空调设定2o度,可未到20度空调压缩机不启动就自己关机了

空调维修典型案例分享(附带保障旋转压缩机可靠运行的技术事项)
案例一:某米线店格力KFR-72LW 显示E5。
用户上网查询电压低,电流大等原因,估计也浏览本论坛了。维修过程E5代表压缩机过电流保护,为内机电流互感器检测到压缩机过电流,多次出现过流则锁定保护显示代码。关机重新上电启动,压缩机电流由15A爬升到18A,并逐渐爬升到24A,运行几分后内机停止向外机供电,按道理电流达到2倍额定电流值,运行好几分钟了,应该压缩机保护器先动作。此机采用艾默生旗下的谷轮压缩机,是涡旋压缩机的王者,质量过硬,恶略工况下工作可靠抗过载能力强,一般商业15年没问题。外机钳流时感觉风量明显小且过热,测温度外机进风33度,出风60度,散热片透光性差,看来必须清洗除尘了。告诉客户得清洗外机。用高压气泵吹净翅片灰尘,清理后测外机进风33度,出风45度,电流14A(电压206伏)正常了。用户说看看缺不缺氟,我测了一下压力0.4MPA,因为商业机内机蒸发器灰尘大引起风量偏小太常见,加氟压力怕上不来,易多充,且清理内机又费时,告知伏基本正常没问题。试机十多分钟,外机不在停机,维修结束。。大概过了两天用户说制冷不好,这回出现E2,同时粗管结霜。我心里想看来内机不洗不行了,只能等活稍不忙时处理,告知现在忙,明天去。第二天上门用户说上网查了,网上说内机风量小,蒸发器脏,内机出问题。看来网络真好 停机打开内机面板,蒸发器大量结冰,拆下风轮,放止冰块掉落被砸坏,制热运行时刻用手试探细管温度,冰见化开,细管变热后停机防止压力过高。打开侧面板,明显很脏,清理蒸发器背面冰块和灰尘,清理结束装机扣壳,内温28度出风18度,低压0.45充氟0.5.风量明显加大,用户非常满意,说从来没这么凉过(其实就是循环风量大了)同时分享一个小知识。格力感温包与管温包识别:格力开始使用15K,20K感温后,在感温头有20MM热缩管,上印着阻值数,如果没看到字码看端子颜色识别阻值,白色端子5K红色端子10黑色端子15K、20K(室温15K管温20K黄色端子50K,5K15K20K引线深黑色,50K引线灰黑色。
案例二:某饭店美的KFR26GW空调不制冷
用户说之前制冷差现在一点不制冷。这空调是我三年前卖出并给这个客户安装的,用户说两个月前装修时找某师傅移机,因为那师傅干活快还很便宜。听完我心里有数了,这师傅活干的粗糙,漏氟概率太高。将空调电源插头之间加一个钳流用的插排,开机电流16A,几秒后保护,马上告知压缩机卡缸了,应该是漏氟造成,我断电后3分钟再次启动电流2A,压缩机又启动了,看来卡缸较轻微,到房顶上看外机细管喇叭口处油污明显,测平衡压力很低,从新做喇叭口,充氟开机运行制冷正常,稳妥起见,顺便加了加了4GS冷冻机油40ML(1P约400ML)因为外机在上面位差3M是安全的当缺氟时吸气压力很低,冷媒流速低,很难回油,同时回气过热度高,压缩机过热,不卡缸才怪呢!虽然冷冻机油牌号不同存在化学反应变质,但高品质冷度机油化学稳定性好,变质缓慢,压缩机加甲醇一年也很少出问题。。断电三分后再次启动正常,告知用户压缩机轻微损伤坏了再修,我就收你充氟检漏费。我说你这店里5台空调三年内没有一台充氟并大修的,这师傅移机两个月氟就漏了,并把压缩机损伤了。用户说下回肯定不找那师傅了。其实这师傅我很了解,收费低干活快,结果经常返修必然影响信誉。。空调器联机配管适宜安装长度以及落差:最大长度2P以下挂机10米,2P柜机15米,3P柜机50米,5P柜机50米。。最大落差:2P以下3.5米,2P6米,3P柜机30米,5P30米。。适宜安装位差3P;不超8米,5P不超30米对于外机高于内机的小挂机不超3.5米,柜机不超6米,不用回油弯,吸气管管径与压力决定流速与回油效果,对于位差过大这必须加回油弯。
