TcL空调制冷制热哪个费电,室内机转,室外不转,显示E0,怎么解决

tcl空调外机转内机不转什么情况_百度知道
tcl空调外机转内机不转什么情况
外机运转,内机不转。这时候就如描述,分机不启动,这个要检查室内机的分机电机或者内机电脑板。制热为了防止内机开机未热即吹风,人体感觉寒冷的现象,所有空调机都设定的内机未被加热到一定程度这个要区分制冷制热来的制冷一般制冷空调开启,内机机会直接打开吹风的,如果开机不起动,一般都会有故障报警的。而且没有报警信号。这个不是故障
数码爱好者小强
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。答:外机启动的话多半情况是没有制冷剂了,还有就是四通阀的问题
答:新装的机器吗?之前有没有试过机?E0是内,外机通讯故障,之前没运转过的话,估计是接错线了,自己不会接的话找*后的给检查下.注意如果之前接错线如果导致短路的话,内,外机主板上的保险丝可能也废了,要一并更换. 之前正常的话,可能线被老鼠咬断了~要换线
答:是设置到制冷状态了吗?却断电源后再接上电源 遥控器开机设置到制冷状态 不行的话找师傅看看 如果是外机从不启动原因也很多的 或是启动又停了
答:最可能的原因是压缩机保护装置跳*的现象。 压缩机过载保护会跳*代表系统高压压力过高或过热电流过大。 高压过高过热的原因及排除: 1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。 2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。 3,管路系统堵塞。参...
答:你是不是安装的时候把风机电源线错接在压缩机上了?外风机的电源是经过内机板的保险的接错了压缩机启动就烧保险 查看原帖&&
答:这个有可能是压缩机有问题。都说压缩机是空调心*,如果真的坏了建议你*台格力吧,它有国际领先技术“双级变频压缩机”,质量很好。
答:扯淡!换风机那么贵?外机风扇不转不散热会导致压缩机热保护,不一定是电机坏了,可能是风机继电器或启动电容坏了。制冷管(是大管吗,小管呢?)挺凉的,如果是粗管细管都冷,(大管子要比小管子冷)压缩机没问题,不散热制冷效果不好,1分钟就...
答:估计是压缩机不好,保护了,还是找商场给换机吧。TCL垃圾!
答:——空调出故障了?以我修过7年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路。 第一:遇到空调出现故障代码时你可以去【 空调故障代码网 】查询,细到空调品牌和型号。*摇控器代码查询可以去*摇控器专区查询。 在碰到空调有故...
答:应该是室内机电路板上的继电器常开触点不能分开,所以一通电就送电出外机,如果是2匹以上空调,还要检查外机交流接触器是否卡在接通位置上
答:有可能是因为空调系统管路内的制冷剂量不足所致。如果制冷剂量不足或者是室外机结霜结冰的话,制热能力不足,室内机盘管温度在室内风机开起来后很快就会降下来,降下来之后室内风机就会自动转换到低风挡或者停止,这样就出现了空调室内风机走走...
答:不制冷原因很多, 可能的原因是压缩机保护装置跳*的现象。 压缩机过载保护会跳*代表系统高压压力过高或过热电流过大。 高压过高过热的原因及排除: 1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。 2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。 3,管...
答:如果外机风机转速慢,大概应该是风机启动电容有问题,更换即可解决问题。希望可以帮助您
答:情况说的太笼统了,很难准确作答,哪里出故障都有可能。
答:制冷还是制热?
答:如果外机可以正常启动应该是世界温度到达了设定温度
答:不停机就是空调检测的温度还不到,如果你设定的温度不是太低就是环境温度传感器坏了
答:空调室外机不停机,需要看是哪个不停,如果是降温风扇不停,可能是因为环境温度太高,压缩机温度一直没有降下来,使用风扇不停。如果是压缩机,就需要看看设置温度是否到了设置值,没有到温度,压缩机不停是正常的。
答:开的那个模式?
答:可能的原因是压缩机保护装置跳*的现象。 压缩机过载保护会跳*代表系统高压压力过高或过热电流过大。 高压过高过热的原因及排除: 1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。 2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。 3,管路系统堵塞。参照...
答:如果外机风机转速慢,大概应该是风机启动电容有问题,更换即可解决问题。希望可以帮助您
答:如果下面的回答还解决不了你的问题,你可以直接找*后了! 空调出故障了?我告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路。 在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸...
