我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。教你中央空调的防冻妙招教你中央空调的防冻妙招华飞金顺制冷百家号是不是大家都认为,中央空调制热这么好,是不是就不怕冻呢?事实告诉我们商用中央空调也绝非不怕冻,特别是中央空调水系统,冬季也是需要做好防冻工作的。今天华飞金顺就给大家介绍一下冬季商用中央空调防冻注意事项吧!   1、在商用中央空调预热温水系统的最高端加装自动排气阀,如果无条件的话,加装手动放气阀,定期排气,保证预热盘管的温度,满足设定。   2、预热盘管热水泵必修保持24小时运转,即使是自来水,只要循环正常,也不会冻坏预热盘管。可以将接触器启动按钮换成自动和手动转换的开关,在冬季置于手动位置,即使停电,再次来电时候温水泵会自动启动。避免空调预热盘管冻结。温水泵最好设置在发电机供电系统中!   3、将商用中央空调预热盘管的电脑预热控制器,将其最小控制开度OL设置为20%--30%;(外气为-15度以下时)   4、如果担心电脑自动控制系统出现故障,可以将预热盘管温水供给阀门的旁通阀手动开到10%--30%,(外气为-15度以下时)   5、商用中央空调在运行过程中,严禁开启空调本体任何检修门!格力中央空调一站式解决方案系统服务商北京华飞金顺www.huafeijinshun.com本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。华飞金顺制冷百家号最近更新:简介:格力中央空调的销售,安装,售后一体服务作者最新文章相关文章中央空调冬季如何防冻呢?
服务热线:7&
03-1603-1602-1602-1602-1502-1501-16
石家庄东岗路藏龙福地15-2-2803室
中央空调冬季如何防冻呢?
  现在正值秋季凉爽时分,不冷不热的天气使得中央空调有了短时间的&休息&。不过对于即将到来的严冬,尤其是现在冬天温度越来越低,甚至夸张的说有种天寒地冻的感觉,所以做好防寒准备不容迟疑。但是还有一个问题不能忽视,在零下的温度里,请不要忘了辛勤工作的中央空调的防冻,应用于商场、制造企业、宾馆等大型场所的中央空调更需要防冻。那么中央空调冬季如何防冻呢?
  1 主机、水泵的防冻
  当主机房内冬季温度低于0℃时,应对主机、冷剂水泵及冷却水泵采取防冻措施。
  (1)主机的防冻:将主机冷凝器、蒸发器进出口阀门关闭,放水阀和放空阀打开,再利用压缩空气将余水吹净。
  (2)水泵的防冻:将冷剂水泵进出口阀关闭,水泵排水阀和放空阀打开,放净水。将冷却水系统最低点阀门打开,放净冷却水,并打开水泵放水阀,待系统水放净后,为防止雨水通过冷却塔进入,关闭冷却塔出水总阀,打开冷却塔集水盘排污阀,使雨水及时从排污阀排掉。
  2 冷却塔补水管的防冻
  一般情况冷却塔补水管暴露于室外,设计人员大多数是采用保温法防冻,但实际使用过程中,即使保温也经常发生冻坏现象。为了解决这个问题,在冷却塔补水管从室内接出时,增设阀门,在补水管最低点增加一只放水阀。冬季来临时,将室内的那只阀门关闭,并将最低点放水阀打开,将室外管内的水放尽,这样管道也不需保温且不会被冻裂。
  3 新风机组的防冻
  新风机组的作用是将室外新风处理后送入各房间,在冬季新风机组加热室外的冷空气,即新风机组表冷器直接与外界冷空气接触,为防止在停止供暖时表冷器被冻坏,应在新风入口处增设电动多叶调节阀,并和新风机组联动,新风机组运行时,风阀打开,新风机关闭时,风阀关闭,这样可防止新风机组和冷媒水水泵停止运行后,室外冷空气直接将表冷器内水冷却,使水结冰,冻坏表冷器。
  冬季新风机组开启前,必须检查系统内水是否流动及温度是否合适。若水泵未运行,则不能开启新风机组,若虽水泵运行,但水温较低,也不可开启新风机组。
  4 膨胀水箱的防冻
  膨胀水箱一般设在屋顶或顶层的设备间内,膨胀水箱外表虽有保温,并设有循环管,但实际使用中,循环管真正能起循环作用的很少,即在冬季存在着膨胀水箱内水长期处于低温环境下,虽保温但仍会被冻,膨胀水箱被冻则起不到膨胀作用,系统内温度升高,则压力增加。为了解决这个问题,在施工时可在空调供水总管设一个DN20的接口,装一只阀门适当开启,保证水箱内的水得到循环。若夜间不使用空调,水泵停止前,可将此阀全部打开,使膨胀水箱内的水温升高,可保停泵后很长时间内膨胀水箱不结冰。
  5 长假期间的防冻
  春节或双休日期间,温度较低,溴冷机水系统有些部位可能长时间处于 0℃以下,则有被冻坏的可能,故要求管理人员根据实际情况,开启水泵,并对系统内水升温,确保水系统不被冻坏。
  结论在我国北方地区,冬季温度较低,易发生水系统被冻坏的现象,首先设计人员应考虑到这个问题,在系统中增设防冻设施;其次管理溴冷机机组的工作人员必须对整个溴冷机中央空调系统全面了解,找出易冻部位,提前做好防范工作,再次操作人员应不断提高专业技术水平严格按操作规程操作。
Copyright(C)2014 河北建城机电设备安装有限公司&&|&&主营:
服务热线:7&&|&&公司地址:石家庄东岗路藏龙福地15-2-2803室&&|&&技术支持:中央空调冬季如何防冻?
主机、水泵的防冻
当主机房内冬季温度低于0℃时,应对主机、冷剂水泵及冷却水泵采取防冻措施。
1、主机的防冻:将主机冷凝器、蒸发器进出口阀门关闭,放水阀和放空阀打开,再利用压缩空气将余水吹净。
2、水泵的防冻:将冷剂水泵进出口阀关闭,水泵排水阀和放空阀打开,放净水。新风机组的作用是将室外新风处理后送入各房间,在冬季新风机组加热室外的冷空气,即新风机组表冷器直接与外界冷空气接触,为防止在停止供暖时表冷器被冻坏,应在新风入口处增设电动多叶调节阀,并和新风机组联动。新风机组运行时,风阀打开,新风机关闭时,风阀关闭,这样可防止新风机组和冷媒水水泵停止运行后,室外冷空气直接将表冷器内水冷却,使水结冰,冻坏表冷器。
春节或双休日期间,温度较低,溴冷机水系统有些部位可能长时间处于0℃以下,则有被冻坏的可能,故要求管理人员根据实际情况,开启水泵,并对系统内水升温,确保水系统不被冻坏。
在我国北方地区,冬季温度较低,易发生水系统被冻坏的现象,因此应在系统中增设防冻设施,找出易冻部位,提前做好防范工作。