取消“重合闸开关方式转换开关”是在哪个规程里面要求的

门户首页班组首页综合新闻班组动态班组风采文件制度;失灵保护断路器保护(带重合闸)操作箱变压器非电量;保护三相跳闸回路(不启动重合闸、启动失灵)、保护;合闸压力异常闭锁功能由断路器本体机构实现,应能提;备用2BLP9停用重合闸投退2KLP2作用保护A;
门户首页班组首页综合新闻班组动态班组风采文件制度先进典型劳动竞赛基层交流标杆单位内容显示湖南电网继电保护”六统一“ 湖南电网继电保护”六统一“实施细则变电运行管理所 - 维操三班附件:湖南电网继电保护 贯彻“六统一”新企标 实施细则 (试行) 湖南省电力公司调度通信局 2010 年 8 月 一、适应范围: 国家电网公司相继颁布了《线路保护及辅助装置标准化设计规范》(以下简称规范一)、《变压器、高压并联电抗 器和母线保护及辅助装置标准化设计规范》(以下简称规范二),以统一功能配置、统一回路设计、统一端子排布 置、统一接口规范、统一报告输出、统一格式输出(简称“六统一”)。本细则明确了贯彻两个规范的具体要求, 适应于湖南电网 220kV 电压等级继电保护装置及相应回路的设计工作。 二、通用要求 1、打印机设置原则 规范一第 4.2.7 条和规范二第 4.2.6 条:微机型继电保护装置宜采用全站后台集中打印方式。为便于调试,保护装 置应设置打印机接口。 【注释】我省目前是每面保护屏(柜)配置一台打印机,其优点是调试、运行方便;缺点是打印机配置数量多,利用 率低,维护工作量比较大。 【实施方案】新、改、扩建(整体改建视同新建,下同)变电站宜采用全站后台集中打印方式。 2、交流电源设置原则 规范一第 4.2.8 条和规范二第 4.2.7 条:保护屏(柜)内一般不设交流照明、加热回路。 【注释】我省目前保护屏(柜)内一般设有交流照明回路,通过门控接点实现通断,没有设置加热回路。交流照明回 路的设置方便了检修和运行,但是门控接点的接触不良引起照明回路的反复拉弧可能导致高频干扰引起保护误动 作。 【实施方案】新、改、扩建变电站保护屏(柜)内设置交流照明回路,不设置加热回路,照明回路采用手动开关,不 采用门控接点,手动开关不应与其它交、直流电源开关安装在同一排。。 3、端子排设置原则 规范一第 6.2.1 条和规范二第 4.2.8 条:保护屏(柜)端子排设置原则:a) 按照“功能分区,端子分段”的原则, 根据继电保护屏(柜)端子排功能不同,分段设置端子排。 b) 端子排按段独立编号,每段应预留备用端子; c) 公共端、同名出口端采用端子连线; d) 交流电流和交流电压采用试验端子; e) 跳闸出口采用红色试验端子,并与直流正电源端子适当隔开; f) 一个端子的每一端只能接一根导线。 【实施方案】新、改、扩建变电站均按要求实施,装置及端子编号原则如下表所示: 表 1:保护及辅助装置编号原则序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 装置类型 线路保护、变压器保护、母线、
失灵保护 断路器保护(带重合闸) 操作箱 变压器非电量保护 交流电压切换箱 母联(分段)、断路器保护(不带重合闸) 过电压及远方跳闸保护 短引线保护 远方信号传输装置 编号 1n 3n 4n 5n 7n 8n 9n 10n 11n 屏(柜)端子编号 1D 3D 4D 5D 7D 8D 9D 10D 11D4、压板、转换开关和按钮设置原则 规范一第 6.3.1 条和规范二第 4.2.10 条:压板、转换开关及按钮设置原则。 a) 压板、转换开关设置遵循“保留必须,适当精简”的原则。 b) 压板不宜超过 5 排,每排设置 9 个压板,不足一排时,用备用压板补齐。分区布置出口压板和功能压板。压板 在屏(柜)体正面自上而下,从左至右依次排列。 c) 保护跳、合闸出口压板及与失灵回路相关压板采用红色,功能压板采用黄色,压板底座及其它压板采用浅驼色。 d) 标签应设置在压板下方。 e) 转换开关、按钮的安装位置应便于巡视、操作,方便检修。 【实施方案】 新建、改建、扩建变电站均按规范要求实施; a)压板分为出口压板、功能压板和备用压板,在屏(柜)体正面自上而下,从左至右依次排列。 b)分区布置出口压板、 功能压板和备用压板,每排设置 9 个压板。 c)压板采用普通分立式,不采用弹簧式,开孔尺寸如下图所示:c)保护跳、合闸出口压板及与失灵回路相关压板采用红色,功能压板采用黄色,压板底座及备用压板采用浅驼色。 d)压板标识框大小为:49*14mm,设置在压板下方,压板标示采用白底黑字,字体为仿宋。