耐高温电线电缆缆尺寸一般是多少

怎么算用多大的电缆
家装用电如何判断电线电缆的平方数是否达标?电线电缆的平方数计算方法是什么?问题详情:推荐回答:电线几平方是国家标准规定的的一个标称值,电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。那电线怎么看平方数的呢?电线的平方是怎么计算?电线的规格在国际上常用的有三个标准:分别是美制(AWG)、英制(SWG)和我们的(CWG)。电线怎么看平方数?几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。
电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。
电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。
1、整捆的新线,包装表面会有线的标签,清楚标注线的品牌、型号、线径(电线的平方数),见下图。2、有些大品牌的电线在绝缘层上印有品牌、型号、线径(电线的平方数)。3、对于没有标注的电线,经验丰富的电工可以通过目测,看出电线的平方数。4、没有经验的人,如果要判断电线的粗细(平方),可用游标尺测量电线的直径,然后求出截面。如果要判断电线的粗细(平方),可用游标尺测量电线的直径,然后求出截面截面的计算公式:S=半径的平方R??×π(R为电线的半径)比如直径1.76的线,就是1.76÷2×3.14=2.76平方≈2.5平方,(取近似值)。 如果你是要选择电线的大小,一般是先根据用电器的功率大小算出电流,然后根据电流在查电工手册即可,这样比较准确。如果是单芯的就可以量一下其直径,然后得出半径根据面积的公式S=半径*半径*3.14就可以知道该电线的横截面积,而有些线是由多条线芯组合扭在一起的,这样就不能用单芯的方法去算了,只能是按这条电线中多条线的其中一条去接单芯线算,然后再乘以线的股数就可以。公式为S=半径*半径*3.14*N,其中N为扭成这条电线的数量!电线电缆的平方计算方式一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。
铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线 就足够了。
具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。换算方法:
知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算:
电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方
知道电线的平方,计算线直径也是这样,如:
2.5方电线的线直径是:2.5÷ 3.14 = 0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5方线的线直径是:2×0.9毫米=1.8毫米。
知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算:
电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4
电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。
电缆截面积的计算公式:
0.7854 × 电线直径(毫米)的平方 × 股数
如48股(每股电线直径0.2毫米)1.5平方的线:
0.7854 ×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方电线平方数和电流的换算关系2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。
如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。电线电缆计算口诀电线的平方可以用电线的直径测量计算,因为电线直径较好测量,2.5平方 适用于民用照明、4平方用于室内插座、6平方用于即热型热水器。 公式是S=3.14d/4;d是直径。铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
截面:1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120
倍数:9 9 9 8 7 6 5 4 3.5 3 3 2.5 2.5
电流:9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300估算口诀: 十下五,百上二,二五三五四三界, 七零九五两倍半,穿管温度八九折,
铜线升级算,裸线加一半
