排烟风管角钢法兰风管图集能否可以跟共板法兰防火伐连接

豆丁微信公众号
君,已阅读到文档的结尾了呢~~
(圆风管、角钢法兰风管、共板法兰风管)制作标准2012
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
(圆风管、角钢法兰风管、共板法兰风管)制作标准2012
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口结论很明确,排烟不能使用共板法兰连接。
共板法兰连接的适用范围很明确。
人防也是必须用法兰连接吗
高压系统用法兰连接。排烟属于高压系统
王农勤 发表于
第7.2.1条,金属风管采用法兰连接,法兰规格在表中列出,为角钢系列.
施工质量验收规范是对其质量的最低要求,施工工艺由企业自主或合同约定。规范根本就跟不上社会的发展需要,暖卫验收规范一出台我感觉就落伍了,原则2年一修订,到现在也没有修订,设备安装还是老三样,差距太大了。共板法兰安装上海地方规程有规定的,不允许用在防排烟系统,因为接口处没有耐高温到280度的密封材料,造成漏风量过大影响正常工作。现在已经成事实,要想办法补救不能给社会浪费。我建议用以下几种办法可以试一试:
1.弹簧夹的距离规范规定不小于150毫米,可以考虑用通长型的弹簧夹,加大密封面。2.调查市场是否有耐高温、耐腐蚀、耐潮湿、不产尘、不污染对人体无害的密封材料(防火泥怎么样)。3、实在没有办法就让他充分漏风吧,通过测试算出漏风量(率),请设计重新计算,在考虑完全漏风的情况下选择风机是可行的。
大道至简,道法自然,法理无常,法无定法。尊重规范又不能死搬规范才是最好的工程技术人员。
我是盘锦市工程质量监督站的,从事本职工作已经30多年了,以后有什么问题联系我一起探讨,共同提高。
不对啊,我去年的项目防排烟风管就用的是共板法兰
深圳中航天逸地下车库防排烟风管也是采用的共板法兰啊
既然是消防系统也应按照高压系统考虑,高压系统风管毫无疑问应该用角钢法兰!
exhaust46 发表于
既然是消防系统也应按照高压系统考虑,高压系统风管毫无疑问应该用角钢法兰!
实际上现在很多的消防排烟项目都是采用的共板法兰风管,消防验收时也没有提出什么异议,这个是新工艺,应该没有什么问题的吧
djy1819 发表于
实际上现在很多的消防排烟项目都是采用的共板法兰风管,消防验收时也没有提出什么异议,这个是新工艺,应 ...
共板法兰很久就出现了,区别角钢法兰能节省角钢,从而节省成本。排烟过程中共板法兰的强度就不是很好,而且火灾中温度较高易变形。不过这也看当地消防局和甲方的要求
学习了,正好遇到这样的情况。
Copyright& CO土木在线 http://m.co188.com
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2481545',
container: s,
size: '20,3',
display: 'inlay-fix'zhourong8211 发表于
学习了,正好遇到这样的情况。
07k133 明确表示拱板法兰连接不适用排烟风管。
很多地方消防不认这种连接方式
小陈 发表于
07k133 明确表示拱板法兰连接不适用排烟风管。
谢谢,学习了。
scl008love 发表于
上网查了一下,目前这个规范只是一个征求意见稿吧,应该没有法律效力。
共板法兰是最近才有的,以前的规范包括施工定额都是以角钢法兰编制的,所以我觉得找不到相关规范证明可以用共板法兰,我觉得用角钢法兰目的是子高你问高压情况下风管不变形,你现在需要证明你施工共板法兰能和角钢法兰达到共同效果。
一般情况下排烟风管不能用共板法兰
各个地方的消防部门和业主的要求不一样,有个别的可以混过去!
温州地区好像排烟都用的共板,杭州目前排烟都还是角铁法兰的多
学习了,07k133明确薄钢板法兰风管不适用排烟和圆风管的
以前,消防验收是不太关注这些细节的。但是,排烟风管属于高速风管,按照要求就得使用法兰连接。
学习了,谢谢
多谢楼主上传分享
Copyright& CO土木在线 http://m.co188.com
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2481545',
container: s,
size: '20,3',
display: 'inlay-fix'&·&&·&发帖说明 本小组需要加入才可以发帖
[提问]为什么空调风管采用共板法兰连接,而消防风管采用角钢法兰?
发表于&&&&2223人浏览&&&&5人跟帖&&&&筑龙币+50&&&&
共板法兰和角铁法兰的适用范围有明确的,或者强制性规定吗。
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+10
空调管路使用共板法兰价格相对便宜很多,对密封有要求的话也可以加密封胶啊,为什么一定要选角铁法兰啊。。。困惑,求答案。
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+10
空调管道的镀锌铁皮通风管道有常温管道和制冷制热的温度变化不大,不会导致管道变形的,而排烟镀锌铁皮管道属于高温管道 ,采用共板法兰连接会产生变形,发生漏风漏烟的,所以要求法兰要有足够的强度能在高温下30min不变形的。
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+20
&共板式法兰风管其制作形式比传统的矩形风管加工速度更快捷、更方便、更小的共板法兰图片漏风率。其优点是节省材料,减少工程投资;漏风量小,降低能耗,节省运行费用;但要考虑共板法兰强度和泄露问题,必须加密封胶,密封胶很少有不燃的,不能满足消防验收要求。
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+10
消防需考虑漏风和高温需求,共板法兰不满足
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+10
法兰的做法不一样。共板法兰和风管式同一块板做成,现在比较普遍,加工省事省钱;角钢法兰用角钢制成法兰,牢固,用于大风管及高压系统,但是成本高,也是最早风管连接的形式。
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
筑龙学社APP扫码
立即免费下载资料
只需1元,认证E会员,百万资料免费下
【微信扫码支付】
您已成功认证为E会员
删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
:&400-900-8066