这种中央空调开关上的字母 点开关没有反应 电源也都正常 是什么情况

空调用着用着突然停了怎么办&按开关键也没反应
06/22 02:56
自检故障为四通阀异常. 检测室外机四通阀异常开机后能运行十分钟,也说明机器部件无异常,怀疑传感器性能不良,测室内环温正常,内盘管阻值为54K,对其加热也变化,试换内盘管后机器不再保护,测验好的盘管为36K,内盘管温度传感器阻温特性漂移造成过冷保护,内机显示故障不准确.
07/02 04:32
检测室外机四通阀异常开机后能运行十分钟,也说明机器部件无异常,怀疑传感器性能不良,测室内环温正常,内盘管阻值为54K,对其加热也变化,试换内盘管后机器不再保护,测验好的盘管为36K,内盘管温度传感器阻温特性漂移造成过冷保护,内机显示故障不准确.
07/13 15:07
接通电源,未按开/关键,风扇电机运转不停,再按开/关键不起作用. 根据故障现象分析,多是风扇电机控制电路失控所致.用万用表检测双向晶闸管T3.T4.T5,发现T3的两个主电极A1.A2间电阻为0Ω,该双向晶闸管BT132外形及引脚如图所示.更换T3(BT132或MAC97AG)后通电试机,风扇电机正常工作,故障排除.
04/08 07:24
按压遥控器,能听到室内机讯响器清脆的&嘀&声,说明12V.5V及CPU工作基本正常,故障在室内.室外机控制继电器或其驱动电路.正常时按压开机键,CPU(TMP47C660-PA67){12}脚由5V降为0V,此信号加到驱动电路IC3(TD62304){4}脚,使其{13}脚由12V高电平降为0V,继电器X1得电吸合,驱动室内轴流风机运转送风:2分钟后CPU {9}脚由5V降为0V,此信号加到IC3 {7}脚,使IC3{10}脚上12V降为0V,主继电器X得电吸合,驱动压缩机和室外风机运
04/03 23:21
按压遥控器,能听到室内机讯响器清脆的&嘀&声,说明12V.5V及CPU工作基本正常,故障在室内.室外机控制继电器或其驱动电路.正常时按压开机键,CPU(TMP47C660-PA67){12}脚由5V降为0V,此信号加到驱动电路IC3(TD62304){4}脚,使其{13}脚由12V高电平降为0V,继电器X1得电吸合,驱动室内轴流风机运转送风:2分钟后CPU {9}脚由5V降为0V,此信号加到IC3 {7}脚,使IC3{10}脚上12V降为0V,主继电器X得电吸合,驱动压缩机和室外风机运
01/11 20:15
这几天南京持续高温,空调成了市民家中不可缺少的家电之一.一些市民家中空调出现制冷效果不好的问题,家电维修师傅检查后,一般都会建议用户给空调加氟利昂.然而扬子晚报记者调查发现,目前空调维修收费标准不一,大多是由维修人员说了算,大多数居民不懂行,于是稀里糊涂付了钱.那么怎样才能识破空调维修的猫腻呢? 居民投诉 充氟利昂还要换电容 稀里糊涂就花了480元 昨天,路女士向扬子晚报记者反映,因为空调不制冷,于是她根据网络上提供的空调售后热线求助.上门维修的师傅要求路女士为空调充氟利昂,价格80元.此外,维
11/06 14:59
