奥克斯中央空调冷暧空调出显E5什么原因

奥克斯KFR/72W变频空调出现E5是怎么回事。
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
奥克斯KFR/72W变频空调出现E5是怎么回事。
提问者:虞美人|
浏览次数:105|
时间: 18:05:56
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有7条回答
回答数:15
被采纳数:2
没事的,我也有这样的情况,可能是WIN7的原因,后来我其实也不知道怎么好的,自己就在那下了个360卫士在那乱弄,什么清除垃圾啊,杀木马,补漏洞,开机优化,文件什么的都整理删删,后来就好了,我是连网站图片有的都不能出来,比如人家人人上发我礼物,我打开都看不到礼物图片的,也像你一样PPS什么都可以看视屏的
回答数:19
被采纳数:0
看说明书啊,上面写着E1室温传感器E2室外管温传感器E3室内管温E4内外通讯、PG转速异常E5压缩机过载,低压保护E6三相保护E7室外过流E8压缩机排气传感器E9压缩机排气温度。征对E5可以加稳压器,E5的含义是室内机,室外机通讯故障。如果室外机电路板上指示灯不亮,肯定无法通讯,显示E5,首先查220V电送到外机没有,如果有查外机整流,滤波电路,测有无300V直流电,如果有,查开关电源电路,只要这部分检查好,+5V.+15V就有了,外板指示灯就会亮,这时空调就可以正常工作了。
回答数:17
被采纳数:9
这是错误的信号,要看错误数码表
回答数:37
被采纳数:0
是电压低了,自己检查一下
回答数:14
被采纳数:2
下个测温软件看看温度先,如果指示灯有反应只是黑屏的,如果你说的黑屏是仔细用手电照着能看到图像的这个是伪黑屏换灯管就可以了。如果你说的黑屏是没有图像的知识屏幕稍微有些亮光的黑屏,这个是显卡门芯片的比较典型的症状需要换全新改良版芯片了,如果说的真正的黑屏一般是显卡或者内存有问题的可能较大。电脑相关问题解答,互相帮助,网上或电话询问均可。
回答数:26
被采纳数:0
有两种方法:有线连接1、首先,用usb连接IPhone5与电脑,网络邻居属性中查看现在本地IP,并记下。2、IPHONE上开启”个人热点“功能3、电脑上打开 网络邻居-属性 会多出一个网卡。4、按住ctrl键选中两个网卡,右键-桥接,等待一会儿,网桥搭建好。5、此时必须首先查看网桥状态,看看IP地址是什么。6、如果跟之前记下的不一样,须手动重新配置IP,否则变成电脑通过IP上网了,手动配置(路由分配的内网IP,如果是直接adsl,可以记下桥接前的IP地址填和网桥一样。7、配置完成之后必须再次确认:8、电脑上打开此查IP网站:  确认显示的IP地址还是本来的IP地址。9、然后IPhone上打开safari,不要用opera或者uc因为有压缩中转有可能显示不出真实IP地址。10、确认此时显示的也是电脑上IP地址。便可以上网。无线连接下一个软件叫Connectify设置如下:1、使用该软件时,电脑必须是打开的且连接了互联网。(此软件的原理就是将正在连接到互联网的电脑变成了一个wifi热点,把电脑变成了一个虚拟的无线路由器,如果关闭电脑就相当于关闭了无线路由器,所以使用时候必须是电脑是打开的且连接到了互联网)2、台式机和笔记本都是可以使用该软件,但台式机需具备无线网卡。3、支持win7、windowsxp以及vista系统,不用担心系统版本的。4、下图是以连接成功的。
被采纳数:0
奥克斯空调故障代码e5如何解决?
时间: 11:10:49
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:9755
被采纳数:0
可能出现的原因有以下:1、电源电压低于187V,现在的空调都是宽电源设计,但是如果低于这个数字,空调也是不能启动的!2、内机过滤网和外机的冷凝器太脏引起的保护,建议先清洗一下。3、控制板故障,更换控制板。故障代码E5的解决方法:1.E5是过电流保护,查看电压是否过低,外机电容是否损坏,外机散热是否良好。2.E5 :室内外通信故障。信号指令出现问题,找个是师傅过来换一下零件。3.E5是过电流保护,查看电压是否过低,外机电容是否损坏,外机散热是否良好,如果电压不稳定,建议安装稳压器。4.压缩机过载了,是不是室内的尘土太多。5.书面解释是:压机过流保护。你是多大的空调,看看电源正常不 ,再看看压机启动电容 ,再就是压机坏。6.或室内外机通讯故障。
回答数:18519
被采纳数:2
出现E5:压缩机过载,低压保护
有几个原因:
2、过滤网的灰尘太多了,及时清洁
3、很大可能是外机的电容烧掉了,看看是不是符合你空调功率的,不然换了还会烧的
4、制冷液漏掉了
回答数:52954
被采纳数:7
这个应该是变频机的故障,是通讯故障,就是内机检测不到外机,主要就是内外机连接线有根通信线没连好或连错了,再不是就是外机电脑版通讯模块出问题了,找售后维修吧。
希望我的回答对您有所帮助。谁知道奥克斯空调e5故障是什么意思?
