交易诚信度1
马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!
才可以下载或查看,没有帐号?
& && &现有套房装修业主(亲戚)要求每个回路带漏电现装了双层40路强电箱,先说一楼电表的情况现在还没装正式各户电表所以不知表是多少A的。看了电箱电表的4条都是10方铜线,表后是个63A漏电开关(珠江电器)进线10平方铜线 出线6平方铜线到户(顶层13楼)。到13楼经过32A闸刀再进强电箱,闸刀进强电箱用10平方多支铜线。这就是户外情况!& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &
户型4房2厅1阳台1厨2卫,现在强电箱已做了17回路用9个2P带漏电控制。4号房是主人房&&
1路 2厅电视墙,所有普插&&)& && && && && && && & 2P 20安漏电& && && && && && & &&4平方广东一江多支线& & 2路厅3P柜机 2P 32安漏电 4平方3路厅所有照明,阳台 2P 10安漏电 2.5平方4路冰箱独立一回路不经2P总开 2P&&6安漏电 2.5平方5路 阳台滚筒洗衣机&&空气能 2P&&20安漏电 4平方6路
1 ,2, 3 ,4 房照明 主卫照明换气扇(日后可能增加浴霸) 2P&&16安漏电 2.5平方7路 1, 2, 3, 4房普插&&主卫普插 2P& &20安漏电 2.5平方8路 1 ,2小房挂机& & 公卫照明 换气扇 普插(日后可能增加浴霸) 2P& &20安漏电 4平方( 两组 2.5平方到公卫)9路 3,4房挂机 2P& &20安漏电 4平方10路 厨房插座&&照明& &(有可能装太阳能带电加热) 2P& &20安漏电 6平方
这10路配置 及开关安数是否合理 。计划用施耐德 或ABB空开漏电请各位推荐论坛上信誉比较好的淘宝卖家&&问题1 来电的6平方主线和户外32安闸刀是否需更换 ,若换要多大,2P总开用多少安。问题2现在的配置还差2P总开的位置,若用DPN带漏电位数能减少很多,但有人说还是2P漏电好真纠结,如何疏剪改动。以上就是强电箱的配置问题 盼各位给以指点
交易诚信度0
主题帖子威望
初级会员, 积分 2, 距离下一级还需 3 积分
交易诚信度0
本帖最后由 jiamu 于
22:06 编辑
强电的照明和普插放在一路就是错的,照明一般不要用漏电保护;一定要用,那最好将照明线路单独分两到三路,不要和其他的混在一起
交易诚信度1
主题帖子威望
初级会员, 积分 1, 距离下一级还需 4 积分
交易诚信度1
jiamu 发表于
强电的照明和普插放在一路就是错的,在这个基础上的配置就没讨论必要了
请给个更好的配配置方案
交易诚信度0
主题帖子威望
初级会员, 积分 2, 距离下一级还需 3 积分
交易诚信度0
本帖最后由 jiamu 于
22:19 编辑
1、所有照明(包括厨卫)单独一至两路,不要用漏电保护;
2、所有挂机单独一路,2.5平方线即可;
3、厨房、卫生间各自单独走线,厨房可以6平方线,卫生间4平方线;
4、客餐厅和卧室及阳台的普插根据户型分2-4个回路,2.5平方线;
5、固定位置的大功率电器或是贵重电器单独排线,根据电器功率决定线径
交易诚信度0
主题帖子威望
中级会员, 积分 8, 距离下一级还需 12 积分
交易诚信度0
3路照明:1p空开
4路冰箱:2p16A漏保,6A的比较难买到
6路照明:房间照明和主卫照明合并到3路去,将这路定义为主卫的插座回路,如果增加浴霸,要用2p 25A漏保
7路普插:普插移至1路,主卫移至6路。改为空调回路,将8路的空调移至这里,用2个1p的16A空开
8路:公卫照明移至3路。姜这路改为公卫插座回路,考虑浴霸的话,用25A漏保
9路:用2个1p的16A空开
交易诚信度1
主题帖子威望
初级会员, 积分 1, 距离下一级还需 4 积分
交易诚信度1
flerlee 发表于
3路照明:1p空开
4路冰箱:2p16A漏保,6A的比较难买到
6路照明:房间照明和主卫照明合并到3路去,将这路定 ...
业主要所有回路都进漏保,公卫照明 插座两组2.5到电箱&&主卫是接主人房普查2.5&&主人房照明2.5
交易诚信度1
主题帖子威望
初级会员, 积分 1, 距离下一级还需 4 积分
交易诚信度1
flerlee 发表于
3路照明:1p空开
4路冰箱:2p16A漏保,6A的比较难买到
6路照明:房间照明和主卫照明合并到3路去,将这路定 ...
