冬天空调收氟方法图解把液管关死1分钟后就停机了,请问这个氟收完了没是高压保护了吗?

空调收氟是先开机在关高压阀,还是先关高压阀在开机_百度知道
空调收氟是先开机在关高压阀,还是先关高压阀在开机
我有更好的答案
先开机再关高压阀。第一步、将空调室外机侧面阀门上的铜帽卸下。第二步、首先 开机 关闭小阀(液阀)也就是将高压管的阀门关闭; 等机子自动停止 同时用秒表记录时间 然后等待5分钟 待机子中的氟平衡以后 在开机 同时记录时间 在机子快要停止的时候 迅速关闭大阀(气阀) 然后关闭电源 这样收氟会收得很彻底。 收氟其实就是把内机中的氟赶到外机去 让系统中氟全部储存在外机里。第三步、开机,根据安装情况,适当延长空调运行时间(一般10-20分钟)。第四步、把低压管阀门首先关闭;在关机;在把高压管关闭速度要快马上断电。先将室内总电源切断拆下在把室外机的连接电线卸掉,同时卸掉铜管,不要把铜管折成死弯,大一点盘圈,铜管用干净布塞好在用朔料代包好(注意保护,防止异物和脏东西进入管路)把外机和室内机拆下即可。
采纳率:82%
来自团队:
结果压机的接线端爆裂,还好没伤到人,关低压阀。每次收氟我都担心的压机爆炸。所以最好是2个人操作先开机,运行3-5分钟后关高压阀,留下了心理阴影,一面看电流表,一面手摸低压管感觉没有凉意了,你关低压阀的同时最好立即断电。我有次手夏普空调的氟
本回答被网友采纳
先开机,然后关
先调到制冷模式,开机运行,关细管,大概30秒(经验时间)关粗管,关机.OK了,拆管道吧
先开机再关高压阀,这跟压缩机的原理来的
其他3条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
高压阀的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。已解决问题
变频空调怎样收氟.请阿里巴巴生意经朋友帮忙
浏览次数:1030
用手机阿里扫一扫
最满意答案
空调运行,外机启动2分钟,然后把低压阀关闭,在等2分钟吧高压阀关闭,收氟就完成了
答案创立者
以企业身份回答&
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok【图片】清河小营空调加氟公司空调维修【生活服务吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:15,921贴子:
清河小营空调加氟公司空调维修
空调怎么移机?【北京空调维修服务中心】1.开启你的空调(制冷状态),2.收氟:然后把外机的高压阀(细管)用内六角,关闭,大概过1-2分钟以后关闭低压管阀(粗管)。3.拆管道:用活动把高,低压管道的铜拧下。4.拆内外机连接电缆线。拆开外机一塑料盖板,电缆线接线柱就能看到,用起子把螺丝松掉,把电缆线拆下。(做好标记,以免下次安装要认线)5.把内机(挂机)摘下,连着管道抽出。后把管道盘好(注意:如果你长不安装,也需要运输,最好把扎在管道上的扎带拆掉,找到管道和内机的连接,用两活动,拧下,然后再把管道盘好)6.拆墙上的内机挂板。(挂机)7.拆外机,用两,把外机4个地脚螺丝拧下,如果锈死还要用磨光机把地脚螺丝磨掉。8.拆外机支架。注意:完成以后,最好把管道和接口都用塑料袋扎起来,以免灰尘进入管道。 空调安装空调安全使用要三防   都说空调是“三分质量七分安装”,这一句话就可看出正确的安装空调对与以后使用空调有多么的重要。然而在冬季,尘封已久的空调由于冬季的突然降温而重新开启,而再次的使用让不少朋友发现家里的空调不是制热不足就是出现不正常的运行现象,特别是南方城市,对空调的使用率是更高。所以我们就给大家带来几个使用中需要注意的安全事项,在寒冬,我们不但要用的健康也要用的安全。  