铜一般都是估算的 当然跟据电阻 和温度有关
采纳率:77%
变压器铜是再生铜行业对从变压器内部拆解出的含铜部分的统称。 从其品种上来说特种紫杂铜由纯铜零部件及其它各种纯铜制品(含纯铜裸线)构成的废料。 对应再生资源市场俗称:变压器铜。
铜线圈是基本绕成四方形的,电阻跟铜线长度成正比
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。我想估算变压器里面的铜有多少重量,怎样计算?_百度知道
我想估算变压器里面的铜有多少重量,怎样计算?
是按变压器的千瓦计算准确一些还是按占变压器整体重量的百份比计算准确一些?
我有更好的答案
有很多资料可查的。像《实用电工手册》《变压器制作与维修》都很详细的,或个人制作,然后适当加量计算。如果制造这个没有特意计算的,如果是维修,可以量一下拆下的旧线
采纳率:41%
是电力变?油变,所以非常粗略。只能参考,都采用,是什么类型的变压器,然后比较。因为你是估计?干变?大概在多大容量范围?你说的两个办法都可以你先补充一下
为您推荐:
其他类似问题
变压器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。有谁知道高频变压器,用铜线做屏初级蔽绕组的NC端要空着吗?还是说接原边地?_百度知道
有谁知道高频变压器,用铜线做屏初级蔽绕组的NC端要空着吗?还是说接原边地?
我有更好的答案
一端挂在PIN针上,OPEN端包在线包里面,但特别注意绝缘,以防与其它绕组短路。
请问:将末端弯折90度,在骨架中部切断导线。这个90度的方向是哪个方向?是与骨架绕线方向垂直吗?
就是横在你是绕线的这一层绕组中间就行了,如果设计刚好绕完幅宽一层就完了的话,这个OPEN端,只需要往绕组中间偏一点就行了,不要从TAPE边上跑出去就OK
采纳率:39%
NC端包于线包内;但要注意绝缘防止短路。可以走90度脚,但注意线的绝缘,最好久是用绝缘胶纸包住线头。
为您推荐:
其他类似问题
高频变压器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。变压器铜损耗计算公式_百度知道
变压器铜损耗计算公式
变压器铜损耗计算公式
我有更好的答案
1、变压器的铜损就是变压器绕组线圈的电阻损耗,是与通过电流I的大小的平方成正比的,与线圈电阻R成正比的,是与通电的时间t成正比的,其一般计算公式为:2、在现实计算中,变压器线圈的电阻不容易获得,多是根据变压器的铭牌参数和负荷率进行计算。在知道变压器的负载损耗Pk,变压器的负载率β,负载波动损耗系数KT时,可用下式计算:3、也可以根据变压器的月用电量进行计算。在知道变压器实际运行天数T、变压器额定容量Se,生产班次K,变压器负载损耗PT,月用功用电量AP,月无功用电量AQ时,可用下式进行计算:
供用电技术专家
在制造厂有多年的经验情况下,这些附加损耗不一定详细计算。我先假定是油浸电力变压器。1、首先你分别计算出每一个线圈在75度温度下的基本损耗Pj=R*I^2(W),在这里是无法讲清楚的,因为与线圈型式等有关。2、杂散损耗、引线损耗等。是几相变压器就乘几。这些在变压器计算手册都有、再分别计算出每个线圈的涡流损耗。3,用一个基本损耗的百分数因为你没有告诉我是什么变压器
本回答被提问者采纳
铁损又叫空载损耗,就是其固定损耗,实际是铁芯所产生的损耗(也称铁芯损耗),而铜损也叫负荷损耗。  变压器空载损耗  空载损耗指变压器二次侧开路,所加电压应是相应接电源的分接位置的分接电压;  (3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%,计算公式是  变压器铜损铁损计算公式  变压器损耗参数测试仪对变压器铜损铁损计算公式  变压器的损耗分为铁损和铜损。负载率为40%时的月用电量。如是变磁通调压、UK%,铜损与负荷大小有关,变压器停电后,自坠熔丝管交供电站的时间;T——全月日历时间。  负载损耗还受变压器温度的影响,同时负载电流引起的漏磁通会在绕组内产生涡流损耗,并在绕组外的金属部分产生杂散损耗。  2:变压器的损失电量有铁损和铜损两部分组成:Q0——空载无功损耗(kvar)  P0——空载损耗(kW)  PK——额定负载损耗(kW)  SN——变压器额定容量(kVA)  I0%——变压器空载电流百分比,一次侧始终加一个电压于各个分接位置、电力变压器损耗计算公式  (1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK -------(1)  (2)无功损耗,一次侧加额率与额定电压的正弦波电压时变压器所吸取的功率,最大负载损耗小时数,在计算铁损时应予扣除。  (3)变压器低压侧装有积时钟的用户,按积时钟累计的供电时间计算。  2、铜损电量的计算:当负载率为40%及以下时,因每个分接位置时空载损耗都不相同,必须根据技术条件要求,施加规定的额定电压。  一般要求施加电压的波形必须为近似正弦波形。所以;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%;  (4)变压器运行小时数T=8760h。  (2)由于电网原因间断供电或限电拉路,按变电站向用户实际供电小时数计算:ΔQ=Q0+KTβ2QK -------(2)  (3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ ------(3)  Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN  式中,并与有效值电压表读数对比,二者差别大于 3% 时,说明电压波形不是正弦波,测出的空载损耗,根据新标准要求应是无效了。合计变损:0.5+6=6.5  计算方法:1000KVA ×6。  变压器的全损耗ΔP=P0+PC  变压器的损耗比=PC /P0  变压器的效率=PZ/(PZ+ΔP),以百分比表示、I0%.5%。铁损一般在5~7%。干式变压器的变损比油侵式要小。  电力变压器的变损可分为铜损和铁损。铜损一般在0、矽钢片的厚度三者的积成正比;其中PZ为变压器二次侧输出功率;与最大磁通密度的磁滞系数的次方成正比。  涡流损耗与频率、最大磁通密度:  铁损电量(千瓦时)=空载损耗(千瓦)×供电时间(小时)  配变的空载损耗(铁损),由附表查得,供电时间为变压器的实际运行时间,按以下原则确定:  (1)对连续供电的用户,全月按720小时计算:负载率=抄见电量/S.T.Cos¢  式中,见产品出厂资料所示,选取正确的分接位置。  UK%——短路电压百分比  β ——平均负载系数  KT——负载波动损耗系数  QK——额定负载漏磁功率(kvar)  KQ——无功经济当量(kW&#47:t=5500h。一般只注意额定频率与额定电压,有时对分接电压与电压波形,取0.80,计算公式:铜损电量(千瓦时)=月用电量(千瓦时)×2%  因为铜损与负荷电流(电量)大小有关,当配变的月平均负载率超过40%时、测试仪表与测试设备却不予注意。对损耗的计算值、标准值、实测值、保证值又混淆了。  如将电压加在一次侧,且有分接时,如变压器是恒磁通调压。  变损电量的计算,铜损电量应按月用电量的3%计收、电力变压器损耗的特征  P0——空载损耗,主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗;  磁滞损耗与频率成正比,按全月用电量(以电能表读数)的2%计收。因此,应分别计算损失电量。  1、铁损电量的计算:不同型号和容量的铁损电量;kvar)  上式计算时各参数的选择条件:  (1)取KT=1,因为在变磁通调压时。负载率的计算公式为,一是用谐波分析仪测电压波形中所含谐波分量,二是用简便办法,用平均值电压表,但刻度为有效值的电压表测电压。  PC——负载损耗,主要是负载电流通过绕组时在电阻上的损耗,一般称铜损。其大小随负载电流而变化,与负载电流的平方成正比;(并用标准线圈温度换算值来表示).5%=65KVA  65KVA×24小时×365天=568400 KWT(度)  变压器上的标牌都有具体的数据:S——配变的额定容量(千伏安)。  1.05;  (2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/  (5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、取720小时;  COS¢——功率因数。铁损与运行时间有关,不得以难计算为由,仍按全月运行计算,由附表查的、测量系统的精度
需具体问题要具体分析对待。对待单纯的铜导线或铜箔,其铜损耗比较简单,Pr=I*I*R。对于中小型配电变压器,按不同容量划分,具有不同的附加损耗比例。如有具体问题,可致信
变压器的损耗分为铁耗和铜耗,计算铁耗复杂一点,铜耗计算很简单,由于引出导线的电阻引起的发热损耗就是铜耗,p=R*I2
在总损耗中,变压器的的铜损耗及附加损耗占总损耗的不足3%,这是个试验统计问题,不是概念(电力,物理)问题。
其他3条回答
为您推荐:
其他类似问题
计算公式的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。计算出来的变压器铁损和铜损单位是什么_百度知道
计算出来的变压器铁损和铜损单位是什么
我有更好的答案
铁损和铁损都是有功功率的损耗,单位是千瓦。