A 相跳闸出口 1CLP1e)压板标识内容由压板名称和编号组成,编号由 5 位字符组成,如 1CLP1;第一个字符为数字,表示该压板所在的 排数,如 1 表示该压板处在第一排;第二个字符为英文字母,表示该压板的性质,C 代表出口压板,S 代表失灵启 动压板,K 代表开入压板,Z 代表其它回路压板(如沟通三跳、闭重、重合闸启动、过压启动远跳等),B 代表备 用压板;第三和四个字符固定为:LP,表示压板的意思;第 5 个字符表示该压板是本排压板从左到右的第几个。格 式举例如下: ,指第一排第一个压板,系 A 相跳闸出口压板。 5、对操作箱的要求 规范一第 4.2.6 条 a 款和规范二第 4.2.4 条: 两组操作电源的直流空气断路器应设在操作箱所在屏(柜)内, 不设置 两组操作电源的切换回路, 操作箱应设有断路器合闸位置、 跳闸位置和电源指示灯。 操作箱的防跳功能应方便取消, 跳闸位置监视与合闸回路的连接应便于断开,端子按跳闸位置监视与合闸回路依次排列。 【实施方案】新建、改建、扩建变电站均按规范要求实施。 规范一第 5.3.6.1 条和规范二第 4.2.4 条:操作箱应具备以下功能:…保护分相跳闸、
保护三相跳闸回路(不启动 重合闸、启动失灵)、保护三相跳闸回路(不启动重合闸、不启动失灵)… 【注释】我省目前操作箱具备分相跳闸继电器、三相跳闸继电器 TJQ(启动重合闸、启动失灵)和三相跳闸继电器 TJR(不启动重合闸、启动失灵),对于如三相不一致保护、变压器后备保护跳母联等不适宜启动失灵的保护也不得 不接入 TJR 继电器。 【实施方案】新建、改建、扩建变电站操作箱应具备分相跳闸继电器,三相跳闸继电器 TJR(不启动重合闸、启动 失灵)和三相跳闸继电器 TJF(不启动重合闸、不启动失灵)。 6、对电压切换的要求 规范一第 6.4.3.2 条 b 款:电压切换采用单位置启动方式; 规范二第 4.2.5 条:隔离刀闸辅助触点采用单位置输入方式; 【注释】我省目前的电压切换基本上为双位置启动方式,其优点是:当某对隔离刀闸辅助接点接触不良时,保护装 置不会失去电压;缺点是:进行检修工作时,如措施不到位,易发生反送电;电压切换采用单位置启动方式的优点 是:回路简单;缺点是:当隔离刀闸辅助接点接触不良或切换电源消失时,保护装置失去电压。由于现在电压切换 均双重化配置,即使一个电压回路异常退出一套保护的情况下,仍有一套主保护可以正常运行, 【实施方案】在新建、改建、扩建变电站中,隔离刀闸辅助触点采用单位置输入方式。 规范二第 9.3.1 条:电压切换只切保护电压,测量、计量和同期电压切换由其他回路完成; 【注释】我省目前保护电压,测量、计量和同期电压切换基本上都由保护屏(柜)内的电压切换装置切换。 【实施方案】新建变电站:电压切换只切保护电压和测量电压,计量电压切换由其它回路完成;改、扩建变电站: 保护、测量、计量和同期电压切换均按原有方式执行。 7、对断路器的要求 规范一第 8.1.1 条和规范二第 9.1.1 条:三相不一致保护功能应由断路器本体机构实现。 【注释】我省目前三相不一致保护功能均由断路器保护装置实现,功能可靠,工作环境好,运行稳定。 【实施方案】断路器本体应具有方便取消的三相不一致保护功能,新建、更换断路器的三相不一致保护功能由断路 器本体机构实现,其余均由保护装置实现。 规范一第 8.1.2 条和规范二第 9.1.2 条:断路器防跳功能应由断路器本体机构实现。 【注释】我省目前断路器防跳功能均由操作箱实现,功能可靠,工作环境好,运行稳定。 【实施方案】断路器本体应具有方便取消的防跳功能,新建、更换断路器的防跳功能由断路器本体机构实现,其余 均由操作箱实现。 规范一第 8.1.3 条和规范二第 9.1.3 条:断路器跳、
合闸压力异常闭锁功能由断路器本体机构实现,应能提供两组 完全独立的压力闭锁接点。 【实施方案】新建、改建、扩建变电站均按规范要求实施。 8、对双母线接线线路 PT 的要求 规范一第 8.2 条:为简化电压切换回路,提高保护运行可靠性,双母线接线线路间隔宜装设三相 PT。 规范二第 9.2.1 条:为简化电压切换回路,提高保护运行可靠性,双母线接线形式变压器间隔宜装设三相 PT。 【注释】我省目前基本上是在母线上装设三相 PT,线路、变压器间隔没有装设三相 PT,保护用电压通过母线电压 切换获得,优点是投资省,缺点是电压切换回路比较复杂,运行、维护比较麻烦。 【实施方案】可在每条母线上装设三相 PT,线路、变压器保护用电压通过母线电压切换获得;条件许可的情况下, 为简化电压切换回路,提高保护运行可靠性,双母线接线线路、变压器间隔和母线宜同时装设三相 PT。 三、220KV 线路保护 1、组屏方案 规范一第 6.1.2.1:双母线接线两面屏(柜)方案。 a) 线路保护屏 1:线路保护 1 +分相操作箱(具有电压切换功能) +过电压及远方跳闸保护 1(该保护可根据电网具 体情况选配,下同)。 