一防:漏水   在空调制冷过程中,内机会出现滴水的情况,这并不是空调使用的正常现象,而是由于不规范造成的,如内机安装得比穿墙孔(管子通向外机的地方)低,内机安装不平整等。  ●检验办法:在完以后,马上试机(制冷),如果在运行了一定没有水滴漏下,就基本不会出现漏水问题。当然,还可以要求安装人员进行漏水检验,往内机导入水,水通过机内接水盘、落水管自然流出室外为正常。  二防:漏氟   如果空调的接头没有旋紧、开裂等情况,就会出现漏氟的现象。如果空调漏氟,那么用户就要经常补充,而正常使用空调一般数年内无须添加制冷剂。  ●检验办法:试机前应先进行制冷剂泄漏检查。北京空调安装检漏主要针对空调内外机接管道的4个接口以及阀口等处。肥皂水(也可以使用洗洁精)检漏是现场常用的方法之一,对分体式空调器开阀10~15秒钟(柜机20~30秒钟)后关闭阀门,系统内各部分很快就充满大于空气压力0.8Mpa的气态制冷剂。在泄漏可疑点涂上肥皂水,如有气泡形成,则有漏,而观察3分钟还没有气泡出现的,即可认为合格。 三防:漏电   正规的安装人员,在北京空调安装前会对用户的电源进行检查,如果不符合要求,则会建议用户更改。电源线不符合规格而安装空调,容易出现漏电着火的现象,危及用户的人身安全。近年来,随着空调入户率的不断提高,空调加氟在国内已经形成一个规模庞大的产业,各种加氟公司和空调维修站点应运而生、比比皆是。然而,在市场繁荣的背后,由于维修人员与消费者的信息严重不对称,价格欺诈、以次充好、虚报故障等空调不制冷原因多 是否加氟看情况家用空调一般情况下用不着加氟。由于空调的氟在密闭的空间内气化液化,只要不漏或不打开螺母放氟,一般情况下空调中的氟是不会缺少的。虽然现实中也存在漏氟的现象,但是氟泄漏的速度,往往取决于安装工的技术水平和空调管道的焊接质量等,在一般情况下,一台安装合格的空调,至少在5年之内不需要加氟,除非在使用或者移机过程中发生制冷剂跑漏的现象。实际上,使用年限并不是判断是否该加氟的标准,有许多原因会导致空调制冷效果差,如机器故障、室外机太脏、过滤网堵塞、散热不佳、门窗密封不好等等。因此,空调制冷效果不好不一定是缺氟的原因,需要认真查找原因,对症解决;况且,空调制冷剂的压力是随气温而变化的,外界温度越高压力就越大,通常在4.5至6个压力时空调都能正常工作,所以每台空调加氟一般不应超过5个压力。另外,氟利昂的质量也不容忽视。现在很多散装氟纯度不高、水分大,加入这种氟之后,不仅会造成空调制冷效果不好、耗电量增加,而且长期使用这种氟利昂,也容易损坏压缩机。因此,你家的空调即便需要加氟,应使用质量合格的氟利昂;,维修中会明确告知客户故障原因,更换配件时会征得客户同意,图片来自:百度贴吧微信新浪微博QQ空间复制链接扫一扫分享到微信打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。×
空调怎么移机?【北京空调维修服务中心】1.开启你的空调(制冷状态),2.收氟:然后把外机的高压阀(细管)用内六角扳手,关闭,大概过1-2分钟以后关闭低压管阀(粗管)。3.拆管道:用活动扳手把高,低压管道的铜螺帽拧下。4.拆内外机连接电缆线。拆开外机一塑料盖板,电缆线接线柱就能看到,用起子把螺丝松掉,把电缆线拆下。(做好标记,以免下次安装要认线)5.把内机(挂机)摘下,连着管道抽出。后把管道盘好(注意:如果你长时间不安装,也需要运输,最好把扎在管道上的扎带拆掉,找到管道和内机的连接螺帽,用两活动扳手,拧下,然后再把管道盘好)6.拆墙上的内机挂板。(挂机)7.拆外机,用两扳手,把外机4个地脚螺丝拧下,如果锈死还要用磨光机把地脚螺丝磨掉。8.拆外机支架。  ●检验办法:在完以后,马上试机(制冷),如果在运行了一定时间没有水滴漏下,就基本不会出现漏水问题。