  仓库消防管理规定1
  第一条
  为了加强公司仓库消防安全管理,保障人身、产品、设备免受火灾危害,保卫公司财产安全及公司员工人身生命安全,根据《仓库防火安全管理规则》以及有关消防安全规定,结合公司仓库情况,特制定本制度。
  第二条
  公司仓库必须认真贯彻&预防为主,防消结合&的方针,接受公司安全部门的指导和监督。
  第三条
  公司仓库贮存着大量产品,是防火重点区域,必须树立&安全第一&的思想。要把消防安全工作摆到首位,与各项工作同计划、同布置、同检查、同落实、同总结。
  第四条
  仓库部门领导对所属仓库的消防安全工作负有直接领导责任。仓库解决不了的火险隐患,及时反映到公司,切实加以整改如对已经发现的火险隐患熟视无睹,对防火工作指挥不当,造成火灾事故,应当追究主管单位领导的责任。
  第五条
  仓库部门领导为仓库防火负责人,建立安全小组,仓库负责人为安全小组责人,并确定一名保管员负责日常防火安全工作,并保持相对稳定。
  一、仓库防火负责人职责:
  1、贯彻执行防火安全的规定和文件,组织落实各项消防安全制度
  2、组织定期检查防火安全实施执行情况。
  3、划分防火责任区,指定区域防火负责人,配置必要的消防器材落实防范。
  4、有义务有责任对工员进行宣传防火知识、灭火知识、火场等消防,增强防火安全意识和自救能力,消除不安全因素和火险隐患;对新职工要做好上岗前的防火安全培训。
  二、保管员职责:
  1、负责仓库防火安全工作,认真执行有关防火安全制度、规定。对存在的不安全因素应及时排除,解决有困难的,应向领导汇报,提出改进。
  2、学习防火知识、文件,检查岗位防火责任制和操作规程执行情况。
  3、发现违章行为应及时制止;发现火灾隐患,应采取防范措施,并向领导汇报。
  4、每日检查库房安全措施,下班时做到关闭门窗,做好火、电源管理,清除废品等易燃物,做好交接班。
  5、发现火警时,要及时扑救,并立即报警。
  第六条 仓库对火源要严加管理。仓库区严禁吸烟和使用明火。职工、外来人员和车辆入库,必须收留火种,禁止带入库区。
  第七条 库区若确需动用明火,必须经防火负责人或有关主管部门批准,落实安全措施,指定专人监护现场,作业结束要认真检查,不得留有火种。大风天不准明火作业。
  第八条 产品入库应认真检查是否留有火种,特别对外来,更要严格检查,如有可疑应另外存放,进行观察。
  第九条 仓库电线和电器设备必须按照设计规范由正式电工安装、维修。不准乱拉临时电线,不准超负荷作业,不准用不合格的装置。
  第十条 库房照明灯头应装在通道上方,堆码产品必须与灯头保持50公分以上距离。工作完毕,切断电源。
  第十一条 库房内不准使用碘钨灯、日光灯、60瓦以上的灯泡、电熨斗、电炉、电烙铁、电钟、交流收音机、电视机等电器设备。 第十二条 每个库房应单独安装分闸,开关箱应设在库外,并安装防雨防潮等保护设施。 第十三条 物品应根据不同性质,分库、分区、分类、分垛储存。每垛占地面积不宜大于100平方米,垛与垛之间不小于1米,垛与墙之间不小于0.5米,垛与梁、柱间距不小于0.5米,储存物品与散热器、供暖管道的距离不小于0.3米,库房内主要通道宽度不应小于2米。
  第十四条 氧气、液化气、乙炔等易燃和易爆物品,不准露天存放,应存放在温度较低、通风良好的库房,不准将性质相互抵触、灭火方法不同的物品混存。
  第十五条 不准在库区内停放、机动车辆。铲车进入库房,必须有防止溅出火花的安全装置,不准在库区放汽油、柴油。 第十六条 库区和库房内应经常保持清洁,对散落的包装纸、杂物等应及时清除,妥善处理。 第十七条 各种消防器材应定点、定人、定期检查、维修,严禁挪用。消防设备周围,严禁堆放其它物品。 第十八条 仓库必须实行分级负责的安全检查制度,部门每月、仓库负责人每周、保管员每日检查一次。检查的重点是火源、电源、消防设施、生产设备等要害部位的防火措施、安全制度的执行情况。 第十九条 仓库检查出来的火险隐患,必须做出详细登记,建立档案,逐条研究,限期整改。一时难以解决的问题,要及时上报,同时采取安全措施,保证安全。
  第二十条 仓库一旦发生火灾,应立即组织人员奋力抢救,同时迅速报警,指定专人保护现场。
