家里马上盖好三层的新楼了,地皮面积250平米左右,三层都要布线,准备自己动手。目前我的想法是:主线用4平方的线,预算双色2*100=200米,插座用2.5平方的线,预算同样双色2*100米,照明用0.75平方的双排线,预算100米,接地线预算100米,但是不知该选多粗的,请赐教?想买金龙羽的电线,但是好贵。。。问一下远东的电线怎样?有没有性价比高的?推荐一下,谢谢。。。还有我感觉我预算的长度太长了,尤其是4平方的,大概多少米合适?少了的话不要紧,我可以在本地买一点。有经验的麻烦帮我估算一下,谢谢。插座和灯座,开关等方面没经验,不知怎么选?麻烦赐教。本人家里农村,没什么大功率电器,最大的也就是个2500瓦的烤箱而已,对电流等标准不挑剔,只求实惠。。。麻烦懂行的人赐教!
赞助商链接
主线地线还有伙房的线用6平方吧,还有空调插座最好能上4平方的,别的就按你说的那样就可以了
赞助商链接
理论上,地线和相线要一样粗细。
插座4平方的还差不多,主线用多股10平方的最好,照明2.5平方,地线按理说也得4平方,不过用2.5的也未尝不可,插座什么的预算高的话选西门子啥的,低点就选正泰吧,做工也很好,性价比还不错,空开正泰也可,总开2P40A,插座和厨卫插座用2P32A带漏电保护的,空调1P25A就行,如果多的话另考虑,照明1P16A足够
:主线地线还有伙房的线用6平方吧,还有空调插座最好能上4平方的,别的就按你说的那样就可以了 ( 11:41) 我家10多年前装修主线已经用10 平方的了,其实怎么说呢,装修的时候觉得没什么大功率电器,但是要看用途,出租的尽量能用粗点就粗点,租给别人的,人家不会考虑你电线够不够过的问题,自己住的现在最低野要10 平方了,刚住时可能没什么电器,时间长了电器多了,空调什么的装多了,最简单几个房间几台空调,暖气什么的,晚上一睡个个都开着,如量还是多点好,避免以后2次投资换线
哦还有补充,远东的电线我用过,但是不知道是不是正品,只能确定是黄铜单心的,电线皮看上去比较结实,其实一剪比较脆,不够喉,橡胶不怎么样,但是便宜
主线最低10平方啊,楼主三层楼啊
楼上的几位说的都有道理,我就不多说什么了。自己的房子,考虑到以后会用到大功率的一些家电,如果预算够的话,还是能上粗点的就上粗点的,这东西,要是现在太省,以后再换呀、修呀什么的,更麻烦。还有,布线的时候多量多看多算,有些弯少走,可以省不少线。当然,如果帮别人做,不会这么麻烦就是了。
4平方的国标线安全载流量在32A,2相电也就是7千瓦,3相的话1.2万瓦。自己算下全部家电的功率,在乘以公用系数,看看够不够。推荐10平方的做主线,拉到表箱后再分出去也用不了多少线。以后肯定电能做为主要能源,包括汽车。
一楼到三楼主线最低也得6平方线啊!空调独立4平方。插座的话也得2.5平方的。灯的话基本1.5平就够了。楼道每层安装独立的空开。
:插座4平方的还差不多,主线用多股10平方的最好,照明2.5平方,地线按理说也得4平方,不过用2.5的也未尝不可,插座什么的预算高的话选西门子啥的,低点就选正泰吧,做工也很好,性价比还不错,空开正泰也可,总开2P40A,插座和厨卫插座用2P32A带漏电保护的,空调1P25A就行,如果多 ..&( 11:57)&插座4平方确实没必要。普通插座都是10A的标准。搞那么大也意思,拉线麻烦,插座固定都麻烦。照明1.5足够了。
主线用6平方以上的线...预备以后大量电器升级....用广西桂林总厂的铜线........质量扎实.....分量充足........包你满意............
