配电产品 常见技术问题解答 施耐德电气善用其效 尽享其能全球能效管理专家施耐德电气为世界100多个国家提供整体解决方案,其中在能源与基 础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在 住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效的能源, 施耐德电气2009年的销售额为158亿欧元,拥有超过100,000名员工。施耐德电气助 您――善用其效,尽享其能!施耐德电气在中国1987年,施耐德电气在天津成立第一家合资工厂梅兰日兰,将断路器技术带到中国,取代传统保险 丝,使得中国用户用电安全性大为增强,并为断路器标准的建立作出了卓越的贡献。90年代初,施耐 德电气旗下品牌奇胜率先将开关面板带入中国,结束了中国使用灯绳开关的时代。 施耐德电气的高额投资有力地支持了中国的经济建设,并为中国客户提供了先进的产品支持和完善的技 术服务,中低压电器、变频器、接触器等工业产品大量运用在中国国内的经济建设中,促进了中国工业 化的进程。 目前,施耐德电气在中国共建立了77个办事处,26家工厂,6个物流中心,1个研修学院,3个研发中心,1 个实验室,500 家分销商和遍布全国的销售网络。施耐德电气中国目前员工数近 22,000 人。通过与合作伙伴以及大量经销商的合作,施耐德电气为中国创造了成千上万个就业机会。施耐德电气能效管理平台凭借其对五大市场的深刻了解、对集团客户的悉心关爱,以及在能效管理领域的丰富经验,施耐德电 气从一个优秀的产品和设备供应商逐步成长为整体解决方案提供商。今年,施耐德电气首次集成其在 建筑楼宇、IT、安防、电力及工业过程和设备等五大领域的专业技术和经验,将其高质量的产品和解 决方案融合在一个统一的架构下,通过标准的界面为各行业客户提供一个开放、透明、节能、高效的 能效管理平台,为企业客户节省高达30%的投资成本和运营成本。 目录第一章 总述及综合类 .........................................................................................................2 1.1 断路器常见概念 .....................................................................................................2 1.2 断路器应用 .............................................................................................................7 第二章 低压终端配电产品 .............................................................................................. 12 2.1 小型断路器及其附件 ......................................................................................... 12 2.2 电涌保护器 .......................................................................................................... 21 2.3 测量及检测元件 ................................................................................................ 29 2.4 配电箱 .................................................................................................................. 32 第三章 MCCB塑壳断路器(NS、NSD、NSC、NSX) ......................................... 35 3.1 NSX......................................................................................................................... 35 3.2 NS(NSX80H、NS L、NS630b以上产品等) ........................................ 52 3.3 NSE ........................................................................................................................ 54 3.4 EZD ....................................................................................................................... 55 3.5 NSC ....................................................................................................................... 56 3.6 INS ......................................................................................................................... 57 3.7 Fupact .................................................................................................................. 58 3.8 Vigirex ..................................................................................................................60 第四章 ACB框架断路器(MT、MTE、NW H10) ...................................................61 4.1 MT断路器 ..............................................................................................................61 4.2 MTE断路器 .........................................................................................................86 4.3 NW H10断路器..................................................................................................88 第五章 电源切换系统 ......................................................................................................89 5.1 综述 ........................................................................................................................89 5.2 ATNSX ..................................................................................................................89 5.3 ATS ........................................................................................................................90 5.4 ATMT.....................................................................................................................94 第六章 断路器的直流应用 ............................................................................................. 95 第七章 电能质量管理 ......................................................................................................99 7.1 电能质量常用概念 .............................................................................................99 7.2 PM .........................................................................................................................101 7.3 MC ........................................................................................................................ 107 7.4 CM ........................................................................................................................108 7.5 EGX ......................................................................................................................109 第八章 无功功率补偿及滤波装置 ...............................................................................110 8.1 概述 .......................................................................................................................110 8.2 控制器 ................................................................................................................. 