b) 线路保护屏 2:线路保护 2+电压切换装置+(过电压及远方跳闸保护 2)。 【注释】我省目前在每面线路保护屏(柜)内均配置有 1 台打印机,在其中一面线路保护屏(柜)内配置有一台断路器 保护装置。 【实施方案】新建变电站按如下方案组屏: a) 线路保护屏 1:线路保护 1 +分相操作箱(具有电压切换功能)+ (打印机 1)+(过电压及远方跳闸保护 1)。 b) 线路保护屏 2:线路保护 2+电压切换装置+(打印机 2)+(过电压及远方跳闸保护 2)。 若采用电力载波闭锁式纵联保护,则屏内还需配置 1 台收发信机。 改建、扩建变电站在新建变电站组屏方案的基础上,在线路保护屏 1 内加装一台断路器保护装置,断路器失灵电流 判别功能由该装置实现。 2、压板设置 线路保护压板原则上按如下表格设置命名。编号 1CLP1 出 口 第 一 排 备用 压板 压 板 1CLP2 1CLP3 1CLP4 1SLP5 1SLP6 1SLP7 1BLP8 1BLP9 2KLP1 功 能 压 第 二 排 备 用 压 板 板 2KLP3 2BLP4 2BLP5 2BLP6 2BLP7 2BLP8 2BLP9 检修状态投入 备用 备用 备用 备用 备用 备用 2ZLP2 停用重合闸 压板名称 A 相跳闸出口 B 相跳闸出口 C 相跳闸出口 重合闸出口 A 相失灵启动 B 相失灵启动 C 相失灵启动 备用(三相不一致跳 闸出口) 备用 纵联保护投入 投入或退出纵联保护 投入:放电、闭锁重合闸并沟通 三跳 退出:重合闸正常运行 投入:屏蔽装置与后台通讯功能 退出:装置与后台正常通讯 检修状态投退 2KLP3 备用 2BLP4 备用 2BLP5 备用 2BLP6 备用 2BLP7 备用 2BLP8
备用 2BLP9 停用重合闸投退 2KLP2 作用 保护 A 相跳闸 保护 B 相跳闸 保护 C 相跳闸 保护重合闸出口 保护 A 相跳闸起动失灵 保护 B 相跳闸起动失灵 保护 C 相跳闸起动失灵 压板标识内容 A 相跳闸出口 1CLP1 B 相跳闸出口 1CLP2 C 相跳闸出口 1CLP3 重合闸出口 1CLP4 A 相失灵启动 1SLP5 B 相失灵启动 1SLP6 C 相失灵启动 1SLP7 备用 1BLP8(三相不一致跳闸 出口 1CLP8) 备用 1BLP9 纵联保护投退 2KLP13、保护功能: 规范一第 5.3.1.1 和 5.3.2.1:线路保护主要功能: 纵联电流差动或纵联距离(方向)主保护;相间和接地距离保护;零序电流保护;重合闸;三相不一致保护(可选)。 【注释】 我省目前线路断路器的三相不一致保护功能由断路器保护装置实现, 线路保护没有配置三相不一致保护功 能。 【实施方案】新建、改建、扩建变电站线路保护主要功能: a) 纵联电流差动或纵联距离(方向)主保护; b) 相间和接地距离保护; c) 零序电流保护; d) 重合闸; e) 三相不一致保护。 新建、更换断路器的三相不一致保护功能由断路器本体机构实现,线路保护中的三相不一致保护功能不用。 4、技术原则: 1)自动重合闸: 规范一第 4.2.4 条: a)每一套线路保护均应含有重合闸功能,不采用两套重合闸相互启动和相互闭锁方式。 b)对于含有重合闸功能的线路保护装置,设置“停用重合闸”压板。“停用重合闸”压板投入时,闭锁重合闸、任 何故障均三相跳闸; 规范一第 5.2.5 条: c)取消“重合闸方式转换开关”,自动重合闸仅设置“停用重合闸”功能压板,重合闸方式通过控制字实现,其定 义见表 2: 表 2:重合闸方式对照表序号 1 2 3 4 重合闸方式 单相重合闸 三相重合闸 禁止重合闸 停用重合闸 整定方式 0,1 0,1 0,1 0,1 备注 单相跳闸单相重合闸方式 含有条件的特殊重合闸方式 仅放电,禁止本装置重合,不沟通三跳 既放电,又闭锁重合闸,并沟通三跳【注释】我省目前的做法是: a)每一套线路保护均含有重合闸功能,两套重合闸相互启动和相互闭锁; b)对于含有重合闸功能的线路保护装置, 设置了“重合闸方式转换开关” (包括单重、 三重、 综重和停用四个位置) 。 其缺点是: a)由于两套重合闸相互启动和相互闭锁,回路比较复杂,运行比较麻烦; b)正常运行情况下,“重合闸方式转换开关”的设置应与控制字一致,给运行带来一定隐患; c)由于没有要求重合闸装置有确保不会二次重合的技术措施, 运行中只有一套重合闸装置投出口压板, 实际相当于 只有一套重合闸装置运行,同时也带来了“沟通三跳”等压板设置的混乱。 【实施方案】 a)新建、改建、扩建变电
包含各类专业文献、文学作品欣赏、中学教育、应用写作文书、专业论文、生活休闲娱乐、6统一59等内容。 