案例三:三菱电机KFR-34GA改通用版,给同行一个参考。
三菱通病外板故障率高,小毛病都能修,对于MCU坏的只能换版,我是更倾向于修板换原装版,因为价格因素实在没办法改通用版,改通用版PG电机格外注意,市场通用版高风为220伏电压,造成风速大噪音大,抖动。不理想。我采用PG电机串电容降压处理。此空调PG电机为杭州松下,高风170伏,中风140伏,低风130伏,微风110伏。实践中有的师傅给商业用挂机改通用板出现PG电机烧变形(因为没有100度温度开关)因为这师傅维修能力差,经常改版发现噪音问题用户体验不理想。实在没办法我才改版,用市场品质好的科朗或者百合板,继电器控制内风机的。高风输出端串3-3,5微法电容电压160-170伏,低风串2-2,5微法电压130-140.电容一定优质正品CBB61如宁容,百明铜峰,皓月,格力等等,品质5年质保,这样改过用三年的仍在使用没问题,大电流主线接头一定焊锡连接。
案例四:美的KFR-72LW/DY-GA空调不制冷。
这是一年前的我记录的案例,感觉有一定参考性,拿出来分享。维修过程:上门检查外风机转压缩机堵转,内置过载保护器反复动作。电压,平衡压力,电容都正常确定卡缸。因为我对这个客户了解,此空调用于室内水果保鲜,室温24小时内维持20度左右遥控器调最低,24小时内只认为停机4,5个小时,时间长了压缩机泵体严磨而卡缸意料之中。。由于行业竞争原因,我们这换压缩机保一年,价格是很关键因数所以能用的住,价格还合理才有市场。此空调外机放在地面上维修检查方便,综合考虑报价1600,换市场新件(实为翻新,供货商提供3P吊脚为海立500左右),用户说之前别的师傅检查了,换压机报价1500换二手拆件,那你就拿走吧,越快越好。我答应后拆回外机着手维修。因为报价不能太高,还要保一年,这是市场我无法改变,所以我必须在压缩机长期可靠运行上面下足功夫。我的保障旋转式空调压缩机(定频)可靠运行的技术事项:
1.了解用户的空调基本使用情况: 这水果店空调只用于制冷,一年中5-9月份使用一天20小时*5个月全年大约运行3000小时,且东北地区夏季温度30-36度接近标准制冷工况,期间还经历最小制冷工况,故商业运行一年以上很容易实现
2.供电环境: 电器的稳定工作电源很重要。正常范围220+—10%,频率50+-1HZ(此参数可忽略)启动瞬间允许压降20%(启动一般0.2-0.5秒)。此商户供电由附近的户外电力配电柜供电,VV22铜铠缆进户,室内BV4平单独走线(表前线)供电可靠。
3.压缩机品质: 压缩机品质是很关键的因数,质量过硬品牌,在各种恶劣工况长时间可靠运行,如极限重负荷工况(外温最高时制冷),高压缩比工况(模拟低温制热),回气过湿工况(模拟蒸发器通风不良)等等,产品抗过载性耐摩耗性强,对维护要求低,这是国产品牌的不足。
A:以市场全新原装为最好,我们这上海日立,广东美芝,华润三洋,质量完全没问题,但上机不保,报价至少两倍件钱,价格很多不接受。
B:进口合资品牌拆机件,如常见的三菱电机,松下万宝,上海日立,广东东芝,天津LG,质量优价格低为首选(市场价不到300),但3P缺货货源少。像北方地区家用空调利用率低,即使十多年运行小时数也很少,对于机油清澈无异味,噪音小,这种机器放心用。对于机油葱绿或红褐色,有强刺激气味的慎用。
C:市场翻新件,多为小型维修厂对轻度卡缸的压缩机强起后,清洗换油喷漆贴牌(帖松下三菱日立三洋等)品牌标签受热易脱落,且使用中能闻到明显油漆味(质量不可靠)。我们这还有一种翻新件,为品牌机,因为某种参数不达标的下线机,经厂家维修测试合格后面向普通维修市场,这种机无论外观烤漆以及质量都有保障,明显强于普通翻新机3P吊脚为原厂修复机海立,平角为三洋,供应商给我提供的就是海立。 了解过载保护器对压缩机的保护性(这点很重要): 通过参考文章“分析过载保护器对空调压缩机保护效果的影响”可知现在家用定频空调为了追求成本的降低,基本没有专门元件保护压缩机(如高低压力开关,排气感温包等),过载保护器OL,是保护压缩机最重要并且最后的一道关卡。现实中确实如此。