  第二十一条 发生火灾事故应立即用电话上级部门,同时主动配合公安部门查清原因,查清肇事人和责任人,写出书面报告。对有意隐瞒火灾事故不报者,要追究责任,严肃处理。
  第二十二条 发生火灾事故,必须按照&四不放过&(即:事故原因不查清不放过,事故责任者得不到处理不放过,事故教训不吸取不放过,防范措施不落实不放过)的原则,严肃处理。
  第二十三条 对防止和避免重大火灾事故发生,以及在扑救火灾中奋勇保护公司财产的有功人员,应给予表彰和奖励。
  第二十四条 对违反有关仓库防火安全制度造成事故的责任人,应视情节轻重,给予相应的经济制裁直至依法追究刑事责任。
  第二十五条 本制度自下发之日起执行。
  仓库消防管理规定2
  第一章 总则
  第一条:为了加强公司仓库消防安全管理,保障人身、商品、设备免受火灾危害。根据全国人大常委会批准的《消防监督》和国务院批准由公安部公布施行的《仓库防火安全管理规则》以及有关消防安全规定,结合公司仓库情况,特制定本条例。
  第二条:仓库消防管理必须认真贯彻&预防为主,防消结合&的方针。
  第三条:仓库贮存着大量商品,是防火重点部门,必须树立&安全第一&的思想。要把消防安全工作,摆到重要议事日程,与各项工作同计划、同布置、同检查、同总结、同评比。
  第二章:组织领导
  第一条:仓库主管对所属仓库的消防安全工作负有直接领导责任。仓库解决不了的火险隐患,反映到公司,并切实加以整改。如对已经发现的火险隐患,熟视无睹,对防火工作指挥不当,造成火灾事故,应追究仓库主管领导责任。
  第二条:仓库内部要建立安全领导小组,仓库主管为安全领导小组负责人,负责仓库日常防火安全工作。并严密配合保安部做好仓库的消防日检、月检、年检工作,彻底消除各类隐患。
  第三条:仓库主管应根据实际需要配备义务消防员,参与保安队(公司义务消防队)的消防器材操作训练及日常防火知识培训,以提高仓库员工的自防自救能力。
  第四条:仓库防火安全工作实行仓库、班组、岗位责任人三级负责制。
  (一)仓库防火负责人职责:(仓库主管)
  1.贯彻执行上级有关防火安全规定和文件,组织实施各项消防安全制度。
  2.组织制订岗位防火责任制和安全操作规程,定期检查执行情况。 3.划分防火责任区,指定区域防火负责人,配置必要的消防器材,落实防范措施。
  4.对职工进行商品,普及消防知识,新职工、临时工要做好上岗位前的防火安全教育。
  5.组织,安排仓库义务消防员定期参与消防训练、消防演习,不断提高防火灭火技能。
  (二)班组防火负责人职责:(班组长)
  1.负责本班组防火安全工作,认真执行有关防火安全制度、规定。 2.组织学习防火知识、文件,检查岗位防火负责制和操作规程执行情况。
  3.发现违章行为应及时制止;发现火险隐患,应采取防范措施,并向领导汇报。
  (三)岗位责任人职责:(仓管员)
  1.严格执行各项安全制度和操作规程。对存在的不安全因素,应及时排除。解决有困难的,应向领导汇报,提出改进意见。
  2.必须负责本责任区范围内的安全,下班时做到关闭门窗,做好火
  电源管理,清除废纸等易燃物。
  3.认真学习防火、灭火知识,积极参加消防训练和各项安全活动。 4.发现火警时,要及时扑救,并立即报警。
  第三章: 宣传教育
  第一条:仓库要结合思想工作,采用各种形式,经常对职工进行消防安全宣传教育,宣传教育主要内容是:
  (一)国家和公安消防部门制订的有关消防法规。
  (二)各级商业行政部门和本单位制订的消防安全条例、规定、制度。
  (三)有关消防业务商品知识。
  (四)消防安全和典型事故案例。
  第二条:仓库应每月确定一天为&安全活动日&,开展消防安全活动。
  第四章: 火源管理
  第一条:仓库应对火源严加管理。仓库区域内严禁吸烟和使用明火,职工、外来人员和车辆入库,必须收留火种,禁止带入库区。
  第二条:库区如确需动用明火,必须经防火负责人上报公司,经公司批准,落实好安全措施,并指定专人监护现场时方可进行。作业结束要认真检查,不得留有火种。大风天不准明火作业。
  第三条:商品入库应认真检查是否留有火种,特别对草包、纸包、布包商品,更要严格检查,如有可疑应另外存放,进行观察。
  第五章:电源管理
  第一条:仓库电线和电器设备必须按照设计规范由正式电工安装、维修。不准乱拉临时电线,不准超负荷作业,不准用不合格的保险装置。
