空调加氟是消费者经常遇到的一个问题,但是很多情况下消费者无法判断空调是否需要加氟?今天,就给大家介绍一下怎样来判断空调是否要加氟。一台安装合格的空调,三二年不用加氟 。反之,三两天就会漏光。空调没有氟,肯定不制冷。空调不制冷,并不都是缺氟,下面空调制冷大市场专家介绍5种简易的方法帮助大家判断空调是否缺氟:一试,空调开启半个小时后,是否能达到设定温度(制冷量与房间匹配的空调),运行灯是否亮一会儿灭一会儿(压缩机象冰箱一样,开一会儿停一会儿),否则,乃是缺氟现象。二看,在开机15分钟后,打开室内机面板 ,应看到蒸发器上均匀布满冷凝水,如果一半儿没有或结霜结冰都不正常。三测,用温度计测量室内机进出风口的温差,差值在10 度以上,就算正常。效果好的空调差值可达15度左右。温差过小则缺氟。四摸,室外机如果在能摸到的地方(一定保正安全),开机15分钟后,摸外机的两个阀门,应有很大的温差。细管结霜说明缺氟,粗管结霜则为系统流通不畅。五察,用压力表测量检查空调运转压力(不主张用户检查,有安全隐患),另外,还可察看室内机接头和室外机阀门是否有油腻现象,如果有明显的油腻现象则表明有泄漏。因为油氟互溶,漏氟必漏油,漏油必漏氟!温馨提示:长期不清洗空调,耗电量大家里面的空调经过一个冬季的蛰伏之后里面以后很多的脏东西,这样的话不仅制冷的效果会变差,相对的就会消耗更多的电费哦,里面的细菌还有病菌什么的也会很多的,大家还会更加容易生病,定时的清理空调所以很重要哦。需要注意的是,在清洁空调室内机时,不能简单的使用清水,还需要使用专用的空调清洁剂去除蒸发器中的灰尘和细菌。同时最好还要有抑菌作用,防止经过清洁的空调在短时间内再次积累大量细菌。过滤网清洗后,空调的制冷效果好多了,原本开24℃,现在开25℃、26℃即可,这也间接地达到了省电效果。不想找师傅清理的话,可以自己买一瓶清洗剂,喷在过滤网上即可。空调清洗剂 家用挂机外机清洁剂¥36购买
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。
西瓜谈谈一
百家号 最近更新:
简介: 百度是好公司,了解时事,尽在百度
作者最新文章空调缺氟的表现 如何给空调加氟【详细步骤】
  我们很多人都有一种错觉,总是觉着对于一台安装合格的
来说使用两年之内是不需要加氟的,那事实到底是这样吗,其实我们的空调如果没有氟,那么肯定不制冷的。所以说为了我们空调的正常使用,大家可是要好好的定期给你的加氟哦,那到底什么时候需要加,怎么加呢,下面小编就来介绍5种最简单的方法来帮助大家判断空调是否缺氟!    空调缺氟的表现  一试,空调开启半个小时后,是否能达到设定温度(制冷量与 房间 匹配的空调),运行灯是否亮一会儿灭一会儿(
一样,开一会儿停一会儿),否则,乃是缺氟现象。  二看,在开机15分钟后,打开室内机面板 ,应看到
上均匀布满冷凝水,如果一半儿没有或结霜结冰都不正常。  三测,用 温度计 测量室内机进出风口的温差,差值在10 度以上,就算正常。效果好的空调差值可达15度左右。温差过小则缺氟。  四摸,室外机如果在能摸到的地方(一定保正安全),开机15分钟后,摸外机的两个阀 门 ,应有很大的温差。细管结霜说明缺氟,粗管结霜则为系统流通不畅。  五察,用压力表测量检查空调运转压力(不主张用户检查,有安全隐患),  另外,还可察看室内机接头和室外机阀门是否有油腻现象,如果有明显的油腻现象则表明有泄漏。因为油氟互溶,漏氟必漏油,漏油必漏氟!    空调加氟步骤和方法-空调加氟具体方法操作  1、开启空调;  夏天加氟时可直接让空调在制冷模式下运转。因为制热状态下无法进行加氟操作,所以冬天加氟时,要用制热拔换向阀线的方法,强制空调进入制冷状态。  2、连接加氟设备;  空调正常启动后,从室外机低压阀侧的工艺口连接加氟设备。此过程中一定要排掉加氟管中的空气和脏物。  3、测压加氟;  夏天观察低压压力,环境温度32摄氏度左右时,压力控制在0.45MP左右;  冬天观察制热时的高压压力,压力稳定后控制在1.7MP左右。    