A:冷媒不足;多为系统渗漏或充氟少,因为电流变小,故OL动作温度升高,如果缺氟50%即使动作,但排气温过高,压缩机不可避免损伤,所以这种情况危险,必须避免。
B:高压缩比即冷凝压力与吸气压力绝压之比,高压比在家用空调使用中只出现在超低温热泵制热工况(外温零下15度,北方地区特点)冷凝压力不高,但蒸发压力急剧下降,因为回气过冷,排气温度不高,电流小,过载保护器不动作,结果是泵体磨耗,但此空调用于制冷。
C:电压低,电流会变大,OL具有一定保护性,但压缩机长期大电流下加快线圈老化,这台空调供电可靠,故没问题。
D:冷凝器散热差:如翅片灰尘堵塞,外风机转速慢,外风循环短路,外温过高等,压缩机不仅排气温度高同时电流联动(增大),这种保护效果相对的最理想,而且由于压缩机机体温度高,OL动作后复位时间长。实际维修中确实因为冷凝器散热差而坏压缩机的很少。这种模式保护器保护效果很好。保护器动作时说明压缩机超出了过载不动作工况,即电流大于最大运行电流(Imax),同时排气温度大于115度(一般动作120度)因为温度与电流联动,所以保护效果很好。。散热差则冷凝温度和压力变高,结果是线圈逐渐老化,泵体磨耗,通过彻底清理翅片,检查电容即可简单排除,此机外通风没问题。
E:毛细管半堵:定量充氟后,表现高低压都低,类似缺氟,回气过热电流小,通过定量充氟很容易发现,且好处理。
F:冷媒过多,回气过冷排气温度低,电流变化不大(如果过分多这压缩机抖动,这种情况这热易出现)OL不保护,结果是回气过湿,磨耗加大,制冷时通过测压力和蒸发器温度很容易充氟准确。
G:堵转:因为电流成倍增加,OL保护是有效的,且压缩机商必须通过至少72小时堵转测试,但是对于年久的拆机件和翻新机,线圈是否劣化不确定,对于几倍的电流冲击线圈及OL,还是应该避免,堵转次数越少越好。还有重要一点,那就是厂商测试以0-20度环温下堵转测试,对于北方地区超低温制热外温小于或等于零下10度,压缩机体低温下发生堵转是致命的,对线圈损伤非常严重。同时参考“上海日立保护器介绍”得知过载保护器对压缩机保护性是不完美的,不是万能的。当冷媒泄漏时电流很小,排气温度与线圈温度很高,会发生OL未动作,但电机烧毁,虽然空调商希望在小电流下OL动作温度尽量低,但压缩机生产商,选择保护器动作曲线是还要倾斜于低温制热时压缩机在低温下堵转是动作时间提前。
总之OL保护效果很差的区域是冷媒泄漏电流小以及压缩机机体温度零下低温时发生堵转这两个区域,所以必须加强漏氟及压机堵转(尤其压机温度很低时堵转)
5:有效控制漏氟的手段:多次拆装的空调还有年久铜管硬化的旧空调,一定加强四个喇叭口以及截止阀上的三个阀冒的密封性。空调连接管使用TP2M牌号的工业纯铜管,强调易焊性整形性易加工性耐腐蚀性,管壁要求R22系统6-8MM铜管壁厚不低于0.6,直径10MM不低于0.7,直径12-16MM不低于0.8MM,19MM管不低于1.0MM..要求延伸率不低于40%(这样加工弯曲不易裂口)铜管内壁光滑无划伤,氧化。铜管淬火过软,故焊接后不可马上降温。TP2M铜管弯曲或压接等机械加工会硬化,故喇叭口紧固压力过大硬化,延展性变小密封性差。对于年久硬化的铜管建议退火来恢复延展性,通过大量实验退火温度400-500度最佳,柔软并兼具力学性能,铜管550度微微红,600度暗红,700度鲜红,800度橘红,1000度黄白色,1050度熔化。。