当然,还可以要求安装人员进行漏水检验,往内机导入水,水通过机内接水盘、落水管自然流出室外为正常。  二防:漏氟   如果空调的接头没有旋紧、开裂等情况,就会出现漏氟的现象。如果空调漏氟,那么用户就要经常补充,而正常使用空调一般数年内无须添加制冷剂。  ●检验办法:试机前应先进行制冷剂泄漏检查。北京空调安装检漏主要针对空调内外机接管道的4个接口以及截止阀阀口等处。电源线不符合规格而安装空调,容易出现漏电着火的现象,危及用户的人身安全近年来,随着空调入户率的不断提高,空调加氟在国内已经形成一个规模庞大的产业,各种加氟公司和空调维修站点应运而生、比比皆是。因此,你家的空调即便需要加氟,应使用质量合格的氟利昂;,维修中会明确告知客户故障原因,更换配件时会征得客户同意,虽然现实中也存在漏氟的现象,但是氟泄漏的速度,往往取决于安装工的技术水平和空调管道的焊接质量等,在一般情况下,一台安装合格的空调,至少在5年之内不需要加氟,除非在使用或者移机过程中发生制冷剂跑漏的现象。因此,你家的空调即便需要加氟,应使用质量合格的氟利昂;,维修中会明确告知客户故障原因,更换配件时会征得客户同意专业空调维修 空调移机 空调安装 空调加氟 用心服务 只做空调 所以更专业空调加氟是北京空调加氟中心主营项目,传统空调加氟采用人工机械表,表针误差较大,0.1mpa范围内根本无法反应出来,加多加少全凭维修工感觉,空调加氟后也凉,但制冷效果差,费电,客户有苦说不出。公司引进先进的空调加氟设备,数字加氟表与定量加氟器可以让您的空调、制冷设备与出厂标准没有丝毫误差,排除了人工使用机械表加氟误差大的缺点,彻底排除了客户烦恼。提供北京空调加氟的完美服务。魏公村空调清洗保养五大好处:1 、 增强制冷。专用清洗剂清洗后空调内无尘无垢,气流交换顺畅,制冷效果明显增强。 2 、 有益健康 。专用清洗剂清洗后,不但大大减少 “ 空调综合症 ” 的发病机率,还净化了室内空气,除去空调产生的怪味。 3 、 延长空调使用寿命。专用清洗剂清洗后,空调器的工作环境改变,空调器寿命延长空调器本身清洁如新4 、 降低电耗。清洗后的空调环境改变,工作效率提高,也就降低电耗。 5 、 减少开支。经过清洗保养后的空调,故障率降低,耗电量下降,无形中节省开支。 四:效果对比:不清洗保养 : 1 、氟里昂高压压力增加 2 、换热效率严重降低 3 、压缩机过热,缩短使用寿命 4 、制冷能力下降,制冷效果不明显 5 、电耗增加 6 、空调器负荷增加 7 、空调器各部件运行工作异常 8 、故障率高 空调清洗保养 : 1 、氟里昂高压正常 2 、换热效率提高 3 、 延长压缩机的使用寿命 4 、 制冷能力提高 , 制冷效果明显 5 、降低电耗 6 、降低空调器负荷7 、空调器各部件处于标准工作状态 8 、降低故障率图片来自:
空调清洗空调加氟公司- 经过一段时间运行的空调,在过滤网和蒸发器上布满了灰尘。空调器的温度环境十分适宜病菌的生长,在累积的灰尘中滋生了很多病菌。在空调运行的时候,这些病菌就会随着风吹出来被人吸入肺中,引起呼吸道疾病。因此,在使用空调以前必须要清洗空调过滤网和蒸发器。上地空调加氟步骤:1:把遥控器设为制冷模式打开空调。 2:检查室内机是否正常运转。 3:室外压缩机是否正常启动。 4:正常启动后,从室外机低压阀侧柱连接加氟设备。 5:测压加氟。 6:用泡沫水检查有无漏点。 目前市场上空调加氟维修报价五花八门。除了价格您应知道更多。制冷剂的分类一般我们所说的氟学名叫氟利昂,通用名为R22。是制冷剂的一种。目前中国大部分家用空调制冷剂均为氟利昂 R22。部分新产品采用环保制冷剂 R410A 一般商用空调器所用制冷剂种类较多: R134A R407C R501 R22。上地空调加氟清洗服务品牌:品牌:海尔、格力、海信、三菱电机、三菱重工、美的、奥克斯、长虹、夏普、澳柯玛科龙、春兰、新飞、TCL、志高、伊莱克斯、LG、春兰、约克、 大金、 麦克维尔、志高、 澳柯玛 新科扬子、 清华同方、 富士通、 三洋、 雷诺士、 迎燕、 特灵、 日立、 开利、三星、现代、古桥 松下、森宝、 波尔卡、 东宝、 华宝、 索华、 威力、 蓝波 、华凌、 上凌、 双鹿、飞歌、格兰仕、汇丰、 康拜恩、乐声 内田 、小鸭 、长府、 惠而浦 、绅宝、 胜风、 飞鹿、 凉宇、 东洋