答:大致有六中情况,了解之后,可能对你会有很大的帮助。1、氟利昂不够(又称“雪种”不够)这属于正常的情况,一般是出现在使用三至四年的老空调,空调不是完全不制冷,而是制冷的效果不够好,这是因为老式空调都是使用氟利昂做制冷剂,长时间的使用...
答:空调不制冷有几个方面:可能制冷剂不够,需要加氟,可能是压缩机坏了,也可能是电源问题、某个电容器损坏了或者某一通路被堵了。
答:最可能的原因是压缩机保护装置跳*的现象。 压缩机过载保护会跳*代表系统高压压力过高或过热电流过大。 高压过高过热的原因及排除: 1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。 2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。 3,管路系统堵塞。参...
答:氟利昂,也就是冷媒,制冷剂,没有了,室外面机会启动,严重缺少时,可能会导致压缩机过热而压缩机停机保护的,室内机也会启动的。
答:空调不制冷有几个方面:可能制冷剂不够,需要加氟,可能是压缩机坏了,也可能是电源问题、某个电容器损坏了或者某一通路被堵了。
答:不制冷原因很多, 可能的原因是压缩机保护装置跳*的现象。 压缩机过载保护会跳*代表系统高压压力过高或过热电流过大。 高压过高过热的原因及排除: 1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。 2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。 3,管...
答:你怎么说是电压不够启动不了?你在输入点量过电压吗?注意你说的“不启动制冷”是压缩机启动不制冷还是压缩机不启动不制冷? 就3毛病1:线路故障(100以内) 2:压缩机故障(400以内)3 氟利昂失压(100以内) 压缩机启动不制冷故障对应3 压缩机不...
TCL空调制热外机启动内机不启动都有那些原因
答:如果外机可以正常启动应该是世界温度到达了设定温度
美的空调外机怎么启动不了
答:一、 电压的原因: 电压不够的原因很多这里就不多说了,如果空调不能开机,就要检查外机电源是不是有电或者电压是不是达到额定电压。如果不是电压低的原因就请检查室内、外机连接是否接对,导线是否老化,室内机主板接线是否正确,否则更换内机...15
格力空调外机不工作谁知道该怎么解决
答:打开室外机找到室外机主板接线柱上有4根线,火线、零线、地线、信号线 测试1 2是否有交流电源,沿着火线找到15A或20A保险管看看有没有熔断,如果没有找到风机电容,看看有没爆掉或容量欠佳1
伊莱克斯洗衣机不启动该怎么解决
答:应该是洗衣机的电路或电脑板有问题了。建议和洗衣机的售后服务部联系进行维修排除就可以了。一、全自动洗衣机不启动原因分析 l、插座是否符合要求,是否接触良好。 2、机门是否关严,微延时开关接触是否良好。 3、电机插线接触不良或电机坏。 4、是否点按了开始键(启动/暂停按键启动后灯一直点亮),并有蜂鸣声提示。 5、水龙头是否打开。
TCL空调插上电源外机就会启动 正常么
答:不正常。原因:1.插上电源的表现为:出风口微微打开,再关闭。 2.内外机不应该工作,就是内外机均不启动。 3.当你插上是听到“滴”的一声响,只是告诉你通电待机而已。 4.当你打开遥控是才开机运转。
志高空调内机正常,外机不启动要什么解决
答:找维修点修呗
大金空调外机不启动
答:实阳机电为您解答 一、电源原因 检查电源是否正常,压缩机是否启动。如果室外机风扇运转,则说明控制电路基本正常。 二、电压原因 如果大金空调无法开机,首先要查看一下外机电源是否有电,是否达到额定电压。如果不是电压低,接下来就检查室内...1
TCL空调外机怎么按线
答:有号码标识或色标。 专业的看就会的, 一根相线一根零线还风机线和换向阀线
tcl空调压缩机不启动
答:不启动原因多了,可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。 压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。 高压过高过热的原因及排除: 1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。 2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。 3,管...3
tcl空调不制冷还闪烁EO怎么回事 外机不运行还 急急...