采用细致制作喇叭口,优质偏心胀管器,将管整理一小段直线段,切管要少进刀多旋转,内缩口率最好不超30%,去到毛翅防止双眼皮,铜管高出夹具0.5-1MM,时刻注意防止内表面不划伤。制作好后,合理的紧固力距没有力矩扳手的(我通过简易的力矩扳手积累手感,根据我的经验,铜纳子用手拧到最紧,用扳手紧两次,一次40-60度,对于截止阀冒采用线密封,不同于喇叭口面密封,所以力矩较小。2P及以下空调使用10寸扳手,3-5P使用12寸,充氟口8寸。阀盖一般紧40-45度左右。必须使用加厚纳子。总之一句话:防止飞边,裂口,双眼皮,歪嘴,内壁划伤,加厚纳子,对正,合理力矩,涂油更好(R22系统)。焊接压缩机吸排气管格外注意,吸排气连接管又称防震管,靠U型弯缓冲减震,严防弯处夹扁划伤,焊接时注意配合间隙,合理的配合间隙焊料最少,强度最高,利用毛细原理填缝,有效避免多余焊料进入压缩机泵体内。直径6MM和8MM管最小插入6MM,直径12-16MM管插入8MM,直径19MM最小插入10MM,单边间隙0.05-0.15MM.吸排气管焊接温度建议600-700度,不应过高,绝不可马上降温。铜管与铜管或外壳最小5MM间隙。对于排气管较细且壁薄,机械性能差,建议排气管竖管与压缩机机体间隙用隔音棉充填,隔音棉是个好东西。。换好后验漏。
6.严防堵转的发生。
A:三分钟延时电路为基本保护,空调都具备,可忽略。
B:启动时阻力过大,如充氟多平衡压力高,作为专业水平很难出现。对于冬季低温机油变质粘度大,或系统含水多,可能出现压缩机卡缸,这台机器直接排除,当然维修后双侧抽空,且至少30分,保持真空干燥是必须的。
C:电源电压过低而堵转,对于新式住宅及商业区,供电没问题,当然农村铝线供电压降大的,只能增容或配稳压器。
D:CBB65电容失容,国标对CBB65电容标准低,70度连续运行500小时就合格,所以国产电容几乎是第一易损件,发现容量减小且商业运行5年的马上更换。
E:防止压缩机主回路供电断续,即接触不良。压缩机插簧发黑马上更换,保证连接可靠,接触器触点表面镀层无明显烧蚀,平整,接触良好的品牌件完全可以用,像ABB,西门子,施耐德,国产桂林,比小品牌新品都强,即使发黑也没问题,不可用砂纸打磨,因为银合金即使氧化发黑,电阻也很小,且高压大电流下氧化还原反应,这是难能可贵的,实践证明国产CJX9-25D型双触点的非常可靠。还有保证压缩机接触器线圈与内机之间控制线连接器可靠连接,对于接线柱压接最好。总之注意以上几点并加强处理,压缩机很难短时间损坏,在使用中随着运行小时数增加,两器灰尘积累,使循环风量变小,负荷与回气变化对压缩机磨耗是缓慢地(这点三菱压缩机性能非常好)告知用户两个月清理一次内外机灰尘即可。此机今夏天外机除一次灰,使用一年零三个月了,用户很满意,并经常向他的亲戚朋友介绍活。
原文:http://www.jdwx.info/thread--1.html
家电维修技术论坛jdwx-cn
家电维修论坛jdwxinfo
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837599',
container: s,
display: 'inlay-fix'
机房空调温度设定
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2556550',
container: s,
size: '468,15',
display: 'inlay-fix'
机房空调温度设定相关
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5590773',
container: s,
size: '300,250',