配管三原则见下表: 分歧管安装要点: 1.分歧管不能用三通代替. 2.必须按照施工图纸和安装说明书确认分歧管组件的型号以及连接的主管和支管的管径. 3.分歧管组件前后500mm的距离内不能设置急弯(90°弯角). 4.尽量使分歧管组件的安装位置放置于便于焊接的场所(如无保证可先预制组件). 5.水平或垂直安装,水平夹角应在10°角以内. 6.为保证冷媒分流均匀,安装分歧管组件应注意其水平直管道的距离. ⑴ 铜管转弯处与相邻分歧管间的水平直管段距离应≥0.5m. ⑵ 相邻两分歧管间的水平直管段距离
08/31 02:14
夏季高温炎热,使用空调是不少市民降温避暑的主要方式.随着空调使用率的提高,空调故障自然时常出现.最近,不少市民向党报热线反映他们在维修空调时遇到不少烦心事,有的被宰了一笔高额的维修费,有的钱花了空调却没修好--记者调查发现,很多市民因在维修时没有选择正规售后,而被不良商家乘虚而入. 案例1 贪图便宜找&网修& 留下电话是空号 市民李先生近期家中空调制冷效果却不尽人意.由于家中空调是原房主留下的,保修卡等证件早已不知去向,无奈之下,李先生便通过网上搜索找了一家空调维修公司,&当
12/15 12:14
此机通电试机,无任何反应,拆下空调室内机主控板,看到保险丝和好几个元件都烧了,维修时才发现本机与其他空调有所不同:一般空调的电控板电源都是用工频变压器供电的,而本机用的却是开关电源供电,且室内机放控制板的位置空间狭小,无法用变压器改装.开关电源初级只有一个型号非常特殊的开关管--BUL310FP,查遍所有能查到的资料也查不到该管子的参数.市场上也买不到.上网找说是可用BUT11AF代换,经试验不行.又说用C3886可代换,实际上也不行,通电就烧管子. 再一个难点是找不到该机的电路图,有些烧坏和已
12/20 08:53
该机遥控有时能开,有时不动作 ,按手动强制开关空调能正常工作. 一.用户购买了四台同型产品,将障机器的遥控器对调到其他房间机器上试机,遥控信息发送正常,由此确定遥控器正常. 二.用万用表测故障机遥控接收头第三脚,在按遥按器开关键时,接收解信号电压从4.3V下降到3.7V,由此排除接收显板板无故障,接收显板板正常.最后将故障点锁定到室内主控板上. 三.考虑到用户新装机且一次购买了四台美的变频空调(三台变频挂机,一台变频柜机),遂向当地美的空调代理商借了一台新内机,更换试机,但故障现象依旧,更换的故
09/29 18:57
新装机用户反应遥控有时能开,有时不动作 ,按手动强制开关空调能正常工作. 一.用户购买了四台同型产品,将障机器的遥控器对调到其他房间机器上试机,遥控信息发送正常,由此确定遥控器正常. 二.用万用表测故障机遥控接收头第三脚,在按遥按器开关键时,接收解信号电压从4.3V下降到3.7V,由此排除接收显板板无故障,接收显板板正常.最后将故障点锁定到室内主控板上. 三.考虑到用户新装机且一次购买了四台美的变频空调(三台变频挂机,一台变频柜机),遂向当地美的空调代理商借了一台新内机,更换试机,但故障现象依旧
04/06 10:04
变频空调控制电路的检修,首先要掌握常见的一些电路故障的特征及其检修要领,另外还需要清楚地了解变频空调控制电路中的各类控制特点,区分开电路的保护限频与保护停机各自的适用范围:检修操作中充分利用空调显示部分所指示的故障代码.故障指示灯的显示状态,结合系统循环原理.各个传感器电路监测.控制内容.整机运行的温度.压力.电流等各项工作情况参数,通过故障现象,对故障内容.故障所在部位.故障原因进行综合.细致的分析,最终作出准确的判断,方可采取对应的故障排除措施.
