空调制暖发出响声打开瞬间有咯噔响声正常吗

各位大佬,空调打开时有异响,是正常响声吗_百度知道
各位大佬,空调打开时有异响,是正常响声吗
我有更好的答案
不过要花钱的,最好先谈好价钱。你可以用手先晃晃,不过也不排除里面进去了垃圾,如果觉得结实就不用管它啦,室外机,难道你还成天拉开窗户听他的动静吗,你要是觉得不爽就找人来看看可能是哪里松动了
采纳率:95%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。正在加载验证码......
请先拖动验证码到相应位置查看: 5667|回复: 12
分享阅读权限10在线时间0 小时主题精华0好友记录帖子日志相册UID586681积分6747经验6475 点金币2723 枚元宝0 个注册时间最后登录
六品, 积分 6747, 距离下一级还需 3253 积分
UID586681积分6747经验6475 点金币2723 枚注册时间最后登录
美的空调内机有轻微的哒哒哒的响声, 感觉是什么东西碰住了,但是看看又没有,不是风叶发出的声音,打电话给修空调的师傅是最近实在抽不出空,让我拍拍,昨晚试了还是有点声音,有朋友遇到过吗,怎么解决的啊
分享阅读权限10在线时间0 小时主题精华0好友记录帖子日志相册UID586681积分6747经验6475 点金币2723 枚元宝0 个注册时间最后登录
六品, 积分 6747, 距离下一级还需 3253 积分
UID586681积分6747经验6475 点金币2723 枚注册时间最后登录
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID219积分2668经验823 点金币18454 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 2668, 距离下一级还需 2332 积分
UID219积分2668经验823 点金币18454 枚注册时间最后登录
拍几下没用的话,只能等维修工来换轴流风扇的尼龙轴套了,可能磨损后动平衡没了抖动。
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID900495积分446经验432 点金币138 枚元宝0 个注册时间最后登录
九品, 积分 446, 距离下一级还需 54 积分
UID900495积分446经验432 点金币138 枚注册时间最后登录
我家也有,风开小点就是了,一晚上风开大了早上口干舌燥对身体也不好
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID811124积分2699经验2484 点金币2154 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 2699, 距离下一级还需 2301 积分
UID811124积分2699经验2484 点金币2154 枚注册时间最后登录
慕华 发表于
为了一空调单买一加湿器,不好意思我实用主义
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID811124积分2699经验2484 点金币2154 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 2699, 距离下一级还需 2301 积分
UID811124积分2699经验2484 点金币2154 枚注册时间最后登录
加湿器三十多快钱,冬天也好用的,
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID811124积分2699经验2484 点金币2154 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 2699, 距离下一级还需 2301 积分
UID811124积分2699经验2484 点金币2154 枚注册时间最后登录
我是开空调连电扇加湿器一起开的..
这样子啊,那个声音的确是里面发出来的,更换一下贵吗
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID326704积分3531经验3457 点金币737 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 3531, 距离下一级还需 1469 积分
UID326704积分3531经验3457 点金币737 枚注册时间最后登录
前天也是空调葛莉莉莉莉的声音,你试下打开空调前置面板,把里面的滤尘网拿出来洗一下,晾干然后塞进去。
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID769942积分12933经验11476 点金币14565 枚元宝0 个注册时间最后登录
五品, 积分 12933, 距离下一级还需 37067 积分
UID769942积分12933经验11476 点金币14565 枚注册时间最后登录