112 8.3 电抗器 ................................................................................................................. 115 8.4 Accusine ............................................................................................................. 118 8.5 网络 ...................................................................................................................... 121 第九章 中压常见问题解答 ............................................................................................123 9.1 常见概念 ..............................................................................................................123 9.2 一次设备 .............................................................................................................125 9.3 二次设备 .............................................................................................................127 9.4 变压器Trihal ..................................................................................................... 134 9.5 Sepam继电保护 ...............................................................................................1371 总述及综合类第一章总述及综合类1.1 断路器常见概念1. 主要的国际标准及认证有哪些?缩写以及名称分别表示什么? Q IEC:国际电工委员会标准 Q CE:欧洲标准 Q UL:美国保险商实验室标准 Q NEMA:美国电气制造商协会标准 Q ANSI:美国国家标准 Q VDE:德国电气工程师协会标准 Q DIN:德国工业标准 Q NF:法国标准 Q JIS:日本工业标准 Q BS:英国标准 Q ASTM:美国材料与实验协会标准 Q AFNOR:法国标准化协会标准2.主要的船级社认证有哪些?缩写及名称分别是什么? Q 美国船级社(ABS)、法国船级社(BV)、挪威船级社(DNV)、德国劳氏船级社(GL)、英国劳氏船级社(LR)、 日本海事协会 (NK)、意大利船级社(RINA)、俄罗斯海船登记局(RS)、波兰船舶登记局 (PRS)、中国船级社 (CCS)、韩国船级社(KR)。3.负荷开关和隔离刀闸的主要功能区别是什么? Q 二者都是一种隔离器。 Q 负荷开关带有灭弧装置,可以带负荷分断回路的正常电流,在规定时间内能承载一定的短路电流Icw。 Q 隔离刀闸没有灭弧装置,只起电源隔离作用。4.如何理解断路器的极限短路分断能力、运行短路分断能力和短时耐受电流? Q 极限短路分断能力(Icu),是指在一定的试验参数(电压、短路电流、功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接 通、分断的短路电流,经此通断后,不再继续承载其额定电流的分断能力。它的试验程序为 O―t―CO,“O”为分断, “t”为间歇时间,一般为3min,“CO”表示接通后立即分断。 Q 运行短路分断能力(Ics),是指在一定的试验参数(电压、短路电流和功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接 通、分断的短路电流,经此通断后,还要继续承载其额定电流的分断能力,它的试验程序为 O―t―CO― t―CO,“O” 为分断,“t”为间歇时间,一般为3min,“CO”表示接通后立即分断。 Q 短时耐受电流(Icw),是指在一定的电压、短路电流、功率因数下,耐受0.05、0.1、0.25、0.5或1s而断路器不允许脱扣 的能力,Icw是在短延时脱扣时,对断路器的电动稳定性和热稳定性的考核指标,它是针对B类断路器的。 Q 在选择断路器时依据的一个重要原则是断路器的短路分断能力≥线路的预期短路电流,这个断路器的短路分断能力通常是 指它的极限短路分断能力。2 总述及综合类5.对于Icu和Ics 的正确认识:是不是Ics=100%Icu就是最好? Q 具有三段保护的框架断路器偏重于它的运行短路电流分断能力值,而大量使用在分支回路的塑壳断路器要确保其具有足够 大的极限短路电流分断能力值。对此的正确理解是:主干线切除故障电流后,主干线的停电会影响一大片用户, 所以发 生短路故障时要求其能够承受至少连续两次分、合闸,而且要求主干线的断路器能够承载一段时间的短路电流耐受能力。 这样的要求是为了确保大范围停电的局面所产生的后果能够被控制在最小的程度。而在支路上,分断短路电流后,即使停 电,其影响也不大,不一定要求其连续分、合闸。因此在这种情况下,Ics并不一定是衡量其保护能力的标准。所以两种 位置的断路器对Ics占Icu的百分比的要求是不一样的。一般情况下,框架式断路器最小允许Ics=50% Icu,而塑壳式断路器 最小允许Ics=25% Icu。综上所述,断路器应用的设计人员选择断路器时以断路器的运行短路分断能力作为判断某种断路器 是否合格的认识是一种误解。6.GB10963《家用及类似场所用过电流保护断路器》中,额定极限短路分断能力Icn与额定运行短路分断能力Ics的关系? Icn Icn ≤
& Icn ≤ 10000A Icn & 10000A K 1 0.75(最小值为6000A) 0.5(最小值为7500A)额定极限短路分断能力与额定运行短路分断能力的比值系数K7.断路器的额定短时耐受电流IEC标准是如何规定的? 有的断路器没有标注短时耐受电流值,根据GB14048.2的规定: In ≤ 2500A In & 2500A 12In或者5KA,取较大者 30KA8.如何根据已知的断路器的分断能力推算出短路峰值? Q 最大预期短路电流峰值通常用来衡量断路器的短路接通能力,是指在规定的电压、额定频率以及一定的功率因数(或时间 常数)下断路器能够接通的最大短路电流值。其数值通常由具体产品标准或制造厂规定。 Q 额定极限分断能力是断路器在规定的试验电压及其他规定的条件下的极限短路分断电流值,它可以用预期短路电流来表示 (交流情况下是短路电流周期分量有效值)。 Q GB14048.2 条款5.3.5中针对不同分断能力下的短路接通能力有对应的表格。 Q 此外也可以根据无限大容量系统短路电流中峰值与有效值的关系特性公式,推算出峰值电流值: O Ish = 2 xIp x Ksh O Ish: 最大预期短路电流峰值 O Ip: 短路电流周期分量有效值 O Ksh:冲击系数,高中压系统 Ksh=1.8;低压系统 Ksh=1.33 总述及综合类9.什么是额定短路接通能力?我们产品的短路接通能力是多少? Q 根据国标GB14048.2中短路特性中规定:额定短路接通能力是由具体产品标准或制造厂规定的,在规定的电压、额定频率 以及一定的功率因素(或时间常数)下断路器能够接通的电流值,用最大预期电流峰值表示。 Q 对于交流断路器的额定短路接通能力,应不小于下表所列额定短路分断能力和系数N的乘积。 Q 对于直流,假定稳态短路电流是常数,断路器的额定短路接通能力应不小于额定短路分断能力。 Q 额定短路接通能力就是断路器在相应于电源电压为额定工作电压的105%时能够接通的电流。 Q 额定短路分断能力(Icn)应采用Icu ,Ics 表示。要求的最小额定短路接通能力和额定短路分断能力之间的比率N 额定短路分断能力Icn(kA) Icn ≤ 1.5 1.5 & Icn ≤ 3 3 & Icn ≤ 4.5 4.5 & Icn ≤ 6 6 & Icn ≤ 10 10 & Icn ≤ 20 20 & Icn ≤ 50 50 & Icn 10. 功率因素 0.95 0.9 0.8 0.7 0.5 0.3 0.25 0.2 要求的最小短路接通能力 1.41 x Icn 1.42 x Icn 1.47 x Icn 1.53 x Icn 1.7 x Icn 2.0 x Icn 2.1 x Icn 2.2 x Icn断路器的额定绝缘电压是如何规定的? Q 电器的额定绝缘电压与介电性能试验电压、爬电距离等有关,在任何情况下额定工作电压的最大值不应超过额定绝缘电 压值。GB中,若电器没有明确规定额定绝缘电压,则规定工作电压的最大值可认为是其额定绝缘电压。11.什么是断路器的分断时间? Q 分断时间=燃弧时间+断开时间。 Q 断开时间:从断开操作开始瞬间到所有极的弧触头都分开瞬间为止的时间间隔。 Q 燃弧时间:从第一个电弧产生的瞬间起到所有极电弧最终熄灭的瞬间止的时间间隔。 Q 分断时间:从机械开关电器的断开瞬间开始时起,到燃弧时间结束瞬间止的时间间隔。12.低压开关设备按污染等级可分为几类?分别表示什么含义? 分为4个污染等级, 其含义为: Q 污染等级1 :无污染或仅有干燥的非导电性的污染。 Q 污染等级2 :一般情况仅有非导电性污染,但是必须考虑到偶然由于凝露造成短暂的导电性。 Q 污染等级3 :有导电性污染,或由于预期的凝露使干燥的非导电性污染变为导电性的。 Q 污染等级4 :造成持久性的导电性污染,例如由于导电尘埃或雨雪所造成的污染。4 总述及综合类13.我们的产品所符合的抗湿热性2类(温度55℃时,相对湿度 95%)是什么意思?相关的实验标准是什么? Q 国家标准要求电气应具有适应在正常条件中发生的适度作用的能力, 因此应验证适应湿热环境的能力。相关试验分为下 述两种。当不考虑电气表面凝露和呼吸作用时选用恒定湿热试验I(实验条件为40℃±2℃,相对湿度90%~95%,优先4 昼夜试验严酷等级);当考虑凝露主要受潮机理及呼吸作用时应采用交变湿热试验II(高温温度55℃,周期2昼夜,相对 湿度90%~95%)。 Q 试验预备条件应满足: 1.出线口或敲落口打开;2.可拆卸部分应与主部件一起承受试验;3.试验前室温条件下存放不小于 4小时。试验结束条件应满足:1.工频耐压试验(2U+1000V)无绝缘击穿闪洛现象;2.外观检查无影响继续使用的变化。 我们的低压产品如C65预期使用环境温度(不考虑高温降容使用)上限高于40℃而不超过55℃所以采用交变湿热试验II, 即满足温度55℃时,相对湿度 95%。14.常常有些电气设备会标注有I类及II类绝缘,这表示什么意思,具体都要哪些分类? 关于设备的绝缘防护等级划分,标准里都有明确的说明,具体如下表: 电气设备和电气装置防间接接触电击的组合防护措施 电气设备 防电击类别 0 I II III 电气设备部分 基本防护措施 基本 绝缘 基本绝缘 基本绝缘 ― 连接IE线的接线端子 附加绝缘 防护措施 电气装置部分 补充防护措施 设置绝缘的场所 设置电气回路的隔离 与接地的PE线连接加自动切断电源 ― 设置隔离的特低电压电源 无标志 电气设备的 防电击标志加强绝缘或等效的结构处理 采用特低电压 ―15.