【简单活学活用】用这个电工口诀来算:十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,穿管温度八九折,铜线升级算。举个例子:电线的平方数:1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……口诀中“十下五”,指的是10平方以下的可以流过五倍电流值“百上二”,指的是100平方以上的线可以流过两倍的电流值“二五三五四三界”指的是25平方以下10平方以上的线可以流过四倍的电流,35平方以上50平方以下的线可以流过三倍的电流。“七零九五两倍半”指的是70平方、95平方的线可以流过2.5倍的电流。以上口诀是根据铝线来算的,“铜线升级算”指的是比如我选用了4平方的铝线,流过的电流应该是20A,换成铜线就可以用2.5平方的线来代替。导线截面积与载流量的计算:一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。[关键点]一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A4mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A。二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S=[I/(5~8)]=0.125I~0.2I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A)三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=.8=34(A)但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成I=P*公用系数/Ucosф=/220*0.8=17(A)也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。电线截面积与安全载流量的计算一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。&关键点&一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A4mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S==0.125I~0.2I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A)三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=.8=34(A)但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成I=P×公用系数/Ucosф=/220×0.8=17(A)也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。其实电线也可以称呼它的直径的,比如1平方的也可称直径1.13mm,1.5平方的也可说是1.37(mm直径)。因为选用电线时主要考虑电线使用时会不会严发热造成事故,电线的(截面积)平方数与通过的电流安培数有直接对应的倍数关系,计算起来很简单方便。比如一平方铜电线流过6A电流是安全的,不会严重发热。如2.5平方铜电线就是6A*2.5=15A,就这么简单地算出来这2.5平方通过15A电流是安全的,如用直径计算就麻烦多了。如何判断电缆的平方数是否达标不管是电缆和电线,可以按照一下两种方法来判断:1、对于实心圆导体用千分尺测量导体直径d,单位:mm。按照圆面积公式计算,即:S=π*d^2/4
(mm^2)2、对于多股单线绞合导体 a、非紧压导体可采取抽取一根或多根单线用千分尺测量直径,计算出平均单线直径d,单位:mm。按照圆面积公式计算出平均单线截面,再将单线平均截面积乘以总根数,就能得出实际电缆导体的截面积,即S=(π*d^2/4 )*n
式中n——导体的单线总根数(股数)b、紧压圆导体或扇形导体、瓦形导体需要采取称重截面法来测量,在电线或电缆上截取导体长度1000mm(去除绝缘的裸导体),用天平秤秤出重量值W,单位:g (克),再按照下列公式来计算出电缆导体的截面值S=W/(ρ·L)=W(g)/[ρ(g/cm^3)*10^(-3)*1000(mm)]=W(g)/ρ(g/cm^3)
(mm^2)其中:ρ——导体材料比重,铜8.89(g/cm^3)、铝 2.7(g/cm^3)注:称重截面法同样适用于非紧压导体的截面积测量。以上计算出的电缆导体的截面值只是用来与电缆标称截面的参考比较。因为按照国家标准GB∕T 《 电缆的导体》要求,只对导体的电阻率有严格要求,电阻不得大于标准要求的最大电阻值,即使电缆导体的截面积小于标称值,只要是导体的电阻值是合格的(小于标准中规定的最大值)就可以认为导体是合格的。要保证导体的电阻合格,实际导体的截面积就不可能小得太多。西安地铁使用“问题电缆”,成都、合肥也用同品牌,你怎么看?问题详情:3月13日,一篇标题为《西安地铁你们还敢坐吗》的匿名举报信发在了华商论坛上。举报者称,其为西安地铁3号线电缆供应商陕西奥凯的员工,该公司偷工减料,法人代表利用人脉关系将质检结果修改为合格产品。