 六统一问题_电力/水利_工程科技_专业资料。四川省电力公司超高压运行检修公司 西昌中心继电保护班 继电保护“六统一”标准“六统一”是指: 1:统一功能配置、 2:...  六统一内容一、 统一标准 (一) 房屋和布局:建筑面积不少于 40 平方米;至少设有诊室、治疗室、处 置室;每室独立且符合卫生学布局及 流程;其中治疗室、处置室...  招投标六统一_建筑/土木_工程科技_专业资料。招投标统一标准安徽省房屋建筑和市政工程招标投标 业务管理“六统一” 业务管理“六统一”流程图 统一招标公告 统一招标...  六统一保护调度运行说明()_电力/水利_工程科技_专业资料。六统一保护调度运行说明 2009 年以来,国网公司先后发布《线路保护及辅助装置标准化设计规范》Q/GDW...  圆通四讲 六统一_军事/政治_人文社科_专业资料。圆通四讲 六统一 产生背景 2007 年 10 月 3-7 日,圆通网络管委会第一届五次会议在杭州召 开。会议召开之际...  渣土运输车辆“六统一”改装标准_交通运输_工程科技_专业资料。渣土运输车辆“六统一”改装标准一、统一车体颜色为橘红色。 二、全密闭装置为机械式金属折叠顶盖,...  商品管理六统一_销售/营销_经管营销_专业资料。超市商品管理商品陈列六统一: 高低的统一 颜色的统一 包装的统一 分割线的统一 价签的统一 道具的统一商品陈列八条线...  中国 石油天 然气 运输公司 部门文件 运企〔2013〕8 号 关于持续推广“六化六统一”管理规范的通知各单位: 根据公司“基层基础建设年”的各项要求部署, 为持续...  关于贯彻实施中航工业集团文化建设 “六统一”工程的通知各子企业、各部门: 为了强化中航工业集团文化理念,推动实施集团文化落地,公司 现积极开展中航工业集团文化“六... 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
1重合闸的作用
下载积分:30
内容提示:1重合闸的作用
文档格式:PDF|
浏览次数:104|
上传日期: 06:35:05|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
1重合闸的作用
官方公共微信重合闸装置配置原理及整定原则
重合闸装置配置原理及整定原则
作者:宣城供电公司 朱建宁&&来源:赛尔电力自动化
  摘要:作者通过实际工作中对重合闸装置的理解,结合重合闸在高电压电网和超高压电网中的具体运用,分析了重合闸的作用、重合闸运行要求、以及重合闸与其它自动装置配合过程,阐明了重合闸在各级电网中的整定原则,对运行管理中正确运用重合闸装置进行了说明。
  关键词:重合闸;要求;闭锁;加速
  1重合闸的作用
  重合闸是为保证系统的安全稳定运行而设置的一种自动控制装置。
  电力系统特别是高压输电线路的故障,大多数是瞬时性故障,采用自动重合闸装置,可以使系统故障跳闸后很快恢复正常运行,即重合成功。这不仅提高了供电的可靠性,而且对暂态稳定也是有利的。重合闸愈快对稳定愈有利,但是重合闸的动作时间受到短路处去游离时间和超高压线路潜供电流的影响,一般短路点往往会出现电弧,如果重合过快,则产生电弧的短路点可能因去游离不够而造成电弧重燃,使重合闸不成功甚至故障扩大。
  2&重合闸的基本要求
  重合闸的基本要求是(在重合闸正常投入的常况下)除手动操作断开断路器或手投入故障线路保护跳闸两种情况,其他的重合闸都应动作。
  3&重合闸的启动条件
  重合闸的启动方式:保护启动和不对应启动两种。
  保护启动方式在保护动作跳开开关后启动重合闸,开关偷跳不启动(保护启动开放时间为:2*延时+1秒);主保护和后备保护本身都可以启动重合闸,后备保护的各段是否启动重合闸,是通过控制字来选择的。重合闸的时间必须和保护动作时间的配合,一般三段的动作时间都远远长于重合闸的动作时间,所以三段一般也不会选择重合闸。
  不对应启动是开关由合变跳进行重合(逻辑不对应启动优先)。所谓不对应关系就是,控制开关的位置与断路器的位置不对应(是启动重合闸的重要条件),当不对应时使重合闸回路接通。
  运行中开关误碰或偷跳(即对开关机构不良引起自动掉闸)时也能产生“不对应”状态而启动。此时不应加速保护,如果气(液)压机构存在问题,重合后,特别是当偷跳相又发生故障时,有可能导致开关损坏,并危及系统安全。这对500kV系统更为重要。因此,不对应启动重合闸前也应先检查是否有低气(液)压开入,若无,再重合。不对应启动重合闸时,重合闸装置发重合闸令后不应加速保护。随着开关制造工艺的改进以及技术的发展,现在现场不采用“不对应”方式启动重合闸,而采取保护跳闸出口重动接点启动重合闸。ZG电力自动化不仅为电力在现在的大多微机保护中保护跳闸出口重动接点启动重合闸的同时作为启动开关失灵保护的逻辑输入,在运行过程中这些跳闸出口接点压板一般不需要操作,以免误操作。