清河小营空调加氟空调加氟冬天和夏天的相同点和不同点?   (1)夏天空调加氟时从低压(粗管处)。 冬天空调加氟从粗管处也可以,有的有细管(空调加氟更方便直接看电流压力)   (2)夏天时直接开制冷,缺多少加多少就可以了。   (3)冬天开制热最好(不建议开制冷给感温头加热,打倒制冷状态,没有办法看压力和电流)冬天时不好把握。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 冬天空调加氟时具体操作:   (1)模式打到制热,氟表接到粗管处,找到四通阀的那根线拔掉后就成制冷状态,加会氟在插上四通阀,看制热的压力和电流(主要看电流,电流相对来说比较准),不够的话再拔掉如此反复到额定为止,空调加氟的过程时常摸下两根管的温度,细管有热,粗管微烫手就OK了。   (2)定量空调加氟,根据机器上的铭牌,氟需要多少千克就加多少千克。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 夏天空调加氟时具体操作:   (1)把遥控器设为制冷模式打开空调。   (2)检查室内机和室外机是否正常运转。   (3)正常启动后,从室外机低压阀侧柱连接(粗管)加氟设备和万用表以便测电流。 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   加氟是用户关心比较多的一个问题,首先,一台安装合格的空调,三二年不用加氟 .反之,三两天就会漏光.空调没有氟,肯定不制冷.空调不制冷,不是都缺氟.如何自己判断呢?现有几种简易的方法可以帮助大家判断一下.   一试:空调开启半个小时后,是否能达到设定温度(制冷量与房间匹配的空调),运行灯是否亮一会儿灭一会儿(压缩机象冰箱一样,开一会儿停一会儿),否则,乃是缺氟现象.   二测:用温度计测量室内机进出风口的温差,差值在10 度以上,就算正常.效果好的空调差值可达15度左右.温差过小则缺氟.   三看:在开机15 分钟后,打开室内机面板 ,应看到蒸发器上均匀布满冷凝水,如果一半儿没有或结霜\结冰都不正常.   四摸:室外机如果在能摸到的地方(一定保正安全),开机15分钟后,摸外机的两个阀门,应有很大的温差.细管结霜说明缺氟,粗管结霜则为系统流通不畅.   五察:用压力表测量检查空调运转压力(不主张用户察,怕不安全), 还可察看室内机接头和室外机阀门 是否有油腻现象,如果有明显的油腻现象则表明有泄漏.因为油氟互溶,漏氟必漏油,漏油必漏氟!   另外空调加氟一段时间后,有出现效果不好.需要再次加氟之前必须检查漏点 ,彻底解决.否则钱出无量。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   空调加氟---氟利昂质量不容忽视 现在空调大部分都是用R22型和410A型氟立昂,而 氟立昂也有好坏之分。现大多维修工用的氟为散装氟。此氟利昂纯度不高,含有杂质多,水份多。故价格低廉。加入这种氟之后,会造成空调器制冷效果不好,耗电量增加。另因氟利昂杂质多空调器长期运行容易造成空调器氟系统堵塞。水份多空调器长期运行容易损坏压缩机电机。