  第二条:库房照明灯头应装在通道上方,堆码商品必须与灯头保持五十厘米以上距离,工作完毕,切断电源。
  第三条:每年至少对电线进行两次绝缘摇测。发现电线老化、破损、绝缘不良,可能引起打火、短路等不安全因素,必须及时更新、维修。对各种电器设备、要经常检测维修。
  第四条:仓库房内不准使用碘钨灯、日光灯、电熨斗、电炉子、电烙铁、等电器设备。
  第六章: 储存管理
  第一条:商品应根据不同性质,分区、分类、分堆储存。库房内主要通道宽度一般不应小于两米。如不足两米应根据实际情况留足防火通道,并保持畅通。
  第二条:不准在库区内停放、修理机动车辆。电瓶车、铲车、机动车因特殊情况进入库房,必须有防止溅出火花的安全装置,机动车进入库区应在排气管处安装防火罩。严禁在库区内存放汽、柴油等挥发易燃性危险品。
  第三条:库区和库房内应经常保持清洁,对散落的包装袋、废纸箱等应及时清除,并妥善处理。
  第四条:仓库保管人员必须保证政治合格,身体,先审后用。外来临时用工如在库房工作,必须经保卫部门审查备案,经同意后方能进入。
  第七章 : 设施管理
  第一条:仓库内的建筑消防设施,消防通讯、报警装置、及灭火器和消防栓等消防器材,非紧急情况严禁动用,严禁私自改变器材摆放布局。对器材摆放方位仓管人员应做到人人心中有数,紧急时才能快速取用。
  第二条:各种消防器材应建立严格的管理制度、定点、定人、定期检查,进行维修、换药,严禁挪用。消防设备周围,严禁堆放其他物品。
  第八章:安全检查
  第一条:仓库必须实行严格的安全检查制度,仓库主管应严密配合保安队(公司义务消防队)做好仓库每月、每周、每日的消防巡检。检查的重点是火源、电源、消防设施、等要害部位的防火措施,安全制度的执行情况及消防隐患的整改情况。
  第二条:仓库检查出来的火险隐患,必须做出详细登记,建立档案,逐条研究,限期整改。一时难以解决的问题,要及时上报,同时采取安全防范措施,保证安全。
  第三条:仓库必须坚持每日防火安全检查制度。仓库主管、仓管员、班(组)长、值班人员要按照职责,严格做好责任区域内的安全检查工作。
  第九章: 事故处理及奖惩
  第一条:仓库一旦发生火灾,应立即组织职工奋力抢救,同时迅速报警,指定专人保护现场。
  第二条:发生火灾事故应立即用电话、电报报告上级部门,同时主动配合公安部门查清原因,查清肇事人和责任人,写出书面报告。对有意隐瞒火灾事故不报者,要追究责任,严肃处理。
  第三条:发生火灾事故,必须按照&三不放过&(事故原因分析不清不放过、事故责任者和群众没有受到教育不放过、没有防范措施不放过)的原则,严肃处理。
  第四条:仓库要把消防安全工作列为部门工作的重要内容之一。对在工作中发现并及时制止重大火灾隐患,而使公司免受重大火灾责任事故侵害的员工,以及在扑救火灾中奋勇保护公司财产安全有功人员,应给予表彰和奖励。
  第五条:对违反有关仓库防火安全条例和制度肇成事故责任人,应视情节轻重,给予经济制栽,纪律处分直至依法追究刑事责任。
  第十章: 附则
  第一条:本条例由公布之日起实行,适用于公司原(辅)料仓库及公司成品仓库。仓库各成员必须严格遵守本条例之规定。
  第二条:公司将定期对仓库就本条例的执行情况进行监督检查。
  仓库消防管理规定3
  一、仓库安全防火工作非常重要,切实做好以防火为中心的四防工作(防火~防盗~防破坏~防霉变残损),库房必须具备安全防火条件,确保仓库安全。
  二、仓库要成立安全防火领导小组,相应建立义务消防组织,定期培训,检查仓库的消防设备。器材要合理摆放,方便使用,固定位置存放,并设专人保养,检查和维修,严禁挪用。
  三、库房货架,货垛要离开电灯,电源60厘米以上,主通道不得少于150厘米,离顶和管道设施不得少于50厘米,离消防喷淋头不得少于60厘米,消防栓及配电箱1.5米范围内不准堆放商品。
  四、库内电器设备的增减,拆装要报防损部备案,批准后由专人处理,废旧包装等易燃品要及时,堆放在安全地点。
  五、库区严禁吸烟、用火,库房机械维修、用电、用火报防损部备案,取得批示后方可操作,并采取相应的防范措施。
  六、商品的各部组负责人就是安全防火负责人,所管商品的范围就是该安全防火范围,负责人要与防损部签订安全防火责任。
