电缆沟防火墙技术要求
核心提示:1总则1.1本技术要求的使用范围仅限于山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司供电分公司电缆防火工程。1.2本技术要求提出的是最低限度
1.1&本技术要求的使用范围仅限于山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司供电分公司电缆防火工程。
1.2&本技术要求提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出详尽规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。施工方应提供符合本技术要求和有关标准的优质施工工艺及产品。
1.3施工方应仔细阅读本技术要求中的全部条款,可提供比本技术要求中规定的性能更好的材料和工艺,以便业主选择。
1.4施工方在投标前到现场勘查,拿出符合现场的可行方案,防腐后的避雷针应符合现行的国家及行业标准。
1.5&在本技术要求确定之后,业主有权因标准或规程规范发生变化而提出一些补充要求,具体项目由双方共同商定。
1.6本技术要求所使用的标准如与施工方所执行的标准不一致时,取较高标准执行。
1.7在合同签订以后,业主有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求。
1.8&施工方在施工前应预先编制施工方案和措施,经业主审核后方可进行施工。
2&工程概况
电缆沟防火墙:共25处
3&应遵循的主要标准
GB&《建筑材料燃烧性能分级方法》。
2、GB&&《电线电缆燃烧试验方法&第1部分&总则》
3、公安部行业标准GA&161《防火封堵材料的性能要求和试验方法》。
4、公安部行业标准GA&181《电缆防火涂料通用技术条件》。
4&技术要求:
4.1&防火墙一定要达到防火的有关要求,保证无毒、无污染,使用环保产品;
4.2&该防火墙不能破坏电缆的绝缘性能;
4.3&控制室、开关室、计算机室等通往电缆夹层、隧道、穿越楼板、墙壁、柜、盘等处的所有电缆孔洞和盘面之间的缝隙(含电缆穿墙套管与电缆之间缝隙)必须采用合格的不燃或封堵。
4.4&防火墙采用新型做成的,既起到了阻断火灾蔓延的作用同时在以后更换电缆时,又十分方便;
构筑防火墙所用材料要求及技术指标:
耐火性能,min
GA161-1997
包装完整,无破损
GA161-1997
松散密度,kg/m3
GA161-1997
GA161-1997
GA161-1997
抗压强度,Mpa
GA161-1997
50m高处自由落在砼水平面上,包装无破损
GA161-1997
BXF-D311非硬化有机堵料
耐火性能,min
GA161-1997
塑料固体,具有一定柔韧性
GA161-1997
密度,kg/m3
GA161-1997
GA161-1997
GA161-1997
&7无腐蚀现象
GA161-1997
QY-Ⅱ速固无机堵料
耐火性能,min
GA161-1997
均匀粉末固体,无结块
GA161-1997
干密度,kg/m3
GA161-1997
GA161-1997
GA161-1997
&7无腐蚀现象
GA161-1997
抗压强度(R),Mpa
GA161-1997
初凝时间(t),min
GA161-1997
5&施工要求
实施阻火分隔的技术特性,应符合下列规定:
1、阻火封堵、阻火隔层的设置,应按电缆贯穿孔洞状况和条件,采用相适合的防火封堵材料或防火封堵组件。用于电力电缆时,宜使对载流量影响较小。阻火封堵材料的使用,对电缆不得有腐蚀和损害。
2、阻火墙的构成,应采用适合电缆线路条件的阻火模块、防火封堵板材、阻火包等软质材料,且应在可能经受积水浸泡或鼠害作用下具有稳固性。
3、除通向主控室、围墙或长距离隧道中按通风区段分隔的阻火墙部位应设置防火门外,其他情况下,有防止窜燃措施时可不设防火门。防窜燃方式,可在阻火墙紧靠两侧不少于1m&区段所有电缆上施加防火涂料、包带或设置挡火板等。
4、阻火墙、阻火隔层和阻火封堵的构成方式,应按等效工程条件特征的标准试验,满足耐火极限不低于1h的耐火完整性、隔热性要求确定。当阻火分隔的构成方式不为该材料标准试验的试件装配特征涵盖时,应进行专门的测试论证或采取补加措施.&普通会员:第6年
廊坊胜城保温材料有限公司
&&&&电话:&&&&手机:5960938
当前位置: >
凤台县耐油防火防火砖构筑阻火墙
名 称:凤台县耐油防火防火砖构筑阻火墙
价 格:2.00元/平米
最小起订量:100/平米
会员级别:普通会员第 6 年
&温馨提示:请优先选择
发布日期: 8:21:47
阻火模块为何成为保护电缆重要材料?