清河小营空调维修、清河小营空调清洗、清河小营空调加氟010-5847575提供朝阳区北苑家园三菱空调加氟 美的空调加氟 科龙空调加氟 格力空调加氟 春兰空调加氟三洋空调加氟 古桥空调加氟 飞歌空调加氟 日立空调加氟 新科空调加氟 华宝空调加氟 华凌空调加氟 海尔空调加氟 三星空调加氟 夏普空调加氟 志高空调加氟 小鸭空调加氟 新飞空调加氟 大金空调加氟 空调移机安装 空调清洗加氟 L G空调加氟 松下空调加氟 惠康空调加氟北京京万家空调加氟中心是专业从事各种品牌空调移机、空调维修、空调加氟已达10余年,主要经营空调技术领域技术服务,家用和商用空调系统安装、移机、维修、加氟等。无节假日,24小时提供服务 空调维修服务主要维修项目有:   一、不制冷维修...打开空调电源开关后,空调工作正常但不制冷故障的维修   二、制冷差...室内温度降不下来,室内温度跟室外一样   三、不停机...打开空调电源后空调压缩机一直工作,达到设定温度后应该自动停机   四、不开机...打开电源开关空调没有任何反应,跟没有电情况一样   五、高压阀结冰...空调温度一降不下来,结冰说明空调出现无氟或者是内外机脏。 故障温度过低   六、空调制冷差...空调基本工作正常但室内温度无法达到想要的温度   七、空调灯不亮空调不通电维修...通电后空调没有任何反应,或者空调工作正常但是指示灯不亮   八、空调通电跳闸 空调器缺氟的分析与防范“缺氟”是由于泄漏引起的,是空调器普遍存在的一种故障。“缺氟”的判断方法、防范措施以及维修操作,是维修人员一项主要的职业技能,也是空调用户普遍关注的一个现实问题。分体空调器普遍存在着不同程度的泄漏。其制冷系统各分的连接方式既有焊接,又有螺纹联接,而螺纹联接是空调器“缺氟”的根本性原因,“缺氟”是不可避免的。但如何发现问题、解决问题,使“缺氟”降低到最低程度,是摆在空调维修人员面前的一项重要课题。一、制冷系统正常运转的标志将调到最低温度,使压缩机连续工作30分钟后,空调器应出现下述特征。1.室外机气管阀门(粗管阀门)应湿润或结露水,用手触摸有明显的凉感。2.室外机液管阀门(细管阀门)应干燥或湿润。3.室外排水软管应滴水流畅,而且随着室内相对湿度的增加,露点温度的升高,排水量也越大。4.室内机进、出风口温差在8℃以上。5、用钳形电流表测工作电流,应接近铭牌中的额定电流。6、从气管阀门的充氟口(俗称自闭堵,类似于汽车轮胎气门测量的压力应为0.45—0.5MPa。二、空调器“缺氟”后的现象 压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统“缺氟”,会出现下述现象。l、气管阀门发干,用手触摸没有明显的凉感。其原因是制冷剂不足导致蒸发器内的沸腾终结点提前,使该阀的制冷剂过热度增大,阀门的温度升高,大于室外空气的露点温度。2、液管阀门结霜。其原因是“缺氟’导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点3、打开室内机面板,取下过滤网,可发现只有分蒸发器结露或结霜。其原因是由于制冷剂不足,仅仅使分蒸发器发生了沸腾吸热,使制冷面积相应减少。4、室外机排风没有热感。其原因是制冷剂不足导致冷凝压力、冷凝温度都降低,排风湿度也随之降低。5.排水软管排水断断续续或根本不排水。其原因是蒸发器制冷面积减少,结露面积也减少,凝结水量降低。6、室外机气、液阀门有油污,有油污就有泄漏。其原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,氟从漏点逸出后进人大气中,而油附着在漏点周围。7、测量空调器的工作电流小于额定电流。其原因是制冷剂不足而使压缩机工作负荷减少,电流下降。8、从室外机充氟口测量的压力低于0.45Mpa。其原因是制冷剂不足导致了蒸发压力下降北苑家园空调加氟【附近20分钟上门】
