指导和顾问,使公司产品的技术水平不断提高,更加适合电力系统的实际需要。
  公司一贯以市场为技术开发的先导,根据用户需求不断研制、开发出新产品。到目前为止,企业共有5大类十余种产品,涵盖了电力系统各个部门以及新能源发电电站,其中,光伏防逆流产品,综合自动化保护产品,微机综合保护,微机继电器产品等数种产品均达到了国内领先水平,特别是可调节功率输出型光伏防逆流填补了国内这一领域的空白。
  公司对产品的质量严格要求,已经通过ISO9000认证,对每一道工序都设置严密的检测验收制度,以保证产品质量。
  公司坚持“用户至上,以人为本,质量,技术创新”的经营理念,以“信心源于实力,品质铸就辉煌”为经营方针,以***的产品和***完善的技术支持服务于广大用户。
  公司全体员工竭诚希望与各界朋友真诚合作,技术领先,特立同行,共创未来!
地址:保定市竞秀街295号
联系人:曹经理
主营产品或服务
公司所在地
河北 保定 竞秀区 保定市竞秀街295号
地 址|河北 保定 竞秀区 保定市竞秀街295号
河北 保定 竞秀区 保定市竞秀街295号
保定特创电力科技有限公司
深圳会展中心
上海新国际博览中心
上海新国际博览中心
西安曲江国际会展中心
中国国际展览中心(新馆)
中国进出口商品交易会展馆
国家会展中心(上海)
济南国际会展中心
上海新国际博览中心
全国农业展览馆
中国进出口商品交易会展馆
中国国际展览中心(老馆)
免责声明:
本商铺内所展现的分布式光伏反孤岛保护装置-防孤岛保护装置的新创举 保定特创电力科技有限公司信息及其他相关信息均由商铺所属企业自行提供,信息的真实性、准确性和合法性由商铺所属企业完全负责。中国供应商对此不承担任何保证责任。
友情提醒:
建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。
地址:河北 保定 竞秀区 保定市竞秀街295号
技术支持:光伏发电站防孤岛效应检测技术规程(NB/T )
  本标准根据国家局《关于下达2011年第二批能源领域行业标准制(修)订计划的通知》(国能科技(号)编制。
  本标准依据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》给出的规则起草。
  本标准由中国电力联合会提出并归口。
  本标准起草单位:中国电力科学研究院、国网电力科学研究院、北京群菱能源科技有限。
  本标准主要起草人:黄晶生、张军军、秦筱迪、牛晨晖、李臻、陈志磊、王建秋、刘美茵、吴蓓蓓、李红涛、张进滨。
  本标准在执行过程中的意见和建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心(北京市白广路二条一号,100761)。
  本标准规定了光伏发电系统防孤岛效应的检测条件、检测设备和检测方法等。
  本标准适用于通过380V电压等级接入电网,以及通过10(6)kV电压等级接入用户侧的新建、扩建和改建的光伏发电系统。
  2规范性引用文件
  下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
  GB 1207电磁式电压互感器(GB , IEC 03, MOD)
  GB 1208电流互感器(GB , IEC 03, MOD)
  GB/T 29319光伏发电系统接入配电网技术规定
  3术语和定义
  下列术语和定义适用于本标准。
  光伏发电系统photovoltaic system
  利用光伏电池的光生伏特效应,将太阳辐射能直接转换成电能的发电系统。
  孤岛islanding
  包含负荷和电源的部分电网,从主网脱离后继续孤立运行的状态。孤岛可分为非计划性孤岛和计划性孤岛。
  注:非计划性孤岛指非计划、不受控地产生孤岛。计划性孤岛指按预先配置的控制策略,有计划地产生孤岛。
  品质因数quality factor
  孤岛测试负载谐振程度的一种表示。
  当C和L调谐到电网基频时,Qf可以通过谐振电路的有功功率P、感性无功功率QL、容性无功功率QC得出:
  并网点point of interconnection
  对于有升压变压器的光伏发电系统,指升压变压器高压侧母线或节点;对于无升压变压器的光伏发电系统,指光伏发电系统的输出汇总点。
  4检测条件
  检测应在下述条件下进行,检测工作开始前,应按照下述要求测量相关数据并填入测试报告,记录数据的同时还应记录检测条件中的不符合项。
  a)光伏发电系统应在整体完成验收后的半年内进行测试;
  b)光伏发系统各设备处于正常运行状态;
  c)检测应在晴天少云的条件下进行。
  5检测设备
  5.1交流负载
  交流负载应由并联可调的电阻、电感和电容构成。负载应满足测试要求。如果使用铁芯电感,在标称电压条件下工作时,电感电流的谐波总畸变率(THD)不应超过2%.