还是等专业修空调的过来看看,毕竟隔行如隔山
电话:8工作日 8:30-17:00在线空调启动运转时声音为什么会很大,怎么处理使用噪音变小
您现在的位置:新闻动态
&&空调启动运转时声音为什么会很大,怎么处理使用噪音变小
&天气逐渐转热,可能有的朋友家里闲置已久的空调又开始了自己的工作,可是当再次使用时,不少朋友会发现,自己家中的空调在启动运转时怎么动静突然变大了?是由于长时间没用出现的正常现象还是空调哪坏了?今天编辑就告诉你,空调突然噪音过大的原因。&&& 空调在使用时噪音过大的原因有主要是由于风机振动过大、风机叶轮有损坏动平衡区风管内风速过大、送风口开度过小、送风速度过大等这几个方面造成。&&& 当出现这中情况时很多朋友及会不知道该怎么办了,你说它坏了吧,还没有,&&&& 可是没坏的话又噪音过大,其实,当遇到这中情况时我们可以请维修人员来检查一下空调的整体状况,空调加氟加强风机减振基础,更换失效的减振器,检查风机的叶轮、轴承,平衡情况,若有损坏及时修复或更换。在使用时减少送风风速,避免过大的风速调节,&&&& 这样就会有效的解决空调的噪音问题。家电,与我们的生活息息相关,它带来的便利性可以说是颠覆性的,但使用家电的同时,家电维修也让我们吃尽了哑巴亏。就拿空调维修来说,很多朋友连家里的空调为何故障都不知,就被告知要花几百大洋,这样的情形,不知有多小消费者都遇见过。其实,解决之道就是寻找正规的品牌售后维修,如遇见一些不正规军上门服务,小伙伴们只能以智斗勇,提前明白他们的招数,做好防范。1、第一招:投石问路:声称空调需要清洗。维修工故意向空调外机中投进杂物,然后向消费者称空调外机需要开机清洗。一般每清洗一台机子40元。2、第二招:屈打成招:弄断连接铜管。在拆装前,维修工先声称连接外机和内机的铜管易被折断,在作业中趁顾客不注意,人为弄断铜管,让消费者更换铜管。维修方出售铜管价格一般是挂机每米80元,的柜机可达每米120元,一般一根新的铜管都在3 米以上,这一来消费者就要拿出200至300元钱。3、第三招:偷梁换柱:声称压缩机需更换。维修工向消费者称压缩机已经老化或者已经坏掉,如果不更换会有安全隐患,并称如果立即更换可以打折。更换或者维修压缩机的价格都要几百 上千元。4、第四招:加料加价:人为关掉阀门。在拆装或维修过程中,工人关掉阀门,声称空调自然损耗、漏氟,需要重新加氟。普通空调一次需要加5个压的氟,挂机加氟40元一个压,柜机加氟50元一个压,消费者又要掏出200至300元。&&& 余杭五常某小区的朱先生,今年3月在杭州文二路某电器商场买了两只空调,5月安装,一直未用。入夏后,才发现其中一只不制冷。打电话联系售后,7月17日上午来了两名维修师傅,检查发现,空调少了制冷剂。但带来的制冷剂不匹配,两人折返去拿。&&& 中午12点45分,两人回来,一人爬到室外空调安装平台维修。朱先生看对方未采取安全措施,提醒说:“你得系上安全带。”&&& 但对方说不用。朱先生离开没两分钟,就听到一声沉闷巨响。他心知不妙,飞奔下楼:对方趴在水泥窨井盖上,满脸是血。五常派出所民警接报后,将受伤师傅送到医院。&&& 伤者姓张,29岁,安徽人,伤势非常重:颅内出血,脊椎骨折,虽暂时脱离生命危险,还在重症监护室救治。警方提醒:又至空调安装维修旺季,高空作业者务必做好安全措施。 进入夏季,空调的使用非常频繁,外面空气污染又比较严重,导致空调内部的过滤网非常的脏,长期下去会导致空调内部的零件遭到损害,而且机身内部的制冷液也需要定期的检查,看看是否有漏液的情况。针对这些问题,小编为大家准备了一些关于空调清洁维护的小产品和一些维护空调的小知识。  空调滤网可拆卸,勿用硬毛刷  空调是制冷的工作原理是通过空气循环经过制冷管,迅速降温,然后由出风口排出去。在这个过程中,空气中的灰尘会沉积在空调的过滤网中,久而久之就会产生大量灰尘和细菌,危害健康,所以定时清理空调滤网是非常重要的。很多人不知道如何清理空调内部,小编来教大家。  一般来说,清理空调的正确含义是清洁空调内部的的过滤网,因为空调内部有很多精密的零件,过滤网就是为了过滤虚幻的空气,将灰尘阻挡在外面,以免污染零件。所以空调的过滤网是空调内机里面最脏的。  因为过滤网需要定时清理,所以厂家在设计的时候,就已经将过滤网设计成可以拆卸的,但是里面还是存在固定的卡扣或者卡槽,用户在自行清理的时候需要提前阅读一下说明书,以免损坏机身。  另外需要几点需要注意,如果是拆卸清洗的话,最好使用清水或者专业的清洗剂,因为空调的过滤网很脆弱,随意使用清洁制剂会损害过滤网。而且尽量不要使用牙刷什么的硬毛刷去刷洗,那样很容易造成过滤网损坏。所以最好选择柔软的细毛刷,比如化妆用的粉底刷,或者绘画用的油画刷子,轻轻进行刷洗。原因分析:室内机连接管接头处,产生滴水,怀疑为凝露漏水,上门检查发现室内机高、低压连接管由于接头保温效果不良导致凝露漏水。将该机连接管部位做好充分的保温,包扎,使用几天后又发现用户内机中部墙壁上漏水,上门拆下机器详细检查,发现室内机高低压连接管纳子帽附近因保温套未密封好,只是扎带缠绕表面而产生。 解决措施:用保温套重新包扎接管部位处(用扎带多扎几圈效果更好)。 