同一根六类屏蔽线水晶头做法可以做485通讯线和4-20mA吗

多芯屏蔽信号线
多芯屏蔽信号线
多芯屏蔽信号线
多芯屏蔽信号线
多芯屏蔽信号线知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关多芯屏蔽信号线最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
&&&&天津2018年监理工程师报名时间定于日至3月8日,资格审查时间定于日-15日,缴费时间定于3月19日至22日,准考证打印时间定于5月16日至5月20日。
&&&&为加强事中事后监管,营造统一开放、竞争有序的市场环境,合理确定和有效控制工程造价,根据相关法律法规规定,我局深圳市住房和建设局组织开展了2017年度全市工程造价咨询企业执法检查工作。
&&&&日前,记者从青海省委网络安全和信息化领导小组信息化和宽带青海建设办公室会议上了解到,今年我省将开展大数据集聚区建设,进一步优化资源配置,形成集聚效应,发挥辐射带动作用。
&&&&日前,自治区法制办、自治区住房和城乡建设厅召开《广西壮族自治区建筑工程安全生产管理办法》(以下简称《办法》)新闻发布会,《办法》明确规定,建筑工期不得随意压缩,安全生产监督检查结果要公开。《办法》将于3月1日起施行。
&&&&根据全国房屋市政工程生产安全事故信息报送及统计分析系统统计,现将2018年1月房屋市政工程生产安全事故情况通报如下。
&&&&2017年,是中国人工智能技术大爆发的开始,从能够帮助城市疏导交通的城市大脑,到进入千家万户的智能音箱,再到智能手机里的刷脸登录和指纹支付……中国的人工智能技术走在了世界前列,也改变了人们的生活。
&&&&近日,河南省住房城乡建设厅在郑州召开全省建筑业转型发展推进会。会议回顾了2017年全省建筑业转型发展工作成绩,对2018年重点工作进行了安排部署。厅党组成员、副厅长巩魁生出席会议并作重要讲话。
&&&&大数据时代带来了数据信息的大爆炸,为社会生活各个领域带来巨大变革,也给统计调查工作带来了挑战。大数据时代数据呈现出总量更大、种类更繁多、操作更复杂等新特点,这对新时代做好统计调查工作提出了新的更高要求,统计调查工作方式方法面临优化和革新。
&&&&2017年,昆明综合交通跨越式发展,机场实现了通航城市177个,完成旅客吞吐量4473万人次;多条高速公路先后通车,完成通村公路路面硬化830千米;昆明站至昆明南站高铁,昆明至成都、重庆动车相继开通,为昆明建设区域性国际中心城市、构建区域性国际综合交通枢纽打下坚实基础。
&&&&日前,广东省住房和城乡建设厅印发关于贯彻落实《住房城乡建设部关于促进工程监理行业转型升级创新发展的意见》的实施意见,具体内容如下文所示。
更新、更全、更专业的建设行业内容尽在造价通官方微信公众号!
关于造价通
造价通-中国建设行业大数据服务平台!国家《建设工程人工材料设备机械数据标准》参编单位和数据提供方!拥有全国最大的材料价格数据信息系统,云造价数据管理系统,行业资讯系统,工程指标系统,造价指数系统等等,数据已覆盖全国600多个城市等。
多芯屏蔽信号线相关专题
分类检索:
(C) 2006- WWW.ZJTCN.COM
增值电信业务经营许可证B2-RS485通讯布线要求及故障处理方法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
RS485通讯布线要求及故障处理方法
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢485信号线的屏蔽线 可以作为电源线吗_百度知道
485信号线的屏蔽线 可以作为电源线吗
我有更好的答案
  屏蔽线通常是通信用的(弱电),载流量和安全要求不适于用在电源电路。  屏蔽线的屏蔽层不允许多点接地,因为不同的接地点总是不一样的,各点存在电位差。如多点接地,在屏蔽层形成电流,感应到导线上形成电流,感应到信号线上形成干扰,不但起不到屏蔽作用,反而引进干扰,尤其在变频器用的多的场合里,干扰中含有各种高次谐波分量,造成影响更大,应特别注意。
距离有多少,屏蔽层只是一根,还少啊、距离不长就可以试试!如果是弱电看你送多少伏电源,但电源需要2芯
本回答被提问者采纳
不适合用于电源线。 特性阻抗为120Ω的双绞屏蔽电缆广泛用于RS485&#47RS485信号屏蔽线都是很细的都在0;422.3平方左右.1---0、CANBUS等总线
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
信号线的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。神讲解4-20mA的到底能传输多远,看傻眼!!! - 仪器仪表技术专区 -
中国电子技术论坛 -
最好最受欢迎电子论坛!
后使用快捷导航没有帐号?
