一万平米的酒店怎样来配置多联机空调安装

【建设篇六】如何选择酒店的空调设备
酒店是我国最先步入现代化水准的建筑,也是最早使用空调的行业。酒店内外装饰华丽,使用功能齐全,因此搞好此类建筑的空调设计,保证各空调区域内的温度、湿度、新风量、风速、噪声和含尘浓度等六项涉及热舒适标准和卫生要求的舒适性空调室内设计,是空调设计者的主要任务;同时,空调能耗约占酒店建筑总能耗的60%,所以,设计中如何选好性能先进的节能型空调设备、合理地计算所需空调的能量是设计者必须遵循的原则。遗憾的是,在中国的绝大多数酒店中,由于业主和管理者对空调设计的无知,由于空调设计师对酒店功能和运行管理是个外行,因而往往在设计空调系统方面失误,招致许多酒店达不到应有的舒适度和服务档次,影响了酒店的声誉和经营效益,浪费了社会资源。笔者想就近十余年来在建设和经营乃至顾问的酒店过程中碰到的空调设备选择的失误,给酒店的业主、管理者和空调设计师提出一些建设性的意见。
一、中央空调与局部空调(窗式空调或分体空调)的选择原则
当酒店的客房规模超过40间时,空调方式应采取中央空调,而空调冷源应采用冷水机组。经过对酒店采用集中供冷空调和局部空调的能耗和造价比较,证明从30间客房起集中制冷的耗电就明显降低,大约节电30%左右,从造价比较看,20至30间客房的窗式空调稍低于集中制冷的中央空调,40间客房时二者造价相当,但从50间客房起,中央空调造价明显减少,约比窗式空调少12%-30%,特别是当酒店里餐饮包房和KTV单间设置较多时,更应采用冷水机组集中制冷的中央空调方式。但观察中国的许多酒店,房间数在100-200间的酒店仍在频繁使用局部空调。
&&二、吸收式冷水机组的选择原则
酒店常用的制冷方法主要分为两大类:一类是蒸气压缩式制冷,另一类是吸收式制冷。吸收式制冷根据利用能源的形式可分为蒸汽型、热水型、燃油型和燃气型,后两类又被称为直燃型,这类制冷机以热能作为能源。
1、单效溴化锂吸收式冷水机组。这种制冷机具有结构简单、操作维护简便的特点,但制冷机的热效率较低,因而能耗比较大,除非有工业余热、废热能够利用,否则酒店不宜采用这种制冷设备。
2、蒸汽型双效溴化锂吸收式冷水机组。这种制冷机是将制冷装置做成双效型,是在单效溴化锂上增加了一个高压发生器,这样可以运用高压蒸汽作为热源,以便减少能耗,提高能源效率。酒店使用这种制冷形式,前提必须是使用地区电力不足,且夏季有价格较低的压力在0.4Mpa以上的蒸汽作为热源。
3、热水型溴化锂吸收式冷水机组。当有95℃以上热水可利用时,酒店宜采用该制冷形式,一般酒店不具备这种条件,所以不能使用这种设备。
4、直燃型双效溴化锂吸收式冷热水机组。该机组是以燃气或燃油为能源,其制冷原理与蒸汽型双效溴化锂吸收式制冷机完全相同,只是其高压发生器不采用蒸汽加热,而采用锅筒式火管锅炉,由燃气或燃油直接加热稀溶液,制取高温水蒸汽。直燃机既可用于夏季制冷,又可用于冬季采暖,还可同时提供生活热水。直燃机自动化程度较高,无需值班人员操作,省去了操作工的费用。不采用氟利昂类制冷剂,制冷剂采用水,对环境无影响,有利于环境保护。直燃机运行平稳,无噪声,无震动。在电力特别不足而电力增容费很高的地区,在未设锅炉或锅炉房面积不足的情况下,酒店可以使用这种冷热水机组。但是,使用该种机组缺点凸出,首先是直燃机价格昂贵,一次性投入较大;其次是随着使用时间的增加,机组内的真空度会逐渐衰减,因而设备的效率会逐年降低;另外是运行费用较大,在当前国际国内油价持续上扬的情况下,用柴油作为燃料已是很不明智的事。而作为相对比较经济的天燃气,经笔者多年使用并进行跟踪测算,若现有电价为0.80元/度,那么,除非能得到价格低于1.80元/Nm3天燃气供应,否则,直燃机空调运行的经济性要远远差于“螺杆机(离心机)+燃气锅炉”的采暖制冷形式。但是,在我国天燃气管线运输和供应现状以及现有的定价机制下,这样低的商用天燃气价格实际上是不可能的。酒店是个投资大、利润薄、回报期长的行业,稍不留神便会亏损,而能耗费用占了酒店经营费用中很大的一块比例,也是每个业主和经营者必须重视和控制的一项重要费用,所以,笔者建议,一般酒店不宜采用这种冷热水机组,除非国家出台有关政策,在使用天燃气淡季时期给予酒店使用直燃机非常优惠的价格补贴。可是,中国的许多酒店、特别是大型酒店都在使用这种直燃机,这样高的运行费用,酒店还能承受得起吗?
