现在楼盘的排气口位置可以移么 、 如果百度账号不能改名字 是为什么呢 那自建房的排气口位置可以移动么

暖通空调分区
查看: 5765|回复: 10
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
高层住宅楼的1楼架空,2楼以上为住宅,地下车库排风竖井设在1楼架空层,住宅正下方,高出地面1米,顶面封闭。
6个排烟口分布于3幢楼的楼底两端住宅下方。
购房者认为:此设计不符合规定,如环境、噪音、居民健康影响等方面,也从未见过如此设计的,拟向相关部门投诉。
因本人不是的,受人委托特来向各位请教:
请列举此设计违反了哪些设计规范,请尽量指出哪些规范的什么内容,如民用设计通则、暖规、汽车规,
比如排气口高度、位于住宅中、离住宅太近(好像规定&10m)、火灾时烟雾直接排到楼内、包裹楼体,二次火灾,楼上居民逃生
我看排烟口离楼梯很近(&5m),此为唯一楼梯,排气口顶面封闭,为侧面排烟,
火灾时烟雾会不会进入楼梯,沿着楼梯上升烟囱效应,那楼上的居民就比较危险了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
大家有没有看到过这种设计?
首先这个排气口底边的高度几乎贴近地面,也不位于什么绿化带,也不是什么远离住宅,肯定是有问题的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分413帖子
五星助理工程师, 积分 413, 距离下一级还需 87 积分
地下车库的排烟百叶一般需距地2.5米以上,并需作消音措施。另外距离其他建筑的距离要求不是很清楚,因为我们这边一般需高空排放(地方规定)。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分154帖子
三星助理工程师, 积分 154, 距离下一级还需 46 积分
规范规定排烟口底部高出进风口并距离室外地面2.5米以上、距离附近安全出口1.5米以上,假如排烟口与进风口高度相当还要求两者之间距离至少10米以上,上述好像都不是强制性条文。除此之外,平时运行的排风口部位的噪声值低于白天55分贝,夜间45分贝即可,其实只要物业注意管理上把握运行时段,噪声是可以避免的,何况很多情况下风机是不开的。至于楼主所谓二次火灾现实中还无法避免,请问你家里火灾从窗子向楼上蔓延你有办法吗。一楼的高空排放是最佳做法,但现实中开发商很难同意。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分570帖子
一星工程师, 积分 570, 距离下一级还需 80 积分
没注意过哦!不过防火这里似乎真的不很安全呀!
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分2101帖子
五星工程师, 积分 2101, 距离下一级还需 399 积分
4楼说的很清楚了,楼主说的情况只是不合理的设计,运行中容易出现噪音污染等问题
听众数收听数自我介绍暖通设计人员,刚刚毕业一年!
最后登录注册时间主题精华0积分152帖子
三星助理工程师, 积分 152, 距离下一级还需 48 积分
回复关于地下车库排气口位置在住宅1楼的设计错误 主贴 的帖子
地下车库的排烟百叶需距地2.5米以上。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分225帖子
四星助理工程师, 积分 225, 距离下一级还需 25 积分
地下车库的排烟百叶需距地2.5米以上这条在哪出现了,我忘了,哪位给提示下
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分277帖子
五星助理工程师, 积分 277, 距离下一级还需 223 积分
规范里面没有,技术措施里面有,是宜,而不是应。但是还是经常有这么做的,说实话,我也这么做过,另外,我还没见过那个地下车库的排风机开过的。。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华1积分857帖子
三星工程师, 积分 857, 距离下一级还需 93 积分
你说的情况就是和我家楼盘一样。
dixs地下室通风兼排烟风机安装在地下吊装,
排风井只到架空,百叶高位处理。
收口也很漂亮,上面再挂一个噪音源标志,耳朵形状那种,验收容易过。
平时平时风机不开,也没有听到过噪音。
个人觉得处理的很好。
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-金
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)新风系统可以只装一个排气口么_百度知道
新风系统可以只装一个排气口么
通常房间内是成对出现风口数量的,也可以只装排风口,施迈博壁挂新风系统建议是在厨房,卫生间就不要装新风口了你说的是中央新风系统在房间里设置风口的问题吧
采纳率:81%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
等待您来回答马上抢免费名额
个免费名额
已有77347人享受了该服务
您想安装的系统类型(可多选)
获得由舒适100联盟品牌提供的舒适大礼包
周一至周日 9:00-20:00

我要回帖

更多关于 知乎不能改名字吗 的文章

 

随机推荐