螺杆低压机优点保险管优点

话说保险丝
查看: 2835|
摘要: 保险丝对于我们电工初哥来说很容易,小功率就用几根细铜丝,大点就用粗铜丝。爆了就换大的,不爆就用。我们纺织厂这几年用保险丝的地方不太多,就拿我们厂来说吧!高压配电室用2种保险丝,高压电压互感器用的RN2 0.5 ...
保险丝对于我们初哥来说很容易,小功率就用几根细铜丝,大点就用粗铜丝。爆了就换大的,不爆就用。我们纺织厂这几年用保险丝的地方不太多,就拿我们厂来说吧!高压配电室用2种保险丝,高压电压用的RN2 0.5A的熔断器,30KVA配电室用变压器用3.15ARN2熔断器。低压配电室只有二次控制回路用的1A RT14熔断器和柜 50/63A电容保护熔断器。车间也仅有RT0 200A熔断器及二次控制2-10A RT14熔断器。HY492用的晶体管保护用速断熔断器。其他的熔断器都被高压真空、低压100-3200A高性能低压断路器以及1-32A微型断路器取代。
&&& 提起保险丝,你一定不会感到陌生,家用电器不工作了,你首先会想到“是不是保险丝烧断了?”这几乎成了人们的常识。但是,打开现代生产设备的电控柜,特别是国产的设备,保险丝几乎越来越少了,取而代之的是各式各样的断路器、自动开关、电机保护开关等等。再去问问身处生产一线的年轻的工程师,提到“保险”二字似乎已经太落伍,那是上世纪以前的遥远事情。保险丝是否真的成了昨日的黄花?答案是否定的,其实它的用途还是很广泛的,而且对它你未必有你想象的那么很了解,甚至可以说是熟视无睹。不信,你可以拷问一下自己这样的几个问题:保险丝上的t3.15a/250v是什么含义?f5a和t5a的保险丝可以相互代换吗?你知道限流保险丝和温度保险丝的含义吗?如果你的回答是“不太确定”,那么何不让我们来认识一下保险丝呢?!
2& 保险丝的特点和工作原理
&&& 保险丝也被称为熔断器,iec标准将它定义为“熔断体(fuse-link)”。 最早的保险丝于一百多年前由爱迪生发明,由于当时的工业技术不发达白炽灯很贵重,所以,最初是将它用来保护价格昂贵的白炽灯的。正如它最初的设计,它是一种安装在电路中,当危害性大电流超过一定时间会牺牲自己,从而保证电路安全运行的电器元件。图1是一些有关它的典型照片。
图1& 保险丝示例图片
&&& 我们都知道,物理学中讲到电流具有热效应,即电流流过导体时,因导体存在一定的电阻,导体将会发热,且发热量遵循着这个公式:q=0.24i2rt;其中q是发热量, i是流过导体的电流,r是导体的电阻,t是电流流过导体的时间。当制作保险丝的材料及其形状确定了,其电阻r就相对确定了(若不考虑它的电阻温度系数)。当电流流过它时,它就会发热,随着时间的增加其发热量也在增加。电流与电阻的大小确定了产生热量的速度,保险丝的构造与其安装的状况确定了热量耗散的速度,若产生热量的速度小于热量耗散的速度时,保险丝是不会熔断的;若产生热量的速度等于热量耗散的速度时,在相当长的时间内它也不会熔断;若产生热量的速度大于热量耗散的速度时,那么产生的热量就会越来越多,又因为它有一定比热及质量,其热量的增加就表现在温度的升高上,当温度升高到保险丝的熔点以上时保险丝就发生了熔断,这就是它的工作原理。
3& 保险丝的分类
&&& 人们往往有种错误的概念,认为只要保险丝的额定电压和额定电流一致就可以相互代换使用,其实这是错误的。我们在实践中曾遇到这样的例子:有一台设备的管道循环泵电机的熔断器烧毁了,一看是16a的,就找了一只同样也是16a的熔断器换上,刚开机就又烧毁了。测量发现电机绕组没有相间短路和接地现象,三相之间也是平衡的,电压也是平衡的,这些都已经反复检查过的,换一只20a的吧,同样也是上电就烧毁。我们怀着忐忑不安的心情又换一只32a的,认为这样应该很保险了吧!结果也是同样让我们莫名其妙地发现又烧毁了。