display: 'inlay-fix'
机房空调温度设定设计专题简介
本专题为土木在线机房空调温度设定专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837758',
container: s,
size: '880,120',
display: 'inlay-fix'
机房空调温度设定
进入夏天以来,成都大部分宾馆、商场的空调一般将制冷温度设定在22℃左右。由建设部立项管理、中国建筑科学研究院主编的《空调通风系统运行管理规范》已通过评审,即将正式颁布实施。该标准对空调、采暖房间的运行温度提出了详细的建议:夏天,一般房间温度不得低于25℃;冬天,一般房间温度不得高于20℃。
新华社7月3日消息,国务院法制办3日全文公布征求意见的《民用建筑节能条例(草案)》规定,国家对使用空调采暖、制冷的公共建筑实行室内温度控制制度。除特殊用途外,夏季室内空调温度设置不得低于26摄氏度,冬季室内空调温度设置不得高于20摄氏度。此规定,有望以国务院立法的形式得到确立。此消息一出,网上网下引起轩然大波,反对的声音高过支持的声音,好似真理掌握在大多数人手里一般。相关链接:http://www.tianya.cn/new/publicforum/content.asp?idwriter=&key=&stritem=develop&idarticle=121986&flag=1&hotid=1341大家有什么看法,都来讨论一下哈。
本人最近设计一电子厂房温度控制精度为&2度,湿度无要求请问普通风管机能否满足要求,需引入25%的新风。谢谢!
中央空调温度控制器,七天时段控制
夏天的脚步已经迫在眉睫了,炎热的三伏天也里人们不远了,空调作为避暑神器又要大显身手了。夏天里很多人一进门就会开空调,并且把温度设置的很低,其实这种空调使用方法很不科学,那么夏天空调开多少度合适呢? 开27℃左右最合适当环境条件为温度25℃,相对湿度50%,气流速度0.15米/秒时,人体处于最正常最理想的热平衡状态,也就是说,感觉最为舒适,反应最为良好。 实际上,人体所感觉到的有效温度,比室内空气的温度要相应略低一些,一般约低1~2℃,即空调的送风温度虽然略为高一些,但是,人体实际所感觉到的温度并没有那么高。因此,空调的控制温度调整到27℃左右,这时人体的感觉将更为舒适。 与室外温差不宜过大 夏天开空调时,室内与室外的温差不能太大,一般在5℃~10℃为宜。如果温差过大,使人进出时经受气温骤变,容易患感冒等病。 夏天当室内温度调控得过低,如20℃以下,人们长期生活和工作在较低的室温中,就会引发多种不适症,有人会出现下肢酸痛、全身乏力发冷、头痛、咽喉痛、腹痛、腰酸、四肢神经痛。 温度调高2℃可省电10%
论文简介: 先进的智能化控制技术,全中文大屏幕LCD背光显示,易操作的人性化界面,精确的微电脑控制系统;多级密码保护,防止误操作;具备运行状态智能显示、专家故障诊断功能;记录各主要部件的运行时间;设置参数自动保护,即使停电后也可以保存运行参数和告警记录;储存30条历史告警信息,高可靠性,超宽输入电压设计,独特的缺相保护功能和相序检测功能,来电自启动;高低电压自动监测和保护功能;产品按照每年365天,每天24小时运行长寿命设计;每一件产品均经过严格的出厂试验,易操作维护的结构设计,全正面维护结构,易打开的前面板设计,机组维护方便易行,灵活的机组安装方式,超强网络管理功能,配置标准的RS485监控接口,提供标准的通信协议,灵活的主备机切换功能,实现机组自动切换、轮流值班功能,方便的远程开关机和管理功能,远程告警及查询和远程故障处理及消声功能.
现在正做一工程:要求胶印车间的夏季温度在16度以下,感觉不可思议!有没有大师给点意见?