凤台县耐油防火防火砖构筑阻火墙在火灾发生的时候,电缆往往都会遭到破坏,而电缆如果遭到破坏的话,那么这造成的损失往往是非常大的,而且还有可能造成火灾的蔓延。所以目前各位朋友都做好了电缆的防护工作,这对于每位朋友而言都是至关重要的,希望各位积极关注。
而在具体防护的过程中,阻火模块是非常好的防火材料,自然各位也为此非常关注,想要了解该产品的具体特征。从外观方面而言,该产品大致上是呈现长方形的,而且可以互锁,使用起来非常方便。凤台县耐油防火防火砖构筑阻火墙
阻火模块主要应用于冶金、电力、通信、石油化工、工业与民用建筑等行业的电缆沟、电缆桥架、电缆横井、电缆竖井、电缆穿墙孔洞、配电柜底盘等地方的电线、电缆、电器的防火封堵特别适用于电力、石化、冶金、建筑等行业电缆隧道、电缆沟内构筑阻火墙
7.产品有效期长:新型阻火模块有效期可达15年以上,彻底解决了原阻火产品2-3年必须更换的缺点,产品性能特点:
10.环保、无污染:整体新型阻火模块产品采用多种有机物质组成,溶于自然环境,产品安装时采用自然咬合一次投入,免维护;免去重复投资和施工,为客户节约大量重复投资资金,经济实惠
5.耐水、耐油、耐酸碱性好:新型阻火模块产品不溶于水、油等物质,产品稳定性好;该堵料具有极好的耐火、耐水性,且耐油、耐盐水、耐腐蚀;产品为预制型块形态
9.安装简单、方便:产品为模块化另加特殊的凸块设计,能采取360度自然咬合安装,由于新型阻火模块为软性材料,重量轻,采用模型开孔,无需专门技术人员即可完成安装
8.能迅速与周围环境相融合:新型阻火模块产品按定尺设计,安装完后平整、有序不会坍塌,外观平整美观一次投入,免维护;免去重复投资和施工,为客户节约大量重复投资资金,经济实惠
各位朋友还可以认识到该产品是具有弹性的,以无机材料为主制作而成。这样便使得该款材料可以给予电缆非常好的防护效果。所以希望各位都能够非常好的认可这方面的内容,这对于各位朋友而言具有非常重要的意义,希望各位都能够认识清楚这个问题。
凤台县耐油防火防火砖构筑阻火墙
7.产品有效期长:新型阻火模块有效期可达15年以上,彻底解决了原阻火产品2-3年必须更换的缺点整体新型阻火模块无卤素成分,遇到火灾不会释放有害气体;绿色环保
6.遇火不会产生有害气体:没有飞烟、不脱落
5.耐水、耐油、耐酸碱性好:新型阻火模块产品不溶于水、油等物质,产品稳定性好;
4.耐火时间长:由于产品采用特殊配方材料组成,热量传到性非常差,能够组织燃亮穿透,新型阻火模块使耐火时间增长到5小时以上,远超过国家规定的3小时标准(为国家一级防火产品);
3.新型阻火模块可以重复使用:产品采用各模块形式,在遇到封堵位置变更等因素时,只需简单拆卸移动即可;
2.防小动物、老鼠咬:产品成分加入了一种特殊且对环境无污染的物质,从而有种特殊气味而防止小动物、老鼠咬,新型阻火模块克服了原阻火产品需同时配老鼠药的缺点;1.突出优点:新型阻火模块没有飞烟、不脱落、隔热效果好、散热快、设计科学合理、使用方便、有效期长等二, 性能特点:
DM-A3-JL-ZHMK新型阻火模块,为我国第三代防火封堵产品,无污染,安装时采用自然咬合 ,采用多种有机物质组成,溶于自然环境,耐火时间长:新型阻火模块耐火时间增长到5小时以上,远超过国家规定的3小时标准(为国,家一级防火产品),采用特殊配方材料组成,热量传到性非常差,能够组织燃亮穿透;新型阻火模块没有飞烟,隔热效果好,散热快,设计科学合理,不脱落,使用方便,有效期长等.,产品性能特点:其主要成份为耐高温无机耐火材料和改性剂阻火模块,一种能帮助有效实现防火功能的好产品