经验总结:出厂空调维修时保温套与配管相同长度,在室内外连接管、电源线和排水管包扎之前,一定要先量好蒸发器输出输入管的长度差,预留出连接管的尺寸,由于保温套的伸缩性能不同,在安装过程中为达到接头处的保温效果,应将内机接头处保温好,用扎带扎紧,以免包扎不紧在穿管道时将接头处拉松,钠子帽裸露在外产生渗水现象,另外在连接排水管时,接头处一定要用防水胶布贴好,否则易造成漏水现象,以上漏水都为安装不良造成,对于新装机漏水,一定要注意检查上述问题。分体式空调抽真空五大方法介绍:&& 方法一:低压单侧抽真空&& && 具体操作:1.在试压、检漏的基 础上,将双表(高、低压表,均带有负 压的最好)的黄色管连接到真空泵 或自制抽真空机上,此时红色管已 连接到三通截止阀的维修口上,二 通截止阀已处于打开状态,三通截 止阀已处于三通状态。2.开启空调, 因为这样可以使系统内的水分蒸 发,以便抽出。3.接通真空泵电源, 关闭低压表阀,打开高压表阀进行 抽空。4.真空度达到一o.1MPa(一 760mmHg)时,关闭高压表阀,拧下 真空泵与表阀的连接螺母,切断真 空泵电源,抽空结束。& 适用范围:空调的两个截止阀 只有一个是三通的,即只有一个维 修口的。&&& 特点:操作简单,但由于制冷系统 的高压侧中的空气通过毛细管抽出, 因此高压侧残留空气的压力较高,对制冷性能有一定影响。另外,抽空时间 长,上门维修时携带工具不方便。 方法二:高、低压双侧抽真空&&&& 具体操作:1.在试压、检漏的基 础上,将黄色管连接到真空泵或自 制抽空机上,此时双表的蓝色管已 连接到低压维修1:3,红色管已连接 到高压维修口上、两个三通截止阀 已处于三通状态。2.开启空调,因为 这样可以使系统内的水分蒸发,以 便抽出。3.接通真空泵电源,打开高、 低压表阀进行抽空。4.真空度达到要 求时,关闭高、低压表阀,旋下真空 泵与表阀的连接螺母,切断真空泵 电源,抽空结束。&& & 适用范围:空调的两个截止阀 均为三通的,即有两个维修El的。& && 特点:操作简单,抽空时间短,克服了毛细管对高压侧的影响,效 果较好,但维修时携带真空泵不方便。 & 方法三:二次抽真空&& & 具体操作:是按以上两种方法 之一先进行抽真空,然后充人少量 制冷剂运行数分钟后再进行抽空。 &&& 适用范围:家用分体式空调均 适合。 &&& 特点i此法可提高制冷系统的 真空度,但要消耗一些制冷剂,效果 也较好。方法四:自身抽真空&& & 具体操作:1.拧 开两截止阀上的纳子,将室内机与 室外机连接口分开,在二通阀上直 接接双表的红色管(1匹和1.5匹的 空调均可直接接,不能直接接的可 用针阀转换),黄色管接制冷剂钢瓶,然后打开二、三通截止阀。2.开启 空调为制热状态(有低压保护的可 将保护继电器暂时短接,抽空完毕 再复原,夏天可将四通阀与压缩机 的电源并联),开始抽空。压缩机会 将室外机空气抽出,空气由三通截止阀的接口处排出,同时压力表显示系统内真空度。当达到真空要求 时,为防止压缩机至三通截止阀这 段尚有残留空气未排出,可微稍向 系统内充一些制冷剂,然后再抽空 到相应真空度,抽空结束。 3.关闭三通截止阀,立即全部打开制冷剂瓶阀并倒 置,迅速微微打开排空表 阀,排出双表与钢瓶之间 的空气后再关闭排空表 阀,接着快速打开制冷剂 加注表阀,按空调铭牌上 标注的量加注(可多加80 克左右,以备排气消耗)。 用称重法一次加入标准量 后,立即关闭制冷剂瓶阀、 加制冷剂的表阀、二通截 止阀,并断开双表与二通 阀的连接,关闭空调。& && 适用范围:热泵型分体空调。&&& 特点:抽空速度快,效果好,适 合上门维修。& &方法五:制冷剂排空法&& & 具体操作:1.拧开两截止阀的纳 子,将室内机与室外机连接口分开。2.打开两、三通截止阀及双表加制冷 剂的阀门。3.在三通阀(粗铜管)进气 口上装上一个“封帽”(堵口的铜 帽),将口封严。三通阀维修口接双 表的红色管,制冷剂钢瓶接双表的 黄色管。4启动压缩机,当压力表达 到真空度要求时,表示从制冷剂钢 瓶口至压缩机进气口已抽成真空状态。5.若二通阀口无气体排出,微开 制冷剂瓶阀3s~5s后立即关闭,让制 冷剂把室外机冷凝器及其管路内可 能残存的气体驱出。6.当气体排完 后,再重复…5’的操作,使系统内排 空更彻底,当压力表再次达到真空 度要求且二通阀口无气体排出时, 迅速关闭二通阀。7.立即全部打开制 冷剂瓶阀并倒置,按空调铭牌上标 注的量加注(可多加80克左右,以备 排空)。用称重法一次加入标准量 后,立即关闭制冷剂瓶阀、加制冷剂 表阀、二通截止阀,断开双表与二通 阀的连接。8.关闭空调,拆下三通阀 封帽,将粗细两根连接管接头安装 好,并重新排空后拧紧,然后分别拧 开高低压阀门复原。&&& 适用范围:单冷式分体空调。& 特点:抽空速度快,效果好,适 合上门维修。
友情链接:
地址:杭州市上城区凯旋路423-1号商铺  电话:  
Copyright@2012 杭州千瑞电器设备有限公司 All
right reserved 技术支持:

我要回帖

更多关于 空调制热响声正常吗 的文章

 

随机推荐