今天是周六,得闲折腾一下PLC: 、 触摸屏:GS2107-WTBD通讯线:USB线一根,网线一根如图: [attachment=138984]上图是已经调试完成的结果。二楼开始讲过程。
本帖最近评分记录:下载积分:+5(新工电工) 好贴好贴!下载积分:+5(ykykkhor) 好贴好贴!下载积分:+3(zz2679493)
有关技术方面:论坛贴子看到,懂的我会回复私下单独技术咨询统统不回复有关销售方面:请联系我方电话或QQ
级别: 管理员
工控威望: 6385 点
下载积分: 8834 分
在线时间: 4748(小时)
注册时间: 最后登录:
FX5U是FX的高级品种,并不是FX3U的替代品。它在使用上有很多不同,有些地方类似Q系列。FX5U没有USB和圆形编程孔,通常编程都用以太网口拨掉塞子,插上网线 [attachment=138985] 通电后,ERR灯慢速闪烁 [attachment=138986] 这是正常的,新机器没有程序,都会这样慢速闪烁
有关技术方面:论坛贴子看到,懂的我会回复私下单独技术咨询统统不回复有关销售方面:请联系我方电话或QQ
级别: 管理员
工控威望: 6385 点
下载积分: 8834 分
在线时间: 4748(小时)
注册时间: 最后登录:
打开GX-Works3,新建工程,选择FX5U,梯形图。点击 在线,连接目标指定按如下设置 [attachment=138987] 在适配器那选上,确定,通讯测试,OK。随便写了两句程序,灌进去。还得象Q系列PLC那样复位一下PLC,ERR不亮了 [attachment=138991]
有关技术方面:论坛贴子看到,懂的我会回复私下单独技术咨询统统不回复有关销售方面:请联系我方电话或QQ
级别: 管理员
工控威望: 6385 点
下载积分: 8834 分
在线时间: 4748(小时)
注册时间: 最后登录:
但我的电脑得一直连着网,又没有交换机。总是很不方便的。所以通过触摸屏GS2107-WTBD做透明传送应该是最方便的打开触摸屏软件,新建工程,连接机器那选IQ-F下一步,I/F选以太网 [attachment=138988] 工程虽然建好,但就这样做好画面,灌进去是连接不上的。因为默认的PLC站号和触摸屏站号都是1,有冲突点击软件左边的系统,连接机器设置,CH1:MELSEC IQ-F [attachment=138989] 点击以太网设置(T) [attachment=138990] PLC的站号默认是1,现在我改成2就行了(其实这是一个BUG。新建工程的时候,软件应该自动把PLC分配成其他才对)
有关技术方面:论坛贴子看到,懂的我会回复私下单独技术咨询统统不回复有关销售方面:请联系我方电话或QQ
级别: 论坛先锋
发帖数量: 1240 个
工控威望: 1331 点
下载积分: 55215 分
在线时间: 915(小时)
注册时间: 最后登录:
级别: 管理员
工控威望: 6385 点
下载积分: 8834 分
在线时间: 4748(小时)
注册时间: 最后登录:
做了一个简单的画面灌进触摸屏,屏与PLC通讯成功。接着做PLC程序。FX5U的特殊软元件有一些不同。它可以兼容一部分Q的,也可以兼容一部分FX的。比如D8013 变成 SD8013。 M8029变成SM8029。做了一个简单的定位程序,灌进去,运行后,没看到Y闪,ERR灯却亮了!研究了一下,找到原因:先点开PLC软件左侧的参数,模块参数,高速I/O然后点输出功能,定位,再点右边的详细设置 [attachment=138992]出现一个窗口,感觉有点象QD75的模块,还有定位数据,这里先不管它,只要让相关的Y可以用于定位就行。在基本参数里,轴1,轴2,轴3,轴4都处于未使用状态可以选PULSE/SIGN 或 CW/CWW 我选择了PULSE/SIGN(脉冲加方向)Y0脉冲是固定的,方向可以自己选择。其他乱七八糟的就不管了,确定,写入到PLC。复位。再试,OK!最后把做的测试程序发上来,我水平有限,仅能供初学者参考:
(487 K) 下载次&#2
希望能对第一次接触FX5U的人有所帮助!
本帖最近评分记录:下载积分:+1(mythic) 电子手册:CPU,I/O —— ..