空调插座按4000W 4平应该够了普通插座按2500W&&2.5平应该够了,普通照明500W 1平米够了主线要按总功率1.5倍计算吧前期投入多后期无担心
家用电器是向前发展的,只能越来越多,功率越来越大,建议厨房(烤箱、电饭锅、微波炉都是大功率的)、卫生间(热水器、电吹风等)、客厅(空调)都需要6平方以上的铜线。
主线6平,一般插座与挂机空调用2.5平,柜机及厨房和洗浴室用4平,灯用最细的1平的,保护零线统一2.5。太粗的线很难穿的,网上有正泰电线卖,接头用烙铁走锡焊接。太粗线没意义,白费钱,个人还觉得应敷设一条直流线备用,与保护零线共用。
楼主,农村水电工干的活是:每个房间的插座都是并联在一条线路上的。不像城里装修,每个房间插座单独一路线。
楼主预算的线太少了,是我的话,乘以2都不见得够!
:主线用6平方以上的线...预备以后大量电器升级....用广西桂林总厂的铜线........质量扎实.....分量充足........包你满意............ ( 12:37)  广西名牌产品值得信赖
:4平方的国标线安全载流量在32A,2相电也就是7千瓦,3相的话1.2万瓦。自己算下全部家电的功率,在乘以公用系数,看看够不够。推荐10平方的做主线,拉到表箱后再分出去也用不了多少线。以后肯定电能做为主要能源,包括汽车。 ( 12:13) 表示同意 但是给特斯拉冲电话的 15平方的线也不够,那货的快速充电用电量令人难以置信,北京有个车主,接的民用线最大,充电要18小时,要是2小时的模式,那线要很粗很粗
厨房的线和空调线粗点就行了,一般四个平方就足够了,若想以后用即热式热水器,记得放个大点的线.线不管什么品牌的,只要皮薄有韧性,线黄中带紫红就好!开关插座常用的主要几个要用好点的,其它的一般用用就行了,不要太好!
三层的250平的用这么些线够用? 3倍吧
电线不要省,不然以后麻烦隐患很多的。。。
:哦还有补充,远东的电线我用过,但是不知道是不是正品,只能确定是黄铜单心的,电线皮看上去比较结实,其实一剪比较脆,不够喉,橡胶不怎么样,但是便宜 ( 12:07) 远东还是不错的,大厂嘛,只要是国标线,电线应该是紫铜的吧。
在一楼做主配电箱,2、3楼做分配电箱,主配电箱和分配电箱间用6平方毫米以上铜线,主开关40A以上,分开关16A或20A,厨房和卫生间单独配线,建议安装漏电保护器,地线2.5平方毫米
建议,入户线10平,客厅空调6平,卧室空调4平,卫生间厨房4平,普通插座4平,照明2.5平,这样算插座分4路,共5路,应该够用的了,按这样布线,用线多点,不过安全第一。如果用三相电,就需要更多线了
用笨方法实地量一下,每个接头留长些,再多买2、3十米,有个大概的数。
:插座4平方确实没必要。普通插座都是10A的标准。搞那么大也意思,拉线麻烦,插座固定都麻烦。照明1.5足够了。 ( 12:32) 按照标准都是4平方的,因为涉及到很多插座的问题,所以肯定有很多电器一起使用的情况,并不是插座10A线满足10A的标准就可以。照明一般也是2.5的,没坏处
考虑肌肤效益,用单芯线不要用多芯的,高频用多芯。
装修中,给点建议主线最小6平方线,插座2.5灯1.5每层外面要有一个一层的总控开关,不然漏电跳了,查线累死空调、冰箱独立线,到每层的总控
:理论上,地线和相线要一样粗细。 ( 11:52) 理论上PE(接地)线是主线的一半,但是16mm2以下时才和主线相同。嗯,这个国家标准。
:楼主,农村水电工干的活是:每个房间的插座都是并联在一条线路上的。不像城里装修,每个房间插座单独一路线。 ( 13:42) 楼房也一样是并在一条线上,不会每个房间插座都分一路线的
楼主有没有考虑过电力猫。我有一对,感觉不错。最好是带无线功能的,哪个屋里信号不好就插一个。另外也比较好管理。
1平方过1千瓦最合适,进户线到表10平方,表到各层分别6平方,各层主线也是6,(按房间)空调单走,照明2.5,大一点防止灯具短路电流冲击和提高线的机械强度(好像哪位权威说过)。暗线烧断了后好像不是简单地换线了那么简短&&&&&& 国标值的电线你买不到,何况你还忌讳价格。&&&&&&250平方不是小数目,光灯都不少,还是三层
不知楼主装明线还是暗线?我家也是三层楼,面积少一点点吧。入表线是供电部门装的,屋内主线4平,插座2.5,照明1平,地线2.5。一至三楼分别有空开,总开关带漏电保护,防雷保护。家里大功率电器也不少,用了多年很好。三台壁挂空调,一台柜式空调,一台电磁炉,电饭锅,两台电热水器,一台滚筒洗衣机,一台冰箱,十几台电脑......其实有些电器同时开的机率较少,我觉得4平主线够用,还有一楼用电多些,二,三楼就少了。4平的线已经很硬了,很不好打接头了。6平,10平的我估计要那种专业T型头了。
电表选多大啊呢》?