4重合闸与沟通三跳  
  重合闸运行方式:单跳单重、三相重合闸、综合重合闸、重合闸停用
  (1)综合重合闸方式,功能是:单相故障,跳单相,单相重合(检查同期或检查无压),重合于永久性故障时跳三相,相间故障,跳三相,三相重合(检查同期或检查无压),重合于永久性故障时跳三相。
  (2)三相重合闸方式,功能是:任何类型的故障都跳三相,三相重合(检查同期或检查无压),重合于永久性故障时跳三相。ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台
  (3)单相方式,功能是:单相故障时跳单相,单相重合,相间故障时三相跳开不重合。ZG
  (4)停用方式,功能是:任何故障时都跳三相,不重合。
  沟通三跳就是指,无论是选相跳闸还是非选相跳闸,都将三相跳闸回路一起起动跳闸。不一样的厂家实现这一目的的手段是不一样的,如南瑞和南自的区别:南瑞保护柜上有一块“沟通三跳”压板,是一个24V的功能压板,由值班人员操作,压板投入即三跳,压板不投,即使重合闸退出也是选相跳闸;南自保护柜上是一块开出压板,是用于连接别的保护装置,使被连接的保护沟通三跳的,其内部有沟通三跳接点,在满足一定条件如重合闸退出或故障时该接点闭合,不但使本保护沟通三跳,同时使沟通三跳开出压板连接的保护也沟通三跳,也就是说沟通三跳功能是由装置自动实现的。但不管采用何种投入方式,它都和微机线路保护装置的保护出口接点(BDJ)串联。
  与沟通三跳的结果一致的永跳:它是由接入断路器的失灵保护、短引线保护、母差保护、三相不一致保护等引起。直接经跳闸回路即R33出回。
  国网公司新颁布的企业标准(Q/GDW161-2007)中规定,“取消重合闸方式转换开关”,自动重合闸仅设置“停用重合闸”功能压板,重合闸方式通过控制字实现,并增加了“禁止重合闸”控制字,其定义见下:ZG电力自动化4R9b0t)\#]#H
  重合闸控制字2],i(P!c$O!B
  序号重合闸方式整定方式备注
  &单相重合闸0,1单相跳闸单相重合闸方式$s$f0@7h4g0N*p-L
  &三相重合闸0,1含有条件的特殊重合方式
  &禁止重合闸0,1仅放电,禁止本装置重合,不沟通三跳ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!4T?M'H7Y!u)F9M
  &停用重合闸0,1既放电,又闭锁重合闸,并沟通三跳
  并且,对于220kV以上电压等级线路保护而言,新标准要求两套重合闸不再相互启动和闭锁
  220kV线路,重合闸按线路保护配置,沟通三跳由重合闸输出沟通线路保护三相跳闸回路,只有当以下条件满足时三跳出口:当线路有流,且收到单相跳或三跳信号并同时满足○1重合闸检修、退出,○2重合闸为三重方式。必须注意有些厂家的装置在重合闸压板退出时,保护仍能选相跳闸,这时如果沟通三跳压板未投入就造成线路非全相运行。
  500kV3/2接线按开关配置的重合闸其沟通三跳接点不应引至线路保护装置(系统大都采用单相重合闸方式)。ZG中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平按预定方式重合是对3/2接线重合闸装置的基本要求。对于单相接地故障,开关的重合方式一般设置为单跳单合。当然,为防止两次重合于永久性故障,造成对系统的再次冲击,重合时应有先后次序,通常选择母线开关先合,待其重合成功后,中间开关再重合(躲重合闸后加速动作时间不得少于300ms)。为简化3/2接线开关重合闸的配合问题,将取消重合闸优先回路,仅靠时间整定配合。即开关跳闸后重合闸同时启动。
  若先重合不成功,则后重合开关不再重合。若先重合装置拒合,则后重合的重合闸装置应重合一次。解决此问题有三种方法:*Q5f!H'e:w5r4s
  (1)由重合闸后加速的接点来控制后重合开关是否放电,即可用先重侧的后加速接点串接保护动作接点来闭锁后合侧的重合闸。此种方法的缺点是一旦运行先合后合开关就确定,灵活性较差,而且如果保护启动失灵和启动重合闸接点公用的话则此种方法不可用。
  (2)用先重开关的成功条件启动后合重合闸,对于取消重合闸优先回路来说,此方法不可用。
  (3)若所配置线路保护或者重合闸保护装置本身的后加速跳闸有永跳接点输出,应通过永跳回路也就是闭锁重合闸接点TJR(三相跳闸)给后合重合闸装置放电,现在一般采取这种方法。【永跳接点作用:TJR(三跳不起动重合闸,起动失灵);TJQ(三跳起动重合闸,起动失灵);TJF(三跳不起动重合闸,不起动失灵)】。