12/05 15:38
接通电源,遥控或键控开/关键,全部指示灯不亮.整机不工作. 故障现象说明市电未进入电路,用万用表检测接线器CT两接点,AC220V正常,再检测IC2(16)脚对地直流电压0V,正常为5V,后检测Fu已熔断,说明直流电源电路有故障.断电检查C8.C7.C6.C5.c4.R12.R11.R21.D1.ZD1等元件.发现C5铝壳鼓胀,测其电阻为0Ω,由此确认C5击穿短路造成FU烧断.更换FU(250V/1.5A).C5(100μF/16V)后通电,测得IC2(16)脚有5V电压,正常.试按各功能键,空
11/16 06:07
一.整机结构简介及制冷原理 该空调扇外形结构如右图所示,整机为全塑结构,主要由主体.前盖.后壳.水箱和控制面板等组成.主体内装有60W.1400r/min电容启动式风扇电机,直接驱动转筒运转,具有高/中/低三挡风速.前盖下端装有4W.5r/min风向电机,通过偏心轮.连杆带动滑块,驱动垂直导风板左右摆动,实现120度变换风向送风.后壳下端装有4W.5r/min制冷电机,驱动纱状布带上下滚动,实现制冷降温.空调扇制冷原理是利用水的蒸发吸热制冷,水箱加入清水和冰块,由于布带下端被冰水侵没,电机驱动布
11/30 04:20
很多朋友在购买万空调回家后会想,不管节不节能,觉得空调开着就会费电,哪有没有什么方法让空调即有效控温又节能省电?今天编辑就带来了空调节能四大法则,家里长期开启空调的朋友不妨一起了解一下. 首先,要依据住房面积确定选购的型号.住房一般按每平方米200千卡时计算,制冷量大了造成浪费,小了又达不到使用效果.适合房间面积的空调会达到理想的使用效果. 其次,房间应具有最基本的隔热性能.墙面应进行涂刷装饰,以增强灰质墙的隔热性,达到隔热省电的效果. 第三,空调安装位置宜高下宜低.有些家庭把空调安在窗台上,这
01/07 14:55
该轿车为1999年车型.发动机型号为F22B1.广州本田雅阁2.2L轿车压缩机离合器工作的条件是发动机ECU的A15端子搭铁,而A15端子又受控于B5端子输入电路.B5端子与搭铁之间串有4个开关:压力开关.温控开关.空调开关.鼓风机负荷换挡开关.其中任何一个开关有故障,均不能使B5端子搭铁,也就不能使压缩机离合器吸合工作.该车空调电路示意图如图所示. 首先检查空调熔断器,检测压缩机离合器.继电器供电端,均良好.在点火开关置于ON挡情况下闭合空调开关.测量压缩机离合器继电器A15端予电压,为12V
08/16 07:36
黑心维修队设下&连环套& 上个月,吴女士将自己书房的空调移到了卧室,因为是移机,吴女士没有找品牌售后,随意在网上找了一个空调拆装电话,移机弄了1个多小时,收了200元.前段时间天气热了,吴女士打算开空调,结果一开机,家里就跳闸.她又给移机的公司打了电话.维修人员来了以后,在空调里面来回扒拉线,折腾了半天,说要加氟,200元.吴女士随后请来&正牌&售后一看:才得知自己的机器被人动过.原来铜质的空调管道变成了铝管,而且还有漏氟现象.吴女士想找那家维修店讨说法,结果电话再
10/11 01:15
现在的空调安装都有专人上门服务,但往往存在空调安装好了在使用了一段时间之后我们又对空调安装的位置又有了些许不满意.这里就为大家介绍空调在安装时应考虑的几个方面,便于我们在空调安装时能从专业角度给安装人员提出建议,提高空调的制冷效果,方便使用空调. 一.如果你的墙壁是灰质墙,你可以将墙面进行涂刷装饰.这样既增强灰质墙的隔热性,又可省电数倍. 二.空调安装位置不宜低.有些家庭把空调安在窗台上,这不利于降低开机率,因为&冷气往下,热气往上&的原理,室内下层空气是冷热混合型空气.室内的上层是温
04/05 07:03
中央空调末端控制器是中央空调系统中最重要的装置之一,对于中央空调的节能有着重要意义.现有的中央空调末端风阀启/停控制有手动开闭控制和固定时间调度的风量控制两种.启动后的控制策略常采用PID或模糊控制方法对室内温度进行控制[1,2].这种由中央空调控制系统集中的固定调度算法,虽然控制系统容易实现,但它只适用于负荷和作息时间固定的用户,如何根据用户的实际需求来调整末端送风装置调度时间,是节能和保持舒适度的关键.现有按照需求实现远程末端控制的方式有蓝牙技术和以太网.而蓝牙的有效传输距离短,以太网又布线
05/29 22:14
下图是长虹KFR-28GW/BC3变频空调微处理控制芯片工作三要素电路图.来自电源电路的+5V电源,一路加在芯片的42脚,为芯片提供工作电源电压,一路通过VD109.R145.D115和C137等元件构成的复位电路,给芯片18脚内部电路提供复位电压.在18脚为低电平时,微处理控制芯片内部电路复位,所有输出端复位,当18脚为高电平时,微处理控制芯片从初始状态开始工作.电容两端的电压不能突变,有一个充电的过程,电容两端的电压随充电而缓慢升高,电容容量越大,充电时间越长,所以电容C137用来决定复位延美的空调常见故障处理方法,以及解决办法_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
美的空调常见故障处理方法,以及解决办法
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩13页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢中央空调开关有五根线只接四根剩下的那一根是什么线
B或C,假定AB、CD是等长,C点等同于放在B点,D点等同于A点.如果放在A点,则0+AB+AC(AB+BC)+AD(AB+BD)=3AB+0+BC+BD如果放在B点,则AB+0+BC+BD,与放在A点对比,多了2AB.假设BC中设工具箱,位置点为B1则AB1+BB1+B1C+B1D=AB+2BB1+2B1C+CD=A
就是贵.只针对成功人士.