你这招还得分情况,有的地方进户线才6平方,你就是用16平方的线,那也没啥用,我感觉主线跟进户线一样就行
看你的面积 用那点线哪够啊???
大家说得不少了,我补充下插座保护线不能少啊,厨房 卫生间最好单独装漏电保护器
最痛苦的事是插座底盒里多根4平方线并联,接头处理很麻烦。刚自己装完家里的插座和灯,从改电穿线到装灯全部自己完成,图个踏实。很多电工图省事,在底盒里把线头拧在一起胶布一缠,拉一根线接在插座螺丝孔里,我是尽量把线都塞在接线孔里用螺丝压紧的。
主线用4平方的线,预算双色2*100=200米明显 不够&&光空调线 就得4MM&&还有接地线 一般 2.5MM 应该 足够
远东线绝对比进龙羽强.不是吹牛,国产线远东已经到顶了.
:哦还有补充,远东的电线我用过,但是不知道是不是正品,只能确定是黄铜单心的,电线皮看上去比较结实,其实一剪比较脆,不够喉,橡胶不怎么样,但是便宜 ( 12:07) 正品远东的特点就是线皮韧性超强,你买到假货了
照明线与插座线单独分开用。
主线是主线,插座线是插座线,照明线是照明线,别乱布。主线10个的。应该完全没问题。照明线2.5的即可。插座吗?如果你为以后考虑的话,最好6个的,当然了你可以找个转接头,以后在你的面板里面转成2.5的也可以.6个的线接面板接不上,但是以后你用大功率的电器,把面板一拆,接出来就OK.楼主是新盖的楼房,管线穿设一定要提前设计好,规划好。还有弱电接口。主强电配电箱,各个楼层的强弱电配电箱。当然强弱电箱不能放一块布设。强电配电箱在墙的那个位置考虑好。总之一句话,提前设计好。那个地方要有插座的。那个地方安装空调的。那个地方放灯开光的。那个地方安装配电箱的。要有设计冗余。你提前规划好了,以后你省事不少。
主线6平方以上,灯线1.5以上,空开每层40A总的
看你入户线是多少?农村估计线太粗也没用,电业局那边也会省料的。太粗的线你可能有布线上的困难,不过也有多股铜线集素成的单股粗线,最好是买那种,比实心铜线软。 还有农村电网可能本身稳定性就差,也没必要把空调单分出来,只要电流够用就行。 具体粗细需要你提前算好用电量,电线这东西最好留多点余量,一旦出现功率不足,重新布一下相当困难。。。 零线跟火线要粗细相当,地线可以稍微细一些,即便漏电严重到大电流对地短路,空开也会跳开的。当然也不能细的太多,稍微细一些是可以的。 但是我不知道农村是否有地线,一般农村电网无避雷设备,而地线更容易引雷,电业局很少给你把地线接上。你最好用数字试电笔测下地线的电压,应该是0伏,还要测量零线到地线的电压,也应该是0伏。 如果是自己往地下打钢筋做接地,那你的地线还可以更细一些。。。
:按照标准都是4平方的,因为涉及到很多插座的问题,所以肯定有很多电器一起使用的情况,并不是插座10A线满足10A的标准就可以。照明一般也是2.5的,没坏处&( 16:16)&这样的话看你怎么布线咯。我们这边基本是配电箱分出来直接拉到一个房间的,这样每个房间的电源都是独立的,所以2.5供插座足够了。如果是一条主线进去,这边又分支那边又分支。4平方估计都呛。
:最痛苦的事是插座底盒里多根4平方线并联,接头处理很麻烦。刚自己装完家里的插座和灯,从改电穿线到装灯全部自己完成,图个踏实。很多电工图省事,在底盒里把线头拧在一起胶布一缠,拉一根线接在插座螺丝孔里,我是尽量把线都塞在接线孔里用螺丝压紧的。 ( 20:53) 标准的是要把线头全部接到一起然后再多一根到插座的,然后用高压防水胶带和胶布各缠一层,这样接头的接触面积大一些,毕竟一般插座都是10A的标准,接线端子那里不一定能达到4平方线的电流,插座接线端子能接两根线那种还好点,如果是只能接一根线的你硬塞进两根会接触不良
:这样的话看你怎么布线咯。我们这边基本是配电箱分出来直接拉到一个房间的,这样每个房间的电源都是独立的,所以2.5供插座足够了。如果是一条主线进去,这边又分支那边又分支。4平方估计都呛。 ( 23:18) 家庭来说插座都是并联到一根主线的,不可能一个屋配一个空开,公寓和宿舍那另说。家庭是普通插座一路,厨卫插座一路,空调一路,照明一路,一般是这么分的
开关到天猫上买西门子的灵致系列 做工比正泰的好很多,价格也不贵强电箱建议也买西门子的弱电箱建议买鸿雁的空气开关买西门子、施耐德、ABB的。正泰的空开是便宜,但是坏的几率很大!pvc管建议买广东联塑的 还有三通接线盒也买联塑的
查看完整版本: [--
Powered by
Time 0.185979 second(s),query:5 Gzip enabled还没有帐号? 赶紧
用户版块帖子
求助新房厨房地里埋得热水管漏水,是谁的责任?