三、压缩式冷水机组的选择原则&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
压缩式制冷,根据压缩机的形式主要可分为活塞式(往复式)、螺杆式和离心式,一般利用电能作为能源。
1、活塞式(往复式)冷水机组。该机组具有悠久的生产历史,技术十分成熟,制造简单,价格便宜。
它还可分为整机型和模块化冷水机组,后者采用了高效板式换热器,机组体积小,重量轻,噪声低,调节性能好,自动化程度高,电脑控制单元模块的开停。由于采用紧凑和组合单元的设计,非常节约空间,比常规的冷水机组节约占地面积近一半,而且运输安装灵活方便。但是,无论是整机还是模块机组,与螺杆机相比,其容量比较小,制冷效率比较低,工作部件较多,维修工作量比较大。因此,该机组更适用于写字楼,而酒店不宜采用。
2、螺杆式冷水机组。该机组结构简单紧凑,体积小、重量轻,运转部件少,因此机器易损件少,
运行周期长。维修工作量小。它运行平稳安全可靠,操作方便,可以在较高的压缩比工况下运行。它容积效率高,由于采用喷油冷却,压缩机排气温度较低,工作腔没有余隙容积。它制冷量调节范围大,可以进行从100%-10%范围内的无级能量调节。有条件地区最好采用两种能源合理搭配作为空调冷热源,实际上许多酒店工程都通过技术经济比较后都采用了这种复合能源方式,投资和运行费用都大大降低,取得了较好的经济效益。所以,只要酒店所在地区具有电和天燃气这两种能源,必须采用“螺杆式冷水机组(超大面积的酒店还要混合配置离心式冷水机组)+锅炉”的采暖制冷形式。
3、离心式冷水机组。无论进口还是国产的冷水机组都以离心式机组耗电指标为最小,由于离心机
的输气量不能过小,为此离心式与螺杆式在应用上形成了一个大概的范围。离心式冷水机组最小空调制冷量为580KW左右,最大空调制冷量在4500KW左右;螺杆式冷水机组最小空调制冷量约为120KW,最大空调制冷量约为1160KW。因此,从节能角度上考虑,单台制冷量达到1160KW时,就不宜再选用螺杆式冷水机组。由于天气炎热的程度不同,也由于酒店各区域所需制冷量的不同,酒店配置的冷水机组一般不会满负荷运行,所以在设计大型酒店时,必须采用“螺杆式+离心式”的合理搭配方式,若在运行时所需制冷量小于1160KW时,就只开启螺杆式冷水机组;若所需制冷量大于1160KW时,可只开启一台离心式冷水机组,以达到充分节能之目的。需要特别强调的是,离心式冷水机组所配用的制冷剂R11由于严重破坏臭氧层而被世界各国所禁用,新研制的R22、R123和R134a离心式冷水机组均已运用于酒店工程中,然而R22离心制冷机的效率较低,R123离心制冷机的效率虽已接近原R11制冷机效率,但R123有毒,应加强R123离心制冷机房的排风。酒店业主在采购该类产品时应谨防把外国已淘汰了的R11离心式冷水机组认为价廉而采购进来。
&&四、冷水机组台数的选择原则
冷水机组台数宜选用2至3台,制冷量较大时亦不应超过4台,单机制冷量的大小应合理配置。根据笔者多年来管理和顾问酒店的经验,中小型酒店宜选用2台,较大型酒店可选用3台,特大型酒店不应超过4台,但是任何规模的酒店若采用1台显然是不可取的。如果配置恰当,运行管理就方便,机房配置就适中,因为管理者可根据负荷的变化开启所需的机组,使设备尽可能高效率地运转,以减少能耗,而且冷水机组可轮换地使用并互为备用,在确保空调系统正常运转的前提下,可提高设备的使用寿命。为了便于操作和维修,一般应选用同一种型号的设备。
五、多联式空调系统的选择原则
多联机是由一台或数台风冷室外机连接数台直接蒸发式室内机构成的制冷系统,它可以向一个或多个区域直接供冷或供热。产品从功能上分为:
1、单冷型。单冷型多联机只有送风、除湿和制冷功能,不能制热。这种产品适合不需要供热(比如我国南方某些地区)的酒店,或者用于比较寒冷的东北地区的酒店,因为东北的冬天由集中供暖(地热或散热器)方式解决供热问题。
2、热泵型。热泵型多联机有送风、除湿、制冷和制热功能。这种产品特别适合黄河以南和长江流域的中部地区使用,夏季可以制冷运行,冬季可以制热运行。但当冬季的环境温度很低时,很多产品将难以正常运转,或即使可以运转,其制热的效率也非常低。此外,当冬季室外空气的含湿量稍大时,多联机在制热过程中容易结霜。即使为了保证多联机的正常运行,在其控制系统中设计了除霜功能,但是在一定程度上会影响制热运行的连续性。所以,该产品也只能在东北地区有集中供暖(供热或散热器)的酒店作为夏天制冷使用,以及在换季时室外温度在5℃以上时用做酒店补充采暖。而在南方,可以用于写字楼和商场,不宜用在酒店。
多联机具有许多优点,其室外机可以放置于屋面或地坪上,无需配置专用机房,可节省机房建筑投资;室内机能独立控制、使用灵活、扩展性好、外形美观,特别适用于具有个性化要求的建筑,如室内温度不同、室内机启停自由控制、分户计量等。但是,多联机的缺点也是令人头痛的,由于多联机是直接蒸发制冷系统,因此一套系统的容量和安装高差具有一定限制;另外,多联机的制冷剂充注量大,一旦泄露将影响整套系统的运行和性能,同时对环境造成影响;多联机系统新风不足的问题一直没能得到解决。多联机空调系统的设计是产品设计的延续,所谓多联机系统设计不是指多联机室内外机组的设计问题,主要是指如何匹配多联机室内外机组,使之成为一套独立的多联机空调系统。由于多联机利用制冷剂输配能量,因此在系统设计和安装过程中必须考虑制冷剂连接管内制冷剂的重力(主要是液体管)和摩擦阻力(主要是气体管)对系统性能的影响,否则将会导致系统能效下降,室内机调节效果变差。另外,多联机的部分负荷特性也必须值得重视,目前大多数的多联机系统存在选型偏大的问题,这会导致多联机系统在一年中长时间在超低负荷条件下(40%负荷率甚至更低)运行,使系统的能效比远远低于样本数据正常运行时的数值,因此在系统设计时应根据建筑物的负荷特点和多联机自身的部分负荷特性全盘考虑,计算该建筑物的年运行能耗,最终确定多联机系统的容量。
综上所述,多联机的技术开发尚未成型,所以不宜用在服务要求很高的酒店建筑中。但是,不知是一些业主的坚持,还是设计师的错误,笔者在顾问酒店中常常碰见使用多联机的例子,问题真的很多。当然多联机在合适的地区用于写字楼和商场或者对服务质量要求不是很高的小型酒店还是可以的。多联机是空气源热泵机组(或风冷式热泵机组)的形式之一,国际标准对风冷式热泵机组规定的适用范围也适用多联机。所以,这里不再单独对空气源热泵机组(或风冷式热泵机组)做详细介绍,但是和多联机一样,大多数酒店也不适宜使用这种空气源热泵机组。
六、水环热泵空调系统的选择原则
水环热泵空调系统是指小型水/空气热泵机组的一种方式,即用水环路将小型水/空气热泵机组(水源热泵机组)并联在一起,构成以回收建筑物内部余热为主要特征的热泵采暖、制冷的空调系统。该系统于20世纪60年代在美国加利福利亚州出现,故也称加利福利亚系统。进入70年代后,这项技术在日本推广应用。到了80年代初,我国的一些建筑开始采用这种设备。