电动机保护中有1类配合,2类配合的概念,是如何定义的? 根据 IEC/EN规定: Q 缺乏配合:操作者需要承担很大风险,同时也可能对设备造成损伤。 Q 1类配合:操作者无风险,这是最常用的标准解决方案,短路情况下,允许起动设备损毁,但不允许电控柜以外的设备受 损。发生故障重新起动前,需要修复电机起动设备。 Q 2类配合:短路情况下,操作者无风险,不允许电控柜以外的设备受损。允许接触器触点在轻易分开的情况下轻微的熔 焊。 Q 全面配合:高性能解决方案。短路情况下,操作者和设备无风险,起动器触点本身也不允许有熔焊。无需特殊防范,立 即重新启动。16.当断路器和接触器、热继电器配合时,三者额定电流的大小关系如何? Q Ie1(热继电器)<Ie2(断路器)<Ie3(接触器)5 总述及综合类17.什么是限流断路器,类型有哪些? 所谓限流断路器,是指其分断时间短到足以使电流尚未达到预期峰值前即被分断的断路器。这种断路器大致可分为以下四种 类型: Q 由限流熔断器和通用型断路器组合而成的限流断路器; Q 由自复式熔断器和通用型断路器组合而成的限流断路器; Q 由金属限流线(一种电阻温度系数值很大的铁基合金线)和通用型断路器组合而成的限流断路器; Q 电动斥力式限流断路器,这种断路器利用短路电流通过触头回路时所产生的巨大电动斥力,在预期短路电流达到峰值前 就断开电路。 目前,使用最多的是电动斥力式限流断路器。18.GB10963与GB14048.2(即IEC60898与IEC60947.2)使用范围的差异? 比较对象 使用范围 使用对象 额定电压 额定电流 过电压类别 污染等级 短路分断能力 过电流保护特性 GB 10963 家用及类似用途电流 非专业人员使用,无需维修 440V及以下 125A及以下 III 2 25000A及以下 建筑物线路设施保护特性 GB14048.2 配电装置用断路器 专业人员使用,可维修 交流1000V直流1500V及以下 任何额定电流 III, IV 3 任何短路分断能力 配电线路保护特性19.限流特性的意义是什么?如何选择? Q 限流特性的本质在于快速分断在未达到预期最大短路电流前分断电路,从而限制预期热应力。这个功能对于给定电缆热 应力限制选择保护具有重要意义。通过查找开关产品的限流曲线以及电缆最大允许热应力表,选择开关限制的热应力小 于电缆最大允许的热应力。20.什么叫做过载?什么叫做低电压或电压过低? Q 所谓过载,就是实际负荷电流大于线路或设备的额定电流。过载会造成线路和设备的温度过高、绝缘加速老化、使用寿 命缩短。如果长时间过载,会造成设备损坏,甚至引起火灾和爆炸等重大事故。 Q 所谓低电压或电压过低,就是线路电压低于设备额定电压。电气设备长时间低电压运行,不仅使供电线路的电能损失增 加,照明灯光暗淡或不能点燃,电机的出力和效率降低或不能起动而且也会引起过电流而造成电机过热甚至烧毁。21.IEC60947-2中过电流脱扣器过载情况下的脱扣反时限动作的约定值 所有相通电 约定不脱扣电流 1.05倍整定电流 当Iny63A时 约定脱扣电流 1.30倍整定电流 约定时间(小时) 2 16 总述及综合类22.对各类线路的绝缘电阻值有何具体要求? 不同线路对绝缘电阻有不同要求。一般来说,高压比低压的要求高,新设备比老设备的要求高,室外的比室内的要求高,移 动的比固定的要求高。 Q 一般低压电力线路和照明线路,要求绝缘电阻不低于0.5兆欧。 Q 高压架空电力线路,要求每个绝缘子的绝缘电阻不低于300兆欧。 Q 新装、大修和更换二次接线时,二次回路的每一支路和操作机构和电源回路,其绝缘电阻均不应低于1兆欧。在潮湿环境 中可降至0.5兆欧。 Q 运行中的6~10千伏电缆线路,其绝缘电阻不应低于400~1000兆欧(干燥季节取较大值,潮湿季节取较小值);35千伏 电缆线路的绝缘电阻应不低于600~1500兆欧。1.2 断路器应用1. 低压电器选择主要有哪些要求? 设计选用的低压电器应符合国家现行的有关标准,并应符合下列要求: (1) 按正常条件选择: Q 电器的额定电压应与所在回路标称电压相适应。 Q 电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流。 Q 电器的额定频率应与所在回路的频率相适应。 Q 保护电器还应按保护特性选择。 Q 某些电器还应按有关的专门要求选择。 (2) 按短路工作条件选择: Q 电器应满足短路条件下的动稳定和热稳定的要求。 Q 用于断开短路电流的电器,应满足短路条件下的通断能力。 (3) 按使用环境条件选择:电器产品的选择应适应所在场所的环境条件。2.低压断路器的作用是什么,如何确定断路器的额定电压和额定电流? Q 低压断路器主要用于线路的过载、短路、逆电流、失压、欠压及漏电保护,也可用于不频繁起动的电动机的保护及操作 或转换电路。 Q 额定电压的确定:按线路的额定电压选择,即断路器的额定电压Unzd大于等于线路额定电压Unx。 Q 额定电流的确定:按线路计算电流选择,即断路器的额定电流Inzd大于等于线路计算电流Ijs。7 总述及综合类3.对于断路器来讲,为什么在高海拔地区要降容使用开关? Q 海拔升高导致气压降低,空气密度降低使散热的对流作用减弱,温升就会随之升高。尽管海拔升高也会导致气温下降从 而部分补偿由海拔升高对电器温升的影响,但是该作用不足以抵消温升的增加,产品还得降容使用; Q 海拔高度增加对电气间隙和爬电距离影响较大从而降低绝缘性能,产品的额定绝缘电压和最大额定工作电压都要降低; Q 空气压力和密度的降低,使得灭弧时间延长,触头烧蚀严重。另外产品承受过电压的水平降低,通断能力水平也降低, 电气寿命会减少; Q 海拔增加对热磁脱扣特性会有影响。双金属构成的过载保护系统,反时限的过载保护动作时间要延长。电磁机构组成的 瞬时保护特性,整定脱扣范围要缩窄。4.为什么要用四极开关?什么情况下不需要四极开关? (1) 必须选用四极开关: Q 为维修安全起见:TT接地系统中,即使用户侧做了总等电位联结,但因为此时的总等电位联结不包括中性线,线路故 障(譬如:某相线接地)在电源侧接地极上产生的电位会传导至用户侧,从而导致在使用三极开关时电气维修的电击事 故。此时,需用四极开关将中性线和相线全部隔离; Q 为防杂散电流及正常使用RCD功能:中性线有并联通路的情况下,为防杂散电流及使双电源转换开关上的RCD能正常工 作,也必须采用四极开关; Q 当IT系统引出中性线时,为维修安全起见:IT系统一般不引出中性线,原本不存在采用四极开关的问题。如果引出中性 线,当发生一相接地故障时,中性线对地电压将为相电压220v,电击危险甚大,需为电气维修安全安装四极开关。 (2) 不需要四极开关的情况: Q TN-C-S和TN-S系统内不需为电气维修而装设四极开关; Q 附设于建筑物内或单独设置的多变压器或单变压器变电所内,如果做有等电位联结,则不论TN-C-S、TN-S、TT系统均不 需为电气维修而装设四极开关。5.级联的要求有哪些? 级联即串联后备保护,其要求为: Q 上级断路器的瞬时脱扣整定值应在下级短路分断能力的80%以下; Q 下级的短路分断能力至少为短路处最大预期短路能力的40%以上; Q 与下级断路器分断能力相应的电流下,上级断路器分断时的固有时间应小于下级断路器的分断动作时间。6.简述施耐德低压配电断路器的功能区别。 Q 空气断路器:框架电流范围400A~6300A,主要用于低压配电系统的进线、母联及其它大电流回路的关合。 Q 塑壳断路器:框架电流范围80A~1600A,主要用于低压配电系统的进出线、电动机保护。 Q 小型断路器:额定电流范围1A~125A,主要用于建筑物和用电设备的终端配电箱内。8 总述及综合类7.施耐德有哪些低压负荷开关? Q Multi 9系列的INT125负荷开关:32A-125A; Q NSX100-630NA型负荷开关:100-630A; Q NS630b-1600NA型负荷开关:630-1600A; Q Masterpact负荷开关(不带保护单元):630-6300A; Q Interpact INS负荷开关:40-2500A。分三极、四极两种,规格有INS40、63、80、100、125、160、250、320、400、 500、630、630b、800、、、2500A,附件有旋转手柄、辅助触点、电流表、电流互感器、机 械联锁、联接端子等多种附件。可以组成手动电源转换系统。8.施耐德有哪些低压测量表计? Q Multi 9系列有导轨安装数字式AMP电流表、VLT电压表、ME电度表; Q 导轨安装指针式AMP电流表、VLT电压表; Q 柜门安装指针式AMP电流表、VLT电压表; Q NSX系列有专门的电流表模块; Q 有DM、PM 以及ION系列电力参数测量表等。9.什么型号的漏电产品有100/500mA动作值? 随着产品线的日益扩大和完善,现在施耐德很多系列都可以找到100/500mA产品。比如: Q Vigi C120(3p、4p)和Vigi NG125(I/S/D)有500mA动作值。 Q C65部分型号及ID漏电开关有100mA动作值。 Q NSX、NSE、EZD部分型号有100/500mA动作值。 Q Vigirex RH99有500mA动作值。 Q MT MIC 7.0脱扣器有500mA动作值。10.什么是接地故障保护和漏电保护? Q 相线和电气设备或装置外露可导电部分、电气装置外可导电部分、大地之间的短路,称为接地故障,为防止这种故障造 成的危害而采用的保护叫做接地故障保护; Q 漏电保护专指为防止小电流(mA)接地故障造成人身触电、火灾等危害而加装的保护。11.分支馈线有单相负荷时,总进线漏电模块可否选用3P? Q 当馈线有单相负荷时不能用3P漏电模块,应选用4P漏电模块。否则单相负荷一旦投入使用,中性线会流过很大的单相负 荷电流,漏电模块中电流矢量和等于N线中流过的电流,总进线漏电模块会即刻误动作。9 总述及综合类12.漏电断路器常见的误动或拒动原因有哪些?如何处理? (1)选型不正确 Q 由于漏电动作电流选用太小引起误动作。在选用漏电动作电流时,应大于线路中正常泄漏电流的2-4倍。电子设备的正常 泄漏电流较大,例如台式电脑的泄漏电流为3-4毫安,则30毫安的漏电断路器回路所接电脑台数不宜超过5台; Q 在三相线路中,在三极漏电模块后面的电路中联接有单相负荷必定引起误动作,此时应选用4P漏电模块。 (2)接线不正确 Q 剩余电流断路器后面的N线不能重复接地,否则由于N线的工作电流经过接地分流而引起剩余电流断路器误动作; Q 安装剩余电流断路器的电路中用电设备的接地保护PE线不能通过剩余电流断路器的互感器,否则当用电设备外壳发生故 障漏电时,漏电电流也通过电流互感器,因而互感器就检测不到剩余电流,剩余电流断路器将拒动; Q 当只使用3P或4P开关中的两极或三极时,必须连接取电的两极; Q 漏电保护器的接线松动,引起放电火花,使漏电保护器误动作。 (3)负载类型 Q 电路中的雷电感应过电压和操作过电压频率很高,线路对地容抗很小,瞬时对地泄漏电流很大,往往造成剩余电流断路 器误动作; Q 水银灯、荧光灯和它们的镇流器是分开安装的,且距离较长,对地电容大,当数量较多时,容易误动作; Q 电机起动,白炽灯通电瞬间等容易引起误动作; Q 工作零线(N线)的绝缘电阻过低也会引起RCD误动作。13.漏电保护动作值 300mA的意义是什么?应用在多大面积的空间下? 作为防火保护的漏电保护器的整定电流应小于引起火灾的最小点燃电流。在住宅总进线设漏电保护器是为了防止接 地故障引起的电气火灾。当发热功率为60~100W,如释放在较小面积的可燃物上,就会立即引发火灾。折合成电 流值为272.7~454.5mA(I=P/U=60/0.22=272.7mA)。因此,住宅总进线处设置的漏电保护器的额定漏电动作电流 Iz≤300~500mA。