时间: 14:03:42
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:8793
被采纳数:0
e5的意思压缩机低压保护。
原因以及解决方法:
1,确定环境温度是否太低。
2,判断是控制故障还是系统故障,可先把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上。
3,外机连接线和插头,把万用表调在欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上,另一个表笔接在零线N上,如果阻值为0,说明故障在低压开关上,反之是线路问题。第四步通过压力表来判断是系统漏氟,还是堵塞。
回答数:52154
被采纳数:272
E5为室内机与室外机通讯故障
首先检测室外机L, N有无交流220V 和N ,S有无24V跳变电压,无则检查室内机,有则检查室外机主板与模块通讯,供电,是否正常。
这个比较专业,建议自己不要动,因为判断故障最有效最简单的办法,就是更换被怀疑有问题的线路板。自己没有备品替换的。还是直接叫售后处理吧。
回答数:57682
被采纳数:3
你好,可能出现的原因有以下:
  1、电源电压低于187V,现在的空调都是宽电源设计,但是如果低于这个数字,空调也是不能启动的!
  2、内机过滤网和外机的冷凝器太脏引起的保护,建议先清洗一下。
  3、控制板故障,更换控制板。
  先检查一下电压是否正常,如果不稳定的话,建议安装稳压器。
  格力空调故障代码E5的解决方法:
  1.E5是过电流保护,查看电压是否过低,外机电容是否损坏,外机散热是否良好。
奥克斯空调显示E1/E2/E3/E4/E5故障代码详解-空调故障代码大全
空调出现故障如何依据故障代码来判断故障,下面是合肥瑞佳空调维修收集的奥克斯AUX空调故障代码大全,相关维修人员可以参考下:
空调型号:KFR-70LW/A、KFR-120LW/A故障显示和保护显示
1、制热化霜:面板上“制热”指示灯闪烁,(0.5s/O.5s),其余不变。 2、有室内管温时,室内制冷防冻结保护:面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁(0.5s/0.5s)其余不变。 3、有室内管温时,室内制热防高温保护:面板上“运行”灯和在“制热”显示闪烁(0.5s/0.5s)其余不变。 4、有室内管温时,室内制热长时间防冷风保护:面板上“运行”灯闪烁(0.5s/0.5s)其余不变。 5、过流保护: “运行”灯和“29”指示灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机? 6、低压保护: “运行”灯和“18”指示灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机? 7、室温传感器故障: “温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),系统停机? 8、室内盘管传感器故障: “温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),按无内管传感器运行? 9、室外盘管传感器故障: “温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s)其余不变。 10、室外缺相或者相序保护 “定时”灯和“运行”灯同时闪烁(0.5s/0.5s)系统停机? 11、通讯故障: “运行”灯闪烁(0.5s/0.5s),其余指示灯灭,系统停机?
FS(Y)、DS(Y)、ZVY、CSY型空调故障显示和保护显示当发生故障时,操作板LED数码屏上显示故障的相应代码。
1、室温传感故障: 系统停机,操作板LED数码屏上显示“E1” 2、室内板上室外管温传感故障: 系统不停机,操作板LED数码屏上“E2” 3、室内管温传感故障: 系统不停机,操作板LED数码屏上“E3”,按无室内管温传感器时方式工作。 4、室外有板时,通讯故障:系统停机,操作板LED数码屏上“E4” 5、室外有板时,室外压缩机保护(过载保护):系统停机,操作板LED数码屏上“E5”。 (可能是低开关压保护、过载保护或过载 继电器动作)6、室外有板时,室外三相缺相保护:系统停机,操作板LED数码屏上“E6”, (可能是三相接反)。 7、室外有板时,过流保护: 系统停机,操作板LED数码屏上“E7” 8、室外有板时,压缩机排气管温度传感器故障:系统不停机,操作板LED数码屏上“E8”。 (可能是温度传感器接插不牢或室外 电脑板坏)9、室外有板时,压缩机排气管温度保护:系统停机,操作板LED数码屏上“E9
浏览 (641) |
(0) | 评分(0) | 支持(0)
| 发布人:
将本文加入收藏夹
合肥瑞佳家电制冷维修中心
地 址:合肥市 包河区 水阳江路与合巢路交叉口 包河党校对面
Copyright(C) &合肥瑞佳家电制冷维修中心&
All Rights Reserved
地址:合肥市包河区 合巢路与水阳江路交叉口向南200米 包河区委党校对面 &皖ICP备号-2||||||||||
||||||||||
查看: 1238|回复: 1
奥克斯空调显示E5 求助
阅读权限10
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 gf2133 于
18:41 编辑
请教各位高手,奥克斯出现故障代码E5,是什么故障原因引起的
阅读权限110
在线时间 小时
E5 压机过载 低压保护