5匹乘以0.735等于3.675千瓦,然后乘以2.2,大约8安培,用3*2.5平方+1的铜线就行,2.5平方的铜线安全载流量是20安培左右.三相空开用20安培的就行
双控有两种接法,不知你要哪一种接法?进户开关五根线其中二根是引入的电源线,还有三根是与床头开关的三根线相对应的.具体接法是:开关上一共有三个接线端子,你把二个开关反面按同一方向看,三个接线端子从上往下编号1,2,3(不看你提到的l,l1,l2).第一步:二根电源进线接到进户开关1和3,进户开关的1和3再各引一根导线到床
波浪制热,风扇通风,雪花制冷
楼上说的不对吧?他指的五孔开关应该是家庭电路的墙上五孔插座带开关,不是三相电路.按如果线是按标准颜色布设的,绿色的两根接插座零线,红色接插座火线和开关的输入,黄的接开关输出,黑的接插座地线.不过要注意你的线路是否按标准颜色布置.
微型断路器,简称MCB (Micro Circiut Breaker ),是建筑电气终端配电装置引中使用最广泛的一种终端保护电器.用于125A以下的单相、三相的短路、过载、过压等保护,包括单极1P,二极2P、三极3P、四极4P等四种.额定电流:1、1.6、2、2.5、4、6、6.3、10、12.5、16、20、25、3
三根线一般是电源、地、输出,常规中分别为红、黑、白,可首先找到电源两端,用表笔测输出与地电压,改变压力看是否有变化,有则为好的,也可看到PLC的AI端为输出
如果是冬天,就打到heat,夏天打到cool.指的是在供冷还是供热
制冷量约2000kw,应该是 离心机
这里面有一个关键性问题:厂家所标出来的“额定总功率”绝大部分都比实际值要小,有的还会小很多;只有测出实际功率、电流、电压才能得到较为接近“真值”的功率因数;国产电机的功率因数大多数都在0.75~0.85之间;进口的要好一些. 再问: 功率因数与负载率的关系如何,我碰到不同的人说法就不一样,不知你如何看待?刚你说测实际功
供水用粗实线 . 红色回水用虚线 红色.冷凝水管用点划线, 绿色.
