空调开几分钟就停机机十五分钟停机

空调制热启动一会就马上停机为什么?_百度知道
空调制热启动一会就马上停机为什么?
我有更好的答案
室内管温热敏电阻坏了 看你的问题补充应该是缺少制冷剂,不然不会出现压力不够的情况,检查一下各个接头处是否有油迹,有就是该处有泄漏(用肥皂水或者洗涤灵就行);没有就叫修理人员检查一下制冷运行时的低压回气压力和静止压力(正常制冷时应该是0.4MPa的表压,冬天无法制冷可以用热毛巾包住温度传感器).还有一种可能是因为你放的时间太久了,四通阀里的润滑油变粘稠了,使其滑动不到位,可以在制热时用木棒轻轻敲击阀体,再制冷,再制热,敲击,再制冷,再制热,敲击,多反复几次,一般能解决问题.现在不吹风应该是防冷风功能启动了,是正常的(要在温度传感器检测到室内蒸发器升到一定温度时风机才会启动.具体多少度各个厂家的不一样).你可以这样检查防冷风功能,开制热,在不吹风的时候用热毛巾包住温度传感器(拆下空气过滤网,一般在右边你能看见一个黑色的小玩意,屁股后面连着一根电线进了控制器里面,就是它了),看一会儿后吹不吹风,吹风就是好的.不吹风就把它换了,几元钱一个,小菜.你自己检查可以先检查温度传感器,这个不需要专业人员也能干.
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
热启动的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。我有一空调开机正常,运行15分钟后,室外机停止工作,室内机风扇照常工作,故障显示代码为E3。关掉电源后(不是用遥控关机),再开机又OK。请教空调高手指点。10分送上。
可能是压缩机保护器过热保护,你测一下电流。如果电流太高那肯定是保护器跳匝,你就要检查压缩机和电容器有没有问题。还有就是空调太脏散热不好也会出现这个问题,如果电流正常那就是电路板的问题。你不说空调牌子光说E3是没有人会知道的,牌子不同空调代码表示的故障也不相同。
其他答案(共7个回答)
路过压保护
美的空调E3故障代码可能原因,
原因一,风机风速失控,检查风机。
原因二,传感器故障。
原因三,空调主机过脏,建议清洗保养。
建议找美的售后
如果空调不是变频的,E3是内机风机速度失控,如果是变频的,全直流数字变频(25,32BP2Y)显示E3:高低电压保护。R型S型V型交流变频系列U型V型E系列M系...
这个问题我多次问过老婆,归纳起来是:1,射精时不再抽动了,她会感到一些博动,一跳一跳的感觉;2,如果是边射精边维持着猛烈地抽动,那是她感觉不到射精的,只是当你仃...
那个照相机一样的东西叫 全站仪
照片放在附件里了
随着现代科学技术的发展和计算机的广泛应用,一种集测距装置、测角装置和微处理器为一体的新型测量仪器应运而生。这种...
E1我没见过,可能是 温度传感器线断了
答: 从文头上看,应该是广西壮族自治区国土资源厅发的有关地质环境等方面的文件,或是该厅地环处 发的文件
答: 乙肝的传播途径中其中一条就是为性传播. 性生活过多过频,有可能传播给另一伴的几率会比平常人大一点.对于自身的话,不会转变成大三阳或者肝硬化.
答: 做高频电刀手术切痔疮不疼,具体应该说要先打麻醉药的,只是打麻醉药时就那么一点疼,手术过程中只有涨的感觉,不疼.出血极少.手术恢复快,值得去做,唯一的缺点是费用比...
大家还关注
Copyright &
Corporation, All Rights Reserved
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415403 Forbidden
Request forbidden by administrative rules.空调压缩机开机后又马上停机是怎么回事?_百度知道
空调压缩机开机后又马上停机是怎么回事?
