空调没有暂停时间是空调不出热风怎么回事事

空调吹出来的风不凉还吹一会儿就停了是怎么回事_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
空调吹出来的风不凉还吹一会儿就停了是怎么回事
空调吹出来的风不凉还吹一会儿就停了是怎么回事
我去年才买的空调 这几天用着都不好用
还会用着用着就停了这是怎么回事呢?
我有更好的答案
1、清洗空调室内机回风过滤网,晾干水分后装回去,压缩机可能会出现排气温度过高保护,室内机风机电机也会出现间歇性的防冷风保护、如果空调故障依旧,建议直接向空调厂家售后报修,由维修人员现场检修并排除故障空调室内机回风过滤网过脏或者是空调系统管路内制冷剂发生了一定程度的泄漏。当空调室内机过滤网脏的时候,室内机风量变小,室内机换热能力变小,空调所产生的热量不能有效的通过室内机传递给房间内空气,时间一长空调就会停机,且后面是间歇性开开停停的状态、压缩机过载运转。如果空调系统管路内制冷剂发生了一定程度的泄漏,随着开机时间加长,很容易就会出现保护性停机。在刚开机的时候系统运行没有那么恶劣,空调可以运转制热。建议的处理方式;2,从而导致空调压缩机的排气压力升高、排气温度升高
采纳率:35%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包空调开一会就停了是什么原因?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
空调开一会就停了是什么原因?
提问者:傅璞瑜| 地点:
| 浏览次数:
5129| 时间:
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:13601
| 被采纳数:10
  1、空调没有问题,是自我保护功能在起作用。目前,大多数空调都有自动保护功能,意思是说频繁的开机、关机会严重影响空调寿命,它不会来理你的。正常的操作,应该是关机后,至少过三分钟再开机才正常。
  2、电源模块坏了,需要找人来维修更换。
  对家用空调器常见故障的判断基本方法是:看、听、摸、测、析。
  1、看:仔细观察空调器各部件的工作情况,重点观察制冷系统、电气系统、风系统三部分,判断它们工作是否正常。
  冷冻机油),也可用干净的软布、软纸擦拭管路焊接处与接头连接处,观察有无油污,以判断是否出现泄漏。
  2、听:通电开机细听空调器压缩机运转声音是否正常,有无异常声音,风扇运转有无杂音,噪音是否过大等。空调器在运行中,正常情况下振动轻微、噪声较小,一般在50DB以下。如果振动和噪声过大,可能原因有:
  泡沫塑料垫等,均可使空调器在运转时振动加剧、噪声变大。尤其在刚启动和停机时表现得最为显著。
  底盘相碰,风扇的轴心窜动,叶片失去平衡也会发出撞击声;如果风扇内有异物,叶片与之相碰也会发生撞击声。
  3、摸:用手摸空调器有关部位感受其冷热、振颤等情况,有助于判断故障性质与部位。正常情况下,冷凝器的温度是自上而下逐渐下降,下部的温度稍高于环境温度。若整个冷凝器不热或上部稍有温热,或虽较热但上下相邻两根管道温度有明显差异,则均属不正常。蒸发器在正常情况下,将蘸有水的手指放在蒸发器表面,会有冰冷粘住的感觉。干燥器、出口处毛细管在正常情况下应有温热感(比环境温度稍高,与冷凝器末段管道温度基本相同),如感到比环境温度低或表面有露珠凝结及毛细管各段有温差等均不正常。距压缩机200MM处的吸气管,在正常情况下,其温度应与环境温度差不多。
  4、测:为了准确判断故障的性质与部位,常常要用仪器、仪表检查测量空调器的性能参数和状态。如用检漏仪检查有无制冷剂泄漏;用万用表测量电源电压、各接线端对地电流及运转电流是否符合要求,由电脑控制的空调器,还应测量各控制点的电位是否正常等。
  5、析:经过上述几种检查手段所获得的结果,大多只能反映某种局部状态。空调器各部分之间是彼此联系、互相影响的,一种故障现象可能有多种原因,而一种原因也可能产生多种故障。因此,对局部因素要进行综合比较分析,从而全面准确地判定故障的性质与部位.
回答数:33269
| 被采纳数:54
  1、空调没有问题,是自我保护功能在起作用。目前,大多数空调都有自动保护功能,意思是说频繁的开机、关机会严重影响空调寿命,它不会来理你的。正常的操作,应该是关机后,至少过三分钟再开机才正常。
  2、电源模块坏了,需要找人来维修更换。
回答数:15292
| 被采纳数:7
1定时设置》》》
2室内外机子需要清洁(特别是内机过滤网要定时清洗)
3内机管温探头温度高,进入除霜状态(一会儿不制冷,除下霜又正常运行,这个现象正常,认真观察下是否过后会继续制冷!)
或者内机管温损坏!
实在不行,只好请专业人士检修了!空调开了一晚上自己停止了怎么回事_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
空调开了一晚上自己停止了怎么回事
我有更好的答案
有可能温度达到了,它就自己停下来了.也有可能是坏了!要检查才知道!
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包11-1811-1811-1811-1811-1811-18
也许你感兴趣

我要回帖

更多关于 空调自动开机怎么回事 的文章

 

随机推荐