4、撤掉加氟设备;  在制泠状态下去掉加氟设备,拧紧外机密封纳子;制热状态下去掉设备的话,会造成大量的氟立昂泄漏。  5、加氟完毕。  对怀疑有泄漏点的空调,要用洗涤精泡沫进行检查。  空调加氟多少钱一次合理啊?  这恐怕是空调用户最关心的话题了,现在市场可谓鱼龙混杂,屡有一台挂式空调加氟花掉近两百元的事情发生,其实这都是低价移机或低价安装留给用户的陷阱。  以1.5P壁挂式空调夏季为例,以下建议价格仅指在安装完毕后顺便加氟,不含上门服务费的情况下的收费。    a、一点氟没有的情况下,因为要做真空处理,收80元左右比较合理;  b、制冷效果极差,压力表显示接近为零,外机高压管结霜严重,但尚有一点点氟立昂。收60元比较合理;  c、空调在制冷,但效果不理想。收50元比较合理;  d、空调一切正常,但压力表显示回气压力不足0.45兆帕,收40元比较合理。  e、提醒:专程上门加氟,即使加一点点,也不会低于60元,所以,空调安装完毕后把氟加满就最明智的选择。    以上所有的内容就是小编给我们大家所介绍的你的空调需要加氟的五个信号以及加氟的方法,很多时候我们都是会找专业的师傅来家看看您的,判断是不是需要加氟,然后花钱找人加氟,看了小编的介绍大家是不是觉着其实方法很简单,只要我们事先做足了功课,自己就可以轻松的搞定哦,加氟不在话下,希望小编的介绍能够给我们带来一些帮助!
最新更新栏目
您可能喜欢
大家都在搜还没有帐号? 赶紧
用户版块帖子
空调缺氟啦!加一加啦!瞬间制冷超强
UID:1608785
在线时间213小时
M币1050专家3
&&发表于: 07-27
空调缺氟造成的不制冷,加氟搞定[ 此帖被手机刷机菜鸟在 18:41重新编辑 ]
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请
后查看;或者
成为会员获得更多权限
一言不合就加氟,什么原因缺氟呢?!
这个天折腾都不容易
UID:260184
在线时间2267小时
M币76专家2
&发表于: 07-27
自己加的麽?
UID:1032918
在线时间4031小时
M币19089专家24
&发表于: 07-27
过两天又不行的啦!
UID:585468
在线时间927小时
M币2551专家7
&发表于: 07-27
楼主这瓶子是回收来的吗?
UID:887748
在线时间633小时
M币1829专家12
&发表于: 07-27
真缺氟加了才有改善,要是压缩机老化,加了也没用
UID:1608785
在线时间213小时
M币1050专家3
&发表于: 07-27
是啊!自己加的,实惠看得见
UID:1608785
在线时间213小时
M币1050专家3
&发表于: 07-27
十多年了,加了加氟太冷了,受不了鸟,
UID:1810431
在线时间43小时
M币-387专家1
&发表于: 07-27
漏了加,加了漏,漏了再加,加了再漏,撸主慢慢折腾吧,反正这钢瓶里东西已经很长时间了,不加掉要泄掉了。
UID:1608785
在线时间213小时
M币1050专家3
&发表于: 07-27
作案工具全家福,放心吧!绝对不会漏氟
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请
后查看;或者
成为会员获得更多权限
UID:816440
在线时间1691小时
M币354专家2
&发表于: 07-27
家在七楼,没办法自己加
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
您目前还是游客,请
&回复后跳转到最后一页
Code by , Time now is:11-19 19:12, Total 0.099615(s) query 11,
Gzip enabled&空调怎么加氟,空调缺氟怎么判断
更多制冷系统视频教程
更多制冷技术干货
请点上方蓝色字体“制冷百家”关注我们
今天又是空调的相关课程,小泥巴带大家了解制冷系统缺氟的故障以及如何给制冷空调加氟。
首先是怎么判定制冷空调系统缺氟呢?
