三棱多联机中央空调品牌空调故障代码lc

三菱机电多联机中央空调,显示002是什么故障?怎么处理?_百度知道
三菱机电多联机中央空调,显示002是什么故障?怎么处理?
我有更好的答案
51是三菱电机外机地址码,还需要加上子代码,才能判断故障类型。以下为例说明三菱电机多联机空调故障代码
7102051表示故障源在于室外机,7102表示故障类型是连接机器数量超出限制,具体解决可看下图依照手册依次操作即可排查故障。再奉上查看代码故障,故障代码是由两段组成
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。三菱重工海尔空调故障代码_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
三菱重工海尔空调故障代码
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩6页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢大金空调多联机故障代码_中华文本库
第1页/共3页
大金空调多联机故障代码
大金VRV 系列变频控制K 系列PLUS 系列空调故障代码:
A0 室内机 外部保护装置动作
A1 室内机 电路板总成不良
A3 室内机 排水水位控制系统异常(33H )
A6 室内机 风扇马达(MIF )锁定、过载
A7 室内机 风门挡板摆动马达(MIF )异常
A9 室内机 电动膨胀阀驱动部分(YIE )异常
AF 室内机 水位超限排水
AJ 室内机 容量设定不当
C4 室内机 液体管管温电阻(R2T )异常
C5 室内机 气体管管温电阻(R3T )异常
C9 室内机 吸入热敏电阻(R1T )异常
CJ 室内机 遥控器热敏电阻异常
E0 室外机 保护装置动作
E1 室外机 电路板总成不良
E3 室外机 高压压力开关动作
E4 室外机 低压压力开关动作
E5 室外机 压缩机OL 保护(热保护)
E6 室外机 压缩机过流保护
E9 室外机 电动膨胀阀驱动部分(YIE )异常
F3 室外机 排出管温度异常
F5 室外机 压缩机OL 保护(热保护)
H9 室外机 空气用热敏电阻(R1T )异常
J3 室外机 排出管管温电阻(R3T )异常
J5 室外机 吸入热敏电阻(R4T )异常
J6 室外机 热交换热敏电阻(R2T )异常
JA 室外机 排出管压力感应器异常
JC 室外机 吸入管压力感应器异常
JH 室外机 油温热敏电阻(R5T )异常
U0 制冷剂不足,电子膨胀阀不良等引起的低压下降
U1 逆相、缺相
U2 电源电压不足或瞬间停电
U4 室内机到室外机信号传输不良
U5 遥控器到室内机之间传输异常
U7 室外机之间信号传输异常
U8 主遥控器到付遥控器之间传输异常
U9 其它系统的传送故障/其它系统中的室内机系统故障或同一系统中的其它室内机故障
UA 室内机台数超过
UC 集中遥控器地址重复
UE 集中遥控器日程遥控器 集中遥控器到室内机之间传输异常
UF 系统未设定、配线配管不一致
UH 系统异常、系统地址未确定
L4 室外机 变频控制器散热翅片温度上升
L5 室外机 变频控制器瞬间过电流
L8 室外机 变频控制器热敏传感器、压缩机过负载
L9 室外机 变频控制器失控防止,压缩机锁定
LC 室外机 变频控制器和控制电路板传输异常
P1 室外机 变频控制器过脉动保护
P4 室外机 变频控制器散热翅片温度感应器不良
M1 集中遥控器日程遥控器 电路板不良
M8 集中遥控器日程遥控器 集中控制器设备之间传输异常
MA 集中遥控器日程遥控器 集中控制器设备的组合不当
MC 集中遥控器日程遥控器 地址重复、设定不当
大金VRV 故障代码
室外机截止阀关闭:
故障代码 故障原因
E3 E4 F3 UF 对于RX (Y)5-16M(单个室外机安装)、液体侧截止阀/打开、气体侧截止阀/打开、均油管截止阀/关闭
U1 室外机电源连接错误
U4 室内机、室外机电源 检查电源
UF 机器之间的配线不正确: 检查机器之间的配线是否与制冷系统正确对应
E3 F6 UF 制冷剂充填过量: 根据配管长度重新计算需填充的制冷剂的最佳量,然后用制冷剂收集器收集多余的量,以使制冷剂量正常。
E4 F3 制冷剂不足 检查是否已经进行追加充填,根据配管长度重新计算充填的制冷剂量,并追加充填
第1页/共3页
寻找更多 ""三菱电机空调故障代码的解释大全_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
三菱电机空调故障代码的解释大全
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢请问富士通多联机故障代码Er00:9U是怎么回事【中央空调吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:52,324贴子:
请问富士通多联机故障代码Er00:9U是怎么回事收藏
大金家庭用中央空调,新锦东冷暖专业从事中央空调设计.安装.销售,品牌领先,价格合理.欢迎来电咨询:
富士通AJQ280LALH
DLR-280W/BP
手操器故障00:9U
室外机故障。
弄好了吗怎么弄的
弄好了吗怎么修的
一般手动复位下就好了。