论文简介: 本文提出空调室内优化设定温度的基本概念,然后根据Fanger舒适性方程,分析室内空气流速、空气相对湿度以及服装热阻对优化设定温度的影响程度,最后以上海地区的实测数据为基础建立适合上海地区的空调室内优化设定温度模型,为空调系统的节能控制奠定理论基础。 附件名:5878.htm 文件大小:19K (升级VIP
现场有一台15KW的上送风试机房专用空调,机房面积28平米,物业提供的冷却水温是12-32度,压力0.3-0.8MPA.压机有出现热保护现象.
各位仁兄,小弟想请教一下 看看我的说法有没有错 : 在普通的中央空调温度控制方式里,主要通过阀门调节冷冻/冷却水量或风量,这类调节方式增大了阻力损失,产生新的无功损耗以上这是我自己的说法,你看我这样说有没有错,错在哪?
车间面积在160平方,夏季要可以制冷,冬季房间温度要在35度以上,在浙江的,还要节能,各位有高招吗?谢谢
我公司一台中央空调,冷水供回水都处在系统末端,垂直高差7米。目前:1.供水1.6bar,14℃2.回水出现了负压(打开回水压力表阀,往里吸气),回水温度18.5℃3.回风温度28℃,4.送风温度26℃,(额定风量42000m³/h.表冷器180KW)新风阀基本都关死了室内温度一直居高不下,最高时达到30℃,基本处于停产状态。请各位给分析一下,是哪里出了问题?是水温高?还是水量不足?还是水压不足?急啊!在线等,谢谢大家了。
请教这位大虾,我这有两台力博特15P的机房空调。是1992年安装的,到现在该空调性能还可以,就是温度设定的太低,是18℃。我分析可能是装机调机时厂方技术人员设定后没有改回来,因为我刚接手,原来的老师傅都不知道密码。现在找不到厂家,不知怎样更改温度设定值。望指教:time:
我刚刚做了一个医院手术室工程,现在使用过程中发现手术室的温度不稳,有时低有时高,回水管上的电动阀用的是浙江盾安的,自控是用的施奈德的,系统的压力有点低只有0.2MPa多点,请专家指点一下是什么原因造成温度不恒定,如何解决?万分感谢!
http://www.co188.com/if_.htm
http://www.co188.com/if_.htm
空调温度节能监测本市将出台标准http://co.163.com/if_.htm
求:美的、海尔、格力空调的室内外温度传感器的阻值
一会所空调设计图纸相关参数:夏季空调室外计算干球温度36.5度 夏季空调室外计算湿球温度27.3度 夏季空调室外计算日平均温度32.5度 设计温度 夏季26度 冬季20度目前的情况是重庆现在室外温度38-40度左右 如果空调开启后室内温度为27度 是否符合要求呢?施工质量是否满足设计要求呢?谢谢!
http://www.co188.com/if_.htm
各位大侠,谁知道工业建筑的夏季空调温度怎样确定啊,规范上只规定了民用建筑及公共建筑的室内温度,但是厂房怎样确定呢?包括冷负荷计算中,人员的散热量人员密度和照明,设备都应如何确定呢???拜托啦,大家讨论一下吧
我单位几个别墅的样板间都是用的是海尔的多联机,一拖n的样子,现在才十一月份,室外空气10度左右,我把其调整为制热,30度。虽有制热,但是温度远远达不到30度,最多20度,请问各位网友,这是空调没有安装好的原因还是设备也就这样了?那我们的冬天怎么过啊!!!!另一个问题:说明上写着通电六个小时之内不许启动,否则压缩机容易损坏。此项是否是产品本身的运行缺陷,还是所有的多联机都是这样的?