住宅总进线漏电保护器的整定电流可按下列要求选择: Q 当住宅部分建筑面积小于1500 m2(单相配电)或4500 m2 (三相配电)时,漏电断路器的额定漏电动作电流为300mA; Q 当住宅部分建筑面积在 m2 (单相配电)或 m2 (三相配电)时,漏电断路器的额定漏电动作电流为 500mA; Q 当住宅部分建筑面积超过6000 m2 时,应多路配电并分别设置漏电断路器或在总配电柜的出线问路上分别装几组漏电断 路器。14.GB《剩余电流动作保护装置安装和运行》中对于必须安装剩余电流保护装置的场所有何新增内容? Q 新增以下场所:生产用的电气设备;安装在户外的电气装置;游泳池,喷水池,浴池的电气设备。15.GB《剩余电流动作保护装置安装和运行》中对剩余电流保护装置有效寿命有何规定? Q 新标准的规定为:“电子式剩余电流保护装置,根据电子元器件有效工作寿命要求,工作年限一般为6年。超过规定年限 应全面进行检测,根据检测结果决定是否继续运行。”10 总述及综合类16.GB《剩余电流动作保护装置安装和运行》中对于分级保护上下级动作时间有何要求? Q “5.7.4在采用分级保护方式时,上、下级剩余电流保护装置的动作时间差不得小于0.2s。下一级剩余电流保护装置的极限 不驱动时间,应小于上一级剩余电流保护装置的动作时间,且时间差应尽量小”; Q “5.7.6 除末端保护外,各级剩余电流保护装置应选用低灵敏度延时型的剩余电流保护装置。且各级剩余电流保护装置的 特性应协调配合,实现有选择性的分级保护”。17.剩余电流保护装置中AC型和A型的波形和脱扣电流范围是多少?AC0.5I n-I 0.5I n-InnA0.35I n-1.4I n( 2I n)( 0.25I n-1.4I n( 2I n)( 0.11 I n-1.4I n( 2I n)(6mA0 ) 90 ) 135 )1.4I n(2I n)+6mA18.何为安全特低电压(SELV)? Q 安全特低电压SELV安全措施被用在电气设备运行具有严重危险的地方(游泳池,娱乐场等)。这种措施采用符合国家标 准或国际标注(IEC60742)的特制隔离变压器的二次绕组的特低电压来供电,其一次和二次绕组间承受电压脉冲的水平 很高,且/或有时在两绕组间插入一层接地的金属屏蔽层。其二次电压不能超过50Vrms。19.零序电流互感器与普通电流互感器相比有何特点? Q 零序电流互感器与普通电流互感器都是按照电磁感应原理工作的,但它们的工作状态有别。 Q 普通电流互感器的一次线圈只与被保护线路的一相相连,并且一次线圈内的电流就是该相的负载电流,二次电流则是一 次电流的相应值。 Q 而零序电流互感器则不然,它的一次线圈就是被保护线路的三相(如有单相则三相加零线),在正常状态下,由于三相 电流矢量和为零,铁芯中不会产生磁通,故二次线圈内也不会有感应电流。当被保护回路发生单相接地故障时,三相电 流的矢量和不再为零,它等于每相零序电流的三倍,此时,互感器的铁芯中便产生感应磁通,二次线圈内将有感应电 流,从而启动继电器使保护装置动作。11 低压终端配电产品第二章低压终端配电产品2.1 小型断路器及其附件(一)C651. C65开关可以工作在440V和415V吗? Q 可以,施耐德电气(中国)投资有限公司生产的C65系列断路器,相关电压参数为:额定工作电压:AC 230/400V;最大 工作电压:AC 440V。 Q 如果工作在额定电压为AC 440V ±5%(418V C 462V)的系统时,开关的电气寿命和分断能力会略有下降,但不影响长期 使用和保护功能。安全起见,推荐在额定电压为AC 440V的系统中使用C65H或C65L产品。2.C65断路器可否用于60Hz、400Hz电路? Q C65断路器50/60Hz电路通用,性能不发生任何改变;当用于400Hz电路时,过载脱扣值不变,短路脱扣值是50Hz时的 1.48倍。3.C65的额定绝缘电压是多少? Q 根据相关标准,除另有规定低压电器的额定绝缘电压即该电器的最大额定工作电压,C65产品目录中指出为440V AC。4.C65的最低贮存温度是多少? Q C65开关的最低贮存温度大约为-60℃。5.C65断路器的机械寿命是多少次(C―O)? Q C65断路器的机械寿命次数为20000次(C―O)。6.C65的IP等级以及防火等级是多少? Q 防护等级:正面;IP40;上下端口接线处;IP20B。 Q 防火等级为V2。7.C65接线端子的紧固扭矩是多少? Q 根据电流大小:1~32A为1.33Nm;40~63A为2.33Nm。8.C65可否反向进线? Q C65均可以反向进线。9.C65是否可以横着装? Q C65开关可以横着装。12 低压终端配电产品10.微型断路器带漏电附件现在是否允许下进线? Q 目前在售的M9/E9系列所有漏电保护产品都可以上进下出或者下进上出接线。11.多个RCD串联使用时如何选型以便于实现上下级之间的选择性动作保护? Q 上级RCD的额定动作电流至少应为下极RCD额定动作电流的3倍; Q 不论接地电流为多少,上级RCD的最好选择延时型的保证其动作时间大于下级RCD的动作时间。12.常见Multi 9系列断路器的脱扣曲线有哪几种?其短路脱扣倍数分别为多少? Q B型:3~5In; Q C型:5~10In或7~10In(依据不同产品); Q D型:10~14In。13.选用C65系列断路器保护UPS时选用什么类型的脱扣曲线? Q B型或C型曲线都可以。14.Mutli 9系列产品每极热损耗表。 额定电流 DPN 断路器 C65 NG125 开关 ID INTMutli 9系列产品每极热损耗表 (单位:W)1 2.32 2.553 2.244 2.46 2 2.710 3 1.7 216 3.4 2.5 12025 3.732 4.740 4.6 4 3.2 3.25063801001252.59 2.94 3.05 3.55 3 3.2 1.3 3.54.75 6.05 4.7 5.5 3.2 3.2 6 6 7 9 915.为什么1A的C65的内阻有2欧姆,而6A的C65的内阻才0.9欧姆? Q 因为1A的C65的双金属片上绕有金属材质的加热带,所以内阻较大,2欧姆内阻是正常的。而6A的C65不需要这个加热 带,所以内阻较小。16.C65在使用过程中,如果发热,是否属于正常? 根据国家标准GB10963-99(等同于IEC60898)规定,在规定条件下,断路器各部分的极限温升为: Q 连接外部导体的接线端子应小于等于60℃; Q 在手动操作中会触及的外部应小于等于40℃; Q 断路器与安装平面直接接触的表面应小于等于60℃。17.选择C65系列D曲线产品应该注意什么? Q 由于鼠笼式电机启动电流为6-9倍,20ms时出现的尖峰电流又是启动电流的2倍,而C65系列中 D曲线的断路器的短路保 护的动作值也是20ms,动作倍数是10~14倍,为了保证可靠工作,选择断路器时应使断路器能够有效地躲过电动机的尖 峰电流,并且必须考虑电机启动时间和断路器脱扣曲线的关系,因此我们建议依据不同电机的启动情况放大选择D曲线的 断路器。13 低压终端配电产品(二)漏电18. ELM 电磁式漏电附件与ELE电子式漏电附件的比较: ELM/VM 安全性 更好: 在中性线断线时仍能可靠保护,与工作电压无关 很好: 抗干扰性 EMC电磁兼容性更好; 对过电压不敏感 产品系列 额定电流&125A 灵敏度不小于10mA 很高: 技术要求 高性能铁芯 高性能继电器 可靠性低功耗的设计 成本 较高 ELE/VE 较好: 在中性线断线时仍能可靠保护,最低工作电压50V 一般: EMC电磁兼容性能较差或较难实现; 对过电压敏感 无限制 较高: 对磁线圈和脱扣线圈无特殊要求 市场上已经有成熟的芯片 注意对过电压的影响 较低19.根据剩余电流中是否含有直流分量时的动作特性,剩余电流装置如何分类?VigiC65属于哪类? 随着计算机、电子办公设备和家用电器的大量使用,电路中的直流分量越来越多,当剩余电流中含有直流分量时,会对剩余 电流装置的动作性能产生影响,根据剩余电流中含有直流分量时的工作状况可分为: Q AC型:对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流能确保脱扣的剩余电流保护装置。使用在一般的交流电路中。 Q A型:对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流和剩余脉动直流电流均能确保脱扣的剩余电流保护装置。用于交流配 电线路,含有直流分量的交流配电线路及脉动直流配电线路的接地故障保护。使用在电子设备较多的电路中,如家用电 器、办公电器、计算机等场所。 Q B型:标准中的规定类似于A类,主要使用在产生平滑直流电流的电气设备,例如变频器、X射线机、UPS电源等场合。 Vigi C65目前有AC型和A型两种剩余电流保护装置。20.如何选择漏电保护装置的漏电动作电流值? Q 在浴室、游泳池、隧道等触电危险性很大的场所,应选用高灵敏度、快速型漏电保护装置,动作电流不宜超过10mA。 Q 住宅、办公等插座回路应选用高灵敏度、快速型漏电保护装置,动作电流不宜超过30mA。 Q 对于Ⅰ类手持电动工具,应视其工作场所危险性的大小,安装动作电流10~30mA的快速型漏电保护装置。 Q 用于防止漏电火灾的漏电报警装置宜采用中灵敏度漏电保护装置。其动作电流可在 25 ~ 1000mA 内选择。 Q 选用漏电保护装置的额定不动作电流应不小于电气线路和设备的正常泄漏电流的最大值的2倍。 Q 在多级保护的情况下,选择动作电流还应考虑多级保护选择性的需要,总保护宜装灵敏度较低的或有延时的漏电保护装 置。14 低压终端配电产品21.电子数据处理设备供电回路使用RCD漏电保护时,需注意什么? Q 由于电子设备的正常泄漏电流较大,每个回路所带电子设备台数不能过多,其总泄漏电流应小于RCD的额定不动作电 流。例如台式电脑的泄漏电流为3-4毫安,则30毫安的RCD回路所接电脑台数不宜超过5台。 Q 有些供电给数据处理设备的线路,其电源线路上常装有抗干扰的大容量滤波电容器,电容器的一端是通过设备外壳和PE 线接地的,其工作时电容电流大都超过15毫安,RCD可能误动作,此类数据处理设备的防电击不能采用RCD。IEC为数据 处理设备的电气安全制定有专门的标准,见IEC364-4-707。22.为什么在M9、E9漏电附件正面找不到额定电流的标识? Q 根据国标规定,漏电附件与断路器拼装完毕后只能有一个明显的额定电流标识。因为断路器正面已经有此标识,所以漏 电附件正面就不能再有标识了。如果客户需要确定漏电附件的额定电流,可以在漏电附件左侧上方查找。23.VigiC65 300mA s 带延时的漏电附件动作时间是多少? Q 延时型动作时间为130ms~500ms之间。24.微型断路器的漏电附件动作时间应该是多少? Q 有意的延时是没有的,但是动作是有一个过程的,这个过程是需要一定的时间的,IEC1009-1中的5.3.8以及GB16917.1中的 5.3.8 条例中对此都有明确的限定,要求最大动作时间小于0.3秒,我们的产品一般可以做到0.1秒以下。25.带过压保护的Vigi C65G的动作电压是多少?有无3P、4P 的Vigi C65G? Q Vigi C65G的动作电压是280V±5%V AC。4P的过压保护可使用C65产品的过压附件MV,4P配3个MV,动作电压仍是 280V±5% AC。26.C65断路器的1P+N漏电附件如何联结? Q 1P+N的漏电附件有一根长长的蓝线,安装时应把这根线连到进线中性线(零线)母排上,特别要注意的是如果有若干个 带漏电的断路器并排放在一起时,出线部分的中性线千万不要并接在一起,否则会误跳闸。27.C65系列断路器与漏电附件的组装满足国标的哪些相关要求? Q RCBO为带电流保护的漏电动作断路器。国标GB16917中规定只能在现场组装RCBO一次,且任何拆卸应留下永久可见的 损坏;不能把一个给定额定电流的断路器与一个较低电流标志的漏电保护附件组装。VigiC65的防拆卸结构和“防呆片” 结构充分满足国标的要求。