现在我们的生产行业中都是非常讲究安全性的,为了能够实现这种安全生产,我们现在也都是推出了很多产品,像是阻火模块就是这样一种好产品,都是能够有效帮助防火的。
其实阻火模块都是一种有着固定的形状和规格的产品,但正是这样规格的产品也都是非常方便进行切割。通常情况下这种产品的话都是呈现住长方形的基本特征,而且在其上面也都是有着凹凸槽的设计,因此也都是能够实现互锁的功能的。而且这种产品的话其采用的都是无机材料,具有非常好的弹性效果,因此都是能够有效帮助保护电缆。凤台县耐油防火防火砖构筑阻火墙凤台县耐油防火防火砖构筑阻火墙针对国内无机防火堵料耐水性能差的缺陷,研制而成
耐水型防火砖是一种不燃、耐水的新型无机防火堵料
阻火模块主要应用于冶金、电力、通信、石油化工、工业与民用建筑等行业的电缆沟、电缆桥架、电缆横井、电缆竖井、电缆穿墙孔洞、配电柜底盘等地方的电线、电缆、电器的防火封堵应用范围
施工方便:由于采用少量胶联材料,加上特有的凹凸自锁形状,使得封堵墙面机械强度高,不易坍塌,特别适合标准电缆沟等大型孔洞封堵,由于可塑性好,便于根据孔洞和电缆情况进行切割、打孔,比阻火包封堵更严实、可靠
机械强度高:有弹性,由于采用无机材料胶联、模压固化,实测抗压强度0.8MPa,是阻火包(0.05MPa)的16倍,含少量高胶联材料,有弹性,有利于保护电缆和后续拆改,这是本产品区别于传统无机堵料的重要特征
耐水性能好:试验证明,在水里浸泡1年,产品无溶胀、变形、坍塌,适合在有水的电缆沟使用
有效期长:由于采用无机膨胀材料和少量高效胶联材料,经加速老化试验证明,有效期可达15年以上,阻火包有效期一般为三年
耐火时间长:经国家防火建筑材料监督检验中心检验,耐火时间达180分钟以上,本企业实验室检测,实际耐火时间达280分钟以上主要应用于电力、通信、冶金、石油化工等行业的电线、电缆、电器的防火封堵,是传统封堵材料的更新换代产品
阻火模块这种产品都是有着非常多的特性,其能够有效地耐火,时间更长久,而且其更是能够耐腐蚀和耐油水,因此都是能够支持大家的生活使用的。只要大家注意好施工过程,相信都是能够帮助实现很好的效果的。
公司名称:廊坊胜城保温材料有限公司
联系人:刘经理 先生 (联系时请说明是在中科商务网上看到的)
电话:&&&&手机: 5960938
传真:&&&&QQ:
地址:河北省廊坊市大城县张演马村
耐火、防火材料相关行业
建筑相关企业
您可能感兴趣的:,,,,,,,,
廊坊胜城保温材料有限公司
&地址:河北省廊坊市大城县张演马村
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,对此不承担责任。暂无¥74.2元(当当价)更新于2天前
12D101-5 110kV及以下电缆敷设
¥74.3元(BooksChina价)更新于1天前
国家建筑标准设计图集:110KV及以下电缆敷设(12D101-5)
满99免运费
¥86.0元(亚马逊价)更新于377天前
国家建筑标准设计图集(12D101-5?替代94D101-5):110KV及以下电缆敷设
¥88.1元(京东价)更新于4天前
&&&&《国家建筑标准设计图集:110KV及以下电缆敷设(12D101-5)》由中国计划出版社出版。
&&&&《国家建筑标准设计图集:110KV及以下电缆敷设(12D101-5)》由中国计划出版社出版。