神讲解4-20mA的到底能传输多远,看傻眼!!!
等待验证会员
12:07:44  
前言:两线制4~20mA电流信号能传多远,常碰上有人号称“理论上”而妄下断言,今天小蒙来给大家科普科普!
1、两线制4~20mA变送器的电流信号究竟能传多远呢?
& &&&干扰因素:
& && && &①、与激励电压高低有关,
& && && &②、与变送器允许的最小工作电压有关,
& && && &③、与板卡设备采集电流用的取压电阻大小有关,
& && && &④、与导线电阻的大小有关
& &&&通过这四项有关量,可以计算出4~20mA电流信号的理论传输距离
2、要使4~20mA信号,无损失在两线回路里传输,必须满足欧姆定律,
& &&&即满足:(激励电压-变送器允许的最小工作电压)≥ 输出电流×电流环路总电阻
& &&&当输出电流I=20mA,即0.02A时,上式取等号,则:
& &&&电流环路总电阻=(激励电压-变送器允许的最小工作电压)÷0.03、将这个计算值记作r,
& &&&即r=(激励电压-变送器允许的最小工作电压)×50 , 单位Ω
& &&&这个r,业界称之为电流信号的负载电阻,也就是电流信号的最大带载能力
4、业界为啥要特意给出这个r的计算式呢?
& &&&那是由于:4~20mA电流信号能传多远,实质是实际电阻,与r比大小的问题,
& &&&当环路实际总电阻>r时,就算传输距离为0,变送器也是没办法输出20mA电流的,
& &&&当环路实际总电阻=r时,变送器输出20mA电流,传输距离只能为0米,(超导除外)
& &&&当环路实际总电阻<r时,变送器输出20mA电流,才能在环路中有效传输若干米,
& && && && &①、由于板卡采集电流用的取压电阻为定值,故导线电阻大小,决定着传输距离的长短
& && && && &②、导线电阻越小,信号传输的距离越远
& && && && &③、导线若是超导,电阻≈0,那电流传到美国去也不是事,传到火星去也木问题 ,
& &&&综上:电流环路的总电阻R,必须满足R≤r ,否则4~20mA信号,无法正常传输& &
5、电流环路的总电阻R,由板卡设备上,采集电流信号的取压电阻R1,和导线电阻R2组成
& &&&取压电阻R1,多见250Ω、150Ω、100Ω、50Ω,而今流行100Ω~40Ω等小电阻取压
& &&&导线电阻R2=电导率×导线总长度÷导线横截面积=单位长度电阻×导线总长度
& && && && && && && &=单位长度电阻×传输距离×2
6、编个小题算一算,4~20mA电流信号的理论传输距离L(单位千米)
& &&&帅克转手倒卖的2.5平方毫米双绞线,每1000米的电阻=7.5Ω ,用此导线传输信号
& &&&帅克自研自造的SC322无零漂压力变送器 ,最小允许激励电压=10VDC
& &&&DCS板卡上采集电流用的取压电阻R1=100Ω
& &&&DCS板卡上的供电电压=24VDC
& &&&计算如下:& &&&
& && &①、先计算变送器的负载电阻r,r=(24-10)×50=700 Ω
& && &②、再写出环路总电阻R的算式,R=R1+R2=100+7.5×L×2=100+15L 单位Ω
& && &③、由于有R≤r,即(100+15L )≤ 700
& && && && &计算得:L ≤ 40千米,即最大传输距离为40000米
11:16:10  
竟然没有人回贴!!