28.VigiC65适用的额定电流值从哪里可以看出来? Q 此电流值标于漏电附件拼装侧的那一面,与操作拨动手柄齐平的位置。 Q 写的有电流值Iny32/40/63 。15 低压终端配电产品29.如何通过断路器和Vigi C65附件的手柄位置初步判断故障类型? Q 由于VigiC65漏电附件的手柄搭接在C65断路器的上面,因此可以通过断路器和Vigi附件的手柄位置初步判断故障类型。当 二者手柄均处于分闸位置时,一定是漏电保护动作;当断路器手柄处于分闸位置但Vigi附件手柄处于合闸位置,一定是过 载或短路跳闸,漏电保护并未动作。这种判断也可以通过漏电附件上是否有红色色块显示来加以验证。30.3极或4极带漏电保护的断路器只接两根进线时,怎样保证漏电保护功能正常? Q 由于电子式的漏电保护需要给电子电路供电,需选择正确的进线端,才能保证漏电保护功能正常;电磁式漏电保护虽然 不需要供电电源,但为保证测试按钮的正常作用,也应正确选择进线端。 Q 对于3P的电子式C65,选择1、3作为进线端,3P的电磁式C65及4P的C65,选择3、5作为进线端。31.Vigi C65ELE/3P是否可以用于交流220V单相? Q 能用。此时单相电源由断路器的1、3端子进线,漏电附件的2、4端子出线。32.如果系统中使用了 Multi 9系列的电子式漏电保护附件能否直接用摇表测绝缘? Q 不能。 GB7中的9.7.2(b)中是这样要求的。“测绝缘电阻时,RCBO处于闭和位置,依次对每极与连接在一起的其它极之 间的绝缘电阻时,连接在电流回路之间的电子元件,试验时应断开。”也就是说如果想用摇表测量绝缘电阻,一定要先把漏 电附件中的电子线路板卸下来,否则就会把漏电附件烧坏了。(三)附件33. C65是否可以同时装配MN失压线圈和MV过压线圈? Q 可以。C65断路器左侧先拼装MN,再装MV。34.C65使用的MX分励线圈或MN欠压线圈动作时SD报警指示触点动作吗? Q 动作。35.C65的过电压保护附件MV的动作时间是多少? Q 动作时间y0.3s。36.C65断路器可否同时配置MX、MN和Vigi附件? Q Vigi附件装于断路器的右侧,而MX、MN附件装于断路器的左侧,所以三者可以同时安装。37.为何C65的电气附件MX 12Vdc及48Vdc的吸合功率比24Vdc的吸合功率低很多? Q 由于MX控制电压12Vdc和24Vdc为同一产品(26478),根据P=U2/R,对于同一MX,当R不变时,电压从12V提高到24V 后,功率提高4倍,而48V的线圈与(26477)不同,所以24V时比12V、48V的功耗要大得多。同理MX在110Vac的吸合功 率为:35VA,在230Vac的吸合功率为:130VA,在415Vac的吸合功率为:400VA。16 低压终端配电产品38.C65附件MX的红色指示窗口何时变化? Q MX带电动作后窗口指示变为红色,复位转换为白色,手动分合断路器颜色不变化。39.MN“S”和MN有何不同? Q MN是欠压瞬时脱扣线圈;MN“S”是欠压延时脱扣线圈(宽度18mm),当电压下降时,延时200ms后线圈动作,防止 系统受扰动电压暂时下降时引起误动作。注意,当C65左侧装MN“S”时,可加配其他控制附件。40.MX+OF如何接线?其动作条件是什么? Q MX+OF有4个接线端子,在接线时应在端子C1,C2接工作电压,“C2”接交流电源的相线(或直流电源的正极), “C1”通过外部控制触点接交流电源的N线(或直流电源的负极);有源触点“C2-12”、“C2-14”分别在断路器“断 开”和“闭合”时接通,不用这二个触点时,可将12、14端子空置不接。严禁端子“C1,14”接工作电压。若“C1, 14”两端接电源,将烧毁MX线圈。MX的动作要消耗一定大小的能量,若不满足此功耗要求,MX的动作将不能保证。 Q MX+OF分励脱扣单元的吸合功率与其工作电压有关,并且变化较大,在选用时需根据样本上提供的吸合功率表来选型。 Q 其转换接点为有源接点,禁止作为干接点使用或接入其它弱电模块。41.3P或4P C65断路器如何实现欠压、过压保护? Q MN线圈只能用于单相电压,若三相时实现失压或欠压保护应与工控的失压继电器配合使用。选型有两种:若检测三相电 源中是哪相失压,选三个RM4-UB;若三相电压中任一相有失压就动作,选一个 RM4-T 即可。 Q 4P C65实现过压保护时,可选三个MV过压脱扣单元。42.TM远程控制,带电后一直吸合,但是如果故障脱扣了怎么办? Q TM线圈一直带电会使C65开关仍处于合闸位置,但是C65内部触点已经分断,所以不必担心。建议用户可以加SD将常闭 触点串于TM控制电路中,实现故障后闭锁功能。43.C65断路器的远程控制附件Tm前面板蓝色选择开关的作用? Q 蓝色选择开关为Tm的手、自动选择开关。选择手动操作时,可用操作手柄对MCB进行分合闸控制,此时自动断开电动控 制回路。为确保断路器处于分断位置,闭锁电动合闸操作,防止他人误操作,可用7mm直径的挂锁锁住远程控制功能, 仅可手动操作断路器。选择自动操作时,在A1和A2端子施加AC 220V 电压。A1、A2通电合闸,断电分闸。44.Multi 9微型断路器可否远方遥控? Q C65断路器有一种远程控制附件Tm, 接受持续保持的控制命令实现远方分合闸。 Q 与SD报警接点配合使用,可以实现故障后闭锁功能。 Q Tm上的远程控制功能可以通过其选择开关取消。 Q Tm与OF、SD配合使用,可完成两台断路器的电气联锁与自动转换。17 低压终端配电产品45.ATm自动重合控制附件起什么作用? Q 当配电回路发生瞬时故障而不是永久故障时,引起C65断路器保护动作跳闸,瞬时故障消失后,可以通过ATm、Tm、SD 实现C65断路器的自动迅速重合闸。 Q 重合闸动作的次数和时间可以通过ATm设置调整。46.Multi 9系列开关的延伸旋转手柄开孔中心与配电箱的门轴之间的最小距离? Q 最小距离为100mm。47.为什么订C65开关配的延伸旋转手柄只有手柄头而无旋转杆? Q C65开关用的延伸旋转手柄由两部分构成。分别是旋转手柄基座和旋转手柄。旋转杆部分是和基座在一个订货号内的,如 果只订旋转手柄订货号是不含旋转杆的。48.C65系列插拔式套件可以配合VigiC65使用吗? Q 插拔式套件不可以配合VigiC65使用。49.C65插拔式底座能否安装附件? Q 可以安装,但是附件没有对应的插拔式的底座。50.C65断路器配的插拔式底座(26996)上面的橘黄色档片有什么用处?插拔式底座如何订购? Q 该档片可以上下推动,作用是防止人身触到带电部分,作用类似于塑壳断路器上面配的端子罩盖,该附件一个订货号只 包含一极的底座,故断路器每极都要订一个该附件,且断路器的漏电附件不能加此附件。51.多极Multi 9断路器的挂锁辅件如何选配? Q 每台断路器,无论是1P、2P、3P、4P只需选配一只挂锁辅件来实现对断路器在合闸或分闸位置的锁定。对于2P、3P、4P 多极断路器而言,只需将挂锁附件装于其中任意一极的手柄处即可,因为多极断路器手柄是一根联动杆,所以各极都会 被锁定。52.C65断路器可以同时加装MX+OF及挂锁辅件吗? Q 可以。因为MX+OF等电气附件均插装在C65断路器的左侧,其联动是通过机械部件插入C65断路器手柄左侧的孔来完成。 而挂锁辅件是直接加装C65手柄的上侧(或下侧)的横槽上,所以二者并不相互影响。18 低压终端配电产品(四)DPN/ NG125/C12053. DPNK2的外形尺寸是否与C65配套?它可装配什么电气附件? Q DPNK2的外形安装尺寸与C65 2P 相同,其所配电气附件为C65的附件。54.NG125有哪些主要特性? NG125系列是日推出的高分断小型断路器。其主要特性为: Q 高分断(分断能力高达36kA,50kA)高额定电流 (最高至80A); Q 提供全系列的断路器,剩余电流保护附件,剩余动作电流:30mA(瞬动型),300mA (瞬动型),300mA s(延时 型);300/500/mA(可调型),另有电气附件和机械附件; Q 认证全面,有CE,IEC,GB及六国船籍社认证,可以满足OEM及海事船舶需求。55.MCB中最近停产的产品都有哪些?如何替换? 停产产品 NC100LS NC100H&NC125H INT100 DPN DPN vigi DPN-K DPN vigi-K EA9A45 EA9D EA9C EA9AH 替换产品 NG125H NG125L C120H C120L INT125 DPNa DPNa vigi DPNa-K DPNa vigi-K EA9A45 EA9D EA9C EA9AHNEW 订货号 NG125H的订货号 NG125L的订货号 C120H的订货号 C120L的订货号 原有订货号前加“MGN” DPNa的订货号 DPNa vigi的订货号 原有订货号前加“MGN” 原有订货号前加“MGN” 原有订货号前加“MGN” 原有订货号前加“MGN” 原有订货号前加“MGN” 原有订货号后加“NEW”56.Multi9系列最大电压有没有高于440V的微断? Q 可以推荐NG125,NG125工作电压最高到达500V AC,绝缘电压690V, 分断能力有36KA,50KA。57.NG125是否可以用于AC480V的场合? Q 可以。NG125的最大工作电压是500V,也就是说该断路器是可以长期工作在500V以下的,只不过分断能力会降低。58.NG125开关的接线螺钉有什么不同? Q NG125的开关63A以下开关的接线螺钉为十字型,80A的接线螺钉为内六角。59.NG125延伸旋转手柄安装时需要注意什么? Q 此手柄安装时在面罩上无相应的螺丝孔,可以直接攻入,面罩不会损坏。另外,初次安装建议手工操作,尽量不使用电 动工具,以免力度无法掌握,损坏面罩。19 低压终端配电产品60.C120/NG125有直流应用吗? 有,参考如下: 断路器型号 C120H C120L NG125H NG125L 额定值 (A) 63-125 63-125 10-80 10-80 DC分断能力(kA)-L/R&0.015s ≤60V 10(1P) 15(1P) 36(1P) 50(1P) 110V 125V 10(1P) 15(1P) 36(1P) 50(1P) 220V 250V 10(2P) 15(2P) 36(2P) 50(2P) 36(4P) 50(4P) 440V 500V注:该表在样本SCDOC403( 2008.12版)P11-45 。(五)INT/ID等61. INT125负荷开关能否加分励线圈和辅助触点? Q 因负荷开关无保护功能,本身无执行机构,故不能加分励线圈;但可以加装辅助触点15096 。62.INT是否可以用于400Hz系统? Q INT可以用于400Hz系统,技术参数不发生变化。63.INT隔离开关的参数中有额定短时耐受电流为20In/1s,客户问在瞬时能够耐受多大的电流?当上级有断路器保护时,可以瞬 时耐受多大电流? Q INT 隔离开关额定短路接通能力为3KA,峰值为4.2KA, 所以瞬时能承受4.2KA的峰值电流。64.新的INT开关能够使用C65的插拔式底座么? Q 可以,不过要注意一点,插拔式底座的额定电流为63A,所以只有63A以下的INT才可以使用插拔式底座。65.C65的挂锁附件能否用于INT上? Q 可以。66.导轨插座是否有CE认证? Q 没有 。(六)EASY9/OSM67. 施耐德电气Easy系列包括哪些产品? Q 2004年7月,施耐德电气推出 Easy系列产品,包括Easy 9低压终端配电产品和Easypact 塑壳断路器。Easy系列产品具有 更高的性价比,简洁实用、安全可靠。 Q Easy 9低压终端配电产品包括:Easy 86系列开关插座,小型断路器EA9AN(相当于C65N)、EA9AH(相当于C120H)、 EA9A45(相当于DPNa)、EA9A47(相当于DPNK2);漏电保护断路器EA9R(相当于C65+VE)、EA9C(相当于DPNa vigi); 隔离开关EA9D(相当于INT);电涌保护器EA9L 1P+N 、EA9L 3P+N (相当于ST);定时开关IH;光敏开关 IC50;导轨插座EA9X和EA9F全金属配电箱;EA9B漏电开关。