你具体是想问什么?接线盒?不是配电箱(盒)吧?若是配电箱的话得看你的水电师傅是怎么给你安排的了,正常一个房间配置一个空开,配电箱(盒)正常也就3位的就可以了,(其中2位用来安装漏电开关,1位安装空气开关)注:安装的电线平方数、空气开关的安数也是关键,
一般的话是16P,不知道你那里配的大小,你保险些用上10平方的线吧 再问: 我的意思是用多大千瓦数的线。 就是能承受多少千瓦的线 再答: 内外机一般牌子考虑承受15千瓦的
TIB1-32D 10 这是小型断路器,前部分是型号,10是10A.BVV-500V(2x4+1*2.5) 这是电线,型号为BVV-500V的塑铜线,两根4平方,加一根2.5平方的.WC/PVC.DN20 WC是铁管,PVC是阻燃管,DN20是直径,也就是说这个线路,在10A的空开下面接出来的,用两根4平方加一根2.5
应该是风机盘管的电源的接线盒和温控(三速)开关.风盘的三速开关是接五根线的.祝好运
全空气系统中的空气不仅承担室内的显热负荷而且承担着潜热负荷,空气—水系统有几种: 一种是将新风处理到室内空气状态的等焓线, 新风只承担室内显热负荷.此时的风机盘管有凝结水 容易长霉 不利于室内卫生. 一种是将新风处理到室内空气状态的等湿线 ,新风承担显热负荷和部分潜热负荷.一种是将新风处理到室内空气状态的等湿线以下,空
《家庭装修施工程序及注意事项》 一般情况下,装修工程的施工顺序是:建筑结构改造→水电布线→防水工程→瓷砖铺装→木工制作→木质油漆→墙面涂饰→地板铺装→水电安装→设备安装→污染治理→卫生清洁→吉日入住.家居装修中各工种进场施工顺序是:瓦工→水电工→泥水工→木工→油漆工→水电工→设备安装工→污染治理工→清洁工.在制定具体施
管道水,线风冷,蒸发冷却后在用压缩机制冷,在补充水量输给实用. 再问: 谢谢啊,不过能不能详细点,水通过机组和水泵是怎么制冷,然后输送的,红蓝线个代表什么啊 再答: 红色是温度高的水,蓝色是只降温后的水,图上看是水冷的。其实中央空调很简单,先给水自然降温,小时候喝热水烫怎么办,两个碗来回倒,凉的快,然后在通过冷媒压缩机
这个应该都是送风口,回风口可能藏在灯带、或者顶部的造型中,你所认为的回风口和送风口在一起的方式肯定是不行的! 再问: 但是这套图 我都只看到象这样排列的中央空调,难道说这不是中央空调? 再答: 一定有隐藏起来的侧回风或顶侧回风,不然没有合理的气流组织,就谈不上空调的效果了!1862浏览次数
为什么在停电或关掉电源开关后,即使电源恢复后也不能开始运转?有人了解吗?
关掉电源,双手轻握住灯管慢慢转动,转时向自己方向少带点力,到位后就会取出灯管,按相反方法安装上新的灯管。以及一种是向一个方向用力顶,然后取出灯管,用相反方法安装,关掉电源哦,安全第一。请自行核实
其他回答(共2条)
山东鲁旺机械设备有限公司报价:9000元/台关注:施工中突然停电时,应立即切断电动吊篮电箱电源开关,防止送电时发生意外,待接到来电通知后再合上电源开关,并经检查正常后开始工作。价格来源网络,请自行核实!
施耐德储能开关的作用是带动储能机构压缩合闸机构的弹簧,使合闸机构弹簧产生一定的压缩能量,储能电机停止工作,备用于需要合跳闸时之用。有些是自动储能的,当接通电源时储能开关就会自动储能。储能完毕就会断开触点。有些带有开关控制的可以选取手动储能和自动储能。储能开关只是用于开关在失去外部电源时做合闸使用的。它不使用于分闸操作。关掉储能开关电源后,储能开关设备不会断开,只是关掉后他不会储存能量了。
申请成功 稍后装修小管家将电话联系您给出详细的预算清单
装修计算器
为了您的利益以及我们的口碑,你的隐私将被严格保密
您家的装修预算137583元
材料费137583元
人工费137583元
设计费137583元
质检费137583元
装修预算数据根据各大城市装修公司合同数据经过大数据实时分析计算。
申请成功 感谢您的支持,稍后会有装修管家联系您,免费为您提供咨询服务
只需三步高效出图
手机号在线预约
免费上门量房
免费设计方案
抢领免费设计名额
为了您的利益以及我们的口碑,你的隐私将被严格保密
空调热门问题
相关套图推荐中央空调出现水流开关故障怎么解决
标签:电工电气&开关&流量开关
浏览数:1324
主模块出现水流开关故障空调启动后,马上停止,但是水流开关是好的
中央空调的水流开关出现故障一般有两种情况:
1、系统循环水不足;遇到这种情况首先需要检查系统补水装置是否正常,正确操作打开系统管道最高点的手动放空气阀,如果没有水溢出,则是系统缺水;
2、水流继电器损坏。遇到这种情况则拆卸水流继电器,检查微动开关动作是否灵敏、通断是否正常。如都不是这两种原因导致的故障,则需联系厂家进行检查维修。