听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分382帖子
五星助理工程师, 积分 382, 距离下一级还需 118 积分
主题:水系统送回水压力波动大
设备:西门子300PLC、HUBA压力变送器、温度变送器、屏蔽双绞线
环境:车间室内机房,内有马达、变频器、空压机、冰水机,空调、风机等,噪音偏高,温度偏高
连接:压力传感器经过屏蔽双绞线直接连接至PLC引出接线端子,屏蔽线有接地
现象:同一电控柜内压力波动较大,变化比较快(0-0.8bar不停波动,实际压力为1.6bar),温度显示正常,
尝试方法:
& && &&&一、重新布线连接后,回水压力波动变小,供水压力无变化,波动依旧;
& && &&&二、重新铺设弱电接地线,波动范围无变化;
& && &&&三、重新布线,屏蔽线多余部分盘成一盘,未裁剪,连接接线端子,数据传输正常(多余屏蔽线约20米,太短无效果)
& && & 怀疑为机房内干扰严重,计划增加滤波器,不知是否可行,有没有其它处理方法,请各位大侠赐教,谢谢
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分39帖子
技术员, 积分 39, 距离下一级还需 11 积分
学习了,谢谢分享。