20 低压终端配电产品68.EASY9系列导轨插座开关是否可以用圆孔插头? Q EASY9系列的导轨插座,两孔的插座可以用扁孔或圆孔的插头,而三孔或四孔的插座只能用扁孔的插头。69.EA9X系列插座内部是否有熔断器保护? Q 没有。70.Easy9系列的产品是否可以使用梳状母排? Q 可以。Easy9系列的产品可以根据极数的不同,按照C65的形式配不同的梳状母排。71.EA9C45可以反进线么? Q 看货号,货号带MGN的可以反进线,如果不带MGN则不可以反进线(因为EA9C45产品于09年10月进行过一次升级,升 级后产品货号前面加了个MGN)。72.Osmart C32N可以加漏电附件吗? Q Osmart C32N不可以漏电附件,如果需要漏电保护,选择C65系列的断路器。73.如果客户需要OSMC65H的UL认证怎么办? Q 如果客户需要OSMC65H的UL认证,让客户访问网站,进入左边的certifications,然后在UL file number里面 输入E318886搜索,然后打开文件即可看到关于OSMC65H的说明。2.2 电涌保护器(一)基本概念1. 电涌保护器的功能是什么?哪些情况下需要使用电涌保护器? Q SPD的功能是通过泄放电涌电流来限制电涌电压。 Q SPD主要是用来限制雷电引起的瞬态过电压,即雷电电涌,也可限制一部分的操作过电压。雷电电涌可以沿电源或信号进 线侵入,可以由于雷击时地电位升高反击而来,可以由于雷击建筑物本身或附近的磁场感应而在电缆和环路中产生。因 此,即使有了良好的避雷针、引下线和接地装置,也并非不要SPD,因为避雷针无法防止雷电感应和电涌沿线侵入,实 际的接地装置难以防止反击。特别是如果建筑物内有价值较高、影响较大的信息电子设备和/或电力电子设备,其耐受雷 电电涌的能力大大低于常规电气设备,就有采用SPD的必要。当然,SPD是要一定投资的,最好在进行雷击风险分析评估 后,并考虑技术经济比较,不仅考虑直接损失,而且考虑间接损失(对信息系统,间接损失往往大大高于直接损失), 然后决定究竟是否采用SPD,以及采用什么样的SPD。21 低压终端配电产品2.过电压分为几种类型?是否都可以采用电涌保护器来保护? 过电压可以分为: Q 雷电引起的高频脉冲大气过电压(MHz,1至100微秒)。 Q 投切变压器、电容器、电动机等电气设备引起的操作过电压(100KHz至1MHz,0.05至10毫秒)。 Q 电路故障引起的工频过电压(50Hz,持续时间约0.03至1秒),为高能量长波。 Q 电涌保护器主要保护其中的大气过电压,对部分操作过电压有一定的保护作用。 Q 据美国和德国的研究,大部分操作过电压(电涌)的电压峰值不高(多数在3KV左右,很少会超过6KV),能量没有雷电电 涌大。所以,能够限制雷电电涌的SPD,一般都能限制大部分操作过电压(电涌)。但是在靠近电气设备操作十分频繁的地 点(如电梯控制中心和有电容补偿的母线),应该提高其最大持续运行电压,至少要求Uc >1.45Uo。3.什么是操作过电压?产生操作过电压的原因是什么? Q 随着电力系统中断路器或隔离开关的正常操作或切换故障的操作,在系统的相与地间、相与相间以及断路器或隔离开关 的两触头间产生的过电压,称为操作过电压。 Q 产生操作过电压的原因,是由于电力系统的许多设备都是储能元件,在断路器或隔离开关开断的过程中,储存在电感中 的磁能和储存在电容中的静电场能量发生转换、过渡的振荡过程,由振荡而引起过电压。4.防雷分为哪些区域?SPD可在什么范围内进行保护? 防雷分区是建筑物内外按不同的雷电威慑程度而划分的区域。 Q LPZ0A为直接雷非防护区,该区内各类物体都可能遭到雷击,电场、磁场没有衰减,属于完全暴露的不设防区。实际上 是建筑物屋顶避雷针保护范围以外的空间。 Q LPZOB为直接雷防护区,该区内各类物体很少可能遭到雷击,但雷电流、电场、磁场仍没有衰减,属于暴露的直接雷设 防区。实际上是建筑物屋顶避雷针保护范围以内的空间。 Q LPZ1为第一雷电屏蔽防护区,该区内各类物体不可能遭到雷击,本区内的电场、磁场得到初步的衰减。实际上建筑物内 大部分区域属于LPZ1,经常用等电位联结或SPD等方法进行保护。 Q LPZ2为第二雷电屏蔽防护区,该区内各类物体也不可能遭到雷击,本区内的电场、磁场得到进一步的衰减。实际上建筑 物内带屏蔽的机房属于LPZ2,经常用等电位联结或SPD等方法进行保护。 Q LPZ3为设置的更高级雷电屏蔽防护区,实际上在机箱里。5.什么叫做雷暴日? Q 凡在一天之内能听到雷声的就算一个雷暴日。某一地区雷电活动的频繁程度,以该地区一年内的平均雷暴日数,即年平 均雷暴日来衡量。此外,也有用雷暴小时来衡量雷电活动的频繁程度的(我国大部分地区一个雷暴日约折合三个雷暴小 时)。 Q 山地雷电活动较平原频繁,我国南方某些地区每年最多的雷暴日高达100~130日,一般也在80日以上;华中地区约 40~80日;长江以北大约为20~40日,西北地区在20日以下。年平均雷暴日不超过15日者称为少雷区,超过40日者称 为多雷区。22 低压终端配电产品6.电涌保护器中的一级测试、二级测试是如何界定的,电涌保护器可以承受多少次In和Imax电流的冲击? 按照IEC61643-11的标准: Q Class 1 test:是指用标称放电电流In 1.2/50μs冲击电压和最大冲击电流Iimp进行的实验。 Q Class 2 test:是指用标称放电电流In 1.2/50μs冲击电压和最大冲击电流Imax进行的实验。(Imax的波形为8/20μs) Q Class 3 test:是指用复合波(In 1.2/50μs,8/20μs)进行的实验,复合波由冲击发生器产生。 Q In 标称放电电流:这是未损坏时电涌保护器可以通过的8/20μs波形的电流峰值(20次)。 Q Imax最大冲击电流:电涌保护器可以导通的8/20μs波形的电流峰值(2次,第一次不能损坏)。7.8/20微秒标准电流波形和1.2/50微秒标准电压波形是什么意思? Q 8/20微秒标准电流波:冲击雷电涌流从发生到峰值的时间为8微秒,从发生至下降到其峰值50%的时间为20微秒。 Q 1.2/50微秒标准电压波:雷电过电压从发生到峰值的时间为1.2微秒,从发生至下降到其峰值50%的时间为50微秒。8.In、Imax、Un、Us.max、Up、Uc、Uchoe的含义是什么? Q In为额定放电电流,这是未损坏时电涌保护器可以通过20次(8/20微秒)的电流值。 Q Imax为最大放电电流,电涌保护器只能通过1次(8/20微秒)的电流值。Imax大于In。 Q Un为低压配电网络的额定工作电压。 Q Us.max为低压配电网络的最高运行电压。 Q Up表示电涌保护器的电压保护水平等级(2.5-2-1.8-1.5-1.2-1KV),它与In相对应。在标称放电电流In作用期间测量电涌保 护器两端的最大电压。 Q Uc为最大持续运行电压,能加在电涌保护器两端不会引起电涌保护器特性变化和激活保护元件的最大电压,等于电涌保 护器的额定电压。 Q Uchoe为电气设备的冲击耐受电压。根据IEC60364-4规定,3相电网电压为230V/440V电气设备的冲击耐受电压分为4 类:1.5-2.5-4-6KV。9.最大冲击电流(冲击放电电流)Iimp和最大放电电流Imax的区别是什么? Q Iimp和 Imax都是表示电涌保护器的通流容量(SPD最大能承受的雷电能量)的技术参数。其中最大放电电流Imax是电压 限制型SPD的一个重要参数,采用8/20微秒波形试验仅通过1~2次(IEC是1次)值;最大冲击电流(冲击放电电流)Iimp 是电压开关型SPD的一个重要参数,采用10/350微秒波形试验仅通过1~2次(IEC是1次)值。10.新增加的电涌保护器术语有哪些? Q 残压Ures:指雷电流通过SPD时两端出现的最大电压,和电压保护水平略有区别。 Q 冲击电流Iimp:是由电流峰值Ipeak和电荷Q确定,用于I级试验的SPD试验。 Q I级试验的特征能量W/R:冲击电流Iimp流过1欧姆单位电阻时消耗的能量,它等于电流平方对时间的积分。 Q 续流:冲击放电电流之后,由电源系统流入SPD的电流。 Q 耐受短路电流:SPD能够承受的最大预期短路电流。 Q 额定断开续流值:SPD本身能断开的预期短路电流。23 低压终端配电产品11.电涌保护器的选择配合原则是什么? Q 基本原则:Us.max<Up<Uchoe。 Q Up过高原则 如果进线端电涌保护器P1的Up比被保护负荷的冲击耐压高,或者进线保护电涌保护器的Imax为65KA或40KA,则需要在 负荷处附加Imax为8KA或10KA的二级电涌保护器P2。 Q 15米原则 当被保护的敏感电子设备与进线端的电涌保护器P1之间的距离大于15米时,应在离被保护设备尽可能近的地方安装二级电 涌保护器P2。 Q 10米原则 电涌保护器P2安装在P1的下游,通常P2的各项参数指标(Imax、In等)都比P1小。如果它与P1安装得过近,P2有可能比 P1更早动作,从而要承受本应由P1承受的高能量。因为高频波在电缆中产生的感应电压与电缆长度成正比,P2两端的电 压等于P1两端的电压减去电缆上的感应电压,所以为了降低P2两端的过电压,以使尽可能多的能量被P1释放,通过增加 P1和P2之间的接线长度加大P1和P2间的高频阻抗来达到目的。上下级电涌保护器P1、P2间的线缆长度要求大于10米。 Q 接线尽可能短原则(50cm原则) 因为接线越长,高频感应干扰电压越大,为了使高频雷电流在电涌保护器两端引线上引起的感应干扰电压最小,电涌保 护器并接在带电相线(L1、L2、L3、N)和PE地线间的长度要尽可能短,不超过50cm。12.选择电涌保护器要遵循哪些步骤? Q 根据当地雷暴日天数、建筑物类型、建筑物有否接闪器和对供电连续性要求的高低确定电涌保护器所需达到的最大放电 电流Imax。对有接闪器的建筑物,其雷电冲击电流形成的辐射电磁场可在闭合回路中产生过电压,此时应在进线处安装 Imax=60KA(10/350微秒)的PRF1电涌保护器。 Q 根据被保护设备的Uchoe确定电涌保护器的Up。 Q 确定被保护回路类型(1P、1P+N、3P、3P+N)及其接地系统类型(TT、TN-S、TN-C、IT)确定配电网络的Us.max和电 涌保护器的Uc。 Q 根据基本原则Us.max<Up<Uchoe对照电涌保护器的参数表选定电涌保护器。13.电涌保护器SPD中3P、3P+N与4P如何应用? Q 4P的SPD响应时间快,残压低。 Q “3P+N”实现了差模保护,对地绝缘电阻大,漏电流小,供电系统故障时,电涌保护器仍安全。 Q 对于TN-C系统,可采用3P; 对TN-S系统,可采用4P/3P+N;对于TT系统,采用3P+N为宜。14.如何确定电网最高运行电压Us.max? 不同接地系统Us.max不同,参见下表: (Uo:相电压U:线电压) 接地系统类型 Us.max TT 1.55Uo TN-S 1.15Uo不同接地系统Us.maxTN-C 1.15UoIT 1.15U24 低压终端配电产品15.预期雷击的电涌电流 低压系统 建筑物防雷类别 第三类 第一,二类 闪电直接击在线路上(S3) 闪电不直接击在线路上(S4) 10/350us波形(kA) 5 10 8/20 us波形(kA) 2.5 5预期雷击的电涌电流闪电直接击于建筑物(S1)时的感应电流 8/20 us波形(kA) 0.1 0.216.建筑物内设备冲击耐压是多少? 设备位置 耐冲击电压类别 耐冲击电压额定值 Uw(kv) 6 4建筑物内设备冲击耐压电源处设备 IV类配电线路和最后分支线路的设 备 III类用电设 备 II类 2.5特殊需要保护 的设备 I类 1.517.