连接接地极的热镀锌扁钢钢是不是属于均压环

防雷接地均压环相关
防雷接地均压环设计专题简介
本专题为土木在线防雷接地均压环专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
防雷接地均压环
防雷均压环与防雷接地引下线的焊接,是否应计取“避雷网安装柱主筋与圈梁钢筋焊接”这个定额?
所属版块:
是不是每个防雷装置的天面层都要有一圈的均压环(是不是设计说明上没有说明有均压环的也要做)? 卫生间等电位的具体施工方法是怎么样的,谁可以解释一下?
所属版块:
各位大虾,我现在在做一个小区,为三类防雷,高层最高为57米,是否需做均压环?
所属版块:
防雷与接地防雷与接地防雷与接地防雷与接地防雷与接地
所属版块:
想知道此处墙体铝合金窗安装高度可以查“土建门窗大样图”。如红圈中LP2022a窗 查看门窗大样图得出其窗底边距地(建筑地面)标高为250mm(25cm),作为水电安装班主应该提前知道其接地圆钢通长焊接其高度。一般通长焊接为扁钢(圆钢与扁钢焊接),因为扁钢与铝合金窗连接方便点。。。 5262696
所属版块:
设计要求45m以上每层均设置均压环,所有的金属门窗均应与作防雷引下线的钢筋连通。请问:钢筋砼浇筑施工过程中如何施工。 本帖最后由 wangzhuan0126 于
23:52 编辑 ]
所属版块:
小弟刚入行,不懂的很多!望各位前辈帮下忙! 图纸说明是这样的:本工程对高度超过45米的本工程对高度超过45米的楼层采取防侧击雷和等电位的保护措施: 即将45米左右以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与楼面圈梁内两根外侧主筋可靠焊连接,连接材料为-25x4镀锌扁钢,每层楼面圈梁内相应外侧两主筋均须与防
所属版块:
我今年毕业学水的,现在的项目是一个33层的民宅,都说水电不分家,我现在就在负责电上面的事情,我遇到一个现场上的问题请各位高人指教。在焊均压环时,有一项是用圆钢向外引的,将来和窗等金属相连,以前施工时圆钢上还焊有扁铁,可是现在工人把扁铁去掉了,这样可以么?扁铁起到什么作用?
所属版块:
雷击次数0.28 三级防雷建筑的门窗接地和均压环高度是多少? 45m?60m?
所属版块:
均压环在剪力墙部位的连接钢筋规格是否有明确规定?
所属版块:
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5电缆桥架的接地干线处理 - 新闻中心 - 盐城市兴泰电器有限公司
您当前的位置: &
& 电缆桥架的接地干线处理
电缆桥架的接地干线处理
在我们当地,电缆桥架的接地干线均采用-40x4及以上规格的镀锌扁钢从低压配电室开始就沿桥架全程敷设。从接地安全保障性来说,这样设置的确无可厚非,但总觉得有些浪费,特别是对于大面积的高层。那么,请大家说说:1、举例来说,楼层桥架的接地干线与竖井桥架的接地干线的连接是否可以从竖井内由施工预埋出来的-40x4及以上规格的镀锌扁钢进行连接,因此而省去竖井接地干线?& 是否有更好的办法来解决呢?
竖井内接地干线就近从各层结构钢筋引出完全可以,并不一定从均压环外圈梁的主筋引出。规范要求防雷接地、电气接地等宜为联合接地,并且规定建筑物钢筋网和接地极焊接,竖井接地干线不管是从接地极焊接还是就近与本层结构钢极焊接,只要焊接电气导通性符合要求都是满足规范要求的,因为整个建筑物的钢筋网以及接地极是一个等电位体。&&&&& &高层建筑的基础下面一般都要做防水层,防水层下面是混凝土垫层,可以在混凝土垫层里围绕建筑物基础敷设一圈-40*4镀锌扁钢作为人工接地极,基础钢筋再与人工接地极焊接,结构柱内钢筋与基础钢筋的连接一般都是绑扎的(实验证明结构柱内钢筋绑扎完全满足电气导通性的要求,因为在混凝土柱子内绑扎连接处不会生锈的原因),又由于均压环的连接,所以整个建筑物的钢筋网是一个等电位体。可以把它看作一个&法拉第笼&!