  5.2测量装置
  本标准涉及的电压、电流测量装置的规格至少应满足表1的要求,电压互感器应满足GB 1207的要求,电流互感器应满足GB 1208的要求,数据采集系统的采样频率不应小于10kHz。
  6检测方法
  6.1抽检原则
  a)对于只配备单台逆变器且该逆变器己通过防孤岛测试的光伏发电系统可不测试。
  b)对于具备多个并网点的光伏发电系统,应按照所配逆变器型号进行分类,每类子系统随机抽取一个并网点开展测试。
  6.2检测电路
  防孤岛效应的检测电路示意图如图1所示,交流负载应接在光伏发电系统并网点处。
  6.3检测步骤
  防孤岛检测应在光伏发电系统并网点处按如下步骤进行:
  a)闭合开关Si和S3,断开开关S2,使光伏发电系统保持稳定运行。
  b)通过功率测量装置测量被测光伏发电系统的有功功率和无功功率。
  c)闭合开关S2,依次投入交流负载电感L、电容C和电阻R,使得:
  1)LC消耗的无功功率等于被测光伏发电系统发出的无功功率;
  2)RLC消耗的有功功率等于被测光伏发电系统发出的有功功率;
  3)RLC谐振电路的品质因数为1&0.2;
  4)流过S3的基波电流小于被测光伏发电系统输出电流的5%.
  d)断开开关S3,通过数字示波器记录从断开开关S3到光伏发电系统停止向交流负载供电的时间。
  若被测光伏发电系统在2s内停止向交流负载供电,则不再继续检测;否则,应进行下一步检测。
  e)调节电感L、电容C,使L, C的无功功率按表2的规定每次变化&2%。表2中的参数表示的是图1中流经开关S3的无功功率流的方向,正号表示功率流从被测光伏发电系统到电网。
  f)每次调节后,断开S3,通过数字示波器记录被测光伏发电系统运行情况;若记录的时间呈持续上升趋势,则应继续以2%的增量扩大调节范围,直至记录的时间呈下降趋势。
  注:本测试目的是检测光伏发电系统防孤岛效应的能力。检测应使RLC负载在光伏发电系统额定工作频率上发生谐振。检测中光伏发电系统本身的阻抗、感抗和容抗应作为RLC负载的一部分。
  7检测文件
  7.1检测文档内容
  7.1.1检测结果应记录并包括以下内容:
  a)被测光伏发电系统的基本信息;
  b)检测设备的规格参数;
  c)现场检测环境参数;
  d)检测条件下被测光伏发电系统的检测结果;
  e)其他相关内容。
  7.1.2检测结果应能够重复验证。在现场将各项检测结果如实记入原始记录表,原始记录表应有检测人员、校核人员和技术负责人员签名。
  7.2检测记录
  检测记录格式参见附录A。
本站网络实名:新能源交易网 ICP备号-2 |光伏电站 防孤岛效应 防孤岛保护装置
您当前的位置: &
& 光伏电站 防孤岛效应 防孤岛保护装置
点击图片查看大图
光伏电站 防孤岛效应 防孤岛保护装置&
AS-6017/B&
109*134*134mm&
最小起订量:
供货总量:
发货期限:
自买家付款之日起 7 天内发货
发布时间:
15:17:11&&有效期至:长期有效
更新时间:
&1 AS-6017/B防孤岛保护装置的适用范围
根据不同的测控对象,AS-6017/B适用于控制切除4路分布式孤岛电源。
&&& 2& AS-6017/B防孤岛保护装置在系统运行中,该装置不断监视母线电压和测量电流及系统频率,功能如下:
2&& 1.1保护功能
(1) 二段低电压保护跳闸;
&&&& (2) 二段过电压保护跳闸;
&&&& (3) 二段低频保护跳闸;
&&&& (4) 二段过频保护跳闸;
&&&& (5)二路非电量保护跳闸;
&&&& 以上功能均有控制字投入或退出,方便用户整定。
&&&& 2.1.2测控功能
(1) 遥测:U、I、P、Q,cos&P,F。
(2) 遥信:11路遥信开入量采集;
(3)遥控:4路跳闸出口;
2.1.3通讯功能
(1)1路RS485,MODBUS规约,波特率可整定;本产品网址:/b2b/asdpower/sell/itemid-.html