我国现行的有关电气电子设备电涌保护器方面的国家标准有哪些? Q 《建筑物防雷设计规范》 (GB50057-94 )第六章 防雷击电磁脉冲,该国标参照IEC6,3 Q 《低压配电系统电涌保护器:选择和应用》 (GB05 )该国标等同IEC61643-12 Q 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 (GB5 ) Q 《建筑物电气装置》 (GB05 ) 第5-53部分 第534节过电压保护器,该国标等同IEC64-2001 Q 《电信和信号网络电涌保护器:选择和应用》 (GB05 ),该国标等同IEC61643-22 Q 《低压配电系统电涌保护器:性能要求和试验方法》 (GB02 ),该国标等同IEC61643-1 Q 《电信和信号电涌保护器:性能要求和试验方法》 (GB05 ),该国标等同IEC61643-2118.我国现行的有关电气电子设备电涌保护器方面的行业标准有哪些? Q 《气象信息系统雷击电磁脉冲防护规范》 (QX3-2000) Q 《计算机信息系统雷击电磁脉冲安全防护规范》 (GA267-2000) Q 《计算机信息系统防雷保安器》 (GA173-2002) Q 《移动通信基站防雷与接地设计规范》(YD5068-98) Q 《通信工程电源系统防雷技术规定》 (YD5078-98) Q 《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》 (YD/T) Q 《通信局(站)低压配电系统电涌保护器技术要求 测试方法》 (YD/T1235.1, YD/T02) Q 《500kV变电所保护和控制设备抗扰度要求》 (DL/Z 713) Q 《电力系统通信站防雷运行管理规程》 (DL 548-94) Q 《铁路电子设备用防雷保安器》 (TB/T ) Q 《铁道信号设备雷电电磁脉冲防护技术条件》 (TB/T)25 低压终端配电产品19.我国现行的有关电气电子设备电涌保护器方面的国家标准和行业标准非常多,目前并没有明确要求必须按照哪一条去执行, 它们有什么共性问题和不同之处? Q 共性问题:防雷原则,雷害风险评估和技术、安全、经济的分析比较,防雷分区划分,基本措施,测试要求。 Q 不同之处:标准性质,范围,来源根据,术语,评估,基本措施,技术参数,试验要求。20.电涌保护器的使用受不受海拔高度的影响? Q 目前国家没有明确关于电涌保护器海拔使用海拔高度的规定,未来几年内可能会有所规定。但是对于大多数产品,在海 拔高度小于2000米的情况下,都可以正常使用。在海拔高度在3500米以上时,对于间隙型的产品PRF1系列,由于海拔 高气压底,其导通电压也会随之降低,同时由于涌流问题,PRF1系列产品不建议用于高海拔地区;对于氧化锌型产品, PR\ST\PS\PT,在高海拔地区可以使用,但由于空气稀薄,其传热会比较差,使用寿命可能会有所影响,所以建议使用过 程中多注意,以便及时更换。21.对间隙型电涌保护器的安装位置有什么特别要求? Q 要注意这类SPD是否可能排出高温带电气体,比如:注意防火,注意高温气体对机箱中其他元器件的影响,注意SPD外壳 对机箱的绝缘,还有SPD动作时产生的振动问题等等。(二)产品特性22. 施耐德电涌保护器符合IEC的几级分类实验? Q IEC61643-11对电涌保护器产品采用了三个等级的分类实验标准,1级、2级、3级分别对应VDE、NFC、UL1449标准。三 级分类试验之间没有可比较性,不同的试验类别没有等级高低之分,用这三种试验方法对电涌保护器考核时,其结果是 很不相同的,电涌保护器的生产厂商可以在三种类别中进行选择。 Q PRF1电涌保护器符合I级分类试验,其他电涌保护器符合2级分类试验。23.SPD浪涌保护器可以用于440V电压环境下吗? Q 可以。限压型SPD的主要元器件是压敏电阻,根据压敏电阻的分类标准中持续耐压与压敏电压(标称导通电压)可以看 出:压敏电压不是某一固定值,而是个范围,对比440V,我们可以得出持续耐压应大于300V。我们的产品持续耐压为 340V,因此没有问题。24.PR和ST系列的电涌保护器的响应时间是多少? Q 本来是1ns,但是考虑到过充一般标<25ns。因为PR和ST系列的电涌保护器属于MOV类(电压限制型)产品,它内部的 PN结出现1mA的电流即为有响应。过充指的是超过这一点出现较大的电流电压时来检测,一般按行业习惯,把过充时间 叫做响应时间。26 低压终端配电产品25.电涌保护器的工作性能状态如何显示? 有如下两种显示方式: Q ST固定式:正面带有LED指示窗口,绿色为工作状态正常,红色表示电涌保护器必须予以更换。 Q PR可更换式:它不仅带有可视的LED指示窗口,而且能够提供“可更换部分需要更换”的干接点信号。26.电涌保护器新ST系列1P G型产品可用于什么场合? Q G型产品是N-PE产品,用于零线的保护。 Q 可与3个1P的产品连接使用组成一个3P+N的产品。也可以用于做建筑物的等电位连接。27.为什么3P的SPD浪涌保护器接地线端未接地时测量有200V左右的电压,而3P+N的产品就没有, 这个电压是如何产生的、安 全吗? Q 这个现象主要是由产品的结构造成的:3P的产品内部采用的是MOV金属氧化物非线性电阻或者是压敏电阻作为放电介 质,通常当电压为Uc值以下时为一个高电阻(兆欧级),高电压时瞬时导通,3P+N的产品内部采用放电间隙Flash gap 由石墨电极与钨铜合金。当接地端未接地时,3P产品其接地点与SPD上端口为一等电位点,电压约为单相电压220V,当 人接触时,该端点通过人体接地,人体电阻1200欧姆,MOV的电阻为兆欧级,根据串联分压原理,人体分的电压几乎为 零,故而这个电压是安全的,而3P+N的产品由于放电间隙存在接地点与SPD上端口不是等电位点,因此3P+N的产品没有 这个电压值。28.施耐德浪涌保护器是否能用于电容器组的过压保护? Q 可以。由于投切操作、并联谐振等原因,电容器两端可能出现过电压,常用避雷器限制该过电压。 Q GB50227-95对避雷器做出如下规定: 避雷器用于限制并联电容器装置操作过电压保护时,应选用无间隙金属氧化物避雷器。 与电容器组并联连接的避雷器、与串联电抗器并联连接的避雷器和中性点避雷器的参数选择,应根据工程设计的具体条 件进行模拟计算确定。 施耐德ST、PR系列的浪涌保护器有用于电容补偿柜的方案。29.电涌保护器安装引线截面的选取? 依据GB ,电涌保护器的连接导线最小截面积宜符合下表。 保护级别 第一级 第二级 第三级 第四级 电源线路SPD接线横截面: 信号线路SPD接线横截面: 1.5mm2 天馈线路SPD接线横截面: 6.0mm2 SPD的类型 开关型或限压型 限压型 限压型 限压型 铜导线截面积(mm2) 相线和零线 16 10 6 4 地线 25 16 10 627 低压终端配电产品30.同样是用于电话系统的电涌保护器PRC与PRI在使用中有什么不同? Q PRC是用于模拟电话系统,PRI是用于数字电话系统。31.在电话网络中使用PRC或PRI型电涌保护器时需不需要在其上端加装熔断器或断路器进行保护? Q PRC&PRI型电涌保护器内有后备熔丝,因此无需在其上端加装熔断器或断路器进行保护。(三)后备断路器32. 电涌保护器的上口进线端为什么要配一断路器?该断路器应如何选型? Q 配置断路器的原因 当通过电涌保护器的涌流大于其Imax,电涌保护器将被击穿而造成回路的短路故障,为切断短路故障并且不影响回路供 电,需要加装此断路器; 每次发生雷击都会引起电涌保护器的老化,加上漏电流的原因,电涌保护器可能过热老化寿命终止,断路器的热保护系 统在电涌保护器达到最大可承受热量前动作断开电涌保护器。 Q 对所配断路器的要求: 在标称放电电流下施加20个标准的8/20微秒和1.2/50微秒测试脉冲时,断路器不脱扣。电涌保护器故障后造成接地短路 时断路器要能够可靠动作。 Q 断路器的选型: 电涌保护器每极都必须设置保护,例如1P+N的电涌保护器必须用2P的断路器保护;断路器的分断能力必须大于该处的最 大短路电流。可参照下表选型。后备断路器选择表: 电涌保护器最大放电电流Imax 或最大冲击电流Iimp 8~20kA(8/20μs) 40kA(8/20μs) 65kA(8/20μs) 120kA(8/20μs) 12.5kA(10/350μs) 33. 额定电流 10A 20A 50A 80A 80A 断路器 脱扣曲线 C C C C C 型号 C65 C65 C65-C120 C120H C120H客户选择熔断器和断路器作为浪涌保护器的后备保护有哪些区别? Q 断路器的磁脱扣线圈为电抗,所以残压比熔断器的高,但是这个残压不足以造成设备的损坏,在设备的承受电压范围之 内。而且,断路器操作灵活,可以保证4P一起分断,不会造成缺相运行,且断点可视。如果客户选择熔断器作为浪涌保 护器的后备保护,建议选择有指示的熔断器。28 低压终端配电产品34.浪涌保护器的后备断路器应该怎样选型? SPD后备断路器的选型关系到SPD的安全性、可靠性以及供电系统的连续性。选择后备断路器时,应考虑以下几个方面: Q 断路器承载电涌电流的能力; Q 断路器分断短路电流的能力; Q 断路器对电压保护水平Up的影响; Q 与上级断路器的选择性。 后备断路器的选择比较讲究,应通过相应配套试验。一般来说SPD的最大放电电流越大,选择额定电流越大的后备断路器。35.PR120r 只有1P产品,需要使用2P、3P、4P的场合应怎样配置? Q 对于需要2P、3P、4P的情况,建议选用多个1P的PR120r并列安装,下端通过C65的1P梳状母排短接,再经绝缘连接头连 接至接地排。36.PR-DC光伏发电电涌保护器可以用C65做后备保护吗? Q 不可以。PR-DC标准开路电压是600/1000V,用于直流系统,C65电压不能满足要求。37.PR-DC2P+1光伏发电专用电涌保护器用什么开关作为后备保护断路器? Q 可以用NG125断路器,在欧洲实验室经试验验证在660V下可以达到3KA。2.3 测量及检测元件1. CT接触器2P(1NO+1NC),能否用这一开一闭的触点当双电源使用? Q 首先是不建议这么使用。如果负载为AC1(无感或微感)或AC7a(家用及类似用途的微感负载)且额定电流满足触点容 量要求,对供电的可靠性要求较低的场合,可以使用,此时建议配备相应的保护。2.iCT的手动控制功能是否通过机械控制实现? Q 是的,I和O档是由机械的结构来控制的。I档吸合,O档断开。3.TL用于直流A1/A2是否分正负? Q TL接线不分正负极。29 低压终端配电产品4.模拟电流表AMP(订货号:16004)的外形及开孔尺寸是什么?Q AMP 72x72 1.3 In: ref. 16004 Q AMP 72x72 3 In: ref. 16003 Q VLT 72x72: ref. 16005Q AMP 96x96 1.3 In: ref.16074 Q AMP 96x96 3 In: ref.16073 Q VLT 96x96: ref.160755.FRE数字频率表产品怎么接线?L N 230 V20-600 V~1 2 3 4HzDigital FRE6. EN40电能表中的基本电流、启动电流和最小电流都是什么含义? Q 基本电流Ib 5A 是指参考电流,仪表是在这个条件下正对不同的标准进行测试的; Q 启动电流Is 20mA 是指在这个电源标准,仪表开始计度; Q 最小电流Imin 250mA 是指在这个电源标准以上,计量的数值完全符合1%精度。 计量标准中规定电能表允许在一定的低电流范围内存在一定的精度误差。30 低压终端配电产品7.施耐德有无低压电流互感器? Q 施耐德的低压电流互感器为TI系列,分为穿母排式、穿电缆式两种,变比最小自40/5最大至6000/5分为多档,可以满足 不同用户的多种需求。8.什么是电流互感器的测量等级?作为测量和保护用的电流互感器有何不同要求? Q 测量值的误差百分比称为测量的准确等级。