&&& 其实这没有什么奥妙,尽管保险丝的额定电压和额定电流是一样的,但他们的特性并不一样,它有不同的种类。按它保护形式可分为:过电流保护与过热保护。用于过电流保护的保险丝就是平常说的保险丝(也叫限流保险丝)。用于过热保护的保险丝一般被称为“温度保险丝”。温度保险丝又分为低熔点合金形与感温触发形,还有记忆合金形等等。温度保险丝是防止发热电器或易发热电器温度过高而进行保护的,例如:电吹风、电熨斗、电饭锅、电炉、变压器、等等;它响应于用电电器温升的升高,不会理会电路的工作电流大小。其工作原理不同于“限流保险丝”。我们知道,一般三相启动时的电流会达到其额定电流的5-7倍,如此大的电流普通保险丝早就熔断了,这可能就是以上例子中频繁烧保险的原因。
&&& 还有一种分类比较常用,就是按熔断速度分,可分为:特慢速保险丝(一般用tt表示)、慢速保险丝(一般用t表示)、中速保险丝(一般用m表示)、快速保险丝(一般用f表示)、特快速保险丝(一般用ff表示)。我们在保险丝的表面,尤其是体积比较小的玻璃管保险,上面仅仅标注 “f5a/250v”这样的字体,它的含义是额定电流为5a、额定电压为250v的快速保险丝。
图2&& 电容输入式滤波电路
&&& 对电路中含有过电流特别敏感的元件时,使用快速或特快速保险丝;而一些浪涌电流比较大的电路常使用慢速保险丝。对于慢速保险丝有必要多说两句,我们一般认为保险丝是起短路保护用的,而不能作过载保护用,但慢速保险丝就可以提供过载保护。它也叫延时保险丝,其延时特性表现在电路出现非故障脉冲电流时保持完好而能对长时间的过载提供保护。有些电路在开关瞬间的电流大于几倍正常工作电流,尽管这种电流峰值很高,但是它出现的时间很短,我们称它为脉冲电流也有称它为冲击电流或浪涌电流的。普通的保险丝是承受不了这种电流的,这样的电路中若使用的是普通保险丝恐怕就无法正常开机了,若使用更大规格的保险丝,那么当电路过载时又得不到保护。延时保险丝的熔体经特殊加工而成,它具有吸收能量的作用,调整能量吸收量就能使它即可以抗住冲击电流又能对过载提供保护。还是以图2的电容输入式滤波电路作为例子吧:
&&& 在该电路中,由于两端的电压不能跃变,在整流器上电瞬间,滤波电容电压几乎为零,等效为整流输出端短路。若在最不利的情况(上电时的电压瞬时值为电源电压峰值)上电,则会产生远高于整流器正常工作电流的输入浪涌电流,如图3所示。当滤波电容为470μf并且电源内阻较小时,第一个电流峰值将超过100a,为正常工作电流峰值的10倍。
图3& 上电后输入浪涌电流
&&& 由于浪涌电流冲击整流器的输入保险丝,使其在若干次上电过程的浪涌电流冲击下非过载性熔断。为避免这类现象发生,而不得不选用更高额定电流的熔断器,但这将出现过载时不能熔断的现象,起不到保护整流器及用电路的作用。
&&& 当然,保险丝还有其它的分类方法。按使用范围分,可分为:保险丝、机床保险丝、电器仪表保险丝(保险丝)、汽车保险丝;按体积分,可分为:大型、中型、小型及微型;按额定电压分,可分为:高压保险丝、低压保险丝和安全电压保险丝;按分断能力分,可分为:高、低分断能力保险丝;按形状分,可分为:平头管状保险丝(又可分为内焊保险丝与外焊保险丝)、尖头管状保险丝、铡刀式保险丝、螺旋式保险丝、插片式保险丝、平板式保险丝、裹敷式保险丝、贴片式保险丝等等,不一一列举了。4& 保险丝的分断能力
&&& 看看许多教科书对分断能力电流是怎么解释的:介于常规不熔断电流与相关标准规定的额定分断能力(的电流)之间的电流作用于保险丝时,保险丝应能满意地动作,而且不会危及周围环境。保险丝被安置的电路的预期故障电流必须小于标准规定的额定分断能力电流,否则,当故障发生保险丝熔断时会出现持续飞弧、引燃、保险丝烧毁、连同接触件一起熔融、保险丝标记无法辨认等现象。当然,劣质保险丝的分断能力达不到标准规定的要求,使用时同样会发生上述的危害。
&&& 还是从一个例子讲起,来理解一下熔断器的这个指标。有次我们发现加热炉的温度升不上去,打开电控柜的门一看,令我们大吃一惊:柜内早已一片狼藉,塑壳熔断器的外壳烧得变形,散发出的浓烟熏得柜子一片漆黑,也已经粘连。经过仔细检查,我们确认与加热管连结的导线因熔断碰触外壳造成单相对地短路致使事故的发生。那么,本来应该短路时起保护作用的保险丝自身为什么却燃烧起来呢?这应该说是因为选用的保险丝分断能力不足,无法切断故障电流所导致的。
