用了门禁断电开锁专业电源控制锁,开锁信号有时间限制,这样门禁断电开锁主控的常开信号是不是就没法实现了

造价与管理
&&&冷雨自动门M-210门禁电源自动门门禁控制器刷卡门电锁控制器 门禁电
宝贝名:高质量自动门门禁电源新旧度:全新适用范围:各种手动平开门电锁控制、自动门门禁刷卡系统控制、性能稳定、自带延时功能。
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & CNB-210门禁专用电源(一)整体特性: &1:高性能高频开关电源,采用进口主控元器件,输入电流大,稳压精度高。 &2:采用国际化外观及面板设计,外盒体积小,精巧,适用各种场合安装。 &3:内置双侧大散热片,耐热良好,带负荷工作工况优良。 &4:设有一组干接点信号输出,特别适用于又开锁又开自动门的场合,并且已作内部时差配合,先开锁后开门。 & 5:设有无源,有源开门信号输入,方便各种方式实现开门控制。 & 6:由于具有延时的干接点信号输出,本电源可兼作产生延时接点信号的门禁信号转换器。 & 7:具有1s-15s的开门延时时间调节。 & 8:具有开门动作变换指示,通过指示灯的红绿变化,可方便观察开门控制是否有效。(二)主要技术参数输入电压 & & & & & & & & & & & AC220V+ - 5% & & & & & &输出电压 & & & & & & & & & & & & DC12V输出电源 & & & & & & & & & & &3A & & & & & & & & & & & & & & & & & & 延时调节 & & & & & & & & & & & & 1S----15S开锁开门时差 & & & & &0.5S & & & & & & & & & & & & & & & & & & 重量 & & & & & & & & & & & & & & & & & &265G外形尺寸 & & & & & & & & & & & & & 176MM长*53MM宽*37MM高(三)注意事项 & 1:交流电输入为三根线,分别为火线、零线、和接地线(花线),接地线应和外部墙体的金属体相连接。 & 2:内部有焊接式慢速保险丝,当长时过负荷运行会导致保险熔断,应及时更换。 & 3:有源开门信号输入,要求平生为没电状态,当有开门请求时有+12V直流电源,不能相反,否则会导致动作不正常。 & 4:内印有高压回路,非专业人不得自行拆盖,更不能进行通电维修。 & 5:本电源应尽量安装在非密封的空间内,应保持一定的通风条件。 & 6:非人为因素,导致本设备故障,自出厂之日起保修一年。
表态成功,继续评分
同时转发一条微博&
上一个产品:
下一个产品:
该产品暂无评论。
赶快来发表第一个评论吧!
同类相关产品
相关产品分类门禁备用电源没有怎么自己加谁知道吗?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
门禁备用电源没有怎么自己加谁知道吗?
提问者:邱丰雅| 地点:
| 浏览次数:
304| 时间:
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:10412
| 被采纳数:4
在门禁电源220v前面加个ups电源就可以  
门禁系统的主控机可以将门禁设置为停电关门或停电开门状态。不过设置成停电开门状态后,门禁在停电时会无法关闭。
  如果希望门禁在停电状态下也能正常工作,可以加装备用电源。一台普通的备用电源,在停电条件下可以工作3到5个小时。当然,由于现在小区的停电现象并不常见,因此专门为门禁加装备用电源的情况并不多。
回答数:3872
| 被采纳数:1
没门禁备用电源没有需要自己加的方法如下:
第一,铁门把磁力锁的磁力线短路了,造成磁力下降。
第二,门关上后吸板与磁力锁表面不重合。
解决方法:第一种情况需要在磁力锁与铁门之间加阻磁材料,如橡胶板、绝缘板、木板等。
第二种情况只需把吸板固定螺丝稍微拧松一点,留2-3毫米的缝隙即可。
希望我的回答对您有所帮助。
回答数:10500
| 被采纳数:2
  ①门禁主机上的+12V、GND端(门禁主机供电)接门禁电源的+12V、GND端。
  ②电控锁正端接门禁电源的NO或NC端(视常开锁、常闭锁而定);通常接法接到NC端(通电开锁,断电关锁)。电控锁负端接门禁电源的GND端。
  ③门禁主机上的PUSH端(开门信号)接门禁电源的PUSH端。(门禁主机上开门信号标示是NO、NC的,通常接NO端至接门禁电源的PUSH端)。
  ④另一端接出门按钮的话,出门按钮的2根连线接到门禁主机的出门按钮端和GND端;或者接入到门禁电源的PUSH端和GND端。
  ⑤另一端接读卡器的话,读卡器连线接入门禁主机的对应信号端(一般接4个端子:12V、GND、DATA0、DATA1)。
  ⑥如需要联网的话,还要接入RS485线(RS485通讯方式)或网线(TCP/IP通讯方式)与门禁主机连接,另一端和电脑连接,RS485线(2芯屏蔽线)还需要接入串口转RS485转换器与电脑主机串口连接;网线与电脑网卡网口连接。 另外门禁主机上可能还会有报警接口、门铃接口、门磁接口等(一般不接)如需要对应接入即可。