所有照明回路是否可用DPN漏保这样就不多占位,所有都用2P漏保40位电箱安排不下。DPN漏保和2P漏保有何区别
交易诚信度0
主题帖子威望
中级会员, 积分 8, 距离下一级还需 12 积分
交易诚信度0
本帖最后由 flerlee 于
20:54 编辑
源生服务 发表于
所有照明回路是否可用DPN漏保这样就不多占位,所有都用2P漏保40位电箱安排不下。DPN漏保和2P漏保有何区别
DPN和2p的区别:DPN只有火线过载或短路保护。2p是零线和火线都是过载和短路保护。家用的话,DPN就够了。
业主干嘛有这个要求,都进漏保干嘛呢?你跟他说,如果都进漏保,有一个地方漏电,照明全灭,晚上的话,就得点lazhu了。然后拿着lazhu逐个逐个的排除漏电的地方,基本上折腾一宿。
交易诚信度1
主题帖子威望
初级会员, 积分 1, 距离下一级还需 4 积分
交易诚信度1
flerlee 发表于
DPN和2p的区别:DPN只有火线过载或短路保护。2p是零线和火线都是过载和短路保护。家用的话,DPN就够了。 ...
那安排如下你看如何1路16安DPN漏保控4个房照明& && &2路10安DPN漏保控厅照明& && & 3路2P20安漏保控厅插座&&4路2P32安漏保控厅柜机& && && &&&5路2P20安漏保控阳台空气能& && &&&6路 7路2P20安分别控4个房挂机& && &&&8路2P2安漏保控4个房插座& && & 9路20安2P漏保控厨房插座和照明& && && & 10路10安DPN漏保控冰箱& & 主卫照明和房间一回路&&主卫插座和房插座一回路 ,&&公卫照明接厅照明&&公卫插座接厅插座,&&总开用2P50安空开 这样可以吗
交易诚信度0
主题帖子威望
中级会员, 积分 8, 距离下一级还需 12 积分
交易诚信度0
源生服务 发表于
那安排如下你看如何1路16安DPN漏保控4个房照明& && &2路10安DPN漏保控厅照明& && & 3路2P20安漏保控厅插座 ...
我的建议:
1)所有的照明做一个回路,用16ADPN漏保
2)因为大功率的特定的插座已经单独做回路了,所以所有的普通插座做一个回路,用20ADPN漏保,
3)空调最好是单独空开控制,一个空开控制一个空调。4)厨房的插座单独走一个回路
5)卫生间的插座单独走一个回路。
交易诚信度1
主题帖子威望
初级会员, 积分 1, 距离下一级还需 4 积分
交易诚信度1
所以照明一个回路若有问题全屋都没光源了& &所有普插至少2个回路吧& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&一楼有防雷涌保护 ,强电箱还用装防雷和欠压保护吗& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && & 电表至进户线6平方 门外32安闸刀是否要更换
交易诚信度1
主题帖子威望
初级会员, 积分 1, 距离下一级还需 4 积分
交易诚信度1
flerlee 发表于
我的建议:
1)所有的照明做一个回路,用16ADPN漏保
2)因为大功率的特定的插座已经单独做回路了,所以 ...
卫生间没什么大功率的电器,&&最多是个浴霸。主卫照明 插座通主人房照明 插座想连。公卫独立照明插座两组线回到电箱。两个卫生间都是2.5的线到
交易诚信度0
主题帖子威望
初级会员, 积分 2, 距离下一级还需 3 积分
交易诚信度0
问了半天又绕回强电的照明和普插放在一路上来了,强电排线的原则是先分用途后分区域,请楼主在问答之间多多思考。
交易诚信度0
主题帖子威望
中级会员, 积分 8, 距离下一级还需 12 积分
交易诚信度0
源生服务 发表于
卫生间没什么大功率的电器,&&最多是个浴霸。主卫照明 插座通主人房照明 插座想连。公卫独立照明插座两组 ...