5& 保险丝的优缺点
&&& 保险丝的优点不少,比如说:限流特性好,分断能力高;相对尺寸较小;价格较便宜;选择性好。所谓选择性,通俗讲就是下级某一支路出现故障不会影响到上级及其它支路的正常工作。上下级保险丝的熔断体额定电流只要符合国标和iec标准规定的过电流选择比为1.6:1的要求,即上级熔断体额定电流不小于下级的该值的1.6倍,就视为上下级能有选择性切断故障电流。
&&& 我们也不要忽视保险丝的缺点:故障熔断后必须更换熔断体;保护功能单一;不能实现遥控,需要与电动刀开关、开关组合才有可能;发生一相熔断时,对三相电动机将导致缺相运行的不良后果。
&&& 瑕不掩瑜,只要我们能扬长避短,是会让这个成本不高但功能不错的小东西为我们日常的生产和生活服务的。
6& 保险丝的选用原则
6.1 选用总则
&&& 保险丝的选用,我觉得首先应该了解我们被保护的电路的特性以及所需要做的保护种类(短路保护或过载保护),根据这些再与保险丝的种类对号入座,是选用特慢速保险丝、慢速保险丝、中速保险丝、快速保险丝、还是特快速保险丝。
&&& 其次要注意选用的保险丝的额定电压,对于这点常常有个误解,就是认为保险丝是否熔断取决于流过它的电流的大小,与电路的工作电压无关,所以更换保险丝时只要标称电流一致就可以了,电压等级无所谓。其实保险丝的额定电压是从安全使用保险丝角度提出的,它是保险丝处于安全工作状态所安置的电路的最高工作电压。这说明保险丝只能安置在工作电压小于或等于保险丝额定电压的电路中。只有这样保险丝才能安全有效地工作,否则,在保险丝熔断时将会出现持续飞弧和被电压击穿而危害电路的现象。
&&& 最后也是最重要的一点是确定保险丝的额定电流。保险丝的动作特性是反时限特性,就是说保险丝的动作是靠熔体的熔断来实现的,当电流较大时,熔体熔断所需的时间就较短。而电流较小时,熔体熔断所需用的时间就较长,甚至不会熔断。它的这个特性可有图4的曲线形象地看出。
图4& 保险丝反时限特性曲线
&&& 每一熔体都有一最小熔化电流。相应于不同的温度,最小熔化电流也不同。虽然该电流受外界环境的影响,但在实际应用中可以不加考虑。一般定义熔体的最小熔断电流与熔体的额定电流之比为最小熔化系数,常用熔体的熔化系数一般在1.1至1.5之间,通常认为大于1.25,也就是说额定电流10a 的熔体在电流12.5a以下时不会熔断。
6.2 选用方法
&&& 保险丝熔体的额定电流可按以下方法选择:
&&& (1)保护无起动过程的平稳负载如照明线路、电阻、电炉等时,熔体额定电流略大于或等于负荷电路中的额定电流。
&&& (2)保护单台长期工作的电机熔体电流可按最大起动电流选取,也可按下式选取:
ir ≥ (1.5~2.5)ie&
&&& 式中ir——熔体额定电流;ie——电动机额定电流。如果电动机频繁起动,式中系数可适当加大至3~3.5,具体应根据实际情况而定。
&&& (3)保护多台长期工作的电机(供电干线)
&&& ir ≥ (1.5~2.5)ie max+σie
&&& ie max——容量最大单台电机的额定电流。σie其余电动机额定电流之和。
&&& 保险丝的级间配合,为防止发生越级熔断、扩大事故范围,上、下级(即供电干、支线)线路的熔断器间应有良好配合。选用时,应使上级(供电干线) 保险丝的熔体额定电流是下级(供电支线)的1.6倍左右。
&&& 充分地认识了保险丝这个像是很熟悉其实还不太了解的小东西的特性,就能让它为我们更好更合格地服务了。
上一篇:下一篇:
看过《话说保险丝》的人还看了以下文章:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:可恢复保险丝_百度百科
清除历史记录关闭
声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。
可恢复保险丝