机型:;KFR-25GW/BP*2故障现象:以上电,并没有开机,就出现吐出温度传感器鼓障“灭闪灭”查外主板黄色报警灯闪6下 割开测量的地方维修过程:这是空调常有的一种毛病,用万用表dcV挡(板子带电测量)去测吐出温度传感器两端电压0.2V,而拔掉温度传感器去测也不过0.4V,在R32的右段电路板铜帛割了个小口在测量;电压就正常了,再测量R32左端对地电流也特别的大,可见C39漏电的可能性特别的大维修措施:烫下C39,再上电测量,一切正常!也不知道原来的C39 是多大的,找来一只10微法16伏的普通电解电容焊上,至尽已经用了好几个月了也没有发现用户打来电话小结:1 用分压法测量温度采样电路比过去的“电阻法”要来的快,准,稳!2 原来的贴片电容烫掉后,一定要补上一只普通电容,否则会因“毛刺,干扰”引起误动作!3 R32千万不敢烫,原来我以为烫下这只限流电阻测量方便,殊不知;再焊上去就不管用了(也不知道人家当时是怎样烫上去的….)4 MCU13脚 吸入 MCU14脚 蒸发 MCU15脚 吐出 MCU16脚除霜 MCU17
空调温度传感器为负温度系数热敏电阻,简称NTC,其阻值随温度升高而降低,随温度降低而增大。25℃时的阻值为标称值。 空调常用的NTC有室内环温NTC、室内盘管NTC、室外盘管NTC等三个,较高档的空调还应用外环温NTC、压缩机吸气、排气NTC等。温度变化使NTC阻值变化,CPU端子的电压也随之变化,CPU根据电压的变化来决定空调的工作状态。 室内环温NTC作用: 室内环温NTC根据设定的工作状态,检测室内环境的温度自动开停机或变频。定频空调使室内温度温差变化范围为设定值 +1℃,即若制冷设定24℃时,当温度降到23℃压缩机停机,当温度回升到25℃压缩机工作;若制热设定24℃时,当温度升到25℃压缩机停机,当温度回落到23℃压缩机工作。 值得说明的是温度的设定范围一般为15℃-30℃之间,因此低于15℃的环温下制冷不工作,高于30℃的环温下制热不工作。 变频空调根据设定的工作温度和室内温度的差值进行变频调速,差值越大压缩机
空调温度要设到多少度为好? 了解空调病,预防空调病 夏季是使用空调的频繁季节,空调长时间吹着,也容易吹出空调病。或许你得了空调病,但是你也可能觉得是感冒或中暑,比较类似,但又不同。它会有鼻子堵、脑发晕、打喷嚏、耳鸣、全身无力、记忆力降低等一系列的现象出现。而且空调病的症状会分布于人体几个不同的部分,有呼吸道、大脑、关节、肠胃等地方。当你出现了其中的症状,那么你可能就是得了空调病。 提醒你预防空调病应做好下述几点: 第一,空调在制冷时的温度最好调到二十六度以上,如果温度太低,室内和室外的温度就会相差太大,当你一进一出时就会冷热交替,身体会接受不了,那么就容易得空调病。 第二,房间内需要经常通风,哪怕你开了空调也不要将窗户关的死死的,最好是留一丝缝隙,以便空气的对流。 第三,吹空调的时间不能过长,最好控制在三个小时以内,时间过长房间内的空气会变得比较浑浊。 第四,在使用空调的时候,房间内不要抽烟,以免在闭塞的房间内造成缺氧。 第五,刚从外面回来,如果是满头大汗的话,不要急于出空调,让汗收一收,再吹。 第六,在不吹空调的时候,要多加运动,多出去走走,当然刚从空调房出来的话,不要走在太阳
传导3方式对于空气而言,主要通过对流、辐射,传导的效率相当低。导热时间近似于零。如果是简单的如封闭空间,只要考虑空调效率即可。t= Q/P = V*p*(T2-T1)/ P其中 V代表空间体积,p表示空气比热容, T2当前温度,T1目标温度,P,制冷(热)功率。看你的描述,是否用于计算商场、写字楼等开放空间而需要计算暖通?这需要考虑边界条件。如开放的门窗的面积、通风状况、温湿度请教如何考虑边界条件?有没有相关的例子本人碰到10米高的医药原料仓库,地面面积约为3500平方,选用组合式空调机组,通过风管送风,风量为14万,冷量为854KW,需要达到温度<25℃。业主希望知道空调达到设定温度25℃需要的时间