水环热泵系统具有许多优点:①具有回收建筑内余热的特有功能。对于有余热且大部分时间有同时采暖与制冷要求的场合,采用该系统将会把能量从有余热的地方转移到需要热量的地方,实现建筑物内部的热回收以节约能源。②具有多方面的灵活性。用户可根据室外气候的变化和各自的要求,在一年内的任何时候可随意地选择机组的采暖或制冷运行模式,可满足不同场合、不同人群的需要;该系统可以整栋大楼一次完成安装投入使用,也可以先定购初期安装所需的机组进行部分安装,更可以让租住人订购机组,随着大楼的租住情况逐步安装投入使用;由于该系统没有体积庞大的风管、冷水机组等,故可不设空调机房,而且由于环路水温为常温水(13-32℃),所以管道不会结霜,几乎无热损失,风管可不用保温;运行管理方便与灵活:该机组可以独立运行,可按每户或每房独立计费;当大楼仅有部分租户使用空调时,就只需要部分机组和循环水系统运行,大大减少能耗。③该系统虽然水环路是双管系统,但与四管制风机盘管系统一样,可达到同时制冷采暖的效果。④该系统组成简单,仅有少量风管系统,没有制冷机房和复杂的冷冻水系统,大大简化设计;而且该机组可在工厂里组装,现场没有制冷剂管路的安装,减少工地的安装工作量,施工进度快。
但是,该系统的缺陷非常明显。首先,由于水环热泵空调系统采用单元式水/空气热泵机组,小型制冷压缩机设置在室内,其噪声会大大高于风机盘管。其次,只有当建筑内有大量余热时,通过水环热泵空调系统将建筑物内的余热转移到需要热量的区域才能收到良好的节能效果。但是,目前我国各类建筑物、特别是酒店内部负荷不大,建筑物内的内区面积小,而且常规空调热源又常为燃煤锅炉,这两种情况制约传统的水环热泵空调系统在我国的应用。目前,为了使水环热泵空调系统能正常运行,在水系统中设置加热设备(如电锅炉、燃油(气)锅炉等),从外部引入高位热能以补充不足的建筑物余热。当水环路中水温低于13℃时,用加热设备投入运行,显然这种用能方式十分不合理,因为采用高位能(电、燃气、燃油)通过锅炉(或换热装置)转变为循环水的低位能,这是用能的极大浪费。
综上所述,办公楼、商场是水环热泵空调系统的主要应用场合,但是酒店不能使用这种系统。
七、地源热泵系统的选择原则
地源热泵系统根据地热能交换系统形式的不同,分为地埋管地源热泵系统(简称地埋管系统)、地下水地源热泵系统(简称地下水系统)和地表水地源热泵系统(简称地表水系统)。地表水系统中的地表水是一个广义概念,包括河流、湖泊、海水、中水或达到国家排放标准的污水、废水等。
地源热泵室外地能换热系统的比较
室外地能换热系统
地埋管系统
地下水系统
地表水系统
土壤热阻大,换热强度低
水质比地表水好,换热强度高
水热阻小,换热强度
运行性能比较稳定
短期稳定性优于地表水,长期可能变化
气候影响较大
不计水体占用面积,
设计难度、施工量及投
设计难度、施工量及投资较小
设计难度、施工量及
基本免维护
维护工作量及费用较大
维护工作量及费用较小
基本无明显影响
对地下水及生态的影响有待观测和评估
短期无明显影响,长期
有待观测和评估
寿命在50年以上
取决于水井寿命,优质井可达20年以上
取决于换热管或换热
应用范围比较广泛
取决于地下水资源情况
取决于附近是否有大
量或大流量水体
从以上表中可以看出,三个系统各有优缺点,但地埋管系统由于换热强度低,设计难度、施工量及投资很大而一般不予考虑。地表水系统分开式和闭式两种,开式系统类似于地下水系统,闭式系统类似于地埋管系统,但是地表水体热源特性与地下水或地埋管系统有很大不同。与地埋管系统相比,地表水系统的优势是没有钻孔式挖掘费用,投资相对低;缺点是设在公共水体中的换热管有被损害的危险,而且如果水体小或浅,水体温度随空气温度变化较大。开式系统设计的关键是取、排水口和取水构筑物的设计,通常情况下,取排水口的原则是上游深层取水,下游浅层排水,而且取水口和排水口之间还应相隔一定的距离,保证排水再次进入取水口之前温度能得到最大限度的恢复。闭式系统设计的关键是换热器的设计,因为湖水的温度变化更复杂,比地下土壤或地下水的温度更难预测。