可恢复保险丝是由经过特殊处理的聚合树脂(Polymer)及分布在里面的导电粒子(Carbon Black)组成。在正常操作下聚合树脂紧密地将导电粒子束缚在结晶状的结构外,构成链状导电电通路,此时的可恢复保险丝为低阻状态(a),线路上流经可恢复保险丝的电流所产生的热能小,不会改变晶体结构。当线路发生短路或过载时,流经可恢复保险丝的大电流产生的热量使聚合树脂融化,体积迅速增长,形成高阻状态(b),工作电流迅速减小,从而对电路进行限制和保护。从定义上讲PPTC(Polymer PositiveTemperature Coefficient)叫做可恢复保险丝,ResettableFuse类型的保险丝是自恢复保险丝。
可恢复保险丝产品修复
当故障排除后,PTC可恢复保险丝重新冷却结晶,体积收缩,导电粒子重新形成导电通路,可恢复保险丝恢复为低阻状态。
可恢复保险丝工作原理
可恢复保险丝过流过热保护
可恢复保险丝元件串接在电路中,正常情况下,呈低阻状态,保证电路正常工作,当电路发生短路或窜入异常大电流时,元件的自热使其阻抗增加,把电流限制到足够小,起到过电流保护作用。同时当外界环境温度急升时,环境到达产品开关温度后,可起到过温保护作用。  
可恢复保险丝
可恢复保险丝自动复原
当产生过流过热的故障得到排除,可恢复保险丝元件自动复原到低阻状态。这既避免了维护更换,也避免了可能引起电路损坏的持续循环的开闭状态。可恢复保险丝具有过流过热保护,自动复原的双重功能的原因是由于其特殊的制造。可恢复保险丝是由高分于及导电材料等混合制成。聚合物可恢复保险丝由聚合物树脂基体及分布在里面的导电粒子组成,在正常情况下,导电粒子在树脂基体中构成链状导电通路,聚合物可恢复保险丝表现为低阻抗(a)。电路中有过电流发生时,流经聚合物可恢复保险丝的大电流产生的热量使聚合物树脂基体体积膨胀,切断了导电粒子形成的链状导电通路,导致聚合物可恢复保险丝的阻抗迅速升高,从而起到对电路的过流保护作用(b)。故障排除后,树脂重新冷却结晶,体积收缩,导电粒子重新形成导电通路,聚合物可恢复保险丝恢复为低阻抗。与传统保险丝相比,具有可自复,体积小,更坚实的优点。
可恢复保险丝恢复时间特性
在JKPPTC元件过电流条件消失后的几秒内,JKPPTC元件的温度很快下降,JKPPTC元件便很快恢复到其低阻状态。
可恢复保险丝外界影响
1) 环境温度的提高在超过25℃时便会使通过可恢复保险丝的电流速减。
2) 环境温度25℃时线路上的电流100%通过可恢复保险丝,但若有超过两倍以上额定电流产生时,可恢复保险丝便会动作。
3)环境温度越高,通过的电流越大。则动作的时间会越短。
可恢复保险丝主要分类
60V005 30V090 250V060 16V300 16V090
60V010 30V110 250V080 16V400 16V110
60V017 30V135 250V090 16V500 16V135
60V020 30V160 250V110 16V600 16V160
60V025 30V185 250V120 16V700 16V185
60V030 30V250 250V145 16V800 16V250
60V040 30V300 250V180 16V900
60V050 30V400 250V200 16V1000
60V065 30V500 250V400 16V1100
60V075 30V600 250V600 16V1200
60V090 30V700 250V800 16V1400
60V110 30V800 250V1000
60V135 30V900 250V1200
60V160 250V1400
60V185 250V2000
60V250 600V
注解:60V、30V等是最大承受电压单位是V;后面的数字025、900等指的是最大承受电流,单位为mA。
可恢复保险丝选择方法