  七、负责人与员工促销员要经过防损部的安全防火知识培训。
  八、进入仓库人员严禁携带易燃、易爆及火柴、火机等物品。
  九、与仓库商品无关的各辈蛔冀氩挚庵氐兀獠咳嗽蔽淳浪鸩炕虮静棵鸥涸鹑伺疾坏媒耄Т偃嗽辈坏玫ザ澜肟夥咳』酢
  十、库内要加强电源、电线的管理,保持库内清洁卫生,各部组早中班负责人应每日检查库内情况,发现隐患应及时处理,并上报防损部。 十一、负责人每日认真检查库内情况,发现隐患应及时处理,并上报防损部。
  十二、仓库一旦发生火情负责人应积极组织本部组义务消防员进行抢救,并上报店总与防损部,经店长批示后方可报警。
  十三、仓库负责人与义务消防员必须基本做到二知三会。 二知:防火知识、灭火知识
  三会:会报警、会使用灭火器材、会疏散自救。
看过&仓库消防管理规定&的人还看了
本文已影响 人
[仓库消防管理规定3篇]相关的文章
看过本文的人还看了
792人看了觉得好
802人看了觉得好
1643人看了觉得好
【规章制度】图文推荐您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
2016消防安全技术综合能力笔记.doc 28页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:350 &&
2016消防安全技术综合能力笔记
你可能关注的文档:
··········
··········
2016综合笔记
最多容许层数与耐火等级的适应性 厂房;2乙6、3丙2、3丁戊3、4丁戊单
仓库:甲3乙6、3丁戊3、4丁戊单
民建:多35、多42、人多32、人多4单
环形消防车道 3000的甲乙丙厂房、1500的乙丙仓库
高层3000座位体育馆2000会堂、占地3000㎡的多层商店
转弯半径 普通车9,登高车12,特殊车16-20
回车场 一般12*12,高民建15*15,重型消防车18*18
甲乙类仓库内禁止设办公室休息室,也不应贴邻建造,甲乙类仓库、厂房内需设置时,耐火等级不低于2级,采用3h的防火墙隔开。丙丁类仓库厂房,采用耐火极限不低于2.5h的防火隔墙和不低于1.0h的楼板,采用乙级门。
厂房内的丙类液体中间储罐间采用3.0h防火隔墙1.5h的楼板
营业厅展览厅 不应设在地下三层及以下,在三级耐火等级时应在1、2层,在4级耐火等级时应在1层。地下半地下营业厅展览厅不得经营存储甲乙类火险物质,静止设置下民建内
儿童老年用房 不得设置在地下半地下,采用1、2级耐火等级建筑时不超过3层,宜在1、2、3层;采用3级耐火等级时不超过2层,宜布置在1、2层;设置在4级耐火等级时宜采用单层。
医院疗养院 不得设置在地下半地下,采用3级耐火等级时不超过2层宜在1、2层;设在4级耐火等级时宜采用单层。
教学、食堂、菜市场 采用3级耐火等级时不超过2层宜在1、2层;设在4级耐火等级时宜采用单层。小学教书不得在4层以上,中学教室不的5层以上
剧场、电影院礼堂 2.0+甲;设在地下半地下时宜设在地下一层不得在地下三层及以下,采用1、2级耐火等级建筑时宜在1、2、3层;采用3级耐火等级时不的布置在3层及以上
歌舞娱乐放映 不应设在地下二层及以下,采用1、2级耐火等级时宜在1、2或3层靠外墙;地下一层时保证高差不大于10M,布置在地下一层或四层以上时一个厅室的面积不大于200㎡,
燃油燃气锅炉房 不得布置在人员密集的上下层或贴邻应设在首层或地下一层,常负压锅炉可设在地下二层或顶层;2.0+1.5+甲级;储油间3.0+甲级
变压器 不得布置在人员密集的上下层或贴邻应设在首层或地下一层;2.0+1.5+甲级,有寝变压器总容量不大于1260KV,单台不大于630KV;储油间3.0+甲级
消防控制室 宜设置在首层或地下一层;2.0+1.5+乙
消防水泵房 不得设置在地下三层及以下;2.0+1.5+甲
汽车库修车库 不与甲乙类厂房仓库贴邻组合建造,与学校老年住所不低于2.0的楼板隔开;Ⅰ修车库单独建造,ⅡⅢⅣ修车库可设置在1、2级耐火等级的首层或预期贴邻,不得与人员密集甲乙类仓库明火地点合建或贴邻除室内无车道且无人员停留的机械式汽车库外,汽车库、修车库的每个防火分区内的人员安全出口不少于2个,Ⅳ汽车库和Ⅲ、Ⅳ修车库可设一个安全出口每个房间相邻2个疏散门最近边缘之间的水平距离不小于5m。