提供海淀区清河三菱空调加氟 美的空调加氟 科龙空调加氟 格力空调加氟 春兰空调加氟三洋空调加氟 古桥空调加氟 飞歌空调加氟 日立空调加氟 新科空调加氟 华宝空调加氟 华凌空调加氟 海尔空调加氟 三星空调加氟 夏普空调加氟 志高空调加氟 小鸭空调加氟 新飞空调加氟 大金空调加氟 空调移机安装 空调清洗加氟 L G空调加氟 松下空调加氟 惠康空调加氟北京京万家空调加氟中心是专业从事各种品牌空调移机、空调维修、空调加氟已达10余年,主要经营空调技术领域技术服务,家用和商用空调系统安装、移机、维修、加氟等。其原因是制冷剂不足导致了蒸发压力下降清河空调加氟【附近20分钟上门】
海淀区上地空调维修、上地空调加氟010-提供海淀区上地三菱空调加氟 美的空调加氟 科龙空调加氟 格力空调加氟 春兰空调加氟 三洋空调加氟 古桥空调加氟 飞歌空调加氟 日立空调加氟 新科空调加氟 华宝空调加氟 华凌空调加氟 海尔空调加氟 三星空调加氟 夏普空调加氟 志高空调加氟 小鸭空调加氟 新飞空调加氟 大金空调加氟 空调移机安装 空调清洗加氟 L G空调加氟 松下空调加氟 惠康空调加氟北京京万家空调加氟中心是专业从事各种品牌空调移机、空调维修、空调加氟已达10余年,主要经营空调技术领域技术服务,家用和商用空调系统安装、移机、维修、加氟等。其原因是制冷剂不足导致了蒸发压力下降
(清河小营空调加氟)----(清河小营空调维修)----(清河小营空调清洗)----------------------------------------------------------------------- 本公司在这声明:我们是全市空调维修价格最低,也是本市空调维修行业最讲信誉的一家,空调维修、空调加氟、空调移机安装、一律保修一年霍营空调加氟公司空调维修加氟品牌;格力空调、美的空调、三菱空调、大金空调、奥克斯空调、LG空调、志高空调、长虹空调、新科空调、华凌空调、科龙空调、威力空调、TCL空调、松下空调、现代空调、格兰仕空调、各品牌空调清洗;定期对空调清洗、保养及消毒可预防空调病、能节约电费、延长空调使用寿命,给您和您的家人带来健康!北京京万家空调加氟维修公司多年从事空调维修,空调加氟,空调移机,空调拆装的公司.主要经营家用和商用空调系统安装,空调移机,空调维修,空调加氟等技术服务.全城各地都有网点公司配备上门服务车辆随时待命,可实现24小时来往关系,全体人员的质量意识,促进企业管理的现代化,更好地为顾客提供优质的养护安装维修,空调加氟服务,提高顾客满意度,持续改进,不断提高市场竞争力,提升效益,树立本公司的地区品牌形象。同时我公司与国际众多知名品牌约克中央空调、日立中央空调、大金中央空调、三菱中央空调、开利中央空调、特灵中央空调、麦克维尔中央空调等厂商与零件供应商有多年合作关系,承担国内、外一些优质产品的空调清洗养护、保修、维修任务。热忱欢迎各社会团体、公司、工厂、宾馆、酒楼市政单位来电咨询。本公司愿以更加真诚的态度、专业的精神服务于用户,服务于社会, 公司在多年工作中深刻体会到“快速、周到、优质的服务是企业生存的基础”。为此,公司推出了保姆型一条龙式服务。公司积累了大量工作经验,提供适合您的解决方案和节约之道。清河小营空调常见故障现象和故障的原因:  常见故障一、压缩机长时间运行而不能自停 (1)制冷剂量不足,制冷剂全部或部分泄漏(2)过滤器堵塞  常见故障二、压缩机不能运行 1)电源故障(2)电源电压太低(3)电线连接松脱或断路  常见故障三、 空调风机不能运行(1)主控开关接触不良(2)风扇电机线圈损坏(3)风机的电机与风叶间紧定螺钉松脱 (4)风扇电容器断路或短路  常见故障四、压缩机起动与停止频繁 (1)室温控制值设置不当(2)环境温度过高(3)冷凝器太脏  常见故障五、暖型空调器制冷制热调节失灵 1)电磁换向阀线圈故障(2)电加热装置故障(3)温度控制器失灵  常见故障六、空调器噪音和振动较大 (1)固定螺钉松动或脱落(2)压缩机管路相碰  常见故障七、 漏水 (1)窗式空调器安装水平倾斜角度不够(2)排水管堵塞(3)室内机安装不水平提供霍营空调维修,霍营空调拆装,霍营空调移机,霍营空调保养,霍营空调加氟,霍营空调加管,霍营空调清洗,霍营空调打孔,维修等各项服务。空调氟利昂对于空调非常重要,缺了氟利昂空调根本没办法正常的使用,可能很多用户都知道这一点,所以很多时候空调使用效果一有点不好就给空调加氟,其实这并不是正确的,空调只有在空调缺氟的时候才需要加氟,其他时候无论出现什么问题空调是根本不需要加氟的,下面北京空调加氟为大家介绍一下空调加氟的详情。一、什么是氟利昂?空调缺少氟利昂怎样表现?氟利昂是空调制冷系统中传递热量的媒介。所以一旦缺少氟利昂,就会出现制冷(热)效果差、不制冷(热)、保护性停机、室内机漏水(有时候会喷水)、内机蒸发器结冰等。所以足够的氟利昂是空调正常运作的保证。二、空调何时需加氟利昂空调加氟利昂近来成了很多市民关注的问题,如何判断空调是否需要添加氟利昂是不是空调不制冷的话就表示一定缺氟利昂呢怎样判断氟利昂是否加满了呢 空调加氟利昂一般情况下是不用考虑的。空调维修师傅介绍说,空调的氟循环是个密闭的循环系统。理论上讲,如果安装质量好,铜管与室内、室外机无漏点,空调内的,也就是氟利昂是不会用完的,是永远不需要添加的,但是,由于在空调安装时,节点处的连接不是十全十美的,所以在使用过程中氟利昂会泄漏,但通常氟利昂可用少则3年,多则5年以上,但是泄漏严重的话就不能保证了。如果空调很短时间就需要加氟利昂,一定要先检查漏点,维修后再添加氟利昂,否则以后可能还要经常添加。空调加氟利昂不需要时时记挂在心。空调没有氟利昂或氟利昂不够用的表现,一定是空调不制冷,但是空调不制冷的话,并不一定就是缺氟利昂,或许只是某个零件出了一点小问题。维修师傅介绍,判断空调是否缺氟利昂,最简单的办法就是在空调工作时,观察一下空调内外机连接处的两根铜管,如果一根铜管上有很多水滴,就说明空调里的氟利昂充足,但如果铜管上没有水滴,只有凝结的白霜,说明氟利昂已经不多了;如果铜管上既无水滴也无白霜,而且两根铜管的温度差不多,都没有冰凉的感觉,就说明空调内已经没有氟利昂了,需要尽快补加。空调加氟利昂如何判断氟利昂是否加满呢维修师傅表示,这个一般比较难判断,不过,加过氟利昂之前空调制冷效果不好,加完之后会很好。除了看制冷效果,也可以按上面的方法来判断。另外,维修人员添加氟利昂时,市民也可以要求查看压缩器上显示的数字。三、氟利昂可以多加吗?不行。空调制冷是通过氟利昂蒸发吸收热量达到降温效果的,多加反而会使氟利昂不在室内机的蒸发器上蒸发,而在回气管道的连接管上蒸发,无法达到降温效果,甚至会造成空调保护性停机。以上为大家介绍空调加氟的一些详情,通过以上的介绍我们了解到,空调只有在缺氟的时候才需要加氟,而且空调的氟利昂也不能加多,多了空调反而没办法正常工作。目前市场上空调加氟维修报价五花八门。除了价格您应知道更多。制冷剂的分类一般我们所说的氟学名叫氟利昂,通用名为R22。是制冷剂的一种。目前中国大部分家用空调制冷剂均为氟利昂 R22。部分新产品采用环保制冷剂 R410A 一般商用空调器所用制冷剂种类较多: R134A R407C R501 R22。我们服务内容 主要空调服务业务:空调维修,空调拆装,空调移机,空调清洗,空调消毒,空调保养,空调加氟,空调回收 。 全方位一条龙服务维护保养各种品牌空调.全城均有服务网点,无节假日,各区配备服务车,快捷上门,免收上门费。图片来自:南开疏通的百度相册图片来自:南开疏通的百度相册图片来自:南开疏通的百度相册