根据PCB设计空间安装的要求,确定DIP插件式或SMD贴片式或过流保护片式;依据电路中的短路电压V, 根据PPTC最大承受工作电压Vmax 大于或等于 V ,选择某一系列 PPTC ;如 72/30 系列;依据电路中的平均工作电流I ,电路中的最高环境温度T, 根据环境温度与电流折减比计算出电路的常温工作电流Ih值,Ih=I / 温度折减比值,在选择好的系列中确定PPTC工作电流稍大于或等于Ih值;依据被保护电路的最小保护电流值与保护的时间值,在1.2.3 选择好的型号 I-T 曲线上,找到与之最接近的点,那么这个点所在的曲线就是最终确定客户需要的 PPTC 型号。
客户快速选型表:
1 .请根据实际电路的参数填写下表,可以快速确定你需要的型号 ;
产品的外形: DIP 插件式、 SMD 贴片式、过流保护片式、 AI 编带式;
电路短路最大电压 (伏)、电路正常工作电压 (伏)、电路最高工作环境温度 (度)、电路平均工作电流 (安培)、被保护电路的最小电流 (安培)、电流下最小保护时间 (秒)、温度工作范围 (度)、最大断接时间 (秒)、最大外形尺寸 (毫米);
2 .请从下表中选择需要的型号;
PPTC 安装形式 、工作电压Vmax、工作电流Ih、应用领域
PPTC 产品型号:
DIP插件式(AC/DC6V 、75mA -3.0A)
低压马达 / 矿灯 / 主板 IC,USB/1394link 接口
SN6-XXX (AC/DC16V 、2.0A -14.0A)
摩托汽车防盗器 / 汽车总控线束 / 高低频电源 / 变压器 / 电动玩具 / 电动按摩椅
SN16-XXX(AC/DC30V、0.7A -9.0A)
家庭影院 / 扬声器 / 分频器 / 电磁负载 / 马达 / 吸尘器 / 高低频电源充电器电动玩具
SN30-XXX(AC/DC72V、0.050A -3.75A)
LNB 卫星接收机 /DVD/ 车载 CD/LCD 显示器 / 开关电源 / 税控机 /POS 音响
SN72-XXX(AC/DC90V、0.15A -0.90A)
电子镇流器 / 卤素灯 / 荧光灯 / 保健台灯 / 电子安定器
SN90-XXX(AC/DC250V、0.050A -1.0A)
ADSL/XDSL 语音分离器 / 交换机 / 配线架保安单元/POS/ 税控机 / 预付费电表 / 水表 / 高压马达
SN250-XXX(SMD贴片式、AC/DC6-60V、0.10A -2.60A)
高密度PCB电路 /IE1394/ 网卡、电路网关路由器/DVD/交换机
SMD1812-XXX(AC/DC6-60V、0.125A -1.50A)
SMD1206-XXX(AC/DC6-60V、0.05A -1.50A)
SMD1210-XXX(过流保护片式、DC12-24V、0.70A -9.0A)
二次充电电池镍氢 / 镍镉 / 锂电池
PTCXXX-A/B(AI 自动插件编带式、AC/DC06-50V、0.10A -3.75A)
全自动化 AI 插件机器SN-AI-XXX
Ih :ptc 元件在 25 ℃ 环境温度下的最大工作电流
Vmax:ptc 元件的最大工作电压
It:ptc 元件在 25 ℃ 环境温度下启动保护的最小电流
Vmaxi:ptc 元件在阻断状态下所承受的最大电压
Imax:ptc 元件能承受最大电流
Rmin:ptc 元件工作的初始最小阻值
Pdmax:ptc 元件工作状态下的消耗功率
Rmax:ptc 元件未工作前的初始最大阻值
可恢复保险丝应用范围
聚合物可恢复保险丝没有极性,电容小,适用于AC和DC电源,与被保护电器串联于线路中。常常会因为短路或过充电等造成燃烧、爆炸等意外事故,而聚合物自复保险丝可以起到有效地保护作用。
通迅设备 :程控交换机、 用户终端设备、 总配线保安单元等。
汽车电子 :汽车线束、 汽车防盗器 、汽车微电机、 汽车电子产品等。
电子行业 :电源镇流器、 微电机 、火灾报警、 仪器仪表等。
电器设备 :卫星接收机 、安防设备、 扬声器、 工业自动控制等。
清除历史记录关闭本词条由华强电子网用户提供,如果涉嫌侵权,请与我们客服联系,我们核实后将及时处理。