我有更好的答案
  常见的空调室外压缩机起起停停的故障有以下原因引起的:  a.外机日晒、通风受阻等,冷凝效果不佳,排气压力过高而停机,请清除障碍物。  b.异常高电压或低电压,压缩机无法启动,电流过大,过载保护器动作而停机。  c.接线错误。  d.电网容量不足,线路压降大、电流过造成过载保护器动作面停机。  e.室外温度太高。冷凝压力升高,压缩机过载,保护器自动切断电源而停机。如果使空调器正常运转,可将风速置于中冷或低冷档,降低制冷负荷,使空调器继续运转。  f.电容接触不良或损坏,使压缩机不能正常运转。
出现马上停机。可用万用表测量缩机接线的电流增大引起压缩机温度急剧上升,使过载保护器动作断开电源,以上问题即可触点中的一对触不良而断开一相电源,也能引起以上情况发生,则需调换继电器。如电源缺相,出现马上停机。可用万用表测量压缩机接线端间阻值,而保护压缩机电机绕组的热过载继电器动作,压缩机三机绕组有电压,则压缩机电流必然增大,如小于原压缩机绕组阻值。如空调器是三相电源型式空调器,需先检查三相电源有否缺相,则压缩机电机绕组为短路,需调换缩机,其原因是压缩机电机绕线组短路,输入压缩机电机温度急剧上升,使过载保护器动作断开电源,发现压缩机启动后马上又停机朝阳区海尔空调售后维修讲述在开启空调器时
本回答被提问者采纳
为您推荐:
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。当前位置: >
变频空调自动停机或频繁开停机
&&& 例128& 开机10min停机,且不能启动。
&&& 故障分析& 一般是温度传感器问题。
&&& 故障检修& 检查室内盘管温度传感器是否开路。
&&& 例129& 开机10min后停机,再开机外风扇不转
&&& 故障分析& 室内、外温度传感器有问题。
&&& 故障检修& 依次检查室内、外温度传感器是否短路、开路。
&&& 例130& 制冷和除湿运行几分钟停机
&&& 故障分析& 一般是室内、外传感器温度检测电路检测的温度不准。
&&& 故障检修& 按便于检查的顺序查找故障所在。
&&& 1.检查室内盘管温度传感器是否有故障或温度过低,导致防冷保护。
&&& 2.检查室外盘管温度传感器是否有故障或温度过高。
&&& 3.排气管温度是否过高或传感器有故障。
&&& 4.过载保护器是否开路,即压缩机过载或接触不良。
&&& 例131& 长虹KFR-36GW/BMF空调器不定时自动关机
&&& 故障分析& CPU工作条件电路接触不良或面板开关漏电。
&&& 故障检修& 测CPU的+5V供电、复位电压正常,更换晶体无效,观察CPU引脚无虚焊现象,这说明CPU及工作条件没有问题。再检查面板开关有漏电现象,更换后,故障排出。
维修提示:
&&& 如果没有合适的面板开关,可把面板开关拆掉不用,用导线把开关&开&位置的两脚短接即可。
&&& 例132& 每制热约半小时左右,室外机停机5 min
&&& 故障分析& 室内/外某个温度检测电路有问题,导致电脑板实施防冻结或过热保护。
&&& 故障检修& 待空调器内的器件温度恢复自然温度后,先比较室内两个温度传感器的阻值、电压相同;其次检修室外各温度传感器,结果是压缩机排气管温度传感器阻值飘移,更换后,故障排除。
&&& 例133& 格力机通电开机后四通阀、外风机、压缩机短时间内频繁开停
&&& 故障分析& 地线不良或室外电脑板故障。
&&& 故障检修& 请先检查电源是否接地,如已接地,请更换室外电脑板或维修室外电脑板。
&&& 室外电脑板维修步骤:查看自检修开关位置是否正确&测+5V电源&更换晶体&检查复位电压。
&&& 例134& 海尔机运转6 ~10min停外机,显示&E2&(内盘管温度传感器故障)
&&& 故障分析& 内盘管温度传感器开路。
&&& 故障检修& 测内盘管温度传感器表针不对,是开路的表现,更换后,故障排除。
&&& 例135& 海信KFR-5001GW/BP机压缩机自动停转不报警,风扇运转正常
&&& 故障分析& 一般为温度检测、电压检测、电流检测或过零检测电路有问题。
&&& 故障检修& 如图6-33所示,依次测室外CPU的14脚室外环境温度检测、15脚外盘管温度检测、16脚压缩机排气管温度检测、17脚电压检测、18脚电流检测、23脚过零检测电压,正常值应分别为2V、2V、1.5V、2.2V、1V、2.7V左右。本机测试发现16脚电压明显高,经查为R63阻值变大,更换后,故障排除。
&&& 例136& 海信KFR-50LW/BP内机主继电器频繁动作,显示屏闪
&&& 故障分析& 这是CPU工作不稳定的典型表现,应重点检查CPU工作条件,包括+5V电源、复位电压、晶体。
&&& 故障检修& 如图6-34所示,按先电源后其他的维修原则,先测LM7805的3脚+5V电源输出在+4.8V摆动,继续测1脚+12V输人电源在9V摆动。根据经验是+12V电源形成电路有问题。经查 C02顶部金属鼓包,是该电容损坏的外在表现。更换C02后故障排除。