可燃气体报警器主机的主机和探头是怎么连接的

各位海川人,刚毕业进去职场,现在是生产PET瓶片的现场操作工
大学时期辛辛苦苦,就怕没个好工作。到了毕业工作是找到了,可落差太大了,单位同事都
查看: 786|回复: 5
可燃气体报警探头怎么连接到PLC系统上去
阅读权限10
积分帖子主题
加入海川与三百六十万化工人交流互动(支持手机号、微信一键注册)
才可以下载或查看,没有帐号?
各位好:今公司要做一个氢化反应的反应釜,设计院给设计的图纸上面有四个氢气的可燃气体探测器,按照图纸的要求,要连接到PLC上去,并且与氢气进料阀和排风系统连锁,小弟不懂电气自动化的问题,怎么样才能连接到PLC控制柜上去呢,图纸设计的可燃气体报警器的是RVS485,好像是总线制的探头,而总线制的探头又有相互的协议,一般PLC兼容不了,怎么办????
阅读权限10
积分帖子主题
那看你的探头带不带输出的了,简单的带继电器输出或者模拟量输出的,通过IO模块可以直接读取,通常报警主机会和探头用485通讯做。单独的探头也可以直接接入PLC
阅读权限70
积分帖子主题
可以通过485接口读取报警主机的数据,超限动作。你们怎么不直接接报警主机啊?都带继电器输出的,简单便捷。你使用PLC还得编程。另外,你们有这个资质做这个吗?
阅读权限70
积分帖子主题
可以使用485进PLC的。但是我想的是,你为什么不用报警主机读取各探头数据,挂墙轮显还方便。另外你们搞这个,安监局、消防大队认可你们的资质不?若你主管这一款,责任要分清!
阅读权限70
积分帖子主题
给你个例子自己看看吧:
西门子PLC S7-200的通讯和接线方式
阅读权限150
积分帖子主题
这个可以找设计院出图;plc生产厂商来实施;贵公司出面沟通、协调就行了。很好解决的。
-& &在线QQ客服&&
网站事务& 0& 广告投放& &
大讲堂& 6-3& &大连总部& 6-2& 研究院(山东)&
&海川天化云&
&(座机工作日09:00--17:00,其它时间可致信在线QQ客服咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛
Discuz!---
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&您现在的位置:>>> 正文
如何正确连接可燃气体探测器与报警主机
&如何正确安装可燃气体报警器由于可燃气体报警器属于消防类安全防护产品,很多地方对可燃气体报警器进行了强制性安装检查,要求公共场所、石油石化等存在可燃性气体的环境必须安装有复合防爆规范的可燃气体报警器。但是很多客户,不知道如何正确安装可燃气体报警器,以下是标准规范安装详解。1、根据使用环境,选择主要检测的具体可燃性气体,因为可燃气体报警器的核心零部件气体传感器根据行业规定需要进行标定,作为检测的主要依据,这个跟具体检查的可燃性气体密切相关,如甲烷、甲苯、甲醇、环氧乙烷、汽油、煤油、喷气燃料等可燃性气体种类不同,检测标准存在一定的差异,也正是保障安全检测的基础。2、根据具体环境,设计可燃气体报警器系统设计方案,需要考虑燃气管道覆盖范围来选择安装点、可燃性气体与空气的比重来选择安装位置、待检测环境的具体面积来决定使用可燃气体探测器数量和气体报警控制器主机选型。3、前期工作完成后,就需要安装可燃气体报警器了,这个时候一般厂家都提供电话指导或者现场指导,因为安装可燃气体报警器没有任何技术含量,只需要知道正负极即可连接好可燃气体探测器和气体报警控制器主机。4、具体安装操作,安装之前的可燃气体报警器系统设计方案,来走线路、固定可燃气体探测器、连同电源线和气体探测器。具体要看走的哪种信号:1、4-20mA信号输出,还是RS485信号输出。5、固定气体报警控制器主机,并根据系统设计方案连接距离最近的可燃气体探测器,连通之后进行通电测试,看看气体报警控制器主机显示屏上每个可燃气体探测器是否正确连同,确认后,进行测试。6、测试可燃气体报警器系统非常简单,携带一定浓度的可燃气体放在靠近可燃气体探测器的位置,等1-3分钟充分检测后,气体报警控制器主机会显示次可燃气体探测器检测出可燃气体泄漏的浓度数值,表示正常。其余探头,如法炮制即可。注意事项可燃气体报警器安装非常简单,只需要普通的操作工人进行走线、接线、通电后测试即可。要点在于气体报警系统的正确选择和规范设计,保证通过相关安全检查,且从真正意义上期待安全防护的作用。