保险丝(fuse)也被称为电流保险丝,它是一种安装在电路中,保证电路安全运行的电器一种保险丝元件。保险丝由电阻率比较大而熔点较低的银铜合金制成的导线叫做保险丝。
保险丝的工作原理
当制作保险丝的材料及其形状确定了,其电阻R就相对确定了(若不考虑它的电阻温度系数)。当电流流过它时,它就会发热,随着时间的增加其发热量也在增加。电流与电阻的大小确定了产生热量的速度,保险丝的构造与其安装的状况确定了热量耗散的速度,若产生热量的速度小于热量耗散的速度时,保险丝是不会熔断的。若产生热量的速度等于热量耗散的速度时,在相当长的时间内它也不会熔断。若产生热量的速度大于热量耗散的速度时,那么产生的热量就会越来越多。又因为它有一定比热及质量,其热量的增加就表现在温度的升高上,当温度升高到保险丝的熔点以上时保险丝就发生了熔断。这就是保险丝的工作原理。们从这个原理中应该知道,您在设计制造保险丝时必须认真地研究您所选材料的物理特性,并确保它们有一致几何尺寸。因为这些因素对保险丝能否正常工作起了致关重要的作用。同样,您在使用它的时候,一定要正确地安装它。当电流流过导体时,因导体存在一定的电阻,所以导体将会发热。且发热量遵循着这个公式:Q=0.24I2RT;其中Q是发热量,0.24是一个常数,I是流过导体的电流,R是导体的电阻,T是电流流过导体的时间;依此公式我们不难看出保险丝的简单的工作原理了。
保险丝的特性术语
1、额定电流:的公称工作电流(正常条件下,保险丝长期维持正常工作的最大电流)。2、额定电压:保险丝的公称工作电压(保险丝断开瞬间,能安全承受的最大电压)。选用保险丝时,被选用保险丝的额定电压,应大于被保护回路的输入电压。3、分断能力:当电路中出现很大的过载电流(如强短路)时,保险丝能安全切断(分断)电路的最大电流。它是保险丝最重要的安全指标。安全分断是指在分断电路中不发生喷溅、燃烧、爆炸等危及周围元、部件以至人身安全的现象。4、过载能力(承载能力):保险丝能在规定时间内维持工作的最大过载电流。当流经保险丝的电流超过额定电流时,一段时间后熔体温度将逐渐上升以至最后被熔断。UL标准规定:保险丝维持工作4小时以上,最大不熔断电流是额定电流的110[%](微型保险丝管为100[%])IEC标准规定:保险丝维持工作1小时以上,最大不熔断电流是额定电流的150[%]5、熔断特性(I-T):保险丝所加负载电流与保险丝熔断时间的关系。A、熔断特性曲线(I-T曲线):在以负载电流为X轴,熔断时间为Y坐标的对数坐标系内,由保险丝在不同负载电流下的平均熔断时间坐标点连成的曲线。每一种型号规格的保险丝都有一条相应的曲线可代表其熔断特性,这种曲线很好地描绘了保险丝的过载性能。可供保险丝选用时参考。B、熔断特性表:由几个规定的具有代表性的负载电流值和对应的熔断时间范围所组成的表格。各安全标准都已明确规定,这是验收保险丝的最主要依据。例如UL、CSA、MIT/KTLA种规格快速熔断型,规定为:In 100[%]&&& 4小时最小In135[%]&&& 1小时最大In 200[%]&&& 2分钟最大6、熔化热能值(I2T):使保险丝的熔断体熔化,部份汽化的切断电流所需要的公称能量值,简单说就是使保险丝熔断所需的最小热能值。总量I2t=熔化I2t+飞弧I2t其中熔化I2t(相当于IEC标准中的预飞弧I2t),指从熔体熔化到飞弧开始瞬间所需要的能量;飞弧I2t是指飞弧开始瞬间到飞弧最终熄灭所需要的能量。对于低压保险丝来说,飞弧时间非常短,常可忽略,即飞弧I2t可以按零计算。UL和IEC都未对I2t作要求,但I2t对选用fuse有些帮助。保险丝的I2t测算是在保险丝的熔断时间小于10ms(通常是以8 ms)时的I2t来计算。我公司样本上有各规格的I-T曲线,有相应规格I2t参考值,供选用保险丝时参考。7、电压降:在额定电流条件下,达到热平衡后保险丝两端的电压差。8、温升:在一定电流条件下,达到热平衡后保险丝表面温度与通电初始温度(可以理解为环境温度)之差,即温升=保险丝表面温度-环境温度。
保险丝管的安全标准及标志