UID:827371
八爪团级别银牌会员
&&&&&&今年刚入住的新房,前几天楼下的说她家厨房顶漏水,回来查看自己的地面一点也没有水,找物业来看,物业也找不到原因,后来自己多处查找,好像是厨房埋在地下的热水管漏水了,就又找物业的人,物业的问装修前是没试压,当时都是父母装的,就说得先问问,当时正赶上手机来电话,就先接电话了,然后物业的就说肯定是没试压,就拿出交钥匙时签的协议然后就不管了,上面写的房屋交付前施工单位已经试压均合格,装修前业主要重新试压检查,如果不试压,装修后在发生漏水就由自己承担等等把责任推得很干净的承诺书,这是当时交钥匙时签的也没细看。后来问父母,父母说试压了,就又找物业,人家那态度说你都试压了,现在漏水了,更不管了,就是你装修时候弄坏了,全把责任推到我们身上,推得干干净净的,真是太气人了,后来找开发商,开发商让自己砸地,也不管,12年12月16号才交的钥匙,房子差一个月到两年,今年才装的修,我就不明白,假如我没试压,那么承诺书上写的交付前已经试压合格了,那么在出现问题就不管了吗?承诺书完全就是防止以后漏水推卸责任的,现在我试压了,就说是我装修弄坏的,装修的时候厨房的水管一点也没改动,我这是新房子,也不是老房子,存在管道老化问题,要是我装修弄坏的,怎么现在才漏水,主要是已经住了好几个月了,都不漏。要是暴露在外面的水管漏水,可能是我装修碰的,但这是埋在地里的水管呀,难道地里埋得水管都是纸做得吗?一装修就坏了,那以后还能装修吗,照物业的说法,我在家走个路都要小心点,万一蹦哒两下,那不就又把哪个管道震裂了,真不知道年年的交物业费都有什么用,万能的网友们,求大家给支个招,我应该怎么办?& &[此帖被iwh14-11-29 09:15重新编辑]
UID:167429
八爪团级别金牌会员
八爪团勋章:
房屋都有保修期的不是吗!!!貌似是五年!
(女) [楼主]
UID:827371
八爪团级别银牌会员
那是不是应该找开发商呀?
UID:449689
八爪团勋章:
水管质量问题,维修特别麻烦。
UID:321787
自己快修吧,你装修的时候不知道破坏没破坏,找责任不好认定的
UID:431395
八爪团级别金牌会员
八爪团勋章:
我们家的漏了,冷热水管都漏了,我们楼上一半以上的人家都漏了。物业一句不管。我们是拆迁房,物业就是村委班子,人家说不管,咱咋整,大家都自己找人重新走管子或者走明管。我一个人闹又有啥用呢,我家楼下是物业经理的妈妈,人家都不管,说把他老娘家的东西泡了我们就得赔钱。所以我家就走了明管了。&这个村子的拆迁房一半都漏了。房子才住不到两年就漏了,这是啥质量恩。
UID:660682
八爪团勋章:
物业都这样
UID:795113
像你这样情况很多原因造成的,不排除开放商的责任,这里面也有装修的问题,物业之所以推脱责任,那是开发商没有给物业明确的承诺,物业也不想承担这费用,建议砸开,(开发商物业人员都要在场)检查,是开发商的原因还是装修的原因,责任就很明确了。
UID:617909
八爪团级别金牌会员
八爪团勋章:
赶紧整吧&&不管谁的责任不能耽误人家楼下啊&&起码楼下是无辜的
UID:18830
八爪团级别银牌会员
八爪团勋章:
:赶紧整吧&&不管谁的责任不能耽误人家楼下啊&&起码楼下是无辜的 & &
UID:648866
真是替你楼下的人着急!不管谁的原因,赶快砸地修!