关注本网官方微信 随时阅权威资讯
全年征稿 / 资讯合作
联系邮箱:
版权与免责声明
凡本网注明“来源:中国化工仪器网”的所有作品,版权均属于中国化工仪器网,转载请必须注明中国化工仪器网,,违反者本网将追究相关法律责任。
本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
光谱仪是将成分复杂的光分解为光谱线的科学仪器
据统计,二月环保市场共发起8起收并购(其中包含2起正在进行的重大资产重组),交易额约29
近年来,水质自动监测技术在许多国家地表水监测中得到了广泛的应用,我国的水质自动监测
近年来,水质自动监测技术在许多国家地表水监测中得到了广泛的应用,我国的水质自动监测可燃气体检测多个探头检测报警器
手机查看产品信息
订货量(套)
价格(元/套)
供货总量:
广东省/佛山市
自买家付款之日起1天内发货
“可燃气体检测多个探头检测报警器”参数说明
是否有现货:
消防报警主机
使用环境:
“可燃气体检测多个探头检测报警器”详细介绍
一个主机多个探头报警器(1主机+多探头)佛山市安特尔燃气设备有限公司,专业生产可燃气体报警器,可燃气体检测报警器,可燃气体报警仪,总线可燃气体泄漏报警器(一主机多探头)用于检测环境空气中待测气体的浓度,可带多个检测不同气体成分的探测器(不同分机),并同时对多点进行集中控制。本系统采用微处理器作为控制单元,高精度传感器作为检测探测器,灵敏度高,响应速度快。当环境中检测到待测气体的浓度达到或超过预置报警值时,控制器立即发出声光报警,以提醒我们及时采取安全措施,并启动执行器来控制驱动排风或其它外设设备,防止中毒事故、爆炸、及火灾发生,从而保障生命、财产的安全。多个探测器可以通过485总线与安装有本公司开发的监控程序的计算机连接,更加便于工作人员对现场进行监视。适用气体:可用于天燃气,液化石油气,空气等多种气体。包装:优质硬纸外包装外观精美、内置硬纸质对产品量身保护、有效保证货物运输中不容损坏;售后服务:本公司在产品售出一年内提供三包服务(包退、包换、包修、操作不当及安装程序不对除外、注:已过液不退换、可修)★QQ:★联系人:雷小姐
与“可燃气体检测多个探头检测报警器”相关的产品信息
您当前访问的产品需要授权才能查看,请尝试用密码访问或索取密码。(4)(68)(25)
气体探测器日常检查和标定周期(即校准),可燃气体报警器需要怎么标定和校准调试周期?可燃气体报警器的调零与标定检查周期至少每3
个月一次。
零点标定:当给仪器主机通电后,仪表液晶显示屏会显示当前探头周围空气中存在的可燃气体含量,如果探头的安装现场周围空气中不存在可燃气体含量,探头的显示值应为0%LEL,同时输出信号应为4mA,如不符,则进行调整,使探头的显示值为0%LEL。
1、探测器安装完毕后须由专业技术人员现场进行监督开通。
2、探测器经一次安装、调试后,不应再随意调整或改变接线,应按规定处置。
3、国标《GB3》相关文件规定,气体探测器是每半年一次标校检定(建议),但如果探头没坏,没有出现质量异常现象的话,可以一年校准一次。
标准气体标定:应用配件中的标校器罩套在传感器上,向探头通入标有一定浓度的可燃性气体(异丁烷或甲烷),探头的显示值应逐渐增大,当值稳定后,使探头的显示值为通入的标准可燃气体的浓度,调整好后,待显示稳定,则标定完成。
1、探测器发生故障时,应由专业技术人员进行维修,并重新开通。
2、经常观察各路浓度显示情况,若发现某路浓度显示恒
气体报警器联动电磁阀继电器分为两类,一种是气体报警器内部联动一种是气体报警器外部联动。气体报警器联动电磁阀继电器原理图气体报警器内部联动就是指由气体报警器控制主机直接控制外围设备(燃气电磁阀和排风机)的启动和关闭,而不用通过联动控制箱来控制,气体报警器控制主机自带多组无源/有源可编程联动输出。继电器是电路中的控制器件,电磁阀是电路中最终执行元器件。http://www.hbbjq.com/faq/619.html
电磁阀里有密闭
众所周知,某些化学物质会抑制乃至毒化催化燃烧式可燃气体传感器并导致其部分或完全丧失灵敏度。中毒可以定义为永久性失效,而抑制则是可以在新鲜空气中可以恢复。因而,为了充分发挥仪器的性能,使用者要避免在含有可能毒化或抑制的环境中使用仪器可燃气体传感器中毒简介。
详情:http://www.hbbjq.com/faq/617.html
可燃气体传感器工作原理是怎样的呢?