1、UL、CSA标准:美国、加拿大等北美地区安全标准;小型电流保险丝管标准为UL248-1/14、CSA248-1/14。安全标志:---& UL/CSA& LIST(列名标志),完全按照UL/CSA248-1/14标准测试认证通过的产品安全标志。---& UL/CSA& RECOGNIZED(认可标志),部分按照UL/CSA248-1/14标准测试认证通过的产品安全标志。---& UL测试通过、CSA互认的列名/认可安全标志,等同于2、JIS标准:日本电器安全标准。小型电流保险丝管标准为JIS C6575。安全标志:---& T---& PSE2006年底前两个标志都有效,之后只有“PSE”标志有效。3、KTL标准:韩国电器安全标准。安全标志:---& K4、IEC标准:国际电工委员会标准,欧洲及中国地区使用的安全标准。小型电流保险丝管标准为IEC60 127,GB 9364(中国)。安全标志:CCC&&&&& ---&&&&&&&&& 中国SEMKO&& ---&&&&&&&&&& 瑞典VDE&&&&& ---&&&&&&&&& 德国BSI&&&&&& ---&&&&&&&& 英国IMQ&&&&& ---&&&&&&&&& 意大利1、UL、CSA标准:美国、加拿大等北美地区安全标准;小型电流保险丝管标准为UL248-1/14、CSA248-1/14。安全标志:---& UL/CSA& LIST(列名标志),完全按照UL/CSA248-1/14标准测试认证通过的产品安全标志。---& UL/CSA& RECOGNIZED(认可标志),部分按照UL/CSA248-1/14标准测试认证通过的产品安全标志。---& UL测试通过、CSA互认的列名/认可安全标志,等同于2、JIS标准:日本电器安全标准。小型电流保险丝管标准为JIS C6575。安全标志:---& T---& PSE2006年底前两个标志都有效,之后只有“PSE”标志有效。3、KTL标准:韩国电器安全标准。安全标志:---& K4、IEC标准:国际电工委员会标准,欧洲及中国地区使用的安全标准。小型电流保险丝管标准为IEC60 127,GB 9364(中国)。安全标志:CCC&&&&& ---&&&&&&&&& 中国SEMKO&& ---&&&&&&&&&& 瑞典VDE&&&&& ---&&&&&&&&& 德国BSI&&&&&& ---&&&&&&&& 英国IMQ&&&&& ---&&&&&&&&& 意大利
影响保险丝寿命的因素及评估保险丝寿命
1、影响保险丝寿命的因素:a、工作环境温度:环境温度过高有损于保险丝的寿命。延时型(慢熔断型)保险丝如锡球型,温度约等于160℃(150~170℃)时锡开始向金属丝扩散;快速熔断型保险丝的可熔体(金属丝)开始较剧烈氧化的温度约等于200℃(175~225℃)。随熔丝由外向里的氧化、多次的扩散、热应力疲劳等,保险丝的寿命将逐渐缩短。因而建议延时型保险丝熔丝不应长时间在150℃以上工作,快速熔断型保险丝不应长时间在175~225℃以上工作。b、脉冲电流:不断的脉冲冲击,会产生热循环,从而致使熔丝的扩散、氧化、热应力等产生,甚至加速。保险丝将 随着脉冲能量和次数的增加而渐渐老化。&&& 保险丝的抗冲击寿命,取决于脉冲的I2t占保险丝本身I2t的百分比;通常情况,应小于20[%],那样保险丝可承受10万次以上的冲击。c、其它:如与保险丝接触的管夹、及连接电线的长度、截面积等。保险丝与管夹的接触电阻大,有损于寿命,UL标准中规定,试验时保险丝与管夹的接触电阻小于3mΩ。当接触电阻大时,管夹不是散热而是产生热并向熔丝传送。2、保险丝老化后对使用的影响:保险丝老化后,不会产生应切断的电流而保险丝不熔断的危险。保险丝 老化后,相当于是额定值(电流)的下降而非上升,因而在电路中不会产生安全性问题,只是会在较小的过载电流或脉冲下即切断电路。3、保险丝寿命的测试评估:在IEC标准中规定有“耐久性试验法”,而UL标准中无类似的规定。IEC标准中的耐久性试验即是寿命试验,其方法是,在正常温度下使用直流电源测试:a、额电流直到温度稳定下测电压降;b、1.2倍额定电流1h& 切断电流15min。循环100次;c、通电1.5In 1h 测电压降;d、同a法测电压降。要求:试验前后电压降变化不应超过10[%],且标识仍清楚可辩,端帽焊点不出现任何劣变。