如1级指测量的误差范围是±1%。 Q 电流互感器: Q 0.2级用于实验室精密测量; Q 0.5级通常用于计量; Q 1级通常用于保护。9.IHP在调试过程中屏幕上出现no mains是什么意思? Q No mains的意思是主电源线未接。10.IC200和IC2000产品随包装盒附带两只电阻有什么用途? Q 这两只电阻是用于测试IC200或IC2000的,不加探头时把电阻加在3、5端口相当于150Lux的光通量可用于检测光敏开 关。11.IC200的盘柜前面板式安装探头(IP54),是否可以直接用在户外? Q 不可以,建议用户加防雨措施。12.RCI流控继电器和RCU相控继电器产品上的粘滞调整范围和故障选择记忆及复位的含义是什么? Q 粘滞范围:粘滞是指输出接点动作值与返回值之间存在差异,也就是说,动作值和返回值不同,这两个值之间的范围就 是粘滞范围。该值可通过产品前面板上的调整旋钮来设定,以百分比为单位,其目的是为了避免由于电网的扰动,当输 入值与动作阈值十分接近时输出接点频繁动作。 Q 故障选择记忆及复位:产品前面板上具有一个两位置的开关和一个“R”指示灯标明该功能 。 当拨到“ON”时,具有故障记忆功能,则当发生故障后,“R”灯会亮,必须手动复位(将开关拨到“OFF” ,“R”灯熄灭 后,再拨到“ON”即可),再次正常使用;当开关拨到“OFF”时,不具有故障选择记忆功能,即发生故障时,“R”灯不 会亮,不需要复位,也可以正常使用,但无法知道故障是否发生过。31 低压终端配电产品2.4 配电箱1. 施耐德终端配电箱是否标配MCB档板? Q 目前终端箱这一块四个系列箱子,天翔,天翼,小康家,天鑫。 Q 天翔是没有配置MCB档板的;其他三个系列的箱子都是标配带有的。数量是单排的配4 位,多排的配8位~12位不等。并 且,基本上是以4位一组提供的,因此,每4位中,有3位是18mm宽,有1位是由两个9mm宽组成的。 Q 但这个零件没有单独的订货号,也就是说不可以订购的。2.小康家配电箱的塑料面盖的材料有哪些特性? Q 不透明门使用的材料是PA(聚酰胺),透明门使用的材料是PC(聚碳酸酯)。采用的添加剂是MF/GF(滑石粉/玻纤)。 阻燃型耐火材料,火源离开后会自动熄灭。耐着火和异常热能力为:塑料面盖650°/30秒,零排支架60°/30秒。3.小康家系列I型和II型配电箱是否均可配小康家系列塑料面盖? Q 小康家系列I型配电箱(型号XSM1*和XSA1*)为全塑配电箱,为明装箱。而小康家系列II型配电箱(型号XSA2*)为塑料面 盖金属箱体,配电箱为暗装箱。这两种箱中仅有暗装式配电箱可选配小康家系列塑料面盖。4.定购小康家塑料面盖包括哪些附件? Q 与小康家配电箱的附件基本相同,只是不含零,地排。5.XSA配电箱的金属箱体是如何接地的? Q 我们的配电箱是通过地排支架(无绝缘镀层的金属片)可靠焊接于底箱上实现可靠接地的。6.请问小康家配电箱零地线端子排的接线尺寸? 零排端子 配电箱(位数) 4 6 8 12 18 24 36 零排长度(mm) 56 56 72 95 130 165 223 零排孔数(个) 2 x Ф5.5 + 4 x Ф4.5 2 x Ф5.5 + 4 x Ф4.5 2 x Ф5.5 + 7 x Ф4.5 2 x Ф5.5 + 11 x Ф4.5 2 x Ф5.5 + 17 x Ф4.5 2 x Ф5.5 + 23 x Ф4.5 2 x Ф5.5 + 33 x Ф4.5 宽度(mm) 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 高度(mm) 9 9 9 9 9 9 9地排端子 配电箱(位数) 4 6 8 12 18 24 36 32 地排长度(mm) 50 50 50 82 82 114 114 地排孔数(个) 4 x Ф5.5 4 x Ф5.5 4 x Ф5.5 8 x Ф5.5 8 x Ф5.5 12 x Ф5.5 12 x Ф5.5 宽度(mm) 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 高度(mm) 9 9 9 9 9 9 9 低压终端配电产品7.“天翼”照明配电箱零地排的安装位置? Q “天翼”系列配电箱8位:零地排皆位于箱体上部,其余位数配电箱,零排位于上部,地排位于下部。12,16,20,24, 36位配电箱均为双零排。8.合作盘厂可向施耐德购买面盖,自制底箱;其购买的天翼面盖中还包含哪些附件? Q A. 快速安装螺钉 B. DIN导轨 C.导轨支架 D. 零地排 E. 零排塑料支架 F. 回路标记贴纸9.天翔配电箱(Pragma)是否可以安装塑壳断路器? Q 除36位外,其他都可以安装塑壳。10.天翔配电箱可以不装锁吗? Q 可以,天翔配电箱标准型是不带锁定装置的,柜门本身有个手柄,通过旋转90度进行开合。如果客户需要,可以在手柄 上安装钥匙锁。11.天翔配电箱安装塑壳断路器原则是什么? Q 54位可安装125A以下的塑壳断路器; Q 72,96位可安装160A以下的塑壳断路器; Q 塑壳断路器在配电箱上安装在左上角共占22位(共两排每排11位)。12.天翔配电箱底箱深度一般多少? Q 因为我们不提供底箱都是由盘厂自己制作的,推荐尺寸为106mm。13.天睿防水配电箱的安装方式有哪些? 安装方式有两种: Q 直接安装:安装螺丝不提供; Q 挂墙安装:安装件须另配。附件为墙壁安装连接件。每套4个。14.KDRV防水配电箱(非模数化)与KDR模数化防水配电箱主要有哪些区别? Q KDRV为不透明门,KDR为透明门; Q KDR为模数化配电箱,内置标准导轨、零、地线排等附件。而KDRV为非模数化防水配电箱,内部包括2级绝缘防护塞垫, 安装板,无导轨、零、地线排等附件,可以安装模数化(需另购导轨等附件)元器件或非模数化元器件。15.防水配电箱Kaedra的材质? Q 箱体材料是聚苯乙烯,柜门材料是聚碳酸脂。33 低压终端配电产品16.快速插头PKX能与螺丝连接插座PKF配合使用吗? Q PKX可以与任何一种插座配合使用。螺丝连接是使用螺丝把端子连接起来。快速连接是使用新技术,无需螺丝即可快速连 接。17.PK工业低压移动插头插座的端子最大导线面积是多少? 标准导线尺寸(mm2) 1~2.5 2.5~6 6~25 16~70电流(A) 16 32 63 125 18.PK低压工业插头插座中的4h,6h等表示什么? xh表示的是接地端子的时钟位置,根据IEC309标准,保证了绝对的安全,避免了任何插头插入与之不精确对应的插座中。 接地端子(或小键)的时钟位置保证了其不可互换性。2 P+ (Hz) Un (V)16 32A3 P+3 P+N+(1)63 125A(Hz)Un (V)16 32A(1)63 125A(Hz).Un (V)16 32A(1)63 125A100-130 50 60 200-250 60 277 380-415 50 60 480-5004h 6h 5h 9h 7h4h 6h 5h 9h 7h100-130 200-250 380-415 480-500 600-6904h 9h 6h 7h 5h4h 9h 6h 7h 5h57/0/ 50 60 200/ 288/500 277/400/6904h 9h 6h 7h 5h4h 9h 6h 7h 5h506012 h 12 h ( 3) 100-300 301-500 50 50 C 2h 3h 8h C C 3h (3 ) 250 8h ()312 h 12 h ( 5) 60 50 60 100-300 301-500 440-460 (2) 380-440 (4) 50 50 11 h 11 h 3h C 60 50 60 100-300 301-500 / 250/ 220/ h 11 h 3h C 2h 1h C C C 1h250/440 (4)50-25010 h C 2h C34 MCCB塑壳断路器(NS、NSD、NSC、NSX)第三章3.1 NSX(一)本体1.MCCB塑壳断路器(NS、NSD、NSC、NSX)NSX系列开关是否有UL489认证? Q NSX系列开关没有UL489认证。如果用户需要具有UL489认证的塑壳开关的话,可以选择POWERPACT系列的产品。2.NSX100-630断路器的CCS认证是690V的吗? Q 目前NSX系列的断路器CCS认证只做到380/415V,如果需要440-690V的产品只能选择MT产品。3.NSX断路器本体是否可以当作负荷开关使用? Q 不可以,断路器本体内部主回路是断开不连通的。4.NSX是否能用在电磁干扰大的环境中?有无相关部门的认证或是否符合相关标准? Q NSX已通过IEC60947-2所规定的电磁兼容性试验。5.在690V下,L型产品NSX分断等级低于NS;NS退市之后,如果客户有690V高分断的需求怎么办? Q 由于690V下,L型产品NSX分断等级低于NS;所以NS退市之后,NS系列L型分断产品将继续保留。如果客户有690V高分 断的需求,可以选择NS系列L型产品。(仅保留配电型)6.NSX的外壳是什么材料的?为什么表面可以看到条纹状物质? Q 由于NSX外壳采用性能最高的PC(聚碳酸脂)材料,并且加入耐冲击的玻璃纤维,有非常高的抗冲击能力。肉眼看到的 条纹为玻纤材料。NSX比NS的玻纤含量更高,所以有一些可以看到的条纹。但是,这会带给客户更加优秀的产品性能, 更高的抗冲击能力。7.塑壳断路器面盖上有一些孔,作用是什么? Q 塑壳断路器面盖上除了安装孔外,还有一些小孔是不通的,为制作模具需要,没有其它作用。8.NSX面盖螺丝包分别有几个螺丝? Q NSX全系列出厂时面盖都不安装,所配面盖螺丝分别为NSX100/160/250,3P的2个,4P的有3个;NSX400/630 3P/4P 都是4个。9.为何3极的NSX可以做2极的使用? Q 对于NSX100-630产品,由于断路器的保护是各项独立保护的,任何一相发生过载或短路保护都会使断路器动作,因此对 于NSX的3极产品完全可使用其任何两相作为两极产品使用。但是电动机保护脱扣器2系列及6系列产品:由于具有相不平 衡保护,因此不能当作2极的开关使用。35 MCCB塑壳断路器(NS、NSD、NSC、NSX)10.订购2P的NSX断路器有哪些注意事项? Q 客户可以订3P框架2P带保护的NSX100~250F(仅有F型),即3P2D的产品,其所配热磁脱扣单元Ir可调,Im在 In=200A、250A时可调,200A以下时不可调。11.NSX断路器“3P3D、4P4D、4P3D、4P3D+N/2、OSN”等表示何意? Q “3P、4P”表示3极、4极断路器,“D”表示中性线的保护动作值。 Q 4D――中性线的保护动作值以Ir为基准; Q 3D+N/2――中性线的保护动作值以0.5Ir为基准; Q 3D――中性线无保护; Q 中性线过保护,保护值为各相保护电流值的1.6倍。12.价格表中产品号中带MT、ATS、P、D产品有什么特征? Q 带MT:含脱扣单元的完整断路器带电动机构及其SDE;固定前连接。 Q 带ATS:配BA或UA控制器的一整套自动电源转换系统,固定前连接。 Q 带“P”: 含脱扣单元的完整断路器,前连接带插入式套件,不含9线连接器。 Q 带“D”: 含脱扣单元的完整断路器,前连接带抽出式套件,不含9线连接器。13.对于400Hz电网,如何选择 NSX塑壳断路器? 400Hz电网,NSX塑壳断路器的选择同50/60Hz电网,但脱扣单元的整定值及分断能力需作相应调整。 热磁脱扣器: Q 热脱扣整定值,乘以系数K1,K1:0.9-0.95; Q 磁脱扣整定值,乘以系数K2,K2:1.6。电子脱扣器: 电子脱扣器长延时、短延时和瞬动阈值不变。然而,其仍会受到频率变化引起的温升变化的影响,降容表如下: Q NSX100N 最大设定系数1; Q NSX250N,NSX400N

我要回帖

更多关于 施耐德导轨插座填充 的文章

 

随机推荐