我们以空调系统为例子,同样适合其他制冷系统。
一:系统缺氟的现象
1、气管阀门发干,用手触摸没有明显的凉感。
其原因是制冷剂不足导致蒸发器内的沸腾终结点提前,使该阀的制冷剂过度增大,阀门的温度升高,大于室外空气的漏点温度。
2、液管阀门结霜。
其原因是“缺氟”导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。
3、打开室内机面板,取下过滤网,可发现部分蒸发器结露或结霜。
其原因是由于制冷剂不足,仅仅使部分蒸发器发生了沸腾吸热,使制冷面积相应减少。
4、室外机排风没有热感。
其原因是制冷剂不足导致冷凝压力、冷凝温度都降低,排风温度也随之降低。
5、排水软管排水断断续续或根本不排水。
其原因是蒸发器制冷面积减少,结露面积也减少,凝结水量降低。
6、室外机气、液阀门有油污,有油污就有泄露。
其原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,氟从漏点逸出后进入大气中,而油附着在漏点周围。
7、测量空调器的工作电流小于额定电流。
其原因是制冷剂不足而使压缩机工负荷减少,电流下降。
8、从室外机充氟口测量的压力低于0.45Mpa。
其原因是制冷剂不足导致了蒸发压力下降。
另外,室外机任何一个阀门结霜都属不正常现象;只有液管阀门结霜说明“缺氟”;只有气管阀门结霜说明略微“缺氟”或环境温度过低;两个阀门都结霜说明系统有二次节流现象。
二:系统缺氟判断顺口溜
小泥巴在这里给大家总结一个顺口溜,非文艺青年,文笔不好,各位哥哥见谅;
空调缺氟不用怕 以下情况来判断
夏季粗管无汗水 冬季出现斑马霜
内机检测进出风 温差不大必缺氟
外机盘管温度低 系统冷媒必不够
最后检测电流值 电流偏小也缺氟
以上的打油诗,小泥巴仅博取大家一笑
三:系统加氟操作方法
底下这个是加氟管
1、黄色管子与氟利昂瓶连接
2、拆下空调三通阀维修帽
3、将蓝色的胶管套上三通阀的工艺口
4、这时打开氟瓶阀门 并小开双表头低压氟 排出氟管与氟表中空气约5秒钟后 拧紧加氟管直至顶开三通阀蕊。
5、将空调设定制冷模式,并启动运转。
倒置(正立)氟制冷剂钢瓶,开启瓶阀,让制冷剂由低压阀处吸入空调系统,控制加液表伐,加液不要太急,(夏季低压压力不要超过0.4-0.5MPa)完成加氟操作。
6、加液后让空调运转一段时间
观察其连接管的温度,粗管温度应比细管低,并能大量结露为加氟合适,当然也可检查电流等指标。
四:系统加氟量判定方法
1.根据压力表的读数。
2.听压缩机的声音。
加氟多,压缩机重,声音较沉闷,少了反之,一般压缩机有一个正常的负荷,多了可能损坏压缩机,少了可能“制冷效果比”不好。
3.测试电流
如有电流表可以测试一下压缩机的工作电流,这样做比较理想,而且可以较准的判断加氟量。
4.出风温差
看室内机的出风凉度,一般出风口在8-15℃之间.
五:R22与R410A区别
R22与R410A加氟方法不一样
R22因为是纯制冷剂。所以加制冷剂的时候可以正立钢瓶或者倒立钢瓶加,建议采用正立的方法,防止有些杂志进入制冷剂系统;
R410A为混合工质。由于里面的制冷剂沸点不一样,所以钢瓶里面气态的制冷剂肯定不是标准浓度的R410A,贸然加进去,必然会影响混合制冷剂的配比,所以建议倒立钢瓶来加制冷剂;
遵守以下原则:
纯工质加气体,混合工质加液体
好了,今天我们课程就到这里,小泥巴期待与大家一起共同成长哦。