广西的空调给水管道水压试验规范实验是由第三方还是施工方做实验

查看: 18350|回复: 5||
贡献1 点铁甲币730 枚拥有设备卡特彼勒307B,住友SH60-2,点击选择设备居住地 惠州市柴油8371 升在线时间443 小时主题帖子精华1阅读权限200注册时间UID171167
银牌矿卡, 积分 5673, 距离下一级还需 4327 积分
TA的每日心情奋斗签到天数: 4 天[LV.2]偶尔看看I居住地 惠州市拥有设备卡特彼勒307B,住友SH60-2,点击选择设备铁甲币730 枚精华1柴油8371 升帖子
近来天气热&&感觉空调不太冷&&就加了两瓶氟&&发现 低压管压力高了&&运转时压力4.5kg& && &停机时就到7kg& &怎么回事
空调故障相关问题
该会员没有填写今日想说内容.
贡献0 点铁甲币871 枚柴油9754 升在线时间536 小时主题帖子精华0阅读权限200注册时间UID170534
银牌矿卡, 积分 6114, 距离下一级还需 3886 积分
TA的每日心情开心签到天数: 874 天[LV.10]以坛为家III铁甲币871 枚精华0柴油9754 升帖子
只要干燥瓶没看到动,ko,你那是进空气了
有动呀&&也有冷&&就是压力高了点
干燥瓶能看到,就是雪种没够,加到看不到为止,然后再放空气
雪种是不够&&可凉度感觉已经够了&&所以没再加&&雪种不够会引起管压力偏高??
Powered by后使用快捷导航没有帐号?
查看: 5911|回复: 5
一级市政P419:&压力管道水压试验前,除接口外,管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0.5m;水压试验合格后,应及时回填沟槽的其余部分&
难道水压试验先要回填土以后才做???
燃气管道,热力管道呢?
先回填土,留接口接头部分,水压试验合格后,再回填没有回填的地方
有压管道必须回填土在试验,因为不管是水压还是强度实验都是破坏性实验,都存在危险系数
普通雨污水都是先实验再回填,3楼正解,有压管必须先回填后试压。
来自大家论坛手机网页版
压力管道水压试验都必须填土至管顶以上500mm,包括给水供热燃气
来自大家论坛手机网页版
压力管道水压试验都必须填土至管顶以上500mm,包括给水供热燃气
Powered by Discuz!
& Comsenz Inc.空调水管试验压力
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
大家都在学
论坛热贴排行
课程时长:27
课程时长:24
课程时长:29
筑龙网以“成就有梦想的建筑人”为企业使命,为建筑行业从业者提供基于、直播课程、专家答疑、论坛交流的专业学习服务;同时搭建基于建筑+互联网的创业项目孵化平台,为推动行业创新发展贡献力量。 >
空调水管试验压力相关专题推荐&&&&【】 关于地暖系统的压力试验,《地面辐射技术规程》中有明确的规定:不宜以气压试验代替水压试验。但在实践中,如果无水源、设计不合理或地面有高差,对地暖系统进行水压试验要么难度很大,要么效果不佳。因为上述原因,在很多时候气压试验更受施工单位欢迎。
&&&&对此,笔者认为,在更广的领域中进一步了解有关压力试验的标准,将有助于同仁理解《地暖规程》中“不宜以气压试验代替水压试验”的规定,也有助于大家作出理性的选择。有关水压试验所有压力管道在安装或验收前都要进行压力试验,根据管道用途和工作,可选用水或空气作为试验介质。《地暖规程》中涉及的水压试验借鉴了《建筑给水排水及工程施工质量验收规范》GB的相关规定。
&&&&《地暖规程》和《验收规范》中有关水压试验的规定,在程序上截然相反:《地暖规程》要求水压试验在管路冲洗后进行;而《验收规范》要求水压试验在管路冲洗前进行。《地暖规程》中的水压试验旨在检验加热管、集水器、加热管与分水器连接处有无渗漏,借此判断地暖工程的施工质量。
&&&&有关气压试验地暖系统不属于《钢制压力容器》的范畴。工作压力一般小于0.8兆帕,加热管多为管或复合管,目前缺乏有关地暖管气压试验的压力数据和检验方法。但可以确定的是:气压试验在设计、制造、试验方案和安全措施方面都有特定的要求和特检部门审批程序,比较复杂。
&&&&《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97)对压力试验的规定为:压力试验应以液体为试验介质,当管道的设计压力小于或等于0.6兆帕时,也可采用气体为试验介质,但应采取有效的安全措施。当管道的设计压力大于0.6兆帕时,必须有设计文件规定或经建设单位同意,方可用气体进行压力试验。气压试验与水压试验相比,不需设水源或安装引水管道。
&&&&有关气压试验,应注意几点:
&&&&一是水压试验和气压试验的系数不同:设计压力相同的管道,做水压试验时的实验压力为设计压力的1.5倍;做气压试验的试验压力为设计压力的1.15倍。
&&&&二是气压试验危险性要高于水压试验,因为气体可压缩,集聚的能量大,一旦设备破坏,造成的危害极大。因此,做气压试验应有安全保护措施,需经单位技术总负责人批准,并经本单位安全部门现场检查监督等。正因为此,水压试验总是被优先选用。
&&&&三是进行压力试验时,应逐步增加压力,当压力升至试验压力的50%%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%%逐级升压,每级稳压3分钟,直至达到试验压力的数值时稳压1O分钟,然后将压力降至设计压力。其间,停压的时间应根据查漏工作的需要确定,在连接部位涂刷发泡剂(肥皂水)检验,管道系统不泄漏视为合格。
&&&&因为上述原因,地暖管道系统的强度与严密性试验大多都采用水压试验。其中,分集水器及适用GB/T《水暖用内螺纹连接门》的试验标准,检验标准适用GB/T13927-92《通用阀门压力试验》。采用气压试验时,由于气体膨胀系数大,管道膨胀(受压蠕变和应力松弛)对试压结果的干扰大,稳压困难;受环境温度变化影响大;气体介质一般无色,不易观察漏点。[1]&&&