答:新装的机器吗?之前有没有试过机?E0是内,外机通讯故障,之前没运转过的话,估计是接错线了,自己不会接的话找售后的给检查下.注意如果之前接错线如果导致短路的话,内,外机主板上的保险丝可能也废了,要一并更换. 之前正常的话,可能线被老鼠咬断了~要换线17
松下空调,制热,外机启动了,内机风机不转,怎么回事
答:可能情况如下,缺氟利昂,管温传感器坏,在就风机和电路板坏了
TCL空调外机漏水
答:一、空调室外机漏水原因 常见的室外机漏水情况其实是指室外机滴水,这是由于空调在制热时,室外机化霜产生大量的水,或者因为温度交换产生冷凝水。有时候,空调安装工为了节省时间,并没有安装塑料排水口,从而引起空调室外机的漏水。 另一种情...
求助,日立空调外机不启动是怎么回事
答:压机不启动而外机风扇在转应先查控制器是否给压缩机送电,如没送,说明控制板有问题;如送电了压机仍不转,说明压机坏或进入保护状态,一般压机保护原因1.外机过脏 2.电压过低 3.制冷剂过多 4、外风机电容失效导致转速过慢1
空调缺氟外机不启动分析怎么加氟
答:不能加。 加氟方法: 1、去除滤器工艺管的一段,把一单向阀插入余下的工艺管中一厘米处焊接好,另一端焊接三通维修阀的连接铜管。 2、检查空调的漏氟点,如果有要及时焊补好,再开启压缩机和真空泵,使管路内的空气边循环抽真空。 3、检查空调是...
空调内机运转,外机不启动
答:空调内机运转,外机不启动的原因: 一、 电压的原因: 电压不够的原因很多这里就不多说了,如果空调不能开机,就要检查外机电源是不是有电或者电压是不是达到额定电压。如果不是电压低的原因就请检查室内、外机连接是否接对,导线是否老化,室内...5
海尔空调内机启动外机不启动是什么意思变频空调
答:指示灯亮吗? 1,内外机连接线连接是否正确可靠 2,电源220V是否正常 3,空调的保险烧没有 4,外机主板UVW三端输出电压有无 5,信号通讯线电压有无 6, 外机主板 7,内机主板 建议联系售后上门检修。6
三菱重工中央空调u8是怎么回事 外机启动不了 启动...
答:最可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。 压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。 高压过高过热的原因及排除: 1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。 2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。 3,管路系统堵塞。参...1
封阳台空调外机怎么解决
答:封闭阳台的时候阳台内有空调室外机的话,只能想办法延迟连接管线,然后把室外机挂到阳台外面就可以了。这个需要专业的安装人员来操作,不建议自己动手,因为涉及到高空作业,氧焊焊接、收氟等专业工序。封闭阳台的时候阳台内有空调室外机的话,只能想办法延迟连接管线,然后把室外机挂到阳台外面就可以了。这个需要专业的安装人员来操作,不建议自己动手,因为涉及到高空作业,氧焊焊接、收氟等专业工序。
tcl空调外机不停怎么回事
答:空调室外机不停机,需要看是哪个不停,如果是降温风扇不停,可能是因为环境温度太高,压缩机温度一直没有降下来,使用风扇不停。如果是压缩机,就需要看看设置温度是否到了设置值,没有到温度,压缩机不停是正常的。
日立空调挂机外机不启动,外风机也不转的原因
答:您好: 当空调开机时,若室内机和室外机都无反 应,这得主要应检查空调内部的电源供电 电路如:十12Ⅴ和十5V电压,及周围元件 即可。1
热门装修问答
热门装修问答
热门装修问答TCL空调出现E0外机不工作_百度知道
TCL空调出现E0外机不工作
TCL空调出现E0外机不工作
我有更好的答案
com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=66d61325cf/aaf736ccbbf3eeac4138c.jpg" esrc="http://d.hiphotos.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http://d.hiphotos.baidu://d关于此故障代码详见以下内容吧。<a href="http.baidu.hiphotos.baidu.com/zhidao/pic/item/aaf736ccbbf3eeac4138c
检查漏点维修。5、压缩机故障:整机不制冷,打开系统,确定是否是制冷剂泄露,无泄露,检查压缩机是否不排气。4、压缩机没有制冷剂了,检查是否有足够的制冷剂喷出:1:检测电磁阀是否正常、系统故障:检查毛细管是否脏堵、油堵或冰堵,如果空调时制冷时不制冷,一般是冰堵,如果用氮气吹管路吹出赃物或不畅通,加制冷剂。2、压缩机没油了,如果开系统没有制冷剂,说明制冷剂漏,说明脏堵或油堵,加油。3、电磁阀不换向,不通断的话就更换电磁阀tcl变频空调显示e0又不制冷原因及解决方法