  但当因某种原因使重合闸装置已不能完成预先赋予的重合使命时,单跳就不再有意义,甚至可能造成开关的长期非全相运行,此时应沟通开关的三相跳闸回路,并不再重合。
  这些原因可能是下列情况的一种或几种:
  1)重合闸充电未满;ZG的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,2)重合闸停用;------电力技术论坛======专注电力技术、扩大学习交流,结交电力好友、3)重合闸启动前开关低气压或其他开关异常闭锁(压力低先闭锁重合闸);同进步====4)重合闸装置异常告警;
  5)线线串两线同时或先后(重合闸周期内)启动中间开关重合闸等。------电力技术论坛====在这些情况下,开关保护装置相应沟开关的三相跳闸回路,使本开关避免出现非全相状态。但3/2接线的优点正在于当一侧开关跳开时,不会影响线路的正常供电。所以此沟通三跳接点不能引至线路保护装置,以使另一侧开关能够单跳单合,保证线路的正常供电。对于这一问题是非常重要的。
5重合闸启动方式  
  一般凡选用简单的三相重合闸方式能满足电力系统实际需要的,优先使用三相重合闸方式。在220kV及发上电压的单回联络线,两侧电源之间相互联系薄弱的线路或当电网发生单相接地时,使用三相重合闸不能保证系统稳定的线路,宜采用单相重合闸或综合重合闸方式。当系统允许使用三相重合闸的线路,但使用单相重合对系统或恢复供电有较好效果时,可采用综合重合闸方式。
  1.综合重合闸和三相重合闸启动条件为检定同期、检定无压和非同期重合
  当线路两端有电源时一侧检无压另一侧检同期。ZG电力自动化8B8s#B9X:A%t
  检无压:重合闸启动条件满足后,电压持续无压大于延时时间,合闸出口。------电力技术论坛==检同期:重合闸启动条件满足后,电压持续有压大于延时时间(这里应该是“电压大于检同期有压值后进行两侧的电压同期检定”),合闸出口。
  例如一条线路L两端为M、N,假设M端投检同期时间1秒,N端投检无压时间1秒;假若两端同时跳闸,N端持续1秒无压后合闸,M端在检测到同期1秒后合闸即大约时间为(N端检无压1秒+N端合闸时间+M端检同期1秒
  采用一侧投无电压检定,另一侧投同期检定这种接线方式,在使用无电压检定的那一侧,当其断路器在正常运行情况下由于某种原因(如误碰、保护误动等)而跳闸时,由于对侧并未动作,因此线路上有电压,因而就不能实现重合,这是一个很大的缺陷。为了解决这个问题,通常都是在检定无压的一侧也同时投入同期检定继电器,两者的触点并联工作,这样就可以将误跳闸的断路器重新投入。为了保证两侧断路器的工作条件一样,在检定同期侧也装设无压检定继电器,通过切换后,根据具体情况使用。但应注意,一侧投入无压检定和同期检定继电器时,另—侧则只能投入同步检定继电器。否则,两侧同时实现无电压检定重合闸,将导致出现非同期合闸。在同期检定继电器触点回路中要串接检定线路有电压的触点。
  对于3/2接线中间开关检无压重合的判别,运用故障侧总是相当于线路侧的方法。即可采用检启动重合闸侧无电压方法。在这种运行方式下要求重合闸装置应能自动进行判别母线电压和线路电压。当“线-线”串(即本串所接两个电气元件均为线路)中间开关先进行三相重合闸时,为了能区分故障线路和完好线路,达到正确地只加速故障线路和保护的目的。可认为启动重合闸的一侧为故障侧,应检启动重合闸侧电压是否无压。若有压则说明边开关已先合上,检无压方式应自动转为检同期合闸。这些问题在微机保护中都可以得到解决。
  2.对于单相重合闸不检无压也不检同期,直接重合。
  6重合闸的加速回路
  重合闸的加速回路分前加速和后加速。
  1.重合闸前加速指:重合闸前加速保护方式一般用于具有几段串联的辐射形线路中,重合闸装置仅装在靠近电源的一段线路上。当线路上(包括相邻线路及以后的线路)发生故障时,靠近电源侧的保护首先无选择性地瞬时动作于跳闸,而后再靠重合闸来纠正这种非选择性动作。其缺点是切除永久性故障时间较长,装有重合闸装置的断路器动作次数较多,且一旦断路器或重合闸拒动,将使停电范围扩大。这种方式主要运用在10KV馈线线路电源端,现在基本不采用。
  2.重合闸后加速指:系统发生故障时保护先有选择性地将故障点切除,然后重合闸,如此时系统有故障,则快速地按原先的故障将故障点快速切除。利用重合闸动作的接点与保护动作接点串联,使保护再次动作时无延时出口。
  重合闸动作,当故障线路为永久性,重合于故障时,就要后加速跳闸了。对于手合断路器于故障时,也要后加速。
  3.后加速的应用:ZG电力自动化路
  1)利用单独的加速段保护该段保护比较灵敏,仅在线路由分闸转为合闸后的一段时间内存在(该段时间可理解为合闸后加速保持时间);当采用过流+低压的判据时,过流定值可整定的比线路负荷电流低,加上一小段加速延时(以躲过合闸冲击),可取得较好的后加速效果。H