炎炎夏日,城市地下的地铁车厢都开启空调。可是小编了解到,最近中国媒体纷纷关注地铁空调的温度,很多乘客反映地铁空调“太冷”,还有的报道关注“乘客对空调冷热反映不一”,有的乘客觉得地铁空调“太冷”,而有的乘客觉得地铁车厢像“蒸桑拿”。地铁运营方也拿出一些对策,如北京地铁“施行错峰控温”,非高峰设定在26℃,高峰时段设定在24℃。但这些对策能否解决乘客感觉“太冷”或“太热”等问题,还需要观察。 地铁空调温度为何会出现“太冷”或“太热” 1、地铁都是按百年工程设计的,通风空调的设计要按远期规划来进行设计,所以设备都有很大的富余量,开通新线,客流量热负荷有不多的情况下,开启冷机后,制冷量很大,就显得比较冷。 2、新建地铁大量的新的建筑装修材料,存在部分吸热的情况,而且地下车站本身温度就不会太高,外界热空气也不易进入,也客观造成了温度较低的问题。 3、地铁车站由于装修需要,大量的温度传感探头都在吊顶内,由于冷空气下沉,所以测试反馈的温度与实际温度存在差异。 “弱空调车厢”设置 乘坐过日本地铁的人们会在车厢上看到“弱冷房车”几个汉字。“冷房”即为制冷空调,“弱冷房车”是日本地铁运营方
原因分析:在环境空气湿度小于60%以下时,空调室内机健康负离子能够达到正常的使用效果。当环境湿度过大时,在制冷或除湿运转方式下,出风口会因空气湿度大吹出雾状冷风,使负离子发射的效果会有所下降,属于正常现象,请您放心使用。 家电在我们的生活中总是扮演者不可或缺的角色,而在日常使用家电时,它也会偶尔的和我们闹起小脾气。但其实,这都是因为我们不够了解家电,不够了解这个日日夜夜相伴的小伙伴,所以才会有此情况发生。就拿空调来说吧,身边的小伙伴反映说,家里的空调未达设定温度就停机了,这是为何?其实,在使用过程中,会有很多我们不知道的常见使用难题,它们也许并不是故障。 今天,笔者就给大家详细的解答三个日常生活中使用空调最常遇见的疑惑。 空调制热时未达到设定温度就停机的原因 遇到此种情况,请认真检查是否存在以下问题: 1.设定温度与房间温度温差过小; 2.房间面积是否过小,与空调制热量不匹配; 3.出风口是否有挡风物体; 4.导风板水平送风(挂机),造成热气流上升,应设置为水平向下方向。 空调室内机健康负离子
机房内应用的空调系统主要有两大类,一类为机房专用空调机组,占据着大部分份额,主要为欧美品牌;另一类为舒适性空调机组,在局部小基站内有使用,但根据调查表明,使用舒适性空调机组的机房内产生和发现的问题较多。主要表现为机房内电子设备故障率高和舒适性空调设备本身的维护量大。造成此现象的原因在于舒适性空调的设计标准不适合机房对温湿度的要求,机房对温湿度要求较高,根据国标GB50174-93,具体内容如下: 1、保持温度恒定(温度波动控制在24&1~2oC之内)。 2、保持湿度恒定(相对湿度波动控制在50%&5%RH之内)。 3、空气洁净度0.5微米/升。即在每升的空气中,大于等于0.5微米的颗粒应小于18,000个。 4、换气次数/小时>30。即在给定的机房内,空调的风量和机房容积的比值大于30。 5、机房正压>10Pa。 6、空调设备具备远程监控及来电自启动功能。 由于舒适性空调根据国标GB(房间空调器标准)设计,是针对人所需求的环境条件设计的,无法彻底实现以上6个功能。在机房内使用舒适性空调时造成的故
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837761',
container: s,
size: '880,120',
display: 'inlay-fix'
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5777577',
container: s,
size: '300,250',
display: 'float'
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837773',
container: s,
size: '120,300',
display: 'inlay-fix'
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837775',
container: s,
size: '300,300',
display: 'inlay-fix'

我要回帖

更多关于 空调压缩机坏了能修吗 的文章

 

随机推荐