UID:520297
八爪团级别金牌会员
八爪团勋章:
楼主不会是我楼上的吧,前几天我家楼上厨房漏水,他家一用热水,我家就下小雨,得用盆接,有一天灶台上,厨房地都是水。去他家几次没找到毛病,后来找人把我厨房吊顶拿下来几块,一看就是楼上漏得。找开发商不管,找当初给他们装修的也说不管人家什么事。但是这问题总要解决吧。楼上也是痛快人,花钱找人把橱柜割开,又把厨房地砖砸了个大窟窿,谢天谢地终于找到原因,就是水管直角破裂,换了就好了。两家人终于松了口气。我们是弱势群体,出了问题还得自己解决,他们全推诿扯皮,楼主上火,早点解决吧
UID:520297
八爪团级别金牌会员
八爪团勋章:
UID:114181
八爪团级别银牌会员
你厨房改水电了?还是改地暖了?&物业这样做是没啥错的,因为每个物业在装修前都有这么个单子,也会说明了,在装修前试压,如果当时试压有问题属于开发商,如果你改完水电后再试压,有问题肯定是你自己改动的,人家物业当然不会管,&&
UID:53805
八爪团勋章:
按你所说,你家没发现渗水,而楼下漏水,以此推理:水管走在防水层下面了,而这时违反建筑作业规程的,正常应该是水管走在防水层上面,以便于及时发现问题和日后改正。你可以以此与开发商沟通。
庙堂之上,朽木为官,殿陛之间,禽兽食禄;狼心狗行之辈,滚滚当道,奴颜婢膝之徒,纷纷秉政。以致社稷丘墟,苍生涂炭!
UID:458331
水电暖&&维修&&
UID:102510
八爪团级别银牌会员
你可以把给你装修的人找来 同时也把物业的找来同时在场的情况下砸开,然后定责任,一句试压合格就不管了这样行不通的,他们要是不同意,直接上建管处告施工方就OK了。到时候不用管谁的责任。就说我装修没有改厨房的水管,就在地面上铺了一层地砖不可能破坏管路。
UID:389946
八爪团级别金牌会员
八爪团勋章:
&&跟他们扯不起。除非装修前试压就漏。找物业给修。装修完入住了才发现他们肯定不管了。&吃一堑长一智吧。我只能说,你再有道理,也拗不过人蛮不讲理。毕竟是你自己家。
UID:314502
先别急着砸地,可能不是地下的管漏了,因为水管应该都是在防水层上面,如果漏水你家肯定也有,但是你家没有,应该是丝扣漏水了,打开橱柜看看墙上的丝扣接口是不是湿的?如果用手试不出来就塞块卫生纸看看,如果是湿的,表示丝扣漏水了,而且你也说了好几月下面才滴水,也符合丝扣漏水的特点,因为丝扣漏水不会太大,只会一点一点往外渗,而且顺着墙缝全流到防水层下面去了,所以你家才没水,而长时间渗漏,把楼板泡透了,这通常需要几天到几个月的时间,所以楼下开始滴水,要是丝扣漏水了,谁也不用找,自己去买点生胶带,回来把接水口卸了,缠个十几二十圏的然后再拧上就没事了。
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
限100 字节
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
您目前还是游客,请
&回复后跳转到最后一页
Powered by & Copyright Time now is:04-12 11:58 &
版权所有 Gzip disabled我家装修新房发现天棚顶上的电线一点线管都没有穿,我该怎么办_百度知道
我家装修新房发现天棚顶上的电线一点线管都没有穿,我该怎么办
我有更好的答案
装修新房发现天棚顶上的电线一点线管都没有穿,那就让装修电工返工就是了,或者使用线槽板,把电线放入线槽板内。
无线电爱好者
应该找当时给你装修的电工,问他是不是给你偷工减料了。正常电线都是要穿管的
本回答被网友采纳
如果是?你当初收房时,是怎么验收的?是不是天棚顶上吊下来的电线那么你没有装修前都没有发现【天棚顶上的电线一点线管都没有穿】
为您推荐:
其他类似问题
天棚的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。查看: 105727|回复: 96
[施工方法]
江湖救急:电线暗管穿不过去线,哪位高手有偏方可治?