  2)利用距离的超越动作上面的方式对线路近端故障都有很好的灵敏度,当长线路末端故障时,过流判据可能灵敏度不够,可以利用距离保护。对于有独立超范围动作段的距离保护(Z1B),可以利用Z1B与线路断路器由分位变合位的过程相配合,在加速保持时间内如果Z1B启动,则判出合闸与故障,进行加速三跳。应用距离保护时,要注意TV断线问题。如果没有Z1B,可以用距离II段在合闸后加速保持时间内进行合于故障判断。ZG电力自动化不仅为电3)利用已有的保护段比如三段过流,可以选择对某段进行后加速。
  4)对于重合闸,不同于手合断路器后加速的还有一点,就是单跳单重时的后加速,所以要利用重合闸的动作标志+故障判断元件来实现。平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速5)后加速期间,一般不进行方向判断
  6)对于3/2开关接线,尤其对中间开关的开关保护,重合闸后加速的基本原则是:只加速应加速跳开的元件。为此,两回线的单跳或三跳启动重合闸开入量应分别给出。否则,重合于永久性故障后,将会误加速相邻非故障线路。中间开关重合时,应根据哪侧启动重合闸加速哪一侧保护的原则,只加速故障线路的保护,而不得加速相邻完好线路的保护,对于RCS-921A具有完善的重合闸后加速启动回路,但必须和线路保护构成后加速启动逻辑。
  6)对于3/2开关接线,尤其对中间开关的开关保护,重合闸后加速的基本原则是:只加速应加速跳开的元件。为此,两回线的单跳或三跳启动重合闸开入量应分别给出。否则,重合于永久性故障后,将会误加速相邻非故障线路。中间开关重合时,应根据哪侧启动重合闸加速哪一侧保护的原则,只加速故障线路的保护,而不得加速相邻完好线路的保护,对于RCS-921A具有完善的重合闸后加速启动回路,但必须和线路保护构成后加速启动逻辑。
  关于手动合闸加速问题:由于3/2接线方式下线路保护所接电压取自线路电压互感器,为解决手合于出口三相短路故障时的可靠动作问题,手动合闸时,除给重合闸放电外(重合闸充电未满),还将距离保护中的方向阻抗元件的动作特性向第三象限偏移、高频保护用阻抗原理瞬时加速切除三相。正因为如此,当用母线开关给母线或变压器(母线-变压器组接线)充电时,若有故障,则会因手合后加速将所接的无辜线路切除。应考虑采取措施,例如利用合闸前母线侧无电压这一点,即只加速无电压侧保护,而达到仅加速跳开母线开关,即后合的那台开关,而不加速线路保护。这对于用中间开关向线路充电,且合于故障的情况,同样具有重要意义。当然随着电网的强大,这些问题可以通过运行方式的改变而解决。
7重合闸闭锁  
  闭锁分为静态闭锁与动态闭锁:
  1.静态闭锁
  在重合闸启动前将其闭锁,重合闸根本没进入工作流程,比如母差、失灵等动作后闭锁重合闸(可通过保护给出的接点接入重合闸装置的闭锁开入实现);操作跳闸闭锁重合闸,手合时闭锁重合闸;延时的后备保护段动作闭锁重合闸(程序内部逻辑)1C7{,I+u2Q1i
  2.动态闭锁
  在重合闸的动作过程中,某些闭锁条件满足,对重合闸进行动态闭锁,比如多次重合时断路器的操作机构没有准备好操作循环时(通过断路器机构相应接点来反应)对进行中的重合闸进行动态闭锁(重合闸进入LOCKOUT状态),经过一定的动态闭锁时间后,如果闭锁条件仍存在,则重合闸放电
  目前来讲,保护与控制都微机化了。重合闸的闭锁更多是通过逻辑来实现的。
  8重合闸“短延时”与“长延时”的投退
  重合闸可以整定两个延时,“长延时”和“短延时”,重合闸投入时,自动投入“短延时”。“重合闸长延时”硬压板投入时,“短延时”自动退出。
  当高频保护投入时,重合闸时间投“短延时”;当高频保护退出运行时,重合闸时间投“长延时”。这是为了三相重合和单相重合时间可以分别进行整定。因为由于潜供电流的影响,一般单相重合的时间要比三相重合的时间长。另外可以在高频保护投入或退出运行时,采用不同的重合闸时间
  9重合闸的整定原则
  220kV重合闸的整定原则,
  1.对于馈供终端变压器(变压器低压侧无电源)的馈电线路,为满足电网稳定需要,一般要求电源侧采用“三相一次重合闸方式”(即单相故障跳三相,重合三相,重合不成跳三相;相间故障跳三相不重合。);受电端距离、零序、重合闸停用。
  2.220kV联络线重合闸时间在优先考虑由运方处提供的最佳重合时间的同时,需满足故障跳闸后的熄弧时间(三相重合闸不小于0.3秒,单相重合闸不小于0.5秒)。