所以,笔者建议一般最好不要使用这种地表水系统。这里着重讲一下地下水(又称深井水)系统。地下水的水温常年保持不变,一般比当地平均气温高几度,我国东北的北部地区的深井水水温约为4℃,中部地区约为8-12℃,南部地区约为12-14℃;华北地区深井水温度约为15-19℃;华东地区深井水温度约为19-20℃;西北地区深井水温度约为18-20℃.显然除了东北部分地区外,我国大部分地区完全可以利用深井水来调节传统的水环热泵系统中的环路水温,即冬季用深井水作为外部热源替代传统水环热泵系统中加热设备的高温能源以保证环路水温不低于10℃,夏季用深水井作为冷却介质,通过板式换热器替代传统水环热泵系统中的排热设备(冷却塔),以保证环路中水温不高于32℃.这样既解决常见的建筑物余热不足的问题,又省掉传统水环热泵空调系统中加热锅炉和排热设备,大大降低了能耗。
无论是地表水还是地下水系统都遇到了比较棘手的问题:①回灌阻塞。因为不能将全部的井水回灌到含水层内,就会带来地下水位降低、含水层疏干、地面下沉等环境问题。②腐蚀与水质问题。地下水的水质不好是引起腐蚀的根本因素,因此要进行大量的除砂、除铁和软化等一系列的工作。③井水泵功耗过高。井水泵的功耗占地下水源热泵系统能耗比重很大,因此必须选好井水泵。④运行管理不善。许多管理人员不知道怎样操作,为什么这样操作。笔者在所遇到的使用地下水水环热泵空调系统的写字楼和酒店中,有的因为回灌阻塞而停止使用,有的因为输配系统被砂堵住而导致冬天不制热、夏天不制冷。所以,除非当地有足够的地下水量、水质较好,当地政府规定又允许,否则酒店是不应考虑使用地下水源热泵系统的。
八、供热锅炉的选择原则
供热锅炉按热源介质可分为蒸汽锅炉和热水锅炉;按能源燃料种类可分为燃煤锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉和电锅炉;按设备承压可分为常压热水锅炉、真空锅炉和承压锅炉。一些酒店在选购锅炉时往往犯错,笔者建议如下:
1、锅炉的形状:无论是热水锅炉还是蒸汽锅炉,以选购卧式、而不是立式为宜。
2、锅炉的台数应根据热负荷的调节要求、设备的检修需要以及今后扩建的可能性等因素来确定,一般不应少于2台,不应多于4台,对于特殊的大型酒店可适当增加。为了尽可能减少使用台数,又可节约锅炉房面积,可内置或外置换热器,既能供应卫生热水,又可以满足空调循环水采暖的要求,做到一机两用,互备互用。
3、当锅炉房设置在酒店的地下室时,应优先考虑选用常压热水锅炉或真空热水锅炉,如果需要选用蒸汽锅炉时,则应满足《蒸汽锅炉监察规程》和《热水锅炉监察规程》的要求,符合锅炉房有关消防安全要求的规定。
4、虽然电热锅炉具有使用方便等特点,但由于我国目前电力供应紧张和电价较贵,一般酒店用户难以承受其高昂的运行费用,而且从能源利用的角度看,用电锅炉供热是很不经济的,因此,酒店应拒绝使用电锅炉。
5、燃煤锅炉。这种锅炉的主要问题在于对环境污染严重,在煤的燃烧过程中会产生二氧化硫和烟尘等有害物质,是目前大气污染的主要有害物,因此在城市范围内以及对环境保护要求较高地区的酒店,不应用煤作为锅炉燃料。燃煤锅炉房占地面积较大,在煤和渣的运输过程中也对环境产生污染。但是煤是一种廉价的燃料,热能成本低,因此,若是处在对环境要求不十分严格地区的酒店可用此锅炉。
6、燃油、燃气锅炉。因为油料价格很高,所以酒店应拒绝使用燃油锅炉来供热。但是,由于我国经济的高位运行,各种能源十分紧缺,特别到了冬季,各地的天燃气往往不够用,天燃气公司为了保证居民生活用气,往往限制酒店的空调用气,而没有空调的酒店是不能经营下去的,所以酒店应选购油气两用的锅炉。