15:14:25  
感谢楼主分享知识
19:03:55  
17:25:43  
13:44:18  
13:34:50  
两线制仪表都具有恒流特性,但是当仪表供电电源电压低至一定程度,或者连接导线电阻大到一定程度时,4-20mADC电流传送信号仍然会产生误差。因此考虑的是4-20mADC信号在保证规定精度下的传送距离,传送距离实质是确定仪表连接导线的最大长度。
HART智能温度变送器两线制4-20mA输出
4-20mA信号最远传送距离 yunrun.com.cn/tech/966.html
决定电流源仪表导线长度的参数有:负载电阻RL及连接导线的电阻r;供电电压U0。及其波动范围△U;仪表的最大输出电流Imax;仪表能维持最大工作电流时的最低供电电压Umin。
已知:RL=250Ω,U0=24VDC,其允许误差为24V,电源允许波动△U=24V×5%=1.2V,Imax=20mA=0.02A。最低供电电压Umin:各种型号仪表的此值是不相同的,因为这个参数还与电子元件的特性有关系,从产品样本来看,有的仪表最低的可达12V(但是指无负载时),大多仪表在15-17V之间的居多;现取16.28V。& && &&&
Umin=16.28≤24-1.2-0.02×(250+r);则连接导线的电阻& &&&
仪表连接电线用的是铜线,其截面大多选择S=1.5mm2和0.8mm2的居多,在《电工手册》上有铜电线在20℃和75℃时的电阻系数,在选择铜导线时应考虑到使用现场的环境情况,因此最好选择75℃时的电阻系数来计算较妥。已知t=75℃时铜的电阻系数ρ=0.0217Ω×mm2/m。根据就可计算出铜导线的最大长度。& && &
用标称截面1.5mm2导线时
用标称截面0.8mm2导线时
因为仪表的接线往返是两根线,所以导线长度计算结果应除以二,即从理论上说用标称截面1.5 mm2导线时4-20mA信号最远可传送2626m;用标称截面0.8 mm2导线时4-20mA信号最远可传送1400m。
在实际应用中决定导线的真实长度要比计算值略低才行,因为电线的标称截面几乎都是偏高的。如果遇到现场距离超过上述的长度时,可采取以下措施:增大电线的线径,来减少导线电阻;适当调高仪表的供电电压。
20世纪80年代,上海自动化仪表一厂针对其生产的DDZ-Ⅲ型电动单元组合仪表的变送器、调节器、电气转换器、操作器等单元,在最低供电电压(22.8V)时允许的导线电阻,曾列过一个表格供用户参考,表后还注明:“如果系统设计时导线电阻不超过上表,则信号电流在4-20mA范围内,都能保证传送的精度不变。”由于其还有现实意义,特把此表格提供如下:
DDZ-Ⅲ型电动单元组合仪表在最低供电电压时允许的导线电阻
&&& & & & & & & & & & & & 阻值Ω & & & & & & & & & & & & 单元名称 & & & & & & & & & & & & 最大负载电阻 & & & & & & & & & & & & 除去标准负载250Ω后的导线电阻再除去齐纳安全栅内阻后的导线电阻再除去电流指示仪内阻后的导线电阻接双执行机构后的导线电阻电容式压力、差压变送器 & & & & & & & & & & & & 600 & & & & & & & & & & & & & & & & 350 & & & & & & & & & & & & & & & & 210 & & & & & & & & & & & & & & & & 200 & & & & & & & & & & & & & & & & -- & & & & & & & & & & & & & & & & 矢量机构差压、压力变送器 & & & & & & & & & & & & 410 & & & & & & & & & & & & & & & & 160 & & & & & & & & & & & & & & & & 20 & & & & & & & & & & & & & & & & 10 & & & & & & & & & & & & & & & & -- & & & & & & & & & & & & & & & & 温度变送器 & & & & & & & & & & & & 450 & & & & & & & & & & & & & & & & 200 & & & & & & & & & & & & & & & & 60 & & & & & & & & & & & & & & & & 10 & & & & & & & & & & & & & & & & -- & & & & & & & & & & & & & & & & 电气转换器 & & & & & & & & & & & & 450 & & & & & & & & & & & & & & & & 200 & & & & & & & & & & & & & & & & 60 & & & & & & & & & & & & & & & & 50 & & & & & & & & & & & & & & & & -- & & & & & & & & & & & & & & & & 调节器 & & & & & & & & & & & & 750 & & & & & & & & & & & & & & & & 450 & & & & & & & & & & & & & & & & 320 & & & & & & & & & & & & & & & & -- & & & & & & & & & & & & & & & & 20 注 & & & & & & & & & & & & & & & & 执行器 & & & & & & & & & & & & 750 & & & & & & & & & & & & & & & & 450 & & & & & & & & & & & & & & & & 320 & & & & & & & & & & & & & & & & -- & & & & & & & & & & & & & & & & 20 注 & & & & & & & & & & & & & & & & 注:执行机构负载电阻&300Ω
看了以上的计算及表格,有的读者会说,有时现场实际接线长度并不太长,但在使用中仍无法正常使用,究其原因可能是:
①电流传送信号导线过长时,没有采取必要的屏蔽措施,或者没有遵守屏蔽线一端接地规则而引入了干扰。
②在一个系统中应选择电位最低的一点作为信号的公共点,在电动仪表中,24V电源的负线电位最低,它就是信号公共线。因此在电流传送的一对信号线中,其电位较低的一根,即信号负线应与24V负线相连。如果接线错误或漏接会造成信号负线浮空而引入了干扰。
直流电压信号为何不宜用于长距离传输?
在《GB/T 8 过程控制系统用模拟信号 第2部分:直流电压信号》标准中描述:“与GB/T 8所规定的模拟直流电流信号相反,本部分所规定的模拟直流电压信号不宜用作长距离的传输”。主要原因是电压信号经过长距离传输会有所衰减,而且容易受到干扰。