空调一机两用有没有直交两用的

空调是冷暖两用型挂机,应该是1匹的功率。
因为房东安装空调时,摆放的位置离房间的空调专用插座太远,无法使用,所以只好自己接了个插板来用。
但今天晚上连烧了两个插板(250V,10A),不知是什么问题造成的?当时家里开了两台,其中一台和空调接在同一个插板上。还有今后我该怎样给空调接电?
另,装电热水器时,安装师傅测得房间的插座没有接地线,不知这对电器——尤其是空调和电热水器的使用有何影响?
严重错误,甚至有火灾隐患。空调插座的设计与普通电源设计不同,属于专用回路,具有大电流铜导线和大容量空气开关。按照设计,必须使用16A的插座,10A的不能用。你可以另外从空调插座引出一个16A插座,西门子的不过15元就可以买到,插座不能连接其他电器,买时声明3孔空调插座。
上边说的3。5A是一级能耗空调,输入725W左右的,一般空调在900-1200W,5A电流以上,加上电热,10A插座肯定不成,尤其启动电流可能要到20A以上,加上簧片压力不足产生的电阻或电弧,足以融化插座。
电脑不要接空调插座上,有的人以为电脑省电,其实电脑使用时可以到200W功率。
你提的问题必须解决,不要冒风险。具体讲找人做配电盘,装上空气开关。漏电15毫安就跳闸了,人体30毫安就有危险,个别人15毫安心脏也会骤停。只要做配电盘,地线可以用线盒明设,不改变原来电路,你自己安全就成,大约200元就可以了。
你家电热水器至少2000W,不要大意,花钱买平安值得。尤其你连续烧毁10A插座两个,换“公牛”也不成。
其他答案(共4个回答)
供电的线性。线质及其横截面积(线的粗度)。你这个最低也得是2.5的铜芯线。再有你的插座用空调专用就可以了。注意要接牢靠。(不要和其他用电器混用)。或者,你直接用一个小功率的空气开关连接空调与电源也可以。这样又安全又省心。再就是 没有接地线。对用电器工作没有影响。但存在着安全隐患啊。尤其你说的热水器。再有如果线路无法改造。建议你把热水器的地线找个最近的插座连起来。一般插座里都有接地。用电环境不好。你先检查一下各个分线处连接是否完好。因为由于时间过长线头连接不牢也是隐患。再就是要注意用电器交替使用。下
800多瓦的功率是没有问题的,可放心使用。但如果连接空调的电源线路所使用的电器较多,总功率较大(长时间电器总功率大于3000瓦时),而电源线线径又是2.5平方的...
通常情况下,大于2匹的柜机空调都没有电源插头,需要消费者自己购买,但是客服人员会帮您装上。不过相信合格的客服人员会提前告诉您:由于空调的匹数大,启动电流也大,所...
你家电器的多是大功率。如果装上不经常跳闸就可以用,最好把总开关换成32A ,把10A插座换成16A,买个16A的插头,护套线3米,把原来那条电源换掉。
2匹空调需要16A的插座
关于16A的插座,顾名思义,就是说该插座的额定值是:
250V/16A,适用于最大额定电流16A的器具,也就是最大额定功率为:3500W的器具;
还有250V/...
#莫泰168(深圳东门中心店)#要成年才能入住吗
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区谁知道空调直流和交流有什么区别吗?
RitaQinQin
68996 次浏览
最新回答 (3条回答)
全直流的和直流的空调有什么区别啊?
直流和交流变频空调有吗区别
问下空调直流电和交流电分别什么意思,有什么区别
全直流的和直流的空调有什么区别
变频空调是什么意思,还有就是直流电跟交流电有什么区别
空调有直流和交流,请问有什么差别哪个好,好在哪里
直流变频空调是什么意思?和普通空调有什么区别吗?
空调的直流变频与交流变频有什么区别及优缺点啊?
空调的直流变频与交流变频有什么区别及优缺点
/jingyan/ask/54/27827.htm 谁知道空调直流和交流有什么区别吗?

我要回帖

更多关于 空调冷暖两用 的文章

 

随机推荐