怎样判别电机Uvw电机首尾端判断

&&&|&&|&&|&&|&&|&
您当前位置:三相电动机定子绕组的首尾端判别的几种方法口诀&三相电动机定子绕组的首尾端判别的几种方法【口诀】来源:&日期: 17:16:22&&三相电动机定子绕组的首尾端判别的几种方法口诀 直流法判别三相电动机定子绕组的首尾端 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 三相电动机绕组,首尾直流法判断。 万用表拨毫安档,直流电源干
三相电动机定子绕组的首尾端判别的几种方法【口诀】
直流法判别三相电动机定子绕组的首尾端
—— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
三相电动机绕组,首尾直流法判断。
万用表拨毫安档,直流电源干电池。
一相绕组接仪表,另相绕组触电池。
通电瞬间表针转,反转正极都是首。
若不反转换接线,余相绕组同法判。
剩磁法判别三相电动机定子绕组的首尾端
—— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
运转过的电动机,首尾剩磁法判断。
三相绕组出线头,作好标记后并联。
万用表拨毫安档,跨接并联公共点。
慢慢转动电机轴,同时观看仪表针。
指针无明显摆动,三首三尾各并连。
指针向左右摆动,二首一尾并一端。
一相绕组调换头,再用同法来测辨。
直至表针不摆动,首尾分别并一端。
环流法判别三相电动机定子绕组的首尾端
—— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
运转过的电动机,首尾环流法判断。
三相绕组出线头,互串接成三角形。
万用表拨毫安档,串接三相绕组中。
均匀盘转电机轴,同时观看仪表针。
指针基本不摆动,绕组首尾相连接。
指针摆动幅度大,一相绕组头颠倒。
两连接点两线头,都是首端和尾端。
编辑:()您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
haichuan29
文章数:68
年度积分:50
历史总积分:830
注册时间:
电动机首尾端判断方法及原理?
文章数:1037
年度积分:898
历史总积分:3503
注册时间:
当电动机接线板损坏,定子绕组的6 个线头分不清楚时,不可盲目接线,以免引起电动机内部故障,因此必须分清6个线头的首尾端后才能接线。1)用36V交流电源和灯泡判别首尾端判别时的接线方式如图所示,判别步骤如下:a.用摇表或万用表的电阻档,分别找出三相绕组的各相两个线头。b.先任意给三相绕组的线头分别编号为U1和U2、V1和V2、W1和W2。并把V1、U2连接起来,构成两相绕组串联。c.U1、V2线头上接一只灯泡。d.W1、W2两个线头上接通36V交流电源,如果灯泡发亮,说明线头U1、U2和V1、V2的编号正确。如果灯泡不亮,则把U1、U2或V1、V2中任意两个线头的编号对调一下即可。e.再按上述方法对W1、W2两线头进行判别。2)用万用表或微安表判别首尾端(1)方法一a.先用摇表或万用表的电阻档,分别找出三相绕组的各相两个线头。b.给各相绕组假设编号为U1和U2、V1和V2、W1和W2。c.按所示接线,用手转动电动机转子,如万用表(微安档)指针不动,则证明假设的编号是正确的;若指针有偏转,说明其中有一相首尾端假设编号不对。应逐相对调重测,直至正确为止。(2)方法二a.先分清三相绕组各相的两个线头,并将各相绕组端子假设为U1和U2、V1和V2、W1和W2。b.注视万用表(微安档)指针摆动的方向,合上开关瞬间,若指针摆向大于零的一边,则接电池正极的线头与万用表负极所接的线头同为首端或尾端;如指针反向摆动,则接电池正极的线头与万用表正极所接的线头同为首端或尾端。c.再将电池和开关接另一相两个线头,进行测试,就可正确判别各相的首尾端。
文章数:1472
年度积分:1021
历史总积分:7117
注册时间:
寻找英威腾(三)
用万用表,利用电机剩磁就能分清
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
文章数:4829
年度积分:1938
历史总积分:9584
注册时间:
这个用到的不多!正常情况下不应该出现
学习永不停止!
文章数:2433
年度积分:56
历史总积分:4405
注册时间:
以下是引用lliu1978在 20:30:06的发言:
这个用到的不多!正常情况下不应该出现
文章数:143
年度积分:143
历史总积分:1589
注册时间:
来点实用的:
& &万用表量出各相的首尾端。随便拿每一相的一端做首端短接在一起,接成星形——通电(不超过三秒)——这时运气好的话就正确了,听电机声音,很明显的。如果电机有嗡嗡声速度很慢或电机保护器动作,挨个换每相的首尾端,直至电机转速声音正确,钳表测电流正确。
文章数:93
年度积分:50
历史总积分:474
注册时间:
对电机有影响吗?
工控学堂推荐视频:电动机首尾端判断_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电动机首尾端判断
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢如何判断三相电机首尾端_河南浩创机电科技有限公司
您好,欢迎访问河南浩创机电科技有限公司!
河南浩创机电科技有限公司
联系人:田经理
电话:158-
地址:河南省长葛市官厅经济技术开发区
您现在所在的位置: >
> 行业动态
如何判断三相电机首尾端
当三相电机的六个头弄乱以后,首先必须先判明绕组的始末端,总结的方法如下:
第一:灯泡检查法,按照如图示把两项绕组串联合,接上交流电和灯泡,如果灯泡发光,说明串联的两相绕组是在正串联,即一相的首端接另一相的尾端,如果灯泡不亮,说明这两相的首尾端是反串联,可将其中的一项的首尾对调,判明这两相的首尾端后,再把其中一相与另一相串联,用同样的方法测试,就可以判断出三相绕组的首尾。
第二:用万用表检查法:把绕组接成星型,其中把任意一相接上36伏交流电压,然后在其余两项的出线端接入万用表10伏交流档,如图,记下有无读数,然后改接成另图的形式,再记下有无读数即可判定,若两次都无读数,说明接线正确,若两次都有读数,说明两次都没有接电源的那一相首尾颠倒了,即图中的中间相颠倒了,若只有一次无读数,而另一次有读数,说明无读数的那一次接电源的一项颠倒!首先把默认的首头或者尾头接成星形。
第三:转向法:在每一相任取一个线头,接成一点接地,用两根电源线分别接在电机的两个引出线端,观察电机的旋转方向。如果三次接上去,电机有两次反转,说明参与过两次反转的那相绕组接反了。例如,第一次a b相,第二次接 b c相,两次都反转,b相有两次参与,说明 b相接反,把 b相的两个端头对调即可。此种方法有点风险,不建议用这种!
地址:河南省长葛市官厅经济技术开发区
电话:158-
Copyright .2016 All Rights Reserved 
友情链接: 丨

我要回帖

更多关于 电机首尾端判断 的文章

 

随机推荐