变频空调,电感匝间短路可以短路试机吗

变频空调检修仪怎么使用?
15259 次浏览
最新回答 (3条回答)
变频空调怎么使用,是正常使用它自己会变频,还是要遥控器设置一下?
便携式多功能变频空调测试仪怎么使用
变频空调遥控器怎么用
如何检修变频空调器室外机不工作故障
变频空调怎样用的?怎么按能变频?可以教一下我吗!(遥控器下图)
变频空调怎么用?
变频空调万能检查仪求助
有知道维修变频空调外机用的那个白盒子叫什么的吗?
美的变频空调遥控器如何使用?
长虹变频空调遥控器怎么使用
/jingyan/ask/54/1402013.htm 变频空调检修仪怎么使用?您当前位置: >
空调维修百科知识
变频空调跳闸故障的维修方法
本文关键词:
海信KFR-2601GW/BP&2一拖二挂式交流变频空调器只要将电源插头一插入电源,即使不开机,空气开关也断
开保护。变频空调跳闸故障怎么办?
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1.变频空调跳闸故障的维修方法-测量硅桥
将空调器插头插入电源,空气开关立即断开保护。由于此时并未开机,空气开关即跳开保护,说明故障出现
在强电通路上。
2.变频空调跳闸故障的维修方法-测量滤波电感阻值
此时交流强电回路中只有滤波电感未测量,拔下滤波电感的橙色和黄色引线,使用万用表电阻挡测量2根引
线阻值,实测阻值接近0Q,说明线圈正常导通。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3.变频空调跳闸故障的维修方法-短接滤波电感试机
硅桥正极输出经滤波电感后返回至滤波板上,再经过上面的线圈送至滤波电容正极, 然后再送到模块P端。
查看滤波电感的2根引线插在60uF电容的2个端子上,因此拔下滤波电感的引线后,将电容上的另外2根引线
插在&起(相通的端子上),即硅桥正极输出经滤波板上线圈直接送至滤波电容正极,相当于短接滤波电感。
的老师认为,将空调器通上电源,空气开关不再断开保护,用遥控器开机,压缩机和室外
风机开始运行,空调器制冷正常,可判断滤波电感漏电损坏。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
4.变频空调跳闸故障维修措施:
更换滤波电感。由于滤波电感不容易更换,在判断其出现故障之后,如果有相同型号的配件,可使用连接引
线,接在电容的2个端子上进行试机,在确定为滤波电感出现故障后,再拆壳进行更换,以避免无谓的工作。
交航维修学院