可燃气体传感器是由植入催化检测头内的一个配对电路和一个由铂丝线圈补偿器构成的。可燃性气体和蒸气的受热氧化燃烧释放热量,改变其中一个元件的电阻,同时相对于桥电路产生一个非平衡电压,以器以这个信号来检测可燃性气体可燃气体或蒸气的量。可燃气体传感器是一个具有很强防毒化功能的传感器,但是从延长传感器使用寿命的角度,认真地避免使之暴露于可能毒化传感器的气氛之中还是必要
烤漆车间/烤漆房是喷涂以及烘烤漆使用的专业场所空间,因此,烤漆房最确切的描述应为“喷烤漆房”。它广泛用于汽车、机械、五金、家具、玻璃钢制品、化工设备等行业的工件表面喷漆、烤漆施工作业。烤漆房如不定期保养,里面就会有灰尘的沉淀。灰尘积累到一定程度,吸附到过滤棉上,由于过滤棉具有油性,加上有灰尘堆积,一经加热就会起火。因此,应定期保养烤漆房,做到使用的设备、工具存放在指定地点,气泵、喷枪、气管定期检查维护。喷漆车间内的场所存在甲苯、二甲苯、苯、非甲烷总烃等气体,为防止有毒有害气体浓度超标,需对喷漆车间内加装气体探测报警器系统。
喷漆房/烤漆车间气体报警器价格/厂家详情:http://www.hbbjq.com/news/613.html
红外可燃气体探测器属于无干扰智能型产品,具有良好的安全性能,操作灵活简便。这种探测器的一个主要的特点是它的自动校准功能,可以通过带背光的液晶显示屏上的提示一步步地引导操作者进行报警器红外探测器结构及特征校准。http://www.hbbjq.com/faq/611.html
600系列红外线气体探测器提供三种不同的输出方式:模拟信号4~20mA直流电;RS-485通讯接口及3个继电器(两个报警,一个故障自检)。可对警铃进行现场调试和编程。这些不同的输出方式为系统建立提供了最大的灵活性。
500系列则只提供4~20MA直流电的输出。控制电路以微处理芯片为基础,封装成一个即插型模块并被连在标准的连接模板上。传感器及信号发生器被安装在一个
  全面了解一下可燃气体报警器故障原因及排查方面的系统知识,可以在可燃气体报警器检测仪常见故障主要因为使用者使用不当、不了解探测器性能,维护保养不够等引起故障、设备选型不当、使用者未按规范要求施工等。以下主要通过分析使用者使用可燃性气体检测仪时出现故障的原因,给出正确使用可燃性气体检测仪的建议,以尽量减少气体报警器故障的出现。详情:http://www.hbbjq.com/service/612.html
  一、用户使用操作不当
  使用者在使用可燃气体检测仪时,可能会将空调和取暖设备靠近可燃性气体检测仪安装,当使用空调和取暖设备的过程中,如果冷、暖气流直接吹过可燃气体报警器,就有可能造成可燃气体报警器铂丝的电阻率发生变化出现误差。因此安全防护专家提醒:可燃气体报警器应远离空调、取暖设备,避免设置位置不当引发故障。
使用者使用可燃性气体检测仪时还应注意防电磁干扰。电磁环境对可燃气体报警器的影响途径主要有三条:空中电磁波干扰、电源及其他
(乙醇)酒精,是一种易挥发,浓度超标会容易引发燃烧爆炸的危险性气体,(乙醇)酒精气体报警器广泛应用于酿造企业、燃气、石油、化工、冶金等存在易燃、易爆、毒性气体的危险场所,在涉及到酒精存在的危化场所,建议配置(乙醇)酒精气体报警器,随时对其浓度进行监控,确保在安全范围内,减少各类大大小小的安全生产事故,保障工人身体健康和生命安全,让生产制造关系更加和谐。
详情:http://www.hbbjq.com/product/krqtbjq/608.html
不管是固定式报警器或便携式气体检测仪,我们都应该知道,安全仪器有一定的使用寿命,如何延长气体探测器使用寿命更长些,使气体检测仪器发挥检测的最大效果,仪器使用的时候应该注意什么?