保险丝适用的电路
1、特快速和快速熔断型保险丝管:适用于较恒定电流的电路,或浪涌电流较小的电路,且电路中存在抗冲击脆弱元件或部件。2、中等延时和延时熔断型保险丝管:适用于存在正常浪涌电流的电路,且电路中不存在抗冲击脆弱元件或部件。抗雷击型保险丝管,适用于需要承受瞬间雷击的特殊电路,如电话机等。1、分断电流保险丝管:适用于可能出现较大短路电流的电路。2、氧树脂封装和塑料外壳型保险丝管:适用于安装密集元件或可能出现接触短路的回路中。3、350V、300V的保险丝管:适用于电子整流器等产品。
保险丝管使用注意事项
1、被选用保险丝的额定电压,应大于被保护回路的输入电压。2、UL规格保险丝的额定电流是在实验室条件下确定的,实际使用时应小于标称值的75[%]使用。例如,电路工作电流为0.75A,最小选用额定电流为1A的保险丝管。3、IEC规格保险丝管的额定电流,实际使用时可按标称值的90[%]或100[%]使用。例如,电路工作电流为0.9A,最小可选用额定电流为0.9A或1A的保险丝管。4、不同使用环境温度下,保险丝的工作寿命不一样,温度越高,保险丝的工作寿命越短;实际选用时,需按系数提高保险丝的额定电流选用。我司产品目录中已标明温度影响曲线,供选用保险丝管时参考。5、保险丝管的分断能力与其体积成正比,与额定电压成反比。即,体积越大或额定电压越小,保险丝管的分断能力就越大;体积越小或额定电压越大,保险丝管的分断能力就越小。所以,如选用小尺寸的保险丝管,需判定被保护电路可能出现的短路电流不会太大;如被保护电路可能出现较大的短路电流,则须选用有较大分断电流的较大尺寸保险丝管。产品目录中标明了各型号、规格的分断电流,共选用保险丝管时参考。6、保护回路的浪涌I2T应小于保险丝管额定I2T的20[%],保险丝管在被保护回路中才能承受10万次以上的浪涌冲击。
保险丝管的选用
a)确定安全标志:根据产品将销售的市场要求,选定保险丝管的安全认证标志及安全标准(UL标准或IEC标准保险丝管)。b)确定外型尺寸:根据安装空间和确定的安全认证标志及安全标准,选定保险丝管的外型尺寸。c)确定型号:根据被保护回路的电流特性,选定保险丝管的型号。例如,被保护回路的电流特性为恒定电流,则选用快速熔断型。d)确定额定电压:根据被保护回路的输入电压及使用要求,确定保险丝管的额定电压。例如,被保护回路的输入电压为220V,则须选用额定电压220V以上的保险丝管,可选250V、300V、350V等;但考虑成本因素,不必选用过高的额定电压。e)确定最小额定电流:根据被保护回路的稳太工作电流及相关的使用折损系数,初步确定保险丝管的额定电流。例如,被保护回路的稳太工作电流为1A,选用UL标准管,工作环境温度约80℃,则保险丝管的额定电流最小选:1A×1.25÷0.5=2.5A。f)确定保险丝管的最小I2T:根据被保护回路的浪涌I2T,确定保险丝管的I2T。例如,被保护回路的浪涌I2T为1(A2S),为保证保险丝管能承受10万次以上的冲击,保险丝管的I2T应大于:1÷0.2=5(A2S)。g)确定保险丝管的额定电流:根据最小额定电流和最小I2T值,查产品目录中对应型号规格,取既大于最小额定电流值且其I2T值也大于最小I2T值的初级额定电流规格为选用保险丝管的额定电流。例如,依据以上最小值,(1)如额定电流2.5A的I2T为4.3 A2S,3A的I2T为5.4A2S,则取3A为选用保险丝管的额定电流;(2)如额定电流2A的I2T为5.3 A2S,2.5A的I2T为7.6A2S,则取2.5A为选用保险丝管的额定电流。
浏览次数:7161次
深圳创恩电子有限公司
深圳鹏才电子有限公司
深圳创恩电子有限公司

我要回帖

更多关于 平安保险房产低压贷款 的文章

 