有关技术方面:论坛贴子看到,懂的我会回复私下单独技术咨询统统不回复有关销售方面:请联系我方电话或QQ
xijiangli789
级别: 论坛先锋
发帖数量: 160 个
工控威望: 1581 点
下载积分: 7352 分
在线时间: 1312(小时)
注册时间: 最后登录:
级别: 实习会员
发帖数量: 3 个
工控威望: 4 点
下载积分: 116 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 最后登录:
平安 健康 快乐 充实
级别: 论坛版主
工控威望: 9308 点
下载积分: 16896 分
在线时间: 2509(小时)
注册时间: 最后登录:
在新建工程的地址设置方面,感觉西门子的STEP7做的比较好,默认的自动分配的地址不会产生冲突。
愿朋友平安,健康,快乐。。。
级别: 探索解密
发帖数量: 151 个
工控威望: 158 点
下载积分: 5846 分
在线时间: 323(小时)
注册时间: 最后登录:
哈哈 我昨天在您这里定的货到手了 上电后发现ERR灯亮 也没有电池 还以为有问题 ,找客服才知道这个可以不用电池。 &&
liuqiang1986
相互交流,相互学习,共同探讨。
级别: 家园常客
发帖数量: 420 个
工控威望: 639 点
下载积分: 2052 分
在线时间: 559(小时)
注册时间: 最后登录:
FX5U主要适合那些方面呢
技术在于积累,学习在于坚持。
级别: 略有小成
发帖数量: 318 个
工控威望: 398 点
下载积分: 28965 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 最后登录:
引用引用第5楼ymmfa于 19:37发表的&&:做了一个简单的画面灌进触摸屏,屏与PLC通讯成功。接着做PLC程序。我查了一下手册,没找到FX5U特殊软元件的说明。好象听三菱的人说过是可以兼容FX3U的,对了,加S。.......在电子手册的FX5U应用篇的附录里有特殊软原件一览表
1 Pages: 1/2& & &GoFX5U用户手册(硬件篇)_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
FX5U用户手册(硬件篇)
&&三菱FX5U用户手册(硬件篇)
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩143页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢怎么进行时间设置操作?
& CPU模块的内部有时钟数据,用于事件履历功能、数据记录功能的日期等的系统执行功能中的时间管理。
以下介绍CPU模块的时间设置:
& &即使在CPU模块的电源OFF时或发生超过允许瞬停时间的停电时,通过CPU模块内部的大容量电容器也可继续维持时钟动作。使用选项电池时,通过电池继续维持动作。
1、时钟数据
& CPU模块内部处理的时钟数据如下。
&. 年:公历4位数(1980年~2079年)
&. 月:1~12
&. 日:1~31(自动判别闰年)
&. 时:0~23(24小时制)
&. 分:0~59
&. 秒:0~59
&. 星期:0:星期天、1:星期一、2:星期二、3:星期三、4:星期四、5:星期五、6:星期六
2、时钟数据的更改
&可通过工程工具更改、通过SM/SD更改、通过指令更改方法更改时钟数据。
&1)、通过工程工具更改
& &通过菜单的&时钟设置&进行。
&2)、通过SM/SD更改
& &在SM210(时钟数据设置请求)OFF&ON的扫描的END处理执行后,至CPU模块中写入SD210(时钟数据)~SD216(时钟数据)中存储的值。SD210~SD216的范围超出有效范围时,SM211(时钟数据出错)将为ON,且SD210~SD216的值不会被写入CPU模块。
&3)、通过指令更改
& &通过TWR(P)指令将时钟数据写入CPU模块。
3、时钟数据的读取
&1)、通过SM/SD读取的方法
& &SM213(时钟数据读取请求)为ON时,将时钟数据读取至SD210~SD216。
&2)、通过指令读取的方法
& &通过TRD(P)指令从CPU模块读取时钟数据。
4、注意事项
&. 初次使用时
& &出厂时未进行设置,因此必须设置正确的时间。
&. 时钟数据的修改
& &即使修改了部分时钟数据,也应再次将全部数据写入CPU模块。
FX5U时间设置,FX5U时钟设置
公司主营三菱变频器、三菱伺服电机、三菱触摸屏、三菱PLC,三菱iQ-F系列品种齐全,FX5U、FX5UC价格好,大量现货,欢迎来电咨询!
同类文章排行
最新资讯文章君,已阅读到文档的结尾了呢~~
三菱plc软件gx与mx系列软件介绍,三菱plc编程软件,三菱plc仿真软件,三菱plc解密软件,三菱plc软件,三菱plc模拟软件,三菱plc的编程软件,gx works2 plc,mx gx1011,mx gx1061
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
三菱plc软件gx与mx系列软件介绍
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 三菱电机 的文章

 

随机推荐