配电箱排线,不是考虑负载,是以用途做基准。如果只考虑负载大小,建议直接用一个63A的漏保做总开,然后直接用接线排分配。这样也满足了业主的要求:所有回路都带漏保。
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
简单:照明3房间一个回路,无论你2房间还是3-4-5房间都是一个回路够了
& && && &插座3回路,3房间各自一个回路
& && && &厅插座一个回路,以防止音响的电磁干扰
& && &&&厨房插座2回路,分别布线,冰箱不用独立布线,冰箱现在启动电流没有以前大,2回路就是防止煮东西的时候出问题,2回路分布4平方线路
& && & 厨房照明简单1回路够
& && &洗手间特殊的16A电热水器一个回路
& && &洗手间插座(包括浴霸)2.5线或者4平方线一个回路,无论多少厕所足够
& &&&洗手间照明一个回路
& &&&再到厅照明和阳台照明一个回路足够
& &&&空调分别布一回路
总结:照明3房1回路1P,厅和阳台照明1P,厨房照明1P,洗手间照明1P
& && && &插座3房用DPN或者2P漏保,推荐2P漏保X3房间每个房间1回路
& && && &插座厅和阳台2P漏保或者DPN
& && && &插座厨房2回路,2P漏保X2
& && && &插座厕所2回路,一个回路是预留电热水器,一个是厨房插座,全部漏保
& && && &空调分别布厅一回路,每个房间一回路或者主房一回路,次房和小房共用一回路
Powered by技术贴--为什么总要在弱电箱里拉一根强电的线呢?-装修日记-搜狐家居网
技术贴--为什么总要在弱电箱里拉一根强电的线呢?
阅读:4617 评论:28
&&&&& 昨天和小区几个邻居帮翠柳TX装了家里的插座和开关。装完后通上电,一切OK啦。刚好TX不明白弱电箱内的线怎么接,我们就打开了他家的弱电箱。一根根说明白后。把所有线往进一塞,就听“碰”的一声,眼前火花乱冒,空开直接跳了两个。打眼一看,一根红色一根蓝色一根黄色的电线,线头都没有缠扔在弱电箱内。&这下明白了,是给弱电箱引的强电线路惹的祸 &1,弱电箱是不允许强电进来的。这就相当于为什么强电弱电不能穿进同一根管子一样。&2,据TX说,这都是工队或装修公司设计的,TX也不知道是为什么。据我猜想,应当是为了省地方吧。但是,强电线路进入金属的弱电箱,如果哪个小线线随便挂一下,这个危险性应当是很强大啦!我不说----你懂的。&3,这个强电插座一般为供猫或路由的电源用。弱电箱很小的,怎么可能放进哪么大两个东东进去呢?何况还要带两个大块头的变压器?&4,弱电箱一般为金属制做。如果换为无线路由放进里面。安全先不谈,首先你的信号不会太好的,因为金属外壳是有屏蔽作用的。&5,由于弱电箱内空间太小,无论是猫或路由器都是需要通风比较好的,散热问题无法解决。&最近发现很多TX家都是这么做的,很不理解啊。在这一 点上不能光听工队或装修公司的说法,去找些业内人士问问还是比较好的。&个人观点,欢迎拍砖!本帖于日23时28分被地上工作修改
本帖于日23时30分被地上工作修改
版权声明:此日记仅发表于搜狐家居日记频道及搜狐焦点装修论坛,版权所有,如需转载转贴或以其它方式复制发表,请与搜狐家居联系。
地上工作 11/07/18 23:20 (1408次点击)
翠柳青天 11/07/19 19:18 (610次点击)
徐姐要装修 11/07/19 14:07 (615次点击)
美舍装饰 11/07/19 13:17 (626次点击)
地上工作 11/07/19 13:17 (628次点击)
高个MM 11/07/19 12:43 (436次点击)
西安熊熊 11/07/19 10:47 (440次点击)
创建未来00 11/07/19 10:30 (444次点击)
温莎雅帝壁纸 11/07/19 10:15 (445次点击)
TCL一罗格朗开关插座 11/07/19 08:49 (447次点击)
开心再装修 11/07/19 08:31 (452次点击)
五扇窗 11/07/19 19:42 (603次点击)
地上工作 11/07/19 13:00 (631次点击)
adamann 11/07/19 08:47 (448次点击)
简执 11/07/19 06:42 (458次点击)
周砸墙521 11/07/19 02:00 (460次点击)
巴山夜雨秋池涨 11/07/18 23:37 (810次点击)
五扇窗 11/07/19 19:46 (602次点击)
地上工作 11/07/19 13:05 (630次点击)
德力西插座开关西安 11/07/18 23:41 (468次点击)
苏格兰折耳 11/07/18 23:34 (816次点击)
洗之朗团购 11/07/18 23:28 (823次点击)
淡然若定 11/07/18 23:27 (823次点击)
烟斗胡同 11/07/18 23:27 (826次点击)
坐奔驰的特务 11/07/18 23:24 (831次点击)
3K厨房挂件 11/07/18 23:23 (836次点击)
完美窗艺369 11/07/18 23:21 (841次点击)
地上工作 11/07/18 23:20 (847次点击)
验证码:&看不清?点图片更换&输入验证码周一至周日 9:00-20:00

我要回帖

更多关于 强电与弱点 的文章

 

随机推荐