编制说明电缆敷设要点电缆与其他物体间的最小距离电缆直接埋地敷设电缆直接埋地敷设电缆直接埋地转角段电缆直接埋地分支段电缆直接埋地最小允许距离电缆与室外地下设施平行敷设电缆与铁路、公路平行交叉敷设电缆与热力管道交叉敷设电缆与热力管沟交叉敷设电缆与一般管道交叉敷设电缆与电缆交叉敷设电缆直接埋地接头的敷设电缆在斜坡地段的敷设电缆标示装置电缆标示桩电缆在混凝土电缆槽内敷设电缆直线槽敷设电缆直线槽配筋图电缆转弯槽施工及配筋图转弯电缆槽安装图电缆槽与电缆井连接电缆在排管内敷设硬聚氯乙烯(UPVC)双壁波纹管排管敷设硬聚氯乙烯(UPVC)双壁波纹管规格及组合图氯化聚氯乙烯(CPVC)电缆导管排管敷设氯化聚氯乙烯(CPVC)电缆导管规格及组合图玻璃钢(RPM)电力排管敷设玻璃钢(RPM)电力排管规格及组合图硬聚氯乙烯(UPVC)、氯化聚氯乙烯(CPVC)及玻璃钢(RPM)排管与电缆井连接钢管排管敷设钢管排管常见组合图海泡石纤维水泥管直埋敷设海泡石纤维水泥管的连接、垫块规格尺寸及组合图海泡石纤维水泥管混凝土包封敷设海泡石纤维水泥管直埋及混凝土包封敷设尺寸钢筋混凝土包封海泡石纤维水泥管排管变形缝做法钢筋混凝土包封海泡石纤维水泥管排管与电缆井连接做法混凝土管块直埋敷设混凝土管块混凝土包封敷设混凝土管块规格及组合图混凝土管块与电缆井连接非开挖拉管敷设机械顶管敷设断面图电缆在电缆沟内敷设室内电缆沟室外电缆沟角钢支架电缆沟主架安装电缆沟主架安装零件电缆沟支架组合表砖砌电缆沟混凝土电缆沟电缆沟转角段敷设安装图电缆沟分支段电缆沟交叉段电缆在电缆夹层及隧道内敷设电缆夹层内支架布置电缆隧道内支架布置电缆隧道直线段电缆隧道45°转角段电缆隧道90°转角段电缆隧道分支段电缆隧道交叉段电缆隧道终端段电缆隧道单侧加宽段电缆隧道双侧加宽段电缆裕沟施工图电缆隧道标高变化段电缆隧道出口做法自地下室进入电缆隧道做法电缆隧道人孔电缆沿桥梁敷设桥底悬挂敷设专用电缆桥敷设侧壁悬挂敷设电缆引入建筑物的做法及室内敷设直埋电缆穿墙引入建筑物的敷设电缆由壕沟内引入建筑物的敷设电缆由壕沟内引至电杆上的敷设保护管安装详图电缆支架沿墙及落地安装电缆在角钢支架上沿墙垂直敷设电缆在楼板下及沿梁敷设电缆沿墙敷设电缆支架电缆吊架电缆敷设时的防火、防水与排水电缆穿墙孔洞的阻火封堵电缆穿楼板孔洞的阻火封堵电缆沟铝矾土烧制块阻火墙电缆沟防火包阻火墙电缆夹层出入口阻火段电缆支架层间阻火分隔电缆隧道铝矾土烧制块阻火墙电缆隧道防火包阻火墙电缆隧道设防火门的阻火墙难燃封闭槽盒及附件安装电缆引出难燃槽盒做法难燃封闭槽盒在支架上安装电缆接头盒阻火段电缆穿墙的防水做法电缆井防水做法电缆井集水坑做法电缆沟防水做法电缆沟集水坑电缆沟集水井电缆隧道集水坑电缆隧道集水井电缆手孔井、人孔井及电缆沟盖板电缆井平面布置示意图电缆井剖面布置示意图电缆手孔井平、剖面图直通型电缆井平、剖面图三通型电缆井平、剖面图四通型电缆井平、剖面图135°转角型电缆井平、剖面图120°转角型电缆井平、剖面图90°转角型电缆井平、剖面图电缆直接埋地盖板砖砌电缆沟盖板混凝土电缆沟盖板转弯电缆沟盖板电缆井盖板详图35kV以上电力电缆槽盖板电缆井拉力环及预埋钢管、钢板的做法电缆在电缆井中的中间接头电缆在电缆井中的预留电缆井井盖安装及圈梁过梁详图电缆接地交流系统三芯电力电缆金属层直接接地交流系统单芯电力电缆金属层单点直接接地交流系统单芯电力电缆金属层两端直接接地交流系统单芯电力电缆金属层交叉互联接地电缆沟、电缆隧道接地装置施工图电缆排管接地装置施工图相关技术资料耐火电缆选用数据矿物绝缘电缆选用数据无卤低烟电缆选用数据铝合金电缆选用数据