3月20日晚,西安市政府召开新闻发布会,公布西安地铁3号线所使用5种规格的由陕西奥凯电缆有限公司(下称“陕西奥凯”)生产的电缆取样送检结果均不合格。
3月21日晚,陕西奥凯法定代表人王志伟承认,他向西安地铁3号线供应了总价4000万元左右的电缆,其中3000多万元的电缆存在质量问题。在当天西安电视台播出的新闻中,王志伟面对镜头下跪道歉,表示愿意接受法律制裁。
随着该公司被曝光,成都、重庆、合肥、青岛等多个城市的地铁陆续表示排查、整改奥凯“问题电缆”。此外,多家曾采购陕西奥凯问题电缆的“中字头”国企也相继发布了更换以及不再使用问题电缆的公告。推荐回答:背后大贪官的能量太强大了,一个农民法人能在短短几年时间把问题电缆侵蚀到中国高铁地铁领域?没有强大的后台力量万万是不可能实现的。其实全国人民,中央,中纪委,陕西,西安,中铁,各地使用者心里都很明白,就看最后真的是深查严打还是包庇或让小虫顶雷了三相异步电动机怎么更换控制柜到电机之间的电缆?问题详情:推荐回答:拆之前记下控制端和电机端电缆颜色和对应接线端子,多根电缆要分别记录清楚 ,更换同种电缆按颜色对应接上 就行,先接好电机端再用万用表测量下电缆之间电阻值确认正常再接到控制柜端子上。电缆消耗怎么算?推荐回答:铜电缆线的截面越小、长度越长,线阻越大,反之越小。R=ρ×L/S(铜电线的电阻率ρ=0.0172,L:长度,单位为米,S:导线截面)电缆线负载的电流越大,导线损耗的电压降越大,反之越小。U降=RI电缆的屏蔽线能做零线用吗?问题详情:推荐回答:电缆线的屏蔽线不能做零钱,屏蔽线耐压低,和主线距离太近容易短路,屏蔽线是将屏蔽线上的静电荷引入地线,释放静电的,不能做为零线,是极为错误的,因为他是屏蔽信号的是抗交流干扰的。海底洲际电缆是什么?问题详情:真的能在海底铺这么长的电缆么?推荐回答:感谢邀请,对于现在的人来说连上国外的网站、观看海外的直播视频、拨打国际电话等等都是日常的一部分,有没有想过这些讯息是怎么传递大洋的两端呢?其实接收海外的通信讯息99%都是依靠这次问题的主角——海底电缆来传送的。海底电缆是一种传送通信讯息的光纤缆线,透过海底将两个大陆板块连结在一起,为世界各地的人们,提供从日常生活到一般商务的资讯通信服务。首批海底通讯电缆提供电报通讯,后来开始引入电话通讯,以及互联网通讯。现代的电缆还使用了光纤技术,并且设立更先进的电话通讯、互联网与私人数据通讯,被称为海底光缆。海底光缆对比通讯卫星来传输数据有着压倒性的优势。虽然人造卫星的方案看似容易不少,但是通信卫星均部属在3.5万公里高的地球同步轨道或甚至更远的闪电轨道上,封包来回花费的时间与海底光缆相比会长很多,通讯品质和速度也无法相比。目前海底光缆的长度达到数十万英里,一些光缆的深度相当于珠穆朗玛峰的高度。海底光缆由铺设船铺设,铺设过程并不是简单地将铁砧固定的光缆沉入海底。通常情况下,光缆必须穿过海底的平坦表面,铺设过程必须小心翼翼,避开珊瑚礁、沉船、鱼类栖息地以及其他生态栖息地和常见障碍物。但海底光缆与地下光缆一样脆弱,虽然海洋中没有工程机械破坏光缆,但也存在很多威胁,除了鲨鱼喜欢撕咬海底电缆外,海底光缆还受到船锚、渔船拖网和自然灾害的威胁。所以当海底电缆故障的时候,就会使各国之间的网络传输产生巨大影响,曾有案例显示切断海底光缆后,该国的网速瞬间下降了60%。海底光缆除了肩负起传输资讯的任务外,其实还有其他的功用,在海底电缆缆线上安装海啸观测仪与地震仪,可以适时当海底地震发生时及时做海啸的预警,减少人命及财产的损失,有没有觉得一条光缆所承担的可是整个世界的重量呢?还有更多精彩内容,欢迎关注我们的微信公众号:找靓机科普(zljkepu)!66kv高压室至保护屏室用什么电缆?问题详情:我们是66kv外线通过室外两台变压器(一台是20000kva,一台是25000kva),通过母线引进室内变电所高压柜,高压柜通过电缆馈出至保护屏室。请问这段电缆应该选用多大规格及型号?推荐回答:首先,高压柜到保护屏电缆主要是下面几种:一,传递控制信号,断路器的状态开关信号,用于按制断路器。如果主变的话有些瓦斯和温度信号。二,电流互感器二次信号,电压互感器电压信号,用于计量和保护。三,微机保护器通信信号。目前直流屏电压220伏。电缆选型,控制电缆KVV或KVVP,电压450/750伏。一般配信号线直径要求不低1.5即可。电流互感器信号线一般是2.5平方以上。通讯电缆更细要求带屏蔽。户外要求带铠。
郑重申明:本文内容来源于互联网,由人工智能大数据分析系统自动抓取筛选后自动生成,非人力所为,若有侵犯您的合法权益,请点击右上角[侵权举报]按钮维权,我们将立即进行处理。