  1)运方处提供的最佳重合闸时间(该时间不含断路器合闸时间,是指重合闸启动开始记时,到合闸脉冲发出终止):单相重合闸时间为0.8秒或0.65秒—0.7秒,均与高频(纵联)保护配合。当高频(纵联)保护全停,重合闸停。ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流22222)为优化保护逐级配合,并根据运行实践,本线路保护延时段保护动作后,三相跳闸不重合。即线路单相重合闸随本线路高频保护同步运行。
  3)重合闸时间整定为0.8秒左右时,若线路故障时高频保护拒动,线路零序保护有可能因躲不过断口电流(指K(1)+单断),导致其健全相跳闸,造成重合闸失效。
  4)线路采用双微机保护时,为简化保护与重合闸的配合方式,只启用其中一套重合闸(两套微机保护均启动该重合闸实现重合闸功能),另一套重合闸不用
  500kV重合闸整定原则论坛======专注电力技术、扩大学习交流,结交电力好友、彼此1)前提条件:采用的是单相一次重合闸
  2)起动:速动且具有选相功能的线路保护起动重合闸,开关位置不起动
  3)优先问题:------电力技术论坛======专注电力技术、扩大学习交流,结交电力好友、①早期有优先回路-P:G#]&f,d.u-
  ②新上工程取消了优先回路,从合闸延时时间上进行配合
  4)重合闸延时时间:
  ①时间的确定(0.7s~1.3s)开关本身灭弧性能+系统稳定
  ②延时时间步======2l+_!@7f:~6i3C0E3q1r/F
  -a)不完整线路串或线变串---电力技术论坛======专注电力技术、扩大学习交流,结交电力边开关:0.7s,中开关:1.0s;
  边开关:1.0s,中开关:1.2s;5y-J;u$u1y$F)e!
  边开关:1.2s,中开关:1.2s;(正常中开关重合闸停用,边停,中间用)------电力技术论坛彼此b)线线串
  边开关:0.7s、0.7s,中开关:1.0s;ZG电力自动化%k8M3Q"z"N;q7q4B1d9E
  边开关:0.7s、1.0s,中开关:1.2s;
  边开关:1.0s、1.0s,中开关:1.2s;ZG电力自动化:Z3o\/K4Z#E"C&P
  边开关:1.2s、1.0s,中开关:1.2s;(正常中开关重合闸停用)ZG电力自动化不仅为电力职边开关:1.2s、1.2s,中开关:1.2s;(正常中开关重合闸停用)共同进步======6y1H.N1l/10重合闸与非全相保护配合的问题 ;G对于3/2开关接线,当开关非全相运行时,线路不一定非全相。当线路非全相运行时,开关一定处于非全相运行状态。如果是不完整串或完整串其中线路一侧开关退出运行,则另一侧开关非全相时,必然导致线路非全相运行。但两个开关均误碰或偷跳同一相的机率很小,一般认为均可保留三个健全相供电。通常非全相保护可由开关的辅助接点(或位置继电器的接点)组合而成。最近的反措要求开关的非全相保护用开关本体的直接跳闸而不用保护装置上的且没有常规的负序电流闭锁等条件。线路的单相重合闸时间必须要躲过三相不一致保护动作时间,考虑重合闸优先的问题,开关的三相不一致保护动作时间应区别对待,如边开关先合,中开关后合,则边开关三相不一致保护动作时间短一些,中开关长一些。
  对于220kV及以下断路器分相运行的线路,开关处于非全相运行时,线路一定非全相,非全相保护采用断路器本体的,线路的单相重合闸时间必须要躲过三相不一致保护动作时间,因此非全相一般整定为2秒。
  11&3/2接线方式二次回路对重合闸的影响及对策
  对于500KV经常采用一个半断路器接线方式下的变电所,正常方式下线-线串的一条线路可由两个断路器同时供电,但是特殊方式下,根据运行方式需要一条线路可由单开关供电,在这种方式下,停电的(处于检修状态的)边开关或中开关的辅助接点应及时退出线路保护。因为当线路发生单相瞬时性故障时,如果那个停电检修的开关在检修过程中恰好在合闸位置,保护装置将选相跳闸,保护检测到该条线路对应的两个断路器的任意一个断路器的辅助接点还处于合闸位置时,保护装置将跳闸脉冲保持2秒,这样就会造成,当该线路开关重合闸计时到重合闸动作时间时(0.7秒或1.0秒),此时线路保护的跳闸脉冲依然存在,将导致开关重合不上,造成非全相保护动作将开关三相跳开。故在边开关(或中开关)检修,而线路运行时,线路保护位置接点输入要断开。例如RSC-931中应该将停电检修的开关的位置接点切换开关由“运行”切换到“边开关检修”或者“中开关检修”。
  参考文献:
  上海超高压输变电公司.变电运行.北京:中国电力出版社,2005.ISBN7-
  张全元.变电运行现场技术问答.北京:中国电力出版社,2003.ISBN7-
  付青春、王书明.电力系统微机保护1000问.北京:中国电力出版社,ISBN7--X
  黑龙江省电力有限公司调度中心.现场运行人员继电保护知识实用技术与问答.北京:中国电力出版社,2001.ISBN7-