220V如何选择漏电开关大小4500A会不会太大了

220V最大漏电保护器是多少A_百度知道
220V最大漏电保护器是多少A
漏电跳最可能的原因就是零序电流不等.....也就是说可能二次端漏电。换多大的你也跳。或者你二次端用了N 而N还接地了那不管你多大照样跳,63A是指的过载电流,超载才会跳这个 不然都是漏电模块分励带动的跳闸
220V最大漏保的规格是63A。下面还有50A,32A,25A,16A,10A。都带有过压欠压保护,断零线保护,零火线保护,过流过载保护,漏电保护,而且还带有自动重合闸功能。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
漏电保护器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空气开关4500a能带多少瓦电器_百度知道
空气开关4500a能带多少瓦电器
我有更好的答案
是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关,超过15KW会发热缩短使用寿命,是断路器的一种,又名空气断路器。 空气开关60A空气开关不管三相还是单相,不能超过15KW
采纳率:96%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
空气开关的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
家用11KW的两相电热水器用多大空气开关?家里新购了一台电热水器,第一次用就跳闸.描述:功率是11000W.安装的工人安了一个450V4500A的电闸,跳的空开是250V4000A,漏电30MA,电表是5(20)A的.我可以换多大的空气开关,我家电表能承受这么大的功率吗?如果空气开关过大,电表会烧掉吗?刚开始用子大概5分钟吧,就跳闸了
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
1.看了你的描述,感觉不太准确.11000W的电热水器,220V电压,其电流为1=50(安)不管是450V4500A的电闸,还是250V4000A的空开,其电流都大于热水器的电流,按道理是不会跳闸的,分析肯定不是那么大的电闸或空开.还有你说漏电30MA,应该是带漏电保护的空开,如果热水器漏电是会跳闸的.2.按照你说的热水器的功率11000W,应该换额定电流63A的空开.电表5(20)A的有点小了,应该换额定电流大点的电表.空开过大原来的5(20)A的电表会烧掉的.根据你说的能工作5分钟,应该是空开选的小了.
感谢你的分析。电闸和空开上面确实是450V4500A和250V4000A,30MA应该是空开上面写的漏电保护值吧,下面还有一排写≤0.1S。如果确实电表小了,我明天就找电力部门看能换大一点的不。我再把空开换个60A以上的。还有个问题:我把接地线检查了一下,黄线接地线没有问题。空开大了如果热水器漏电不会不跳吧。
电闸和空开上面的450V4500A和250V4000A应该是最大短路分断电流,而不是额定工作电流。30MA是空开的漏电保护值,≤0.1S是动作时间。如果电表只带电热水器,只要额定电流大于50A就行,若是带全部房间的用电设备,建议把全部用电设备的功率加在一起,计算出总电流,换一块额定电流大于所计算的总电流的电表。空开大了只要漏电保护值一样,热水器漏电时一样会跳的。
为您推荐:
扫描下载二维码220v电压15个千瓦应该用多大的漏电开关_百度知道
220v电压15个千瓦应该用多大的漏电开关
我有更好的答案
15千瓦用220v,额定电流约75A,需要用100A的漏电开关。15KW功率需要采用三相四线供电,采用三相四线供电电流约30A。选择40A的漏电保护器就可以了。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
漏电开关的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。