本帖最后由 火裕龙 于
19:43 编辑
装修到收尾,突然发现一个弱电管【开发商铺设】里没有电线!!!
开发商说,收房后一切都和他们无关,因为是弱电,只是走警报按钮之类的,各个装修工种都在推三阻四说不关他们事,找物业,要求给200才干活。
只能自己想办法。
管道里只走一根电线,现在是空管,铺设是U型,大概9米全长,借了邻居的穿线器,本来以为很简单,结果两头试了很多次,最后一段距离卡住。从长度来说,都是从A暗盒到B暗盒最后1-2米的位置,怎么也不动了。
有经验的邻居也来帮我穿,也没办法,猜测是有接头【U型有2个弯道,都顺利穿过了,有手感】,A穿B,B穿A,都是差不多这样的情况,最后1-2米的位置,动不了。
后来又找了其他邻居,借了头是滑轮的穿线器,依然穿不过去,浪费了2天去对付这个,灰心至极。
求问有经验的师傅,能有其他偏方吗?图片是已经试过的穿线器。
重申一下,有师傅回复了,但是我觉得可能理解不对。
现在的情况是&&
A-B,大概9米左右&&U型,
从A穿,肯定过了地下的2个直角弯【有手感】,快到B,估计差1-2-3-4米左右,感觉有什么顶住,怎么也穿不过去
从B穿,肯定过了地下的2个直角弯【有手感】,快到A,估计差1-2-3-4米左右,感觉有什么顶住,怎么也穿不过去
这个管线肯定是通的。不用质疑
两根穿线器也可以对穿,一条从A往B穿,一条从B往A穿,可以,会有重叠的部分,但是重叠不多,就互相顶住穿不动了,有师傅提议用铁丝勾,旋转之类的,转不动,估计要手上有活的大师傅才能做得到,我根本转不动。
暗盒在墙里比较深的位置,手上不好使劲,为了穿线,我手背都摸破皮了。
邻居是做工程的,懂水电【但不是职业的水电工】,他也帮我穿,穿不过,他猜测是墙面部分,无论A暗盒还是B暗盒,管子有接头,所以顶住了穿不了。
这么短的距离都穿不过估计是堵了,只有开挖了
我有个好办法
我的房子也是这种情况,试了很多方法都不行。后来想了个办法穿过去了,方法是。找个结实点的细绳,绳要够长,在绳的一头绑上一个棉球,棉球大小要能通过线管,棉球放到线管口部,线管的另一端用吸尘器吸,把棉球从管道里吸过去,然后细绳上绑上钢丝,把钢丝拉过去,钢丝再拉弱电的线。这个方法很好用
我的房子也是这种情况,试了很多方法都不行。后来想了个办法穿过去了,方法是。找个结实点的细绳,绳要够长 ...
多谢,我明天再试试。
你都已经有穿线器了,你用绳子从a穿出b后绑住电线拉出即可
我估计是个死头。
头像被屏蔽
a穿到不动,b穿铁丝,然后绕十几圈看看能缠上吗,能的话你懂了。
应该是管子堵起来了,你套个管子在上面吹吹看,是否吹的通
应该是管子堵起来了,你套个管子在上面吹吹看,是否吹的通
管子没有堵,通的。
<font color="#75826 发表于
我的房子也是这种情况,试了很多方法都不行。后来想了个办法穿过去了,方法是。找个结实点的细绳,绳要够长 ...
论坛大神真多,太涨姿势了
用穿线器从a到b到穿不动了.再用另一条穿线器两个头用细铁线邦在一起形成个V字形.再从B到A要两个人同时工作看V形穿线器能不能把A穿线器抅出来
图中的哪些东西都不好用,有重叠的部分&&把线穿过应该没有问题。所有室内穿线都是这样做的;买些直径1.4毫米钢丝2头穿【管粗钢丝也要加粗】,到重叠的部分转动1头的钢丝,可以将另1头钢丝勾出【2头钢丝要弯出半圆头】。这东西需要经验。