公共建筑内各房间疏散门的数量不少于2个。除托儿所、幼儿园、老年人建筑、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外,当房间仅设一个疏散门时,需要注意:①位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间,对于托儿所、幼儿园、老年人建筑,建筑面积不大于50m2;对于医疗建筑、教学建筑,建筑面积不大于75m2;对于其他建筑或场所,建筑面积不大于120m2。
②位于走道尽端的房间,建筑面积小于50m2且疏散门的净宽度不小于0.90m,或由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、建筑面积不大于200m2且疏散门的净宽度不小于1.40m。
③位于歌舞娱乐放映游艺场所内的厅、室或房间,建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人。
④位于地下或半地下的房间,设备间的建筑面积不大于200m2;其他房间的建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人。
一、二级耐火等级建筑的观众厅疏散出去的时间不大于2min,从三级耐火等级的剧场、电影院等的观众厅疏散出去的时间不大于1.5min的原则,剧院、电影院和礼堂的观众厅每个疏散门的平均疏散人数不超过250人;当容纳人数超过2000人时,其超过2000人的部分,每个疏散门的平均疏散人数不超过400人。例,一座容纳人数为2400人的剧场,需要设置的疏散门数量为:/400=9(个),每个疏散门的平均疏散人数约为:(人),按2min控制疏散时间计算出来的每个疏散门所需通过的人流股数为:267/(2×40)=3.3(股)。此时,还需要按4股通行能力来进一步核实疏散门的宽度,即需要采用4×0.55=2.2(m)的疏散门较为合适。(3)体育馆的观众厅 体育馆建筑均为一、二级耐火等级,依据容量的不同,人员从观众厅疏散出去的时间一般按3min~4min控制,每
正在加载中,请稍后...思考题 1.简述防火间距不能满足规定时,可以采取的加强措施。 1)改变建筑物的生产或使用性质,尽量减少建筑物的火灾危险性;改变房屋部分结构的耐火性能,提高建筑物的耐火等级。 2)调整生产厂房的部分工艺流程和库房所储存物品的数量;调整部分构件的耐火性能和燃烧 性能。 3)将建筑物的普通外墙改为防火墙。 4)拆除部分耐火等级低、占地面积小、适用性不强且与新建建筑相邻的原有陈旧建筑物。 5)设置独立的防火墙等。 2.简述对消防车登高操作场地进行防火检查的主要内容。 在防火检查中,通过对消防车登高面的设置,消防车登高扑救场地的长度、宽度、承载能力、坡度等检查,核实消防车登高扑救场地的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。 1.消防车登高面的设置 高层建筑沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度连续布置消防车登高面,此范围内裙房的进深不大于4m,且在此范围内设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。对于建筑高度不大于50m的高层建筑,消防车登高面可间隔布置,间隔的距离不得大于30m。 2.消防车登高操作场地的设置 消防车登高操作场地与消防车通道连通,场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m,且不大于10m;场地的坡度不大于3%,长度和宽度分别不小于l5m和8m。对于建筑高度不小于50m的建筑,场地的长度和宽度均不得小于15m。 3.消防车登高操作场地的荷载 消防车登高操作场地及其下面的地下室、管道和暗沟等,能承受重型消防车的压力,重系列消防车最大总质量一般为15~50t。 3.简述对民用建筑内歌舞、娱乐、放映游艺场所进行防火检查的主要内容。 主要检查以下内容: 1)与建筑其他部位的防火分隔。采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板与其他场所或部位隔开,该场所与建筑内其他部位相通的门为乙级防火门。 