1、探测器要定期校准:探测器校准的必要性,防止探测器检测数据飘零,提高探测器数据准确率。探测器定期校准,元器件得到保护,使用寿命很长些。探测器校准一般是用上一年或半年之后,根据现场检测环境。
2、探测器避免高浓度气体冲击,这样探测器容易中毒;避免经常断电,电源不稳定的话,这样容易损坏仪器。经常对探测器进行擦拭,防止灰尘堵塞传感器。
3、使用者不太了解仪器的情况下,切忌随意拆卸、更换报警器传感器,出厂前,进行气体标定,更换的话,需重新标定。如有故障问题的话,需在专业人员指导下操作。
工业气体报警器检测环境一般受灰尘、腐蚀气体等相关影响,环境比较恶劣,所以用户在使用的时候要不定期的对报警器进行维护,这样才能报警器检测效率最大化和使用寿命长些,降低使用成本。石家庄市佳贤工贸有限公司,主营可燃气体报警器、有毒气体报警器、可燃气体检测仪、一氧化碳报警器、煤气报警器、便携式气体检测仪及燃气报警。
  燃气体控制器的安装位置首先是应该安装在经常有工作人员的地方,安装可燃气体泄漏报警器安装注意事项中指出例如总控制室 车间办公室
保卫室等等,因为可燃气体报警控制器是属于非防爆设置,而且属于接收信号并且发出声光报警的联动控制箱,所以不能安装在气体泄漏的工作场所内,而且可燃气体控制器的安装高度要以方便查看和操作为基本原则,一般的可燃气体报警控制器安装在距离地面的1.4米左右的高度。
  详情:http://www.hbbjq.com/faq/603.html
  【安装要点】
  1.不要安装在直接受到整齐,油烟影响的地方。
  2.不要安装在排气口,换气扇,房门等风量流动大的地方。
  3.不要安装在水气,水滴多的地方(相对湿度在90%)。
  4.不要安装在温度在-30℃以下和90℃以上的地方。。
  5.不要按在强电磁的地方。
  用线要求:现场环境中探测器和控制器质检涂过有强磁场干扰如:高功率电机,高压电,变电站等应使用抗干扰的三芯屏蔽线,无干扰时则用三芯护套线连接,探测器和控制器的距离小于150米时用3*0.5的规格即可。石家庄市佳贤工贸有限公司,主营可燃气体报警器、有毒气体报警器
  最新4888系列可燃气体(声光+数显)报警器/探测器,产品又称:天然气泄漏报警器,天然气气体探测器,天然气泄露报警器。可检测空气中的可燃性气体(Ex):天然气(LNG)、液化石油气(LPG)、煤气、烷类、醇、酮、苯、挥发性液体、氢气等可燃气体。4888系列可燃气体(声光+数显)报警器/探测器采用自然扩散方式检测气体,工作流程合理,简洁便利,功能齐全,具有多种自适应能力,当环境中气体的浓度达到或超过预置报警值时,会发出报警以提醒用户采取安全措施,以避免事故的发生和危害。4888系列可燃气体(声光+数显)报警器/探测器是各行业保证安全生产所必须具备的一款产品。
  4888系列可燃气体(声光+数显)报警器/探测器通过国家消防认证。
  国家执行标准:GB3。
  【检测原理】:催化燃烧方式。探测器探测到气体泄漏达到设定的报警值输出4-20mA的电流信号给报警主机,报警主机显示气体浓度变化,并且声光
报警,并且根据个人需求,我们可以设置输