7、蒸汽锅炉。当选用蒸汽锅炉来供酒店空调时,需要进行二次换热,用蒸汽通过热交换器加热空调循环水,热效率不及常压锅炉和真空热水锅炉,因此酒店不宜选用蒸汽锅炉作为空调热源设备。
8、真空热水锅炉。这种锅炉在我国是近几年才推广使用的,其炉内水容积小,热水供应启动速度快,炉内充水可用软水或纯水,不结垢,无腐蚀,在蒸汽介质下,换热管的传热效率比较高,锅炉本体处于负压下工作,运行安全可靠。真空热水锅炉属常压锅炉,所以不受压力锅炉相关规范规程的监督。
九、热水集中采暖系统的选择原则
对于地处严寒地区(比如我国东北)的酒店来说,不宜采用空调调节系统进行冬季采暖,冬季宜设热水集中采暖系统,因为严寒地区采暖期长(一般为半年时间),能源消耗量大,运行费用高,所以酒店如何选择采暖方式应慎之又慎,一般来说,严寒地区的酒店应采用散热器供暖和地板供暖两种方式。
1、散热器供暖。在酒店的采暖设计中,对散热器的选择普遍不够重视,很少做全面而详细的分析和比较,其实,散热器的选择不仅关系到投资的多少,而且与节能有密切关系。散热器按照材质可分为:铸铁散热器、钢制散热器和铝质散热器。铸铁散热器耐腐蚀性强,价格便宜,但承压力差,传热系数较低,外形欠美观。钢制散热器承压能力大,制作外形较美,传热系数略高于铸铁,但耐腐蚀性比铸铁的要差。铝质散热器比较美观,传热系数较高,耐腐蚀性好,只是价格比较昂贵,酒店宜用这种材料。
人们早已发现,散热器表面涂料对散热器的辐射换热有影响,当然也就必然对散热器的散热量有影响。但是,这个问题在实际的酒店建设中没有受到应有的重视,散热器表面涂刷金属涂料如银粉漆的现象至今仍很普遍。实验表明,若将柱型铸铁散热器的表面涂料由传统的银粉漆改为非金属涂料,就可提高散热能力13%-16%,这是一种简单易行的节能措施。
涂料对散热量的影响
相对散热量(%)
裸体散热器
浅棕色涂料
浅米黄色涂料
白色光泽涂料
以上数据由美国专家J.R.艾伦在所著《供暖与空调》一书中提供,他还指出:如有一层以上涂料时,最后的涂层是决定散热器散热量结果的涂层。
散热器宜明装。散热器暗装时,由于空气的自然对流受限,热辐射被遮挡,所以,散热效率大多比暗装的低。同时,散热器暗装时,其周围的空气温度远远高于明装时的温度,这将导致局部围护结构的温差传热量增大。而且,散热器暗装时,不仅要增加建造费用,还必须占用一部分建筑面积,显然这样做是很不明智的,应该尽量避免。另外,如将散热器装在离地面很高的位置时,室内的供暖效果肯定不会好;而采用长、矮的散热器时,可以比采用短、高的散热器保持较小的温度梯度,所以供暖效果一定比后者好。
2、地板低温辐射供暖。上述的散热器供暖属于对流供暖,而地板供暖属于辐射供暖。地板供暖的优点是:①具有辐射强度和温度的双重作用,符合人体散热要求的热状态。室内围护结构内表面温度比较高,减少了冷表面对人体的冷辐射,因此具有较好的舒适感。②室内不需要装置散热器,不影响室内美观,不占用有效面积。③室内温度梯度小,垂直方向温度分布均匀、节约能量。④同样舒适条件下,辐射供暖与对流供暖系统比较,房间温度可降低2-3℃,因此可节省能量。地板供暖唯一的缺点是,因其与土建关系比较密切,在设计时必须考虑周到;另外,地板供暖投资比散热器高。设计地板供暖时应注意:①为使供、回水管达到阻力平衡,宜采用同程式。②应处理好管道和辐射板的膨胀问题。③埋置的盘管不应使用丝扣连接和法兰连接。④供水温度一般为40-60℃,供、回水温差为6-10℃.⑤辐射板表面的平均温度,若经常有人停留的应为24-26℃,若短期有人停留的应为28-30℃.
&因为酒店种类繁多,情形不同,望酒店业主、设计师和管理者根据自身酒店的特点,选择恰当的方案,让建成后酒店的空调系统真正能够撑起酒店的门面来。