2)设置部位。不得布置在地下二层及以下楼层。宜布置在一、二级耐火等级建筑物内的首层、二层或三层的靠外墙部位;不宜布置在袋形走道的两侧或尽端。受条件限制时,可布置在地下一层,但应检查地下一层地面与室外出入口地坪的高差不得大于10m。 3)厅、室的布置。“厅、室”,是指歌舞娱乐、放映、游艺场所中相互分隔的独立房间,如卡拉OK的每间包房、桑拿浴的每间按摩房或休息室。厅、室之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.00h的不燃性楼板分隔,在厅、室墙上的门均为乙级防火门;建筑面积大于50m2厅、室的疏散门不得少于2个;布置在地下一层或4层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不得大于200m2,即使设置自动喷水灭火系统面积也不能增加。 4.简述对厂房内中间仓库进行防火检查的主要内容。 中间仓库是指为满足日常连续生产需要,在厂房内存放从仓库或上道工序的厂房(或车间)取得的原材料、半成品、辅助材料的场所。有条件时,中间仓库要尽量设置直通室外的出口。检查要求为: 1)对于甲、乙类中间仓库,储量不宜超过一昼夜的需要量;靠外墙布置,并采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板与其他部分隔开。对于需用量较少的厂房,如有的手表厂用于清洗的汽油,一昼夜的需用量只有20kg,则可适当调整到存放1~2昼夜的用量;如一昼夜的需用量较大,则要严格控制为一昼夜用量。 2)对于丙类仓库,必须采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与厂房隔开,仓库的耐火等级和面积应符合丙类仓库的相关规定,且中间仓库与所服务车间的建筑面积之和不应大于该类厂房有关一个防火分区的最大允许建筑面积。例如,在一级耐火等级的丙类多层厂房内设置丙类2项物品库房,厂房每个防火分区的最大允许建筑面积为6000m2,每座仓库的最大允许占地面积为4800m2,每个防火分区的最大允许建筑面积为1200m2,则该中间仓库与所服务车间的允许建筑面积之和不应大于6000m2。假定在一层布置中间仓库,用于库房的建筑面积不能大于4800m2,且该库房要按仓库的要求划分4个建筑面积不大于1200m2的防火分区;当设置自动灭火系统时,仓库的占地面积和防火分区的建筑面积可按规定增加。 3)对于丁、戊类仓库,必须采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体隔墙和1.00h的楼板与厂房隔开,仓库的耐火等级和面积应符合丁、戊类仓库的相关规定。 需要注意的是,在同一座建筑内,整座建筑物必须采用同一的耐火等级,且该耐火等级要按仓库和厂房两者中要求较高者确定。例如,对于丙类仓库,均须采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与生产作业部位隔开,并划分为不同的功能区。 5.简述对消防电梯现场进行功能检查时,需要进行操作的主要内容。 通过查阅消防设计文件、建筑平面图、剖面图等资料,了解建筑的性质、高度和楼层的建筑面积或防火分区情况,确定是否需要设置消防电梯,并开展现场检查。按每栋建筑的实际安装消防电梯的数量进行检查。主要进行以下操作: 1)核查电梯检测主管部门核发的有关证明文件,检查消防电梯的载重量、消防电梯的井底排水设施。 2)测量消防电梯前室面积、首层消防电梯间通向室外的安全出口通道的长度。面积测量值的允许负偏差和通道长度测量值的允许正偏差不得大于规定值的5%。 3)使用首层供消防人员专用的操作按钮,检查消防电梯能否下降到首层并发出反馈信号,此时其他楼层按钮不能呼叫消防电梯,只能在轿厢内控制。 4)模拟火灾报警,检查消防控制设备能否手动和自动控制电梯下降至首层,并接收反馈信号。 5)使用消防电梯轿厢内专用消防对讲电话与消防控制中心进行不少于2次的通话试验,通话语音清晰。 6)使用秒表测试消防电梯由首层直达顶层的运行时间,